  •  KA_
11.7.2015 - 9.7.2018
254 Antworten | 23 Autoren 254
5
259
Wo soll man so ein Thema stellen wenn nicht im ENERGIE-SPAR-HAUS-forum emoji

Laut EA EA [Energieausweis] hat bzw. wird mein Haus folgende Daten aufweisen:

Brutto-Fläche=215 m^2
Bezugsfläche=172 m^2
Brutto-Volumen=675 m^3
Hüllfläche=472 m^2
Kompaktheit (A/V)=0,7
mitlerer U-Wert= 0,20
----------------------------------
Norm-Aussentemperatur=-12,3°C
Heiztage=211
Luftwechselzahl=0,4
---------------------------------
HWB(referenz-klima)=35,4 kWh/m^2a
HWB(standort)=37,7 kWh/m^2a
---------------------------------
Heizlast-Abschätzung=4,9 kW
Wärmebrücken (vereinfacht)=10 W/K
Transmissions_Leitwert=92,24 W/K
Lüftungs-Leitwert=60,90 W/K
---------------------------------
Wärmepumpe:
Nennnwärmeleistung=8,55kW
Jahresarbeitszahl=2,8
COP=3,7 Defaultwert A7/W35
---------------------------

Das sind meiner Meinung nach die wichtigsten Daten, mehr auf den 12 Fotos unten.

Nun wie ich in unzähligen Threads gelesen habe, neigen die Installateure zur Überdimensionierung. Es ist ja kein Wunder wenn schon EA EA [Energieausweis]-Aussteller solche Werte angibt emoji
Also genau deswegen möchte ich mich sehr gut vorbereiten bevor mir eine überdimensionierte und "teuere" Pumpe angedreht wird.

Bei mir stellen sich folgende Fragen:

1. Welchen Heizbedarf bzw. Gesamt-Wärmebedarf (WW-4 Personen) habe ich tatsächlich +/- 0,5 kW?

- Nach meiner Recherchen und Meinung ich könnte/sollte mit ~5 kW auskommen.

2. Welche Alternativen gibt es zu Luft-WPWP [Wärmepumpe]?

- Aktuell sehe ich mögliche Alternativen so:

2.1. Mein Baugrund ist mit 551 m^2 (~21m breit, ~25m bzw. ~27 lang) relativ klein für Flächenkollektoren. Fazit -> kommt nicht in Frage

2.2. Bezüglich Tiefenbohrung habe ich für eine WPWP [Wärmepumpe] mit 6 kW Entzugleistung schon nachgefragt. Eine bekannte Fa in Stmk, wurde 2X70m bohren und verlangt dafür 10.158 ohne MwSt. Fazit -> kommt nicht in Frage

2.3. D&W X2 Plus ist vielleicht zu klein und mit ~35.000-40.000 deutlich über mein Budget für die Heizung. Fazit-> kommt nicht in Frage

2.4. Als einzige Alternative bleibt dann meiner Meinung nach noch Sole-EWP mit Grabenkollektor. Hier mein erster Versuch (vorne links ist kein Pool sondern Kanal und unten links kommt Gartenhaus nicht Garage, vorne und rechst Einfahrt bzw. Carport gepflastert oder asphaltiert):

http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=UNJVkpd4kInSpvZ47MpZ

Laut dem Tool kann mit mind. 5 kW rechnen.

Was ist eure Meinung zum Thema bzw. meinen Überlegungen? Danke im Voraus! emoji

Ich suche eine "optimale" Lösung bezogen auf Preis-Leistung und Nutzungsdauer von 20 -25 Jahre emoji


2015/20150711764155.JPG

2015/20150711580531.JPG

2015/20150711401103.JPG

2015/20150711438319.JPG

2015/20150711593043.JPG

2015/20150711426997.JPG

2015/20150711651164.JPG

2015/20150711452495.JPG

2015/20150711692973.JPG

2015/20150711353359.JPG

2015/20150711653224.JPG

2015/20150711798762.JPG

  •  KA_
  •   Bronze-Award
8.6.2016  (#161)

zitat..
brink schrieb: Mein cf fließestrich hersteller schreibt sprünge von 5° vor. Das wird bei dir ähnlich sein.


Ja die 5° Sprünge sind vorgeschrieben (Baumit FließEstrich CSFE 225).

zitat..
Richard3007 schrieb: Die 40grad sind unnötig. Stell die auf 35 grad runter.


Wo genau kann man dies einstellen?

Heute um ~8

2016/20160608829112.JPG
alle Fenster beschlagen ;)

2016/2016060816460.JPG


1
  •  brink
8.6.2016  (#162)
Wie lang hast du den estrich drin gehabt? Ca. 1,5 monate?
Ich weiß bei mir, da habe ich den estrich seit mitte april, also fast 3 monaten, stellten sich die ersten wirklichen trocknungserscheinungen ab mitte mai, estrichalter 2m+. Im mai habe ich jedoch versucht, so viel wie möglich alles durchlüftet zu haben, und die sonne hat da massiv zugenommen und mitgeholfen.
Keller ist noch feucht, aber auch seit ende mai so viel trockener, dass alle spachtel und malarbeiten abgeschlossen werden konnten.
Welche temp und luftfeuchtigkeit hast du derzeit?
Ist bei dir alles zu, dicht?

