« Photovoltaik / PV  |

Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten

Teilen: facebook    whatsapp    email
 
 1  2 ... 3 ... 75  76  77  78 ... 79 ... 124  125  126 
  •  Fani
16.2.2022 - 5.11.2024
2.515 Antworten | 79 Autoren 2515
99
2614
--- "machen ist wie wollen, nur krasser" ---

Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.

Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.

Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.

  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
7.3.2023  (#1521)
Mhhh... kann nix dazu sagen.
hab ich noch nie probiert mit min. 100% SOC
Kann ich später mal versuchen.

Wenn ich den Speicher voll haben wollte, hab ich bisher stattdessen immer im ESS auf "keep Batteries charged" gestellt.
funktionierts so normal bei dir?

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
7.3.2023  (#1522)

zitat..
Pedaaa schrieb:

Wenn ich den Speicher voll haben wollte, hab ich bisher stattdessen immer im ESS auf "keep Batteries charged" gestellt.
funktionierts so normal bei dir?

Ah danke! Werd ich versuchen.
(Später, fahr wegen Leitungsreperatur derzeit grad auf Insel ohne jegliche Einschränkungen 😬)


1
  •  kexx
8.3.2023  (#1523)

zitat..
Puitl schrieb:
Neben der 1:1 Regel gibts aber noch eine Regel im Victron Dokument

3.2 Lithium batteries
1,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] installed AC PV power requires 4.8 kWh of battery storage:
Each additional 1.5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] of AC PV will require an additional proportional 4.8 kWh increase in battery storage.

Nach dieser Regel brauchst du für die 16 oder 14 Kwp Kwp [kWpeak, Spitzenleistung] auf AC Kopplung eine ziehmlich riesige Batterie was wahrscheinlich nicht sinnvoll ist.
Hier geht es darum das bei voller Lieferung der AC-PV und Stromausfall der Speicher kurzfristig die Ströme aufnehmen kann bis Victron nachregelt.
Wenn zu diesem Zeitpunkt zusätzlich der Speicher auch noch mit der Ladeschlussspannung auf Anschlag ist dann wird´s halt eng und deswegen gibt Victron diese mit Reserven behaftete Empfehlung raus...um eben eine Empfehlung abgeben zu können die so gut wie alle "Konstellationen da draußen" abdeckt.

Ja das ist einerseits plausibel aber: Bei der DC Koplung ist es ähnlich. Die MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] regeln auch nicht in 0sek von 100% Leistung auf 0 in der gleichen Situation, das dauert auch einige Sekunden. Ich weiss allerdings nicht  ob die AC Kopplung nicht noch  langsamer ist.


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
8.3.2023  (#1524)
bei DC-DC gibts das Problem generell nicht. 
Da gibt es eine Ladeschlussspannung CVL, die die MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]-Laderegler einhalten.
Ist die Batterie voll, sollte keine Spannungsdifferenz zw. Batt und MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] mehr vorhanden sein. Somit kann auch gar kein Strom mehr fließen.

Wenn den MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] mehr Spannung erlaubt wird, kanns aber natürlich schon ein Problem werden.

Bei AC-DC ist das Problem eher, dass eben grad die Leistung "da ist" und wohin muss.
Ist die Batterie dann schon voll und es kann nur mehr zu wenig Strom fließen, steigen die Spannungen zwangsläufig, und können evtl. fatal über Limits der div Komponenten steigen.

hoffe das hab ich jetzt bildlich und dennoch korrekt erklärt?!

1
  •  kexx
8.3.2023  (#1525)

zitat..
Pedaaa schrieb: bei DC-DC gibts das Problem generell nicht.

Ja, gut erklärt. Wenn die MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] nicht mehr Spannung liefern als die Batteriespannung ist, dann kann kein Strom in die Batterie fliessen.
Ich hatte Stromschwankungen gesehen im Inselbetrieb wenn MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] liefern, eine Kochplatte eingeschaltet ist und Batterie voll oder fast voll ist , das weiss ich nicht mehr genau.
Also Strom von MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] geht in die Kochplatte.
Jedenfalls wenn die eine Kochplatte dann auf aus taktet, dann steigt der Strom in die Batterie an und der MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] regelt dann zurück was ein paar Sekunden dauert.
Wie gesagt, ob da die Batterie ganz voll war oder nicht, weiss ich nicht mehr. Ich könnte mir aber schon vorstellen, wenn die Last vom MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] weg ist, das dann die Spannung kurz mal steigt.


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
8.3.2023  (#1526)
Soll ne Lösung für die nervigen Lüfter geben:
https://community.victronenergy.com/questions/108663/victron-multiplus-ii-noise-level-what-is-your-expe.html?childToView=191439#answer-191439

edit:
kurze zusammenfassung: fast alle geräte bis mitte/ende letzen jahres haben ein schlechtes PWM-signal und es gibt jetzt von Victron kostenlos ein Retrofit-Kit.
das soll den "unrunden" lauf des lüfters korrigieren und wird wohl nur zwischen board und lüfter gesteckt.
anfrage/ausgabe nur über den händler.

