Ansicht taut die WP WP [Wärmepumpe] nicht oft ab, ansich nur wenn die Temperatur an der Schneefallgrenze liegt und es recht feucht ist. Mitte Jänner war dies heuer der Fall. Ein Abtauvorgang benötigt ca. 250 Wh, die Vereisung des WT wird umgekehrt ein bisserl Energie bringen. Messtechnisch merkt man im übrigen bis kurz vor dem Abtauvorgang nicht viel nur 2-3 Minuten vor diesem geht die Effizienz in den Keller. Am 25.01 hatte ich die meisten Abtauvorgänge |
||
|
||
Wenn man das Bild vom 25.1. anschaut, sollte der Nacht-COP und der Tag-COP schon deutlich unterschiedlich sein. Am Tag sind es ja viel weniger Abtauzyklen und auch noch die höhere Temperatur. Ich frag mich gerade, ob für meine Anwendung die 5kW-WP optimal ist. Das Haus hat etwa 110W/K thermische Verluste (all-inklusive). Für einen -2°C Nacht und 5°C Tag-zyklus wären das am Tag ~1900W und in der Nacht ~2700W, bei sagen wir 14h Nacht und 10h Tag wären das 57kWh, ca. 13kg Pellets. Die 5kW-WP könnte am Tag bei 5°C ca. 50kWh produzieren, bei einem COP von nahe 5 (5/35). Die 5kW bringe ich vermutlich auf den Heizkörperflächen gerade so weg, sind original für ca. 30kW 70/50 ausgelegt, alleine die 500l Heizwasser um 13K zu erwärmen wären 7.5kWh. Größer wird wenig bringen, kleiner wäre wohl nur sinnvoll, wenn ich die 5kW nicht wegbringe. Das 1kW elektrisch macht die 24kWp-PV vermutlich sogar im Winter relativ oft und der Kernwinter Dezember, Jänner darf eh von der Pelletsanlage geschaukelt werden. Da verbrauche ich ca. 1t Pellets, in den restlichen Monaten ca. 1.3-1.4t. Wenn ich da in etwa so durchkäme, hätte ich einen Pelletsspeicher für 7 Jahre und damit eine recht hohe Autonomie. Dann muss ich aber doch noch auf Hocheffizienzpumpen umsteigen Achja, Anekdote am Rande, der Physikprof an der Uni hat das logp-h Diagramm einmal als das Smith-Diagramm der Thermodynamiker bezeichnet, sonst hätt' ich mir das sicher nicht gemerkt |
||
|
||
Die 5er Split ist eine kleinere WP WP [Wärmepumpe] und auch mit kleinerem Verdichter (wird auch eine geringer Mindestleistung haben), der 5er Monblock ist ansich (fast) gleich, mit der 7er und 9er und hat den gleichen Verdichter wie meine 7er Split. Interessant, dass der Prof ein Smith-Diagramm kannte, wennst heutzutage von einem vektoriellen Netzwerkanalyser sprichst, glaubens alle du bist in der IT (was bei mir ja zu 50% stimmt). |
||
|
||
Die 3er und die 5er sind mit gleichem Verdichter ausgestattet, die 3er moduliert halt nich so hoch, Mindestleistung ist aber gleich. |
||
|
||
Inzwischen bin ich ja davon überzeugt, dass bei LWP LWP [Luftwärmepumpe] + Pelletsofen in erster Linie die Regelung über die Effizienz entscheidet. Ob der 7/35 COP dann 4.7 oder 5.0 ist, wird ziemlich egal sein, auch wenn Arne das in seiner Darstellung mit dem Temperaturunterschied von 10K viel dramatischer darstellt. Auch die Dichte und Wärmekapazitätsdarstellung bringt vordergründig wenig, weil sich Luft halt auch deutlich einfacher bewegen lässt. Der Wärmeübergang ist zugegebenmaßen schwieriger, oder genauer gesagt an viel Fläche gebunden. Im Kernwinter bleibt der Sole-WP der (durchaus erhebliche) Vorteil mit der höheren Quelltemperatur. Aber wenn ich mir die SW-'Fehler' bei meinem Ofen so anschaue, dann wären vermutlich schon 200kg/a Ersparnis möglich. Sowas fällt natürlich niemandem auf, weil wer fährt schon ein Dauerlogging (jetzt gut 2 Jahre Daten). Am Ende entscheidet immer das Gesamtsystem über Erfolg oder Misserfolg. Das typ. Minimumgesetz, die schlechteste Komponente definiert die Möglichkeiten. |
||
|
||
Da ab und zu ja die Frage aufkommt, wie sich die AZ von WP WP [Wärmepumpe] zur Temperaturänderung verhält, hatte ich gestern zur Darstellung ganz gute Bedingungen. Grundsätzlich waren bis auf die Außentemperatur alle Parameter konstant (leichter linearer Anstieg der VL VL [Vorlauf] um 0,3 K). Außenfeuchte habe ich auch mitgeplottet, falls das eine Rolle spielt. Die WP WP [Wärmepumpe] lief zwar nicht am Sweetspot (ca. 33 Hz), aber mit 22-23 Hz halt auch nicht weit davon entfernt. |