|
diff el | diff WW WW [Warmwasser] | diff Heiz | diff Sum | AZ |
96 | 114 | 511 | 625 | 6,53 |
|
||||||||||||
.. .. Somit passt das im Verhältnis zu deiner LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] schon, die "4" deiner Anlage ist so schlecht nicht 😀 Oder anders herum, ich wäre enttäuscht, wenn sich der doch erhebliche Mehraufwand für Brunnen, Sole-WP und Saugheber nicht in einer besseren Arbeitszahl im Vergleich zu einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] niederschlagen würde... 1 |
||||||||||||
|
||||||||||||
.. 1 |
||||||||||||
|
||||||||||||
MAZ total: 6,8 MAZ WW WW [Warmwasser]: 4,3 S1155 mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. JAZ ist im November mittlerweile auch schon von 4,7 auf 5,1 gestiegen 1 |
||||||||||||
|
||||||||||||
MAZ November Hz+WW: 6,5 Roth ThermoTerra BF6 mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. 1 |
||||||||||||
|
||||||||||||
Hier gibt's ja fast nur RGKs... 1 |
||||||||||||
|
||||||||||||
.. MAZ November Heizen 5,57 Warmwasser mittels BWWP Umluft im unbeheizten Keller. Dazu gibt's keine AZ. 1 |
||||||||||||
|
||||||||||||
S1155 mit 2x85m Duplex-Tiefenbohrung: MAZ November: Heizen= 6,00 bei 1675kwh Wärme WW= 4,13 bei 211kwh Wärme Gesamt= 5,7 Standby vernachlässigt weil nur 3 Stunden im November.. Wärmemenge lt. WP Strom lt. externen Zähler (Heizen+Standby und WW WW [Warmwasser] getrennt) Unser Haus braucht finde ich schon viel Wärme im gegensatz zu anderen vergleichbaren Häusern.. wir haben jedoch Temperaturen von 23,5 bis 24,5 😂😂 Gäbe sicher auch noch Optimierungspotential (wie eh bei jeden).. mir fehlt jedoch leider die Zeit 1 |
||||||||||||
|
||||||||||||
S1155 mit 1x400m RGK RGK [Ringgrabenkollektor] MAZ November: Heizen: 5,8 bei 2843,80 kWh Wärme WW: 4,1 bei 132,70 kWh Wärme Gesamt: 5,5 Standby reingerechnet. Bin noch auf der Suche nach der richtigen Heizkurve 😡 1 |
||||||||||||
|
||||||||||||
RGK 2x300m, Nibe F1255 6kW WP WP [Wärmepumpe], Ca. 195m² Netto beheizt, 25 Ziegel+20cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem], Soll IT: 22,5°C Oktober24: el. Energie: 97 kWh (inkl. Standby) Wärmemenge WW WW [Warmwasser]: 155 kWh Wärmemenge gesamt: 518 kWh MAZ Verdichter: 7,46 MAZ gesamt: 5,34 November24: el. Energie: 203 kWh (inkl. Standby) Wärmemenge WW WW [Warmwasser]: 198 kWh Wärmemengeg esamt: 1190 kWh MAZ Verdichter: 6,80 MAZ gesamt: 5,86 el. Energie nur für WW WW [Warmwasser] kann ich leider nicht auswerten. Oktober und November sehr unauffällig, wobei die letzten 3 Heizmonate im Jahr immer unauffällig sind. Jänner bis April wirds dann interessant...wie man am Diagramm sieht: 1 2 |
||||||||||||
|
||||||||||||
M-TEC WPLK412 LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] (170m², nur Heizkörper) MAZ Oktober 24 Heizen: 123 kWh(el) / 853 kWh Wärme -> 6,9 (nur Verdichter, ohne Pumpen/Steuerung) WW: 83 kWh(el) mit 100% PV-Überschuss-Heizstab MAZ November 24 Heizen: 429 kWh(el) / 2160 kWh Wärme -> 5,0 (nur Verdichter, ohne Pumpen/Steuerung) WW: 80 kWh(el) mit PV-Überschuss-Heizstab, davon 34kWh Netzbezug weil heuer ein echt mieser PV Ertrag durch Dauernebelsuppe war... 1 |
||||||||||||
|
||||||||||||
Stiebel Eltron WPE-I 04 HK 230 mit 1x87m Duplex TB MAZ November 24:
Strom gesamt über externen Zähler gemessen. Die WP WP [Wärmepumpe] wurde am 05.11. in Betrieb genommen und die Feinabstimmung läuft noch. 1 |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]