1
  •  brink
8.6.2016  (#163)

zitat..
KA_ schrieb: Wo genau kann man dies einstellen?


Menü 5.9
Siehe mein bild von vorhin

1
  •  maider187
8.6.2016  (#164)

zitat..
muehlviertler schrieb: Ich habe das Programm 19 Tage laufen lassen und den folientest gemacht. Zusätzlich viel gelüftet. Scheint alles trocken zu sei. Werde keine cm messung machen, weil ich ohnehin erst frühestens in einem Monat zum Boden legen komme.in 3 Monaten sollte ein estrich schon getrocknet sein. Wenn man Zeitdruck hat ist eine Messung klar zu bevorzugen


danke für die Info.

1
  •  KA_
  •   Bronze-Award
8.6.2016  (#165)

zitat..
brink schrieb: Wie lang hast du den estrich drin gehabt? Ca. 1,5 monate?


Ja genau.

zitat..
brink schrieb: Im mai habe ich jedoch versucht, so viel wie möglich alles durchlüftet zu haben


Habe ich auch :)

zitat..
brink schrieb: Welche temp und luftfeuchtigkeit hast du derzeit?


Muss erst ein Messgerät kaufen ;)

zitat..
brink schrieb: Ist bei dir alles zu, dicht?


Ja, im späten Sommer kommt "nur" noch Fassade.
Ich werde 2X täglich Stußlüften

zitat..
brink schrieb: Menü 5.9


Werde ich heute ausprobieren.

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo KA_,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: EA fertig / Wärmepumpe / Installateure

  •  KA_
  •   Bronze-Award
9.6.2016  (#166)
:( Ich habe nur 4 Menüs, Menü 5 - Service finde ich bei mir nicht.

@Richard, wie komme ich zum Menü 5 - Service ?

1
  •  Richard3007
9.6.2016  (#167)
10sekunden auf die Zurücktaste drücken. Dann öffnet sich in der Mitte die 5. Ebene.

1
  •  KA_
  •   Bronze-Award
9.6.2016  (#168)
Heute um ~7:50 - Außentemperatur 16°, Außenluftfeuchtigkeit vermutlich >90 und es hat langsam angefangen zu regnen.

- Im Haus 22,4° / 90 %, nach ~30 Min. Stoßlüften 19,8° / 80%

2016/20160609872721.JPG

2016/20160609662333.JPG

2016/20160609760600.JPG


1
  •  KA_
  •   Bronze-Award
9.6.2016  (#169)

zitat..
Richard3007 schrieb: 10sekunden auf die Zurücktaste drücken. Dann öffnet sich in der Mitte die 5. Ebene.


Danke, werde heute die Temperaturen anpassen.

1
  •  brink
9.6.2016  (#170)
Wow, wie viel feuchtigkeit! Könntest ja fast permanent ein, zqei fenster gekippt lassen..
Deine sole/hzk temps schauen traumhaft aus

1
  •  Richard3007
9.6.2016  (#171)
Ja ich bin auch schon wieder auf 12° ein emoji

1
  •  KA_
  •   Bronze-Award
9.6.2016  (#172)

zitat..
brink schrieb: Könntest ja fast permanent ein, zqei fenster gekippt lassen..
Deine sole/hzk temps schauen traumhaft aus


Werde die nächsten 2 Tage pro Geschoss jeweils 2 Fenster gekippt lassen.

Mit Soletemp. bin ich natürlich zufrieden, wobei es sind nur 1,5 Tage vergangen und die mittl. Aussentemp. war 18° und die Vorlauftemp nur 25°.

Gestern waren es 14 heute sind es 15° es scheint so, dass das Regenwasser (welches täglich kommt) schon viel Wärme mitbringt.


1
  •  KA_
  •   Bronze-Award
9.6.2016  (#173)
Bei mir waren die Sprünge 5° und nicht 10° habe aber heute die Temp. von 35 auf 32 und von 40 auf 34° geändert. Passt so?

2016/20160609150051.JPG

Heute ab ~13:20 fährt die WPWP [Wärmepumpe] auf 30° Vorlauf, als ich kurz vor 17 gekommen bin war folgendes zu sehen:

2016/2016060994783.JPG

2016/20160609427272.JPG
Wie lange die WPWP [Wärmepumpe] brauchen wird um den Estrich konstant auf ~30° zu temperieren keine Ahnung, war aber auf 90Hz heute, warnehmbar auch an einem "kühlschrankgeräusch" vorher war sie kaum zu hören

2016/20160609746699.JPG

Das Problem ist, bei mir läuft der Heizstab bei "Notwendigkeit" mit und ich weiß jetzt nicht wie viel Strom der verbrauchen wird und wie ich den stärker begrenzen könnte.
Der Stromzähler hat sich heute deutlich schneller gedreht emoji

2016/2016060949144.JPG

2016/2016060983431.JPG

Meinungen und Vorschläge für effektiveres Ausheizen natürlich willkommen.

1
  •  brink
9.6.2016  (#174)
Deine wp ist bei 90 hz gesperrt(60kw). Den sperrbereich kannst