|
|
||
19,7/20,6 bei round about 1,1 kW und RT RT [Raumtemperatur]´s um die 22-23°. Hoffe das reicht noch den August über aus. 😅 |
||
|
||
ich liege momentan bei passiver Kühlung bei knapp unter 21°C. Das liegt aber vermutlich primär daran, dass ich wegen meines "Fast-Passivhauses" den Solekreis sehr minimal ausgelegt habe, im Prinzip nur 3 oder 4 mal in der Baugrube "ums Haus gewickelt". Das ist im Winter auch völlig ausreichend, den Sommer hatte ich vor 15 Jahren nicht wirklich am Radar... |
||
|
||
Bin jetzt bei 19,1° Sole ein und 19,9° Vorlauf. |
||
|
||
Bin bei 20,7°C Vorlauf bei 18,2°C Sole-Ein. Am Ende des Warmwassertakts bei ca 17°C Sole-Ein. Geht sich hoffentlich bis Ende August gut aus, unter 20°C Vorlauf brauche ich bei uns nicht zum kühlen. Frage mich eher ob die Quelle in Zukunft reicht fürs kühlen bzw. auch die Entfeuchtungslösung via KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mittragen könnte. |
||
|
||
Bin bei ca 21° Sole ein beim kühlen. Aber schon länger in diesem beriech. Etwas überdeckung fehlt tlw noch (ca 20cm) ob das reicht keine Ahnung, wird sich zeigen. Im Haus hat es momentan fast zu kalte 23° laut Regierung (ich finde es angenehm😅). |
||
|
||
16.5 grad Sole ein, hab aber noch fast nicht gekühlt dieses jahr. Und mein rgk liegt bis zu 5 Meter tief... |
||
|
||
Sole ein 19,2°C Sole aus 20,6°C kein Problem |
||
|
||
Ich habe keine Ahnung wie sehr man den Werten glauben kann, den mein Sole-Ein Werte sind von Anfang an relativ hoch gewesen. Vielleicht sollte ich die Drehzahl der WQ-Pumpe höher drehen... KT-Pumpe: KT ein 24.8°C KT aus 22.8°C Drehzahl der WQ-Pumpe 5% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 18°C Vorlauftemp. 22.6°C Rücklauftemp. 24°C Raumtemp. 24.8°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix) Volumenstrom 12l/m KT-Pumpe (WW): KT ein 20.6°C KT aus 14.1°C |
||
|
||
Für dich wünsche ich das natürlich nicht, vergönns dir ja :) |
ein Kalibrierungs-Fehler deiner Sole-Temperatursensoren (nach oben) würde zumindest für uns anderen, deine super Werte im Winter eklären. ||
|
||
Habe auch ca. 16,5 Grad Sole-Ein, aber (noch) keine Kühlung. Bei WW WW [Warmwasser] geht es auf ca. 14,5 runter. @heinzi00 : Hatte auch sofort den selben Gedanken wie Tomlinz 😀 Und wieso ist bei dir KT aus niedriger als KT ein, wenn du kühlst? |
||
|
||
auch auf der TB-front siehts heuer schon eher warm aus: das Dauer-Kühlen und Entfeuchten macht sich heuer definitiv etwas mehr bemerkbar als die Jahre davor. Hatte schon 19,0°C Sole Ein im Peak. Mittlerweile eher wieder 17,5°C Ende WW WW [Warmwasser]-Takt: ca. 16,0°C, es sei denn der geht über Stunden und mehrere Wannen, dann vielleicht auch mal bis 15,0°C runter |
||
|
||
Danke 😄 Wie es aussieht werden meine Sole Werte sehr genau beobachtet 🤣 Ich denke das der KT ein Wert nicht richtig ist und hier der falsch positionierte Sensor schuld ist. Meine WPWP [Wärmepumpe] macht gerade WW WW [Warmwasser] und meine werde schauen gerade so aus: KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 20.5°C KT aus 15°C Drehzahl der WQ-Pumpe 30% (Auto) Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 61.9°C Rücklauftemp. 38.2°C Pumpengeschw. Wärmetr. 1% (fix) Volumenstrom 2.4l/m Verdichter: 44 Hz |
