|
|
||
Für die Heizung zumindest fast keine, für eine Heizlast von ca. 3 kW und einer Raumtemperatur von 23°C wird bei mir eine Vorlauftemperatur von 25°C benötigt. Wenn ich die BKA BKA [Betonkernaktivierung] auflade sind es dann vielleicht 26°C, sehe daher keine Notwendigkeit diesen Bereich zu Isolieren. WW-Speicher ist natürlich ein anderes Thema, dieser Bereich wird ein bisschen Armaflex abbekommen. |
||
|
||
https://drive.google.com/open?id=1g6H59Z-EQ5oAuVOKYb62i0iiAK6dWLAH |
||
|
||
mucha' |
||
|
||
Sag berhan modulieren die KITs der Panasonic Aquarea LT der Generation "J". Auf der Homepage steht ein kleiner Hinweis von Anzeige der Verdichterfrequenz aber nichts über modulation. |
||
|
||
Ja, die moduliert. Ich glaube Panasonic hat nur Inverter-WP. Ist auch im Service-Manual so abgebildet. Ich bin schon gespannt wie weit die J-Serie runtermodulieren kann, zwischen der F auf die H-Serie hatte sich damals einiges getan. @Pedaaa hatte dazu mal recherchiert https://www.haustechnikdialog.de/forum/t/201778/Panasonic-Geisha-Mindestleistung- |
||
|
||
Nachdem ich mit meinem Sohn gestern meinen WW WW [Warmwasser]-Speicher positionieren konnte, ging es heute ans verpressen meiner Verrohrung. Aufgrund der Dämmung ist die Leitungsführung leider nicht mehr so leicht zu erkennen. Morgen werden dann noch die DN20 und DN25 verpresst und dann geht es an die Dichtheitsprobe. Edit: Kreise farblich hervorgehoben. 3 |
||
|
||
So, gestern wurde die Schüttung eingebracht und in Kürze beginnt die Verlegung der FBH FBH [Fußbodenheizung]. Daher muss ich mich wohl oder übel mit dem Heizungswasser beschäftigen. Als Heizungswasser werde ich VE-Wasser verwenden. Entweder kaufe ich mir diese zu, Kostenpunkt € 0,35 p. Liter, oder ich erzeuge diese selber mittels Umkehrosmose (die Geräte gibt es ja auch schon ab € 70), leider fehlen mir dazu die Gebinde. Als PH-Puffer dürfte Trinatriumphosphat am billigsten kommen (€ 15 p. kg), für die 400 Liter Heizungswasser werde ich mal mit 5 g beginnen und danach den PH-Wert im Monatstakt beobachten und notfalls nachsteuern. |
||
|
||
Danke für deine Anlagendoku.. Luftabscheider in den VL VL [Vorlauf] und Schlammabscheider in den RL RL [Rücklauf]. - Hast du dich bewusst gegen einen kombinierten entscheiden? - jeweils mit 2 Kugehähnen - ist das empfehlenswert? Hansgrohe Pontos Base - sehr interessant, so etwas ist auch eine Überlegung wert BWT Filter E1 Neu HWS 1" - warum hast du dich für den entschieden? Ist nicht rückspühlbar soweit ich das jetzt weiß. Systemtrenner CA295 - ich nehme an für das Gartenwasser - ein KFR Ventil reicht da nicht? |
||
|
||
Habe mir die Kombinierten gar nicht angesehen. Ja, der Luftabscheider gehört in den VL VL [Vorlauf] und Schlammabscheider in den RL RL [Rücklauf]. Ist aber eh doppelt gemoppelt, da die WP WP [Wärmepumpe] die Teile auch verbaut hat. Die zwei Kugelhähne benötigt man, falls die Teile mal kaputt sind sonst verlierst du eine größere Menge an Heizungswasser. Hat den Druckregler mit verbaut, die Filterpatronen kosten nicht die Welt und manche waschen diese im Geschirrspüler. Ist nicht für den Garten, habe ich für die Spülung des Heizkreis vorgesehen. Für den Garten kann es sogar sein das ein CA Systemtrenner nicht ausreicht (Gartenbewässerung, Gartenschlauch). Muss aber gestehen, dass ich mich in diese Materie noch nicht eingelesen habe, den die Gartenbewässerung hängt bei mir an der Garage und da bin ich noch nicht so weit. |
||
|
||
- warum keine Garnitur, wie z.B: folgende? zum Hansgrohe Pontos Base - warum hast dich für den entschieden? |
||
|
||
Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ursprünglich wollte ich mir die selber bauen und mit einer SPS überwachen. Mein Arbeitskollege hat das gemacht und kämpft noch immer mit der Programmierung, damit er nicht auf einmal ohne Wasser dasteht. Die Drucksensoren dürften dann auch recht empfindlich auf Magnetventile reagieren und sind nicht ganz günstig. Von HG gibt es das Teil halt fix fertig, erfüllt alle meine Anforderungen, ist mMn günstiger als wenn ich mir das Teil aus Einzelkomponenten selber baue und Zeit für die Programmierung habe ich momentan sowieso keine. Bei Interesse, hier der Herstellerlink mit technischen Daten und Montagehinweisen https://www.hansgrohe.at/articledetail-pontos-base-wassermanagementsystem-15886000#techdata Ich habe meine Base aber noch nicht in Betrieb, sollte aber in kürze folgen. Ist da ein Systemtrenner integriert? |
