« Photovoltaik / PV  |

Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten

Teilen: facebook    whatsapp    email
 
 1  2 ... 3 ... 34  35  36  37 ... 38 ... 124  125  126 
  •  Fani
16.2.2022 - 5.11.2024
2.515 Antworten | 79 Autoren 2515
99
2614
--- "machen ist wie wollen, nur krasser" ---

Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.

Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.

Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.

  •  uzi10
  •   Gold-Award
22.8.2022  (#701)
Hallo!

Habt ihr alles mit 10er oder 16er feindrähtige Drähte angeschlossen oder Kabel?
Mit einen 3x10er oder 3x16er Erdkabel bringt dich ja bei der Einführung um

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
22.8.2022  (#702)

zitat..
uzi10 schrieb:

Hallo!

Habt ihr alles mit 10er oder 16er feindrähtige Drähte angeschlossen oder Kabel?
Mit einen 3x10er oder 3x16er Erdkabel bringt dich ja bei der Einführung um

??? Was ist das genau für eine Fragestellung? Ich empfehle dir einen Elektriker...


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
22.8.2022  (#703)

zitat..
Puitl schrieb:

──────
uzi10 schrieb:

Hallo!

Habt ihr alles mit 10er oder 16er feindrähtige Drähte angeschlossen oder Kabel?
Mit einen 3x10er oder 3x16er Erdkabel bringt dich ja bei der Einführung um
───────────────

??? Was ist das genau für eine Fragestellung? Ich empfehle dir einen Elektriker...

Elektriker bin ich :D..
Es geht hier nur um den kleinen Anschlussraum bei den Victrons. Und mit den dicken Erdkabeln schafft man es kaum, hier zu rangieren ohne das die drücken.
Ich glaub bei dir hab ich gesehen, dass du alles mit feindrähtigen von der Verteilung über die Kabelkanäle zu den MPs gemacht hast


1
  •  Fani
22.8.2022  (#704)

zitat..
uzi10 schrieb:

──────
Puitl schrieb:

──────
uzi10 schrieb:

Hallo!

Habt ihr alles mit 10er oder 16er feindrähtige Drähte angeschlossen oder Kabel?
Mit einen 3x10er oder 3x16er Erdkabel bringt dich ja bei der Einführung um
───────────────

??? Was ist das genau für eine Fragestellung? Ich empfehle dir einen Elektriker...
───────────────

Elektriker bin ich :D..
Es geht hier nur um den kleinen Anschlussraum bei den Victrons. Und mit den dicken Erdkabeln schafft man es kaum, hier zu rangieren ohne das die drücken.
Ich glaub bei dir hab ich gesehen, dass du alles mit feindrähtigen von der Verteilung über die Kabelkanäle zu den MPs gemacht hast

Wieso nimmst so dicke Erdkabel? 


2022/20220822364586.png

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
22.8.2022  (#705)
weil meine Hauptverteilung draussen 50A abgesichert ist und ich den Querschnitt nicht vermindern mag und wenn ich runtersichere, sollte es noch immer ein 10mm2 sein.
Schließlich läuft mein ganzes Haus darüber.

1
  •  Fani
22.8.2022  (#706)

zitat..
uzi10 schrieb:

weil meine Hauptverteilung draussen 50A abgesichert ist und ich den Querschnitt nicht vermindern mag und wenn ich runtersichere, sollte es noch immer ein 10mm2 sein.
Schließlich läuft mein ganzes Haus darüber.

