|
|
||||||||||||
nö, auch mit HKs. Mein Haus hat einen Dämmstandard von 1997, auch nur HKs, aber eben auch eine Grundwasser-WP. Somit passt das im Verhältnis zu deiner LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] schon, die "4" deiner Anlage ist so schlecht nicht 😀 Oder anders herum, ich wäre enttäuscht, wenn sich der doch erhebliche Mehraufwand für Brunnen, Sole-WP und Saugheber nicht in einer besseren Arbeitszahl im Vergleich zu einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] niederschlagen würde... |
||||||||||||
|
||||||||||||
Da gibts offensichtlich einen Bug, wenn du bestimmte Aktualisierungsparameter benutzt, siehe hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-stromzaehler-wp-s1155/60898_2#626665 |
||||||||||||
|
||||||||||||
MAZ total: 6,8 MAZ WW WW [Warmwasser]: 4,3 S1155 mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. JAZ ist im November mittlerweile auch schon von 4,7 auf 5,1 gestiegen |
||||||||||||
|
||||||||||||
MAZ November Hz+WW: 6,5 Roth ThermoTerra BF6 mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Hier gibt's ja fast nur RGKs... |
||||||||||||
|
||||||||||||
LWP Nibe 2125/8 MAZ November Heizen 5,57 Warmwasser mittels BWWP Umluft im unbeheizten Keller. Dazu gibt's keine AZ. |
||||||||||||
|
||||||||||||
S1155 mit 2x85m Duplex-Tiefenbohrung: MAZ November: Heizen= 6,00 bei 1675kwh Wärme WW= 4,13 bei 211kwh Wärme Gesamt= 5,7 Standby vernachlässigt weil nur 3 Stunden im November.. Wärmemenge lt. WP Strom lt. externen Zähler (Heizen+Standby und WW WW [Warmwasser] getrennt) Unser Haus braucht finde ich schon viel Wärme im gegensatz zu anderen vergleichbaren Häusern.. wir haben jedoch Temperaturen von 23,5 bis 24,5 😂😂 Gäbe sicher auch noch Optimierungspotential (wie eh bei jeden).. mir fehlt jedoch leider die Zeit |
||||||||||||
|
||||||||||||
S1155 mit 1x400m RGK RGK [Ringgrabenkollektor] MAZ November: Heizen: 5,8 bei 2843,80 kWh Wärme WW: 4,1 bei 132,70 kWh Wärme Gesamt: 5,5 Standby reingerechnet. Bin noch auf der Suche nach der richtigen Heizkurve 😡 |
||||||||||||
|
||||||||||||
RGK 2x300m, Nibe F1255 6kW WP WP [Wärmepumpe], Ca. 195m² Netto beheizt, 25 Ziegel+20cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem], Soll IT: 22,5°C Oktober24: el. Energie: 97 kWh (inkl. Standby) Wärmemenge WW WW [Warmwasser]: 155 kWh Wärmemenge gesamt: 518 kWh MAZ Verdichter: 7,46 MAZ gesamt: 5,34 November24: el. Energie: 203 kWh (inkl. Standby) Wärmemenge WW WW [Warmwasser]: 198 kWh Wärmemengeg esamt: 1190 kWh MAZ Verdichter: 6,80 MAZ gesamt: 5,86 el. Energie nur für WW WW [Warmwasser] kann ich leider nicht auswerten. Oktober und November sehr unauffällig, wobei die letzten 3 Heizmonate im Jahr immer unauffällig sind. Jänner bis April wirds dann interessant...wie man am Diagramm sieht: 1 |
||||||||||||
|
||||||||||||
M-TEC WPLK412 LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] (170m², nur Heizkörper) MAZ Oktober 24 Heizen: 123 kWh(el) / 853 kWh Wärme -> 6,9 (nur Verdichter, ohne Pumpen/Steuerung) WW: 83 kWh(el) mit 100% PV-Überschuss-Heizstab MAZ November 24 Heizen: 429 kWh(el) / 2160 kWh Wärme -> 5,0 (nur Verdichter, ohne Pumpen/Steuerung) WW: 80 kWh(el) mit PV-Überschuss-Heizstab, davon 34kWh Netzbezug weil heuer ein echt mieser PV Ertrag durch Dauernebelsuppe war... |
||||||||||||
|
||||||||||||
Stiebel Eltron WPE-I 04 HK 230 mit 1x87m Duplex TB MAZ November 24:
Strom gesamt über externen Zähler gemessen. Die WP WP [Wärmepumpe] wurde am 05.11. in Betrieb genommen und die Feinabstimmung läuft noch. |
||||||||||||
|
||||||||||||
MAZ für Dezember
3,1 °C Sole ein beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Silvesternacht: |
||||||||||||
|
||||||||||||
Dez.24 WW 4,42 Heizen 5,98 Gesamt 5,72 Sole-Ein Tiefenbohrung 6,2° |
||||||||||||
|
||||||||||||
Stiebel Eltron WPE-I 04 HK 230 mit 1x87m Duplex TB
|
||||||||||||
|
||||||||||||
@Armin1 : Wie heizt du bzw. wieviel Heizleistung benötigt dein Haus? 908kWh ist schon sehr sparsam. Hier meine Daten: Roth ThermoTerra BF6 mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 1x 300m DN40 (Sole-Ein im Dezember zwischen +4 und 0 Grad).
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Gruß Livedaten: www.becker8.de |
||||||||||||
|
||||||||||||
Ich habe 125m² beheizte Fläche, alles mit FBH FBH [Fußbodenheizung]. Meine Heizlast Ptot lt. EAW ist 4,5kW bzw. flächenbezogener Heizwärmebadarf HWB ist 38,68 kWh/m²a. Meine Heizkurve habe ich auf 0,2 eingestellt und die Komforttemperatur auf 20°C. Damit haben wir eigentlich immer um die 21°C Raumtemp. |
||||||||||||
|
||||||||||||
... falls du eine LW-WP hast, kannst du dich hier .... ganz gut "matchen" https://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/index.php?button=verbrauch 1) Unter Hersteller-Typ kannst du nach deinem Model suchen / sortieren ... 2) Unter dem Link bei der Analgen-NR findest du Details zur Anlage |
||||||||||||
|
||||||||||||
Wow, da sind 908kWh echt wenig. Als Vergleich: Ich habe ca. 170qm Wf. mit FBH FBH [Fußbodenheizung]. Heizlast rund 3,7kW und HWB 32,5kWh/m2a. Raumtemperatur ca. 21-22 Grad. Im Dezember 1630kWh Heizwärme. |
||||||||||||
|
||||||||||||
2024: 174m2 Wfl, FBH, 4 Pers., RT 23-24°C. LWP S2125-12 9082 kWh produziert thermisch; HZ und WW WW [Warmwasser] 1917 kWh verbraucht elektrisch; HZ und WW WW [Warmwasser] = JAZ 4,73 HZ und WW WW [Warmwasser]; bei 576 Verdichterstarts |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]