« Photovoltaik / PV  |

Victron Multiplus II - AC Installation

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4  5  6 ... 7  8 
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
16.2.2022 - 24.3.2023
150 Antworten | 15 Autoren 150
1
151
Ne Frage in die Runde, hat wer von euch schon ne Victron Installation hinter sich?

Mich würde es sehr interessieren wie es da AC Seitig aussieht, also von der Zählernachsicherung zum Victron, und dann vom Victron wieder zurück zum "normalen" Zähler, wo dann der "normale" FI und die LS sind.
"normal" deswegen da die ja schon vorher da waren und mal keinen Bezug zum Victron haben, falls man für den Victron auch noch was extra braucht?

  •  Fani
21.2.2022  (#81)

zitat..
sn0000py schrieb:

Das ist eine BAT-BREAKER-BIG-250

Laut der Beschreibung sind keine Aderendhülsen notwendig

https://www.manualslib.de/manual/101970/Enwitec-Bat-Breaker.html?page=7#manual

Feindrähtig ohne Adernhülse würde ich nicht machen, zumindest bei AC ist das mW auch nicht zulässig bei Schraubklemmen.

1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
21.2.2022  (#82)
@Puitl kannst mir auf die schnelle sagen was am 300er drauf steht? Bin leider in der Firma und hab vom 5000er keine Fotos da.... zumindest könnte ich dann mal laut Datenblatt vergleichen.

@Fani ja schon klar, nur wenns ausdrücklich in der technischen Doku von der BAT-BREAKER steht?

1
  •  Fani
21.2.2022  (#83)

zitat..
sn0000py schrieb:

@Puitl kannst mir auf die schnelle sagen was am 300er drauf steht? Bin leider in der Firma und hab vom 5000er keine Fotos da.... zumindest könnte ich dann mal laut Datenblatt vergleichen.

@Fani ja schon klar, nur wenns ausdrücklich in der technischen Doku von der BAT-BREAKER steht?

So war kurz im Keller bei den blauen Kisten, beim 5000er steht 110A DC in

1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
21.2.2022  (#84)
Super Danke :D

1
  •  Fani
21.2.2022  (#85)

zitat..
sn0000py schrieb:

Super Danke :D

Gerne, nicht vergessen, Victron empfiehlt 200A Fuse und 70mm2 für den 5000er Multi.


2022/20220221213917.png

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
21.2.2022  (#86)
wenn ein so ein 5er Multi kurz ~10kW Anfahrstrom ziehen kann, heißt das für mich eigentlich, dass die Batterien und Kabel pro Multi auch für 200-250A gut sein müssen. Und für den Querschnitt ist genauso auf die Kabellänge zu achten

1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
21.2.2022  (#87)
Ja Kabellänge wäre max. 3m (bei allen 3 Multis gleich lang) mit 70mm² sollte daher in den Spezifikationen liegen.

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
21.2.2022  (#88)

zitat..
Pedaaa schrieb:

wenn ein so ein 5er Multi kurz ~10kW Anfahrstrom ziehen kann, heißt das für mich eigentlich, dass die Batterien und Kabel pro Multi auch für 200-250A gut sein müssen. Und für den Querschnitt ist genauso auf die Kabellänge zu achten

aber dann müsste man für 3 multis 600A haben. Dass hat ja net a jeder.
Da müsste ivh zb 30kw eve batterien machen


1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
21.2.2022  (#89)
JA sihnd 2 * BYD LVL 15,4 die sollten 250A Max strom und 375 A Peak Strom haben -> Also 500 A Max, 750A Peak (Peak für 5 Sekunden)

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
21.2.2022  (#90)
Wobei die eve kann man kurzzeitig auch 2c belasten

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
26.3.2022  (#91)

zitat..
gsilly schrieb: geht sich das auch aus? lt. datenblatt haben die 5 kVA multis nur klemmen mit 13 mm2? das heißt man kann nicht mal 16 mm2 anschließen, auch komisch. kannst du das bestätigen?

Wollte das nochmal hervorheben.
Weil ich hab grad meine 5kVA Multis an die Wand geschraubt, und die AC-Anschlüsse angesehen.
Da gehen 16mm² Adernendhülsen eigentlich schön und knackig rein.

Edit:
im Rev 03 - 03/2022 Manual stehts auch so drin:

2022/20220326640561.png

1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
26.3.2022  (#92)
Ja gehen sicher rein habe auch die doppelAderendhülsen mit 2*10mm² reingegeben, mit so ner Presse die quadratisch presst.

Ich habe dann am schluss alles noch 2 mal mit so ner Flirc Infrarot Kamera überwacht (und dabei auch eine lose Schraube am BYD Akku gefunden - hatte da am Anfang nicht alle angezogen, da ich noch keinen Drehmomentschrauber für solche NM hatte - und tatsächlich dann eine Schraube vergessen :O )

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
26.3.2022  (#93)
Gute Idee... werd ich auch machen.
Und bei den AC-Klemmen werd ich dann auch eher vorsichtig sein. Normal knall ich solche 16mm² Anschlüsse an, bis geht nichtmehr 😉 Aber die Klemmen sind mir zu filigran dafür. Da muss doch bissl Gefühl dabei sein.
DC schließt dann mein Elektriker an, da hab ich weder passende Kabel noch Kabelschuhe noch Pressen

1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
26.3.2022  (#94)
Ich hatte mir die Presse vom Elektriker ausgeliehen, das einzige war das ich keinen Kabelschneider hatte, und mit Eisensäge und co versuchte das DC Kabel zu schneiden, da ging der Kabelschuh nicht drüber - mit dem richtigen Kabelschneider und voila alles ging perfekt zu pressen.