Keine Ahnung ob jemand schon mal bei einer F1155 einen falsch kalibrierten Temoeratursensor hatte, aber ich denke eher dass es eher am standardmäßig falsch platzierten Sensor liegt, deshalb haben ja einige den Sensor auf eine andere Position gegeben. ||
|
||
Hat noch jemand einen solchen Temperaturanstieg bei Sole-Ein? VL und RL RL [Rücklauf] bleiben aber stabil. Die letzten ca 8-10m von Sole-Ein sind als gerader Kollektor auf der NW Seite des Hauses auf ca nur 1,5m Tiefe verlegt. |
||
|
||
PC-Mischer ist voll offen, BT10 Sensor nicht mehr umströmt. mehr Details hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-pc-hack-sole-ein-bt10-sensor-fuer-kuehlung-versetzen-verbessern/64443 |
||
|
||
Funktioniert dann übrigens nicht mehr mit den letzten Firmware Updates, wenn man bei Kühlung mit DeltaT fährt. Ich habe aktuell eine "tolle" Situation. Heißeste Phase bis jetzt im Jahr, wir bekommen gerade die Fassade und ich kann nicht richtig beschatten, weil die Fenster abgeklebt sind und ich die Raffstores nicht bewegen kann. Musste mich vor 2 Wochen entscheiden wie ich die Raffstores stelle und dann musste ich sie sperren. Ich bekomme noch folgende werte zusammen: HU Pumpe 60 % Sole Pumpe 40 % letzter WW WW [Warmwasser] Takt Sole Ein: 18° aktuelle Kühlleistung 1,6 kW. Habe also noch ein paar Reserven, bring mir aber nicht wirklich was, weil ohne richtige Beschattung kühle ich das nicht weg. Habe in manchen Räumen bereits 25°+ 😡 |
||
|
||
Da muss ich nochmal nachfragen, wie ihr eure Sole Ein bestimmt. Bei mir ist es so, dass man relativ deutlich den Umschaltpunkt sieht, wo die Kühlung endet und der WW WW [Warmwasser]-Takt startet. Das ist meiner Meinung nach der richtige Wert, ohne dass beim WW WW [Warmwasser]-Bereiten die Sole schon wieder abgekühlt wird. Das Erdreich ist jetzt auch schon konsequent über 20 Grad. Ein VL VL [Vorlauf] von 21 wird langsam die Grenze des Machbaren. |
||
|
||
Der Sole Ein Wert ist für mich immer der niedrigste Punkt bei der WW WW [Warmwasser] Bereitung. |
||
|
||
WW WW [Warmwasser]-Bereitung hast du diesen niedrigen Wert nämlich nicht mehr zur Verfügung. |
Meiner Meinung nach ist dieser Wert für den Zweck der Kühlreserve eben nicht geeignet, wenn man sich das durchdenkt. Ein paar Minuten nach der||
|
||
wir hatten schonmal versucht, einen standard zu finden. Wird aber nicht leicht. mMn gibt es 3 Sole-Ein Temperaturen: 1. Ende-WW-Takt 2. ein paar min. nach Anfang Kühlungs "Takt" 3. Ende Kühlungs "Takt" Und auch alle 3 sind sehr variabel, je nachdem wie lange der jeweilige Takt dauert. Schwierig hier ein "Richtig" zu finden. Am ehesten passt vielleicht der Mittelwert aus 2 und 3 2 und 3 können aber viele ohne BT10 Umbau garnicht erfassen.... |
||
|
||
WW WW [Warmwasser]-Takt. Sieht man auch gut an den Knickpunkten der Kurve. Die Werte sind dort gleich. Hier hast du keine Umspülung mit gemischten Temperaturen, sondern siehst relativ schnell den echten Wert vom Erdreich, bevor durch den Kompressor weiter abgekühlt wird. WW low peak sollte aber jedenfalls nicht herangezogen werden. |
Ja, das ist für mich eh gleichbedeutend mit Start||
|
||
Hast du vollkommen recht. Der Wert stimmt auch zu 100 % nicht, aber es ist zumindest ein Anhaltspunkt nach dem man sicht richten kann. Aber wie Pedaaa schon gesagt hat, ohne korrekten BT10 Sensor ist das schwierig. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]