"Install the Retrofit kit, SPR00090 – PCBA MGR50_MP_II fan PWM converter 40KHz, to reduce the fan noise at
low RPM.
Distributors can order the fan PWM converter PCBA free of charge. Find it on E-Order as part number SPR00090.
Ramping production of this PCBA will take time, don’t over stock this part.
In case you are an installer or end-user, please contact your dealer."

3
  •  kexx
17.3.2023  (#1527)
Bei dem Preis zahlt sich ein Batterie Selbstbau wahrscheinlich nicht mehr aus. Fragt sich nur ob das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] auch Victron unterstützt.  https://www.notebookcheck.com/Deal-LiFePO4-Akku-10-kWh-fuer-Photovoltaik-Anlagen-mit-51-2-V-16-Zellen-und-10-Jahre-Garantie-fuer-guenstige-2-399-Euro.701756.0.html

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
17.3.2023  (#1528)
0% MWST und liefern nicht nach Ö.
Alternative Gobelpower. Da weiss ich eher das das was gutes ist mit Pace BMS BMS [Batteriemanagementsystem]. DA gibts auch im Discord Sammelbestellungen mit Rabatte und ich hab zu den Gobelmädls ne gute Connection wenn was is

1
  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
18.3.2023  (#1529)
Hat jemand eine Idee, warum meine Multis in der Nacht auf 95% geladen wurden, mir ist es eigentlich nur aufgefallen weil sie schon zeitig am Vormittag wieder voll waren.

Batterielife ist deaktiviert und SOC hab ich nicht angerührt. Hat um 01:00 begonnen und um 04:00 geendet

2023/20230318613184.jpg

1
  •  Fani
18.3.2023  (#1530)

zitat..
Stoffal02 schrieb:

Hat jemand eine Idee, warum meine Multis in der Nacht auf 95% geladen wurden, mir ist es eigentlich nur aufgefallen weil sie schon zeitig am Vormittag wieder voll waren.

Batterielife ist deaktiviert und SOC hab ich nicht angerührt. Hat um 01:00 begonnen und um 04:00 geendet

Wie war der Spannungsverlauf? Was ist als Sustain Voltage eingestellt?


1
  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
18.3.2023  (#1531)


2023/20230318972216.jpg


2023/20230318233822.jpg

1
  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
18.3.2023  (#1532)
Heute mittag schon wieder...

2023/20230318875444.jpg

2023/20230318203799.jpg

2023/20230318374838.jpg


2023/20230318907532.jpg



1
  •  Fani
18.3.2023  (#1533)
Sustain Voltage im ESS Assistenten, nicht die Ladespannung

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
18.3.2023  (#1534)
Was hast du für Batterien und Tracker, dass du mit 200A.ladest und 300A freigegeben sind?

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
18.3.2023  (#1535)
extrem merkwürdig?!
Mir fällt absolut nix ein, was das "von alleine" auslösen könnte?!

zitat..
Fani schrieb: Sustain Voltage im ESS Assistenten

kann ich mir auch nicht vorstellen.
Die Batterie Spannungen sind doch viel zu hoch, als das sowas greifen würde.
Und wenn die wirklich so hoch eingestellt wäre, würd sowas ja dauernd passieren und wär viel früher aufgefallen...

Hast vielleicht irgendwas Modbus oder NodeRed mäßiges gebastelt?!
Vielleicht ist da was schief gelaufen?!



1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
18.3.2023  (#1536)
Naja Battery Life ladet hoch oder? Oder planmässiges Laden

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
18.3.2023  (#1537)

zitat..
Stoffal02 schrieb: Batterielife ist deaktiviert

also das sollte es nicht sein...


zitat..
uzi10 schrieb: Oder planmässiges Laden

das würd auch passen. Vielleicht unabsichtlich mal aktiviert?!




1
  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
18.3.2023  (#1538)
Sry, für die späte Rückmeldung.

Ich dürfte das Problem gefunden haben. Es dürfte an der Modbusverbinding zur Loxone liegen. Wenn die abbricht, stellt er SOC auf 95% (warum auch immer). Hab auf alle fälle am Nachmittag plötzlich einen SOC von 95 dort stehen gehabt, also war die Vermutung von Pedaaa schon richtig...

1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
22.3.2023  (#1539)
Frage welcher Wechselrichter passt am besten zum Victron?
Huawei oder Solax?
Brauchen einen 5kW - und Fornius fällt raus (verfügbarkeit usw.)

Gibt es auch Empfehlungen für Mikrowechselrichter 800W und 1600W?

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
22.3.2023  (#1540)
Glaub für Solax gibts ein dbus plugin.
Mikrowechselrichter ganz klar hoymiles Hm per opendtu gw oder ahoy. Hab ich auch laufen. Die neue hms serie hat leider einen andren Funk, da sind sie grad am basteln eines neuen gws.
Ansonsten muss dir klar sein das diese WR WR [Wechselrichter] alle nicht wirklich steuerbar sind und nur abgewürgt werden. Da würd ich mich lieber um einen gebrauchten Fronius umsehen oder bissl umhören und warten. Was brauchst leicht für einen??.. 4,5er?...

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
22.3.2023  (#1541)
Yeaaah Baby :).


2023/20230322616217.jpg
New Eves

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next