||
|
||
Nein - ich meinte warum du zum Spülen/Füllen der Leitungen nicht so ein LK 521 MultiFill® verbaut hast. "MultiFill® ist ein kompaktes Kombinationsventil, geeignet für Erdwärmepumpen. Es dient dem einfachen, unkomplizierten Einfüllen von Kälteträgerflüssigkeit. Ein Filter schützt den Verdampfer vor eventuellen Partikeln. Die mitgelieferte Isolierung verhindert Kondensation und eventuelle Eisbildung. Die kompakte Baugrösse des Ventils garantiert Montagefreundlichkeit, auch in engen Räumen." |
||
|
||
Ist eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe], Erdwärme rentiert sich bei mir nicht.😊 |
||
|
||
hatte etwas falsch verstanden, sorry: - der Systemtrenner CA295 ist als Quelle für die Befüllung des Heizungskreises. - zum Einfüllen hast du dann noch irgendwo 2 x KFE im Heizungskreis oder so? |
||
|
||
Ja, sind verbaut, zwar keine KFE, da in diesen so viel Fett drinnen war und ich das nicht im Heizungswasser haben will. |
||
|
||
Von wo hast du die Komponenten so bestellt und wie bist du mit den Shops zufrieden? Wo hast du das Armaflex bestellt? |
||
|
||
Kannst es nicht lassen 🤣 |
||
|
||
Vieles von der Hausfabrik, der Shopauftritt im Netz ist zwar nicht gut, Lieferung (meist über FTS) oder Reklamation ist aber kein Problem. Ansonsten diverse GH oder Hersteller. Das Armaflex ist vom Isolierprofi www.rohrisolierung24.de ,ist sehr günstig und schnell. 1 |
||
|
||
Dein BWT Speicheranschluss 1267-1 ist die intern auch DN25 oder nur die Anschlüsse? Zu der finde ich im Netzt kein Datenblatt. |
||
|
||
Da es bei mir den Tatsachen entspricht, einziger Vorteil einer SWP wäre bei mir die Optik. Die LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] steht bei mir hinter dem Haus, ist also nicht so tragisch. Hier mal meine Kosten für die LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]. Die Wärmepumpe kommt mir auf € 3.406,97, die Klimaleitung auf € 278,86 und der Betonsockel auf € 54,62, das XYMM-J 5X4 auf € 15,-, das Armaflex auf € 44,07 und das 50 mm PE-Rohr auf € 22,20 also insgesammt € 3.821,72. Die restlichen Komponenten sollten analog der SWP sein. Die günstigsten SWP (Dimplex, Wolf, Daikin) liegen um die € 7.000,- mit Kühlfunktion und für das 1 Kreissystem 300-400 Meter mit DN40 mit Baggerarbeiten und Ethanol würde ich € 2.000,- veranschlagen (falls sich das aufgrund meiner Hanglage überhaupt ausgeht), sind also eine Differenz von ca. € 5.000,-. Mein Haus hat gemäß EA einen HWB von ca. 3000 kWh. Für die LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] nehme ich eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 4,5 an, für die SWP 5,2 (WW lasse ich weg, da werden sich beide Systeme nicht viel schenken). Die Stromkosten liegen damit bei € 100 für die LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] und € 86 für die SWP. Über die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] kann man sicher diskutieren, hier wird dann die Zeit zeigen was wirklich möglich ist. Ein paar Optimierungen wurden eingeplant bzw. wurden schon umgesetzt. 1. BKA und WH WH [Wandheizung], dadurch sollte nach meinen Berechnungen die Vorlauftemperatur bei ca. 25°C bei Normaußentemperatur und einer Raumtemperatur von 23°C liegen. Sollte die Effizienz einr LLWP bzw. auch SWP um 15-25 % steigern. 2. Durch Pkt. 1 habe ich eine Speichermasse von ca. 60 kWh/K. Deswegen habe ich meine WP WP [Wärmepumpe] mit einer Heizleistung von 7 kW überdimensioniert um damit die LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] nur unter Tag zu betreiben, vorzugsweise Nachmittags. Bringt ca. 5K gegenüber einem durchlaufenden Betrieb.sollte die Effizienz um ca. 13 % steigern. 3. PV-Anlage mit 21,3 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]. Netterweise wurden mir vom Verkäufer der PV-Paneele 0,3 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] geschenkt (355 statt 350 Paneele). Die 0,3 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] bringen bei mir mehr ein als SWP vs LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]. Die Praxis wird zeigen wie hoch die Stromkosten dann wirklich sind aber vermutlich ist die WP WP [Wärmepumpe] nicht ausschlaggebend 😉 |
||
|
||
Ja, alles 1", werde das morgen noch mal prüfen. BWT ist vermutlich nicht der Hersteller. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]