darf ich dir dafür eine kaltschale auf den grazer stammtisch stellen? dafür auch? ps: gibst uns noch die einstellparameter? |
||
|
||
danke, danke die herren arne, wenn du mit kaltschale bier und nicht das dessert meinst bin ich dabei gibt es dieses jahr überhaupt einen stammtisch? ich erreiche diese kurve mit folgenden einstellungen: - WQ-pumpe manuell auf 6 % - WT-pumpe manuell auf 8 % und - verdichter mit 32 Hz ergibt dT von 20 K zwischen vor und rücklauf. weiß aber ehrlich gesagt nicht ob ich überhaupt so ein hohes dT haben möchte? hebt die mitteltemp schon deutlich rauf und wird im winter mit sinkenden quellen temps nicht mehr so funktionieren fürchte ich. andererseits führt dies halt dazu dass der rücklauf fast über die gesamte zeit unverändert bleibt. und wenn er dann mal steigen will sind die 42 grad BT6 schon erreicht. |
||
|
||
ja, genauso habe ich das im letzten winter mit dT 15 und 40 hz gemacht. |
||
|
||
heute ein snapshot gemacht.
quelle e/a: 15,7 / 10,5 ; 5% senke e/a: 29 / 40; 1% volumenstrom: 2,5 l/min (ob das zu glauben ist? verlässlich geht's bis 5 l/min) stromleistung: knapp unter 350 W => cop dieses arbeitspunktes bloß 5,5 tribut der deltas quelle+senke? wenn ich mir den rücklaufkick anschaue, dann ist eindeutig nach 50 min das heiße wasser da. das wären 180 liter / 50 min -> 3,5 l/min -> das wären cop 7,7 und würde wiederum zum technischen spec passen. (bei heizbetrieb mit 8 l/min im heizkreise stimmen die tech specs) wer weiß.. |
||
|
||
hmm, ob die 2,5 l/min stimmen ist halt wirklich sehr fraglich. bilde mir ein 3,9 l/min zu haben bei meinen 8 % WT-pumpe. die 5,5 errechnest du wie folgt oder? (2,5x60x40x1,16)/350 muss morgen mal schauen was ich da für nen COP errechne mit meiner kurve... die frage ist sowieso wie wir das dann im winter angehen. da wird es schwer den verdichter so arg zu sperren. und eigene einstellungen gibt es ja noch nicht oder hab ich was verpasst? |
||
|
||
((40-29)*2,5*60*1,16)/350 mir gefällt das "wir" richtig, das war ein wunsch, verdichter hz seperat für heiz und ww betrieb einstellen zu können. in meinem speziellen fall, würde ww immer mit höherer verdichter hz arbeiten als für heizbetrieb nötig ist. deshalb kann ich den verdichter so drosseln, dass heizen ausreichend leistung hat und ww verwendet das max. z.b. bei 30hz eindrosseln reicht für mein haus für durchschnittliche 0° AT. 40hz für ca. -10°AT |
||
|
||
Das denke ich auch, der Durchflusssensor misst unterhalb von 5l immer 0, also ist das eher ein geschätzter Wert Wird Zeit dass das Christkind einen Drehstromzähler besorgt, dann könnte man COP ganz einfach aus kWh Wärme durch Strom rechnen https://www.amazon.de/Tech-DRT428BC-Stromz%C3%A4hler-Drehstromz%C3%A4hler-Energiemessger%C3%A4t/dp/B006J3A8MC/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 |
||
|
||
sorry, da hat sich in meiner formel wohl ein fehler eingeschlichen. war schon so gemeint wie du es geschrieben hast. sonst hättest COP 20 naja, sicher wir ja, wird bei mir auch ähnlich funktionieren, hoffe ich zumindest. ist der erste richtige winter im haus. drehstromzähler habe ich. allerdings kann der nur kW mit 2 nachkommastellen und hat keine impulsanzeige. also im schlimmsten fall 9 W zuviel und somit immer auf der sicheren seite liegende COP angaben von mir ganz einfach ist gut gesagt wenn die wärme nicht gezählt wird und wir an den gemessenen werten zweifeln |
||
|
||
Hast nicht unrecht desshalb fahre ich auch gut 5 l/min Weiß jemand wie die automatische Regelung der WT-Pumpe mit aktueller Software arbeitet? Also in welchem Spreizungs-/Durchflussbereich. |
||
|
||
WWBrauchwasserbereitungsstrategieBrink arbeitet die WT pumpe nur manuell.
