|
|
||
Danke für die Blumen, die Jungs und Mädels im Photovoltaikforum sind aber auch nicht schlecht. 😇 Die unsterstützen Wechselrichter findest du hier: https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start Das ist aber nur relevant wenn ein Einspeiselimit durch Victron gesteuert werden muss, bzw due Leistungsdaten des Wechselrichters in der VRM Statistik haben möchtest. Sonst kann bei Verwendung eines Energy Meters der Wechselrichter auch ohne Kommunikation mit Victron laufen. Frequenzy Shifting kann eh jeder zugelassene Wechselrichter in AT AT [Außentemperatur]/DE, ist bei Installation am ACin aber unerheblich, da dieser bei Stromausfall abschaltet. Passt schon in diesem Thread |
||
|
||
Kann ich eigentlich meine Hausanlage mit 3stk 5000er MP2s und Fronius mit 7kwp im Blackoutfall im winter mit den Nachbarhaus mit der Freiflächenanlage mit 20kwp koppeln? AC Faktor wäre zu hoch aber die Anlagen liefern ja nur einen Bruchteil im dez-februar. Man könnte auch den WR WR [Wechselrichter] begrenzen. Also wenn elektrisch alles fitgemacht dafür wird, sollt das ja gehen denke ich oder? Gehts auch mit einen huawei oder nur fronius? |
||
|
||
wenn ihr die gemeinsame WR WR [Wechselrichter]-Ausgangsleistung auf 15kW limitiert, sollt das doch gehen oder?! Und im Winter wird das sogar nur sehr selten greifen. Was mich ich dann noch frage, ob da die verschiedenen Erdungspunkte vielleicht noch einen Hund reinhaun?! |
||
|
||
AC Koppeln geht im Prinzip mit jedem WR WR [Wechselrichter], weil sie alle in AT AT [Außentemperatur] zugelassenen auf die Frequenzsteigerung der Multiplus mit einer Leistungsreduktion reagieren sollten, falls sie das nicht können müssen sie bei Überfrequenz trennen. Der im netzparallelen Betrieb verwendete Frequenzbereich ist jedoch relativ schmal, so dass ein WR WR [Wechselrichter] ziemlich schnell auf eine sehr geringte Leistung zurück fahren oder abschalten. Fronius hat dafür extra den Microgrid50 implementiert, ein GridCode bei dem der Bereich bis 53Hz verwendet werden kann. Beim AT1E liegt der Abschaltwert mW bei 51,5Hz. |
||
|
||
Das mit der Erdung ist berechtigt. Meine Erde ist super. Der Nachbar bekommt neue Erdspiesse bei PV und HAK. Man könnte ja zur Verbindungsleitung einen 16er Pot dazulegen. Ja das mitn Microgrid50 wär eh super. Aber ist eigentlich auch nicht so erlaubt oder? Aber wenn dann würd ich meine auf jeden Fall drauf einstellen. |
||
|
||
Du hast von Blackoutfall gesprochen. Denke da wird ein Auge zugedrückt wennst auf MG50 umstellst 😃 |
||
|
||
aber die MG50 gelten auch im Normalfall :).. egal haha |
||
|
||
Wie meinst? Du kannst ihn natürlich auch im normalen Betrieb im MG50 laufen lassen, kann aber ins Auge gehen wenn es zb zu Wartungsarbeiten im Netz kommt und sie wieder mal mit einem Aggregat versorgen. Die beginnen zwar bei 53Hz zu laufen, stellen aber dann auf 50.7Hz. Damit werden WR WR [Wechselrichter] mit AT AT [Außentemperatur] GridCode vorm Zuschalten ans Netz gehindert, ein Fronius WR WR [Wechselrichter] mit MG50 würde wieder produzieren. Oder einfach bei Bedarf (Stromausfall) mittels des eh bekannten Code auf MG50 umstellen. |
||
|
||
Hmm muss aber ein fettes Aggregat sein und dem macht ne 20kwp PV dann nicht so viel aus. Weil extra ima Gridcode umstellen geht ja nicht so einfach und nicht so schnell oder kann man per modbus tcp das machen? |
||
|
||
Ähm da gehts auch um die Sicherheit der Netzarbeiter und zu "jedesmal umstellen": Wie oft habt ihr den langen Stromausfall wo ihr die Leistung braucht? |
||
|
||
Geht ganz einfach am Display des WR WR [Wechselrichter]. Schaffst in 2-3Minuten |
||
|
||
derzeit noch noch nicht viele:). klar wenns umstellen so leicht geht. |
||
|
||
Aber der MG50 ist doch nur relevant wenn die AC-PV-WR auf der Ausgangsseite der Victrons laufen. Und wenn die Victron-Anlage richtig konfiguriert ist, sollten sich diese bei entsprechender Überfrequenz (z.B. durch Aggregat vom Netzbetreiber) vom Netz trennen und als Insel weiter fahren, inkl. eventuell notwendiger Frequenzanhebung zur Leistungsreduktion wenn der Speicher voll ist. Also eigentlich sollte der Gridcode vom Fronius dem Netzbetreiber egal sein, wenn davor die Victron-Anlage sitzt. |
||
|
||
da hast du eigentlich recht, weil die Froniusse rennen ja hinter der Victron Anlage, die koppelt uns ab und geht auf Inselmodus und regelt damit. Also kann vor der Anlage nix sein. Vor allem, wenn mans rechtsmässig bei den Wr. Netzen mit externen NA macht |
||
|
||
Ein klares JEIN :) Auch wenn der Fronius seriell zu den Multiplus geschaltet ist, so müssen sie auf die Änderungen im Netz wie Frequenz und Spannung reagieren. Die Multiplus geben über den AC Transfer das Netz ja nur weiter. Für den NA Schutz gilt deine Aussage, aber Grid Code ist noch deutlich mehr als NA Schutz und sich vom Netz trennen. |
||
|
||
ich denke der NA Schutz hat die selben Werte drin und trennt dann.. Da sind die Parameter ganz streng dafür. Und der interne NA Schutz im Victron sollt das selbe mit den richtigen Setup tun und dann ist der Fronius vom Netz getrennt. |
||
|
||
Ja ABER, es gibt noch deutlich mehr zwischen Trennen und nicht Trennen, zb eine Leistungsreduktion je nach Spannung P(U) oder Frequenz (LFSM-O), eine Q(U) Funktion usw. Das macht aus meiner Sicht der Multiplus nicht für den Fronius (die GridCode Einstellungen im Multiplus wirken ja auf den Inverter und nicht den AC Transfer), das muss der Fronius schon selbst machen und dafür muss im Fronius der entsprechende AT AT [Außentemperatur] GridCode eingestellt sein. |
||
|
||
Hmm da hast du recht. Also das MG50 berücksichtigt die Dinge nicht :(... Hatte zwar noch nie eine Leistungsreduktion aber wer weiss was in Zukunft kommt. |
||
|
||
Sagen wir wir wissen es nicht (zumindest ich). Ich habe Fronius schon mal um genauen Einstellungen im MG50 geben um es mit dem AT1E zu vergleichen, aber leider keine Antwort erhalten. Wenn jmd hier die Einstellung kennt, bitte teilen. |
||
|
||
Ich werd mal meine Fronius Support Mann fragen |
||
|
||
Hallo! Habt ihr alles mit 10er oder 16er feindrähtige Drähte angeschlossen oder Kabel? Mit einen 3x10er oder 3x16er Erdkabel bringt dich ja bei der Einführung um |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]