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
28.3.2022  (#95)

zitat..
Pedaaa schrieb:

Gute Idee... werd ich auch machen.
Und bei den AC-Klemmen werd ich dann auch eher vorsichtig sein. Normal knall ich solche 16mm² Anschlüsse an, bis geht nichtmehr 😉 Aber die Klemmen sind mir zu filigran dafür. Da muss doch bissl Gefühl dabei sein.
DC schließt dann mein Elektriker an, da hab ich weder passende Kabel noch Kabelschuhe noch Pressen

Presszange und Kabelschere habe ich für meinen BMS BMS [Batteriemanagementsystem]-Umbau nun bei Amazon bestellt, hätte ich mit dem halben Stundenlohn fürs pressen vom Elektriker beim ersten Mal schon machen können 😅


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
28.3.2022  (#96)
jajaja... weiß ich eh 😉
Ich kann aber nicht alles selber machen, weil ein bisserl Arbeitszeit muss für den Elektriker auch über bleiben. 
1. sonst scheißt er mir bald was 😅
2. für die Klien-PV-Förderung brauch ich auch einen realistischen Arbeitsanteil der Fachfirma
3. für die BGLD Speicher-Förderung muss den Speicher eine Fachfirma anschließen

Da liegts halt Nahe, dass er zumindest die DC-Anschlüsse macht.
Seh da keinen Nachteil. Unterm Strich kommts mir so billiger als rein DIY und weniger Arbeit für mich ists auch. Und die Elektrofirma darf auch leben.
Zahlen tuts es ihr alle 😇 😋

1
  •  JMA
10.6.2022  (#97)
Darf ich diesen Thread mal aufwärmen und mir bitte Feedback einholen?

Wie vernünftig/unvernünftig sieht den mein aktueller Vorhabenstand nach beigefügtem Bild aus?

EM24 vor oder nach erstem Umschalter? Egal? Ich hätte mal gesagt bei allfälligem gefährlichem Versuch der Einspeisung vom MP im Generatorbetrieb hat der Generator mehr Überlebenschancen wenn danach (wenn z.B. Nulleinspeisung konfiguriert ist). Aber wie an anderer Stelle schon ausgetauscht dürfte der Generatorbetrieb mit Gridcode AT AT [Außentemperatur] und ESS ohnehin nicht funktionieren (MP müsste zuvor für Generatorbetrieb umkonfiguriert werden).

FI vor Multiplus ist nicht zwingend notwendig, oder? Als Trenner macht er ja wohl dennoch auch Sinn - 30mA? 

Weitere Infos:
- Verdrahtung voraussichtlich mit 10mm² (mindestens 6mm²)
- bis einschließlich NZHS alles im (vorhandenen) extra Zählerverteiler, danach alles im Hauptverteiler (Umschalter, EM24 etc.)
- Standort OÖ
- Es geht nur um eine einphasige Lösung (d.h. ein Multiplus). Beim dem Umschalter nach AC out wird die eine Phase vom MP für Notstrom auf alle drei gebrückt.

2022/20220610500693.png

1
  •  Fani
10.6.2022  (#98)
Meine Gedanken dazu:

- Ohne Grid Code wird er MP bei Generatorbetrieb nicht in Richtung Generator einspeisen. Ohne Grid Code ist der ACin wirklich nur In. 
- FI am ACin brauchst nicht, aber einen LS
- LS am ACout
- 100mA FI gefordert (OVE R20)
- EM24 vor den ersten Umschalter setzen

2
  •  JMA
10.6.2022  (#99)
Danke für den Input, Fani.

ad Pkt.1.) Ja, MP wird wohl nicht einspeisen. Aber 100% sicher bin ich mir da auch nicht. Wenn der Inverter ein schönes Netz macht od. vielleicht Victron künftig noch etwas ändert. Ich weiß alles sehr ungewisss. Aber hier eh nicht das eigentliche Hauptthema.

ad Pkt.2.) Die Leitung ist in jedem Fall ausreichend gesichert (25A) von daher ist ein LSS wohl kein Muss hätte ich gedacht.

ad Pkt.3.) LS am ACout ist aber auch kein Muss wenn Leitung 6mm² oder 10mm²  - d.h. für den Leitungsschutz, da ja der MP gar nicht die Power bringt, oder?

ad Pkt.4.) gut beim 100mA FI werde ich das Fragezeichen mal weggeben emoji

ad Pkt.5.) Wäre EM24 nach Schalter eher falsch oder nur weniger schön?

Nachtrag: den FI vor dem MP hätte ev. ich als Trenner und als persönlichen Schutz für den Schrauber (mich) spendiert. Aber andererseits kann ich ihn durch den Umschalter davor auch vom Netz trennen (aber dummerweise wiederum gleich das ganze Haus mit).

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
10.6.2022  (#100)

zitat..
JMA schrieb: ad Pkt.4.) gut beim 100mA FI werde ich das Fragezeichen mal weggeben

nicht nur 100mA sonder auch selektiv und A.Type. brauchst auch wennst mit einen Notstromaggregat einspeist, weil du die Ausschaltbedingungen nicht schaffst(Erdung pipapo)
Vorm Multiplus hilft er keinen was


1
  •  Fani
11.6.2022  (#101)
@JMA Warum nimmst du nicht einfach je einen einphasigen LS am ACout und ACin? Die paar Euro sollten es dir Wert sein.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next