Ok Punkt für dich 😌

Aber auf jeden fall feindrähtig, keine starren Adern, das wäre die Hölle

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
22.8.2022  (#707)

zitat..
Fani schrieb:

──────
uzi10 schrieb:

weil meine Hauptverteilung draussen 50A abgesichert ist und ich den Querschnitt nicht vermindern mag und wenn ich runtersichere, sollte es noch immer ein 10mm2 sein.
Schließlich läuft mein ganzes Haus darüber.
───────────────

Ok Punkt für dich 😌

Aber auf jeden fall feindrähtig, keine starren Adern, das wäre die Hölle

genau und die drücke auf die Geräte und Klemmen. 
Naja ich werd eh auch feindrähtig fahren. Eventuell mit Aderleitungen weil Gummikabel sind megabockig und dick


1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
22.8.2022  (#708)
Haha aso 😅 Ja die 230V-Seite hab ich mit feindrähtigen Aderleitungen im Kabelkanal gemacht ja (bei mir 10mm²).
Starr würd schon gehn aber da muss halt perfektesttest vorbiegen und fixieren das keine Bewegungen/Kräfte mehr auftreten...die Anschlüsse beim Multi hab ich nämlich mit Respekt angezogen bzw. beim Anziehen immer Gegengedrückt.
Die Klemmen sitzen nämlich direkt auf einer Platine und das wirkt nicht soooo massiv.

1
  •  Fani
22.8.2022  (#709)

zitat..
uzi10 schrieb:

──────
Fani schrieb:

──────
uzi10 schrieb:

weil meine Hauptverteilung draussen 50A abgesichert ist und ich den Querschnitt nicht vermindern mag und wenn ich runtersichere, sollte es noch immer ein 10mm2 sein.
Schließlich läuft mein ganzes Haus darüber.
───────────────

Ok Punkt für dich 😌

Aber auf jeden fall feindrähtig, keine starren Adern, das wäre die Hölle
───────────────

genau und die drücke auf die Geräte und Klemmen. 
Naja ich werd eh auch feindrähtig fahren. Eventuell mit Aderleitungen weil Gummikabel sind megabockig und dick

Sind Adernleitungen in einem Kabelkanal zulässig? Frage für einen Freund 😀


1
  •  erwinh
  •   Silber-Award
22.8.2022  (#710)

zitat..
uzi10 schrieb:

Hallo!

Habt ihr alles mit 10er oder 16er feindrähtige Drähte angeschlossen oder Kabel?
Mit einen 3x10er oder 3x16er Erdkabel bringt dich ja bei der Einführung um

Ich hab meine Multiplus mit jeweils 3x16² flexible Kabel angeschlossen (Lapp Ölflex, aber welche Type genau weiß auswendig ned).


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
22.8.2022  (#711)
hab flexible 16mm² H07V-K Kabel genommen. (bei mir ist auch alles von vorn bis hint 16mm² und 50A abgesichert.)

mit Aderendhülsen mit quadratischer Pressung, passt das recht gut in die Klemmen. Auch wenn doch eng wird.
Aber Vorsicht mit den Schraubklemmen, die sind schon sehr filigran ausgeführt. Am Besten mit Drehmomentschrauberdreher arbeiten.
Anzugsmoment ist nirgends gscheit vermerkt, hab ich mir damals sogar extra vom Klemmen-Datenblatt rausgesucht:
1,2Nm

Hier ein frühes Foto von meiner Installation:

2022/20220822496085.png



1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
22.8.2022  (#712)

zitat..
Fani schrieb:

Sind Adernleitungen in einem Kabelkanal zulässig? Frage für einen Freund 😀

Puh da müsst ich jetzt selber Normen-suchen gehen...
Am besten aber du fragst den Elektriker deines Freundes, meiner hat nix dagegen gehabt :)


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
22.8.2022  (#713)
Pffuu... muss ich das Bild gleich wieder löschen 😇😅
(is eh nicht bei mir😉)

1
  •  Fani
22.8.2022  (#714)

zitat..
Puitl schrieb:

──────
Fani schrieb:

Sind Adernleitungen in einem Kabelkanal zulässig? Frage für einen Freund 😀
───────────────

Puh da müsst ich jetzt selber Normen-suchen gehen...
Am besten aber du fragst den Elektriker deines Freundes, meiner hat nix dagegen gehabt :)

Meiner hat gesagt, wenn der Kabelkanal ohne Werkzeug zu öffnen ist, also durch Laien, dann darf er keine Adernleitungen verlegen sondern Mantelleitungen. So wurde es dann auch gemacht.