warmwasser wurde schon immer mit ca. 7K gemacht. ich denke, das wird sich nicht geändert haben. |
||
|
||
nein ist es nicht. dem leistungsdiagramm nach müßtest du jetzt bei 20hz bei zumindest 2,5kw mindestleistung liegen... gilt für 35°vl/30°rl, sooo weit weg davon liegst du nicht... wären 2500/(11*1,16*60) -> 3,3 l/min macht deine 3,5l/min sehr plausibel... |
||
|
||
es hat sich nicht geändert. Liest du keine PNs Brink ? P.s. Meine läuft heute auf 30% bei 35Hz was etwa 6,5K ergibt. |
||
|
||
weiß nicht, was du mir mitteilen wolltest. |
||
|
||
hier die ww lade grafik insgesamt. ~2h stunden ladedauer, mit einer dusche dazwischen. knapp 2kw wärmeabgabeleistung.
mit der neusten version 8218R2. detailausschnitte folgen.. gleich mal auffällig die wq pumpe und das irre delta kt-e/kt-a, das sich erst nach 15 minuten "beruhigt". auch auffällig der schluss, wo die wp und der verdichter sich ein wenig ausspinnen. hier also das 1 minütige finale. wtf is this? seit der vorletzten version ist das so drin. gefällt mir ganz und gar nicht. obwohl nicht wirklich relevant, aber wieso würde die firmware so programmiert sein, dass sie so ein schwachsinn aufführt. !?!? hier der 6 minuten anfang.. wq 100% verursacht bis 1K delta sole. !?!? |
||
|
||
Wie schaffst du eigentlich eine so niedrige Verdichterfrequenz? Bei mir läuft das Ding im WW WW [Warmwasser]-Modus immer bei 43 Hz, im Luxusmodus auf (abgeregelten) 70Hz. |
||
|
||
sperrbereiche 120-70 und 70-25 |
||
|
||
v7312R8 ww ladung zwischen heizbetrieb eingezogen |
||
|
||
mega!!
von 32 bis 38 grad BT6 ist natürlich der hit. kommt ihr da mit einer ladung über den tag? |
||
|
||
jein. nur ca 1 von 3 tagen wird 1x ww bereitet, sonst 2x / tag. .. wie anfangs im thread erwähnt. ich habe mich damit abgefunden, dass im sommer der verdichter ca. 2x / tag startet.
wasserverbrauch im durchschnitt sind ca 350 l / tag. ganz grob geschätzt wird wohl die hälfte warmwasser sein. apropos, so langam wird zeit auf 25 hz zu gehen.. |
||
|
||
ok, denke ich mir. werde in der heizphase auf alle fälle auch auf zwei mal pro tag umstellen. obwohl ich ja bis 42 grad BT6 heize langt es nicht immer. will auch auf 40 oder vl. sogar 38 grad runter und dafür eben öfter. naja, ich mache WW WW [Warmwasser] ja mit 32 Hz und hab somit noch bisserl zeit bis ich rauf muss, falls überhaupt |
||
|
||
ich habe mal ein dokument für nibe vorbereitet..
https://drive.google.com/open?id=0BwHDsJrEJkaJeDBvbWp0NndFU3c bin gespannt, ob nibe's entwicklungsabteilung mir eine antwort dazu gibt... 3 |