|
|
||
Kannst du die Außentemperatur auch dazu legen(zu deinen Diagramm und die Vorlauftemperatur auch)?Sieht für mich nach enteisen aus ! |
||
|
||
Hier einmal mit VL VL [Vorlauf]-Temp und AT AT [Außentemperatur] ohne GM Und hier einmal mit, die GM zerschießen ja die Skalierung meist. Bei den Temperaturen so oft enteisen? Wir hatten vor ein paar Wochen hier bis zu -10°C AT AT [Außentemperatur] und ich meine selbst bei den Temperatur waren die kurzen Aussetzer auf 0Hz nicht vorhanden..... |
||
|
||
Würde auch auf enteisen tippen wobei der Verdichter normalerweise dann ja nicht ausschaltet... Mhmm.. Bei sehr tiefen Temperaturen muss weniger enteist werden da die Luft viel trockener ist und damit auch die Eisbildung am Verdampfer. Um die 0 Grad muss am meisten enteist werden da dort die Luft noch viel Feuchtigkeit enthalten kann und es genug kalt ist |
||
|
||
Bei Enteisen geht der Verdichter erst nach 45 Hz. Dan schaltet den 4-Weg Schalter. Auf 45 oder 90 Hz bis das Eis verschwunden ist, dan zurück nach 0Hz für weniger als 1 sec, 4-Weg zurück und weiter mit etwas 53Hz bis alles wieder stabil lauft und dan nach dem originalen Frequenz. |
||
|
||
Das heißt demnach die von mir angezeigte Kurve stellt wirklich ein Enteisungsvorgang dar? |
||
|
||
Vermutlich aber das mit den 0 Herz ist komisch! |
||
|
||
Installiere gerade die neue Software für die Innen und Außeneinheit !Mal schauen was da anders ist 😅 |
||
|
||
Der Fehler ist nach den Software Update gekommen!Ist noch in der Alarmliste, aber es läuft alles normal!War das bei euch auch schon mal !??Für mich sieht es wie eine Fehlermeldung aus ! |
||
|
||
Hast du zuerst innen oder außeneinheit geupdated? Ich hatte das nämlich auch. Es ist wohl besser zuerst die Regelung zu updaten und dann die F2120. Bei mir war der Alarm dann aber nach Update der Regelung cleared. |
||
|
||
Finde ich auch, heute bei -3°C bis -1°C AT AT [Außentemperatur] in einem Zeitraum von 4 Stunden 5x wieder solche kurzen Aussetzer gehabt..... Ich probiere es mal wieder mit -200GM aus... |
||
|
||
Habe zuerst die Inneneinheit update gemacht und dan erst Die F2120! |
||
|
||
GM-Einstellung ändern bringt nichts.. Gut Temperaturen liegen wohl auch in dem Bereich, wo oft abgetaut werden muss und Luftfeuchtigkeit ist derzeit auch erhöht, aber so oft?? Finde ich ein wenig merkwürdig.... |
||
|
||
Mit dem Gm hat das auch nichts zu tun !Hast du mal geschaut vor Ort ob das wirklich o hz sind ?Vl wird ja was falsch angezeigt im Uplink ! |
||
|
||
Schau doch im Uplink nach. Ich kenne zwar das "myuplink" nicht, aber im alten "nibeuplink" wird jede Enteisung als Infomeldung abgespeichert/angezeigt, das gibt es hoffentlich bei dir auch noch. Wenn es wirklich Enteisungen sind, dann schau dir die Ausseneinheit an, ob sich dort wirklich Eis bildet, beziehungsweise ob beim Enteisen Wasser austritt (findet bei dir ja fast im Stundenrhythmus statt, sollte also leicht zu beobachten sein). Kannst du bei der F2040 einstellen ab welcher Temperatur aktiv/passiv enteist wird (eventuell ist bei der aktiven Enteisung der Startwert (Temp. am Verdampfer) zu hoch eingestellt)? Konnte dazu im Handbuch nichts finden, eventuell im Menue 4.30 ...das Handbuch gibt zu dem Menue leider keine Infos :o |
||
|
||
Hallo habe heute was interessantes gesehen ,meine Lp hat bei 7 Grad Außentemperatur enteist,das sollte ja eigentlich gar nicht sein ! Eingestellt ist Temp. Passiv/aktiv 4 Grad Starttemperatur -3 Grad ! Die Lp hat ja hinten auch einen Sensor drauf ,aber nach welchen Wert enteist die ,Nach Außentemperaturfühler oder der was auf der Lp ist ? |
||
|
||
Starttemperatur -3 ist nicht die Aussentemperatur, sondern die Temperatur am Verdampfer BT16. Wenn die Temperatur dort auf -3 fällt, dann beginnt ein Countdown zu laufen (meistens 90min), danach startet eine Enteisung. |
||
|
||
Vielen Dank für die Auskunft |
||
|
||
Wie oft habt ihr eure Fb-Heizung entlüften müssen !!Bis ihr tatsächlich keine Luft mehr drin war ?Wie wurde das gemacht oder kann man sich selber auch dabei weiter helfen ? |
||
|
||
Sorry will ja nicht lästig sein 😅aber meine fbh wurde ja schon 5 mal entlüftet und ich habe jetzt wider Luft im System!Also meine Frage was kann ich da selber machen oder gibt es irgendein Teil was mir da weiter hilft ?Der Warmwasserspeicher wird ja mit Trinkwasser versorgt und wenn das Ventil umschalten zur Fbh geht ja davon was in den Kreis!!Das heißt für mich Wasser Entgast sich ja mit der Zeit und es wird immer Luft im System geben!Ist das normal oder wie soll man damit umgehen umgehen? |
||
|
||
Ich hoffe nicht dass bei dir Trinkwasser in den Heizkreis geht... Der Warmwasserspeicher wird über einen Rohrwärmetauscher (meistens) erwärmt. In diesem Wärmetauscher läuft dein Heizungswass durch und vermischt sich nicht mit dem Trinkwasser. Das heisst dein Heizungswasser ist ein geschlossenes System und es kommt da nicht vom Trinkwasser rein. Aber irgendwoher sonst muss die Luft ins System gelangen... |
||
|
||
Ok!Dann kann das nicht sein was ich vermutet habe !Aber woher kommt dann die Luft ?Was kann ich kontrollieren bzw auf was muss ich achten ?Zumindest habe ich die Luft was im System ist zumindest in die Kellerräume gebraucht was stark dadurch auskühlen |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]