Zum Drehmoment:


2022/20220822170889.png

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
22.8.2022  (#715)

zitat..
Puitl schrieb:

──────
Fani schrieb:

Sind Adernleitungen in einem Kabelkanal zulässig? Frage für einen Freund 😀
───────────────

Puh da müsst ich jetzt selber Normen-suchen gehen...
Am besten aber du fragst den Elektriker deines Freundes, meiner hat nix dagegen gehabt :)

Solang keine Stromkreise und verschiedene Spannungen gemischt werden(dafür gibts an trennsteg) denke ich schon. Da müsst ich auch schaun. Im Facebook Forum wirds auch so gemacht.
Ölflex wär natürlich super aber das Kabel hat nur Lapp im Programm. Gummikabel wär immens dick.


1
  •  Fani
22.8.2022  (#716)

zitat..
Puitl schrieb:

──────
Fani schrieb:

Sind Adernleitungen in einem Kabelkanal zulässig? Frage für einen Freund 😀
───────────────

Puh da müsst ich jetzt selber Normen-suchen gehen...
Am besten aber du fragst den Elektriker deines Freundes, meiner hat nix dagegen gehabt :)

Für die Verlegung von Leitungen und Kabel ist in der ÖVE EN 1 Teil 3 § 42.3.1 festgelegt, dass Aderleitungen H07V-U in geschlossenen und zu öffnenden E-Installationskanälen verlegt werden dürfen, wenn die Zugangsabdeckung nur mit Werkzeug zu entfernen ist.
Damit ist klargestellt, dass in normal zu öffnenden Kanälen keine Aderleitungen H07V-U verlegt werden dürfen.

Aussage ist aus 2010, also schon älter. 


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
22.8.2022  (#717)

zitat..
Fani schrieb: Zum Drehmoment:

das dacht ich auch erst... 
Dann hätt ichs so interpretiert, als würd das für die Erdungsschraube gelten?!
daher hab ich mit der Steckerteilenummer im Internet gesucht:


2022/20220822653118.png

Andererseits gibt die auch in einem Katalog mit 1,7Nm abgebildet:


2022/20220822462446.png

Also ja...
suchts euchs aus 😉




1
  •  Fani
22.8.2022  (#718)

zitat..
Pedaaa schrieb:

──────
Fani schrieb: Zum Drehmoment:
───────────────

das dacht ich auch erst... 
Dann hätt ichs so interpretiert, als würd das für die Erdungsschraube gelten?!
daher hab ich mit der Steckerteilenummer im Internet gesucht:

Andererseits gibt die auch in einem Katalog mit 1,7Nm abgebildet:

Also ja...
suchts euchs aus 😉

Einigen wir uns auf vorsichtig. Nach fest kommt ab :)


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
22.8.2022  (#719)

zitat..
Fani schrieb: Aussage ist aus 2010, also schon älter. 

Mhhh... Sinn machts trotzdem irgendwie, sicher auch für meine H07V-K.
Vielleicht mach ich noch irgendwann einen schraubbaren Bügel oder so drüber. 

1
  •  Fani
22.8.2022  (#720)

zitat..
Pedaaa schrieb:

──────
Fani schrieb: Aussage ist aus 2010, also schon älter. 
───────────────

Mhhh... sinn machts trotzdem irgendwie.
Vielleicht mach ich noch irgendwann einen schraubbaren Bügel oder so drüber.


2022/20220822919633.png

Habe nur einen Link auf eine Version aus 1998 gefunden, dürfte also schon etwas länger so und noch immer gültig sein. Es werden die H07V-U auch nur als Beispiel angeführt. Gilt generell für Aderleitungen.

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
22.8.2022  (#721)
Also die Abdeckung vom Brüstungskanal bekomm ich so net ohne Werkzeug auf aber man kanns ja no verschrauben a.
I weiss aber a net was jtzt genau in der 8101 steht

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next