Welche hast du denn? Ich wäre momentan schon noch bei der Passivkühlung, allerdings mit tief verlegtem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (idealerweise im Grundwasser, siehe Eingangspost). |
||
|
||
Da muss man vorsorgen, definitiv. Bei uns ist seit August quasi vorbei mit kühlen dieses Jahr. Allerdings sind wir noch ohne Verschattung weil immer noch nicht verkabelt... |
||
|
||
der Vergleich hinkt. Wäre so wie eine doppelt so starke Heizung zu empfehlen, weil im Winter nicht alle Fenster geschlossen sind. Den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] tiefer zu verlegen, ist sicher kein Nachteil. |
||
|
||
|
Du kannst 2 unabhängige Sperrbereiche definieren. ||
|
||
Ja. Aber ich bin mir sicher, auch mit Verschattung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten an die Limits der passiven Kühlung zu stoßen. Ich beobachte das jetzt noch eine Saison MIT Verschattung, und dann entscheiden wir ob wir eventuell eine Splitklima nachrüsten... |
||
|
||
Das werden wir vielleicht auch machen, wenn die Selbstbaulösungen zur Entfeuchtung nicht funktionieren. |
||
|
||
Aktuell kriegt man so Sets mit 3 Innengeräten online schon für 2000€. Kältetechniker aus dem Bekanntenkreis für Leitungen/IBN, Kosten insgesamt also sehr überschaubar. Ich hab auch mit anderen Lösungen geliebäugelt, aber in Wahrheit sind Bastellösungen von heute ein Krampf für morgen. Spätestens wenn man's selber nicht mehr kann oder will (Verkauf, Krankheit, Alter,...) |
||
|
||
Dann kann man sie immer noch austauschen 🤷♂️ Mach ich gelegentlich, aber ich sehs als Hobby (so wie den bevorstehenden Hausbau). So lässt sich das Finanzielle auch schönreden. |
||
|
||
Denk immer dran, der Fall/Moment, wo das dann getauscht werden muss, das ist dann vielleicht das Problem deiner Frau oder Kinder. Ist nur ein Aspekt den es zu Bedenken gibt.. Ich tendiere auch dazu, mich da zu verzetteln, aber auch bei aufwändigen IT Themen usw kennt sich vermutlich dann in einigen Jahren keiner mehr so richtig aus und dann fängt das fluchen an, oder das "rausreißen". |
||
|
||
Aber wer will in einem Neubau schon solche Geräte rumhängen haben? Wenn ich heute neubauen würde, würde ich es über WP WP [Wärmepumpe]+RGK mit aktiver Kühlung + KWL mit Entfeuchtungsmodul machen. Da hat man die perfekte Lösung wenn du mich fragst. |
||
|
||
Welche WP WP [Wärmepumpe] kannst du dafür empfehlen? Wir haben eine relativ geringe Heizlast, unter 4 kW bei NAT. |
||
|
||
Hast du schonmal geschaut was eine aktive Kühlung bzw die Entfeuchtung extra kosten? |
||
|
||
Nein, ich habs ja nicht. Hab nur gesagt, dass ich es so machen würde anstelle von Anfang an schon mit den Klimakastln zu planen... |
||
|
||
Bei meiner IDM iPump wäre die aktive Kühlung billiger gewesen, als die passive Kühlung. |
||
|
||
Bei der KNV kostet das Modul zum aktiv kühlen 5000€. Warum auch immer. Entfeuchtung der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] auch gut 2000€ was man so hört. Und dann hab ich immer noch das Problem dass dann beide Geräte Nähe beisammen stehen müssen was nicht immer der Fall ist. |
||
|
||
Die IDM können alle nur auf 2 kW runtermodulieren, oder? Das wäre bei uns irgendwo zwischen -5 und 0 °C AT AT [Außentemperatur]... also eher selten. Aktiv kühlen wär natürlich super, aber so überdimensionieren will ich die WP WP [Wärmepumpe] auch nicht. Also wirds wohl darauf hinauslaufen, dass wir auf einen tiefen und nassen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] setzen und mal schauen wie wir damit fahren. Solange wir uns keine Optionen zum Nachrüsten verbauen, sehe ich das entspannt. |
||
|
||
Austria Email EWP 6 Pro kann aktiv und passiv Kühlen Die EWP 6 Pro B kann nur passiv Kühlen Moduliert zwischen 1-6kW 150g R290 leider schlechte SCOP Werte und keine Ahnung ob die Steuerung zum gebrauchen ist. Laut Preisliste 2024 (Google erstes Ergebnis) kostet die 6 Pro 12.500 Euro und die 6 Pro B 10.800 Euro. Preisliste wird netto sein. Oder RGK RGK [Ringgrabenkollektor] schön tief (ab 2 Meter) eingraben. Dann passen die Soletemperaturen auch fürs Entfeuchten per KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Sollte mit deinem Grundwasser kein Thema sein. |
||
|
||
Richtig, IDM hat leider keine so kleinen WP WP [Wärmepumpe]. |
||
|
||
Beim Heizen kann sie laut Datenblatt nur auf 1,5 kW runter. Mit R290 wäre sie natürlich interessant... Aber mit integriertem WW WW [Warmwasser] Speicher gibts die nicht, oder? Momentan aber eh noch egal, die WP WP [Wärmepumpe] brauchen wir erst im Frühling oder Sommer. Jetzt muss mal der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] vergraben werden. Wir hoffen🤞 |
||
|
||
Interessant, dass dort wirklich 1,5kW steht. Laut Ecoforest Datenblatt fängt die bei B0W35 sogar schon bei unter 500W thermisch an. Zwar mit einen COP von 2,00 ... Ab den 1,5kW ist de COP bei 4,0. Naja Datenblätter und Realität sind oft zwei verschiedene Dinge. Wenn du eh Zeit hast bis nächsten Sommer, dann schau dir in aller Ruhe die neuen Wärmepumpen an, die kommen werden. In Zukunft wird auf R290 gesetzt. Die Oben gennante Austria Email gibts schon seit 3-4 Jahren von Ecoforest, der SCOP ist also nicht eine Referenz. |
||
|
||
Letzten Winter hatte ich mit hohem Volumen und kleiner Spreizung einige Mal den Fall, dass die Austrittstemperatur am Speicher stark abgefallen ist, wenn ich wärend dem Warmwasserzyklus geduscht habe. Seit ich mit höherer Spreizung fahre, ist mir das nicht mehr passiert. |
Ich habe den SBB302WP im Einsatz und mein Eindruck ist, dass die Spreizungsregelung (bei mir momentan 6K) etwas effizienter ist und bei meinem Speicher die Schichtung nicht so starkt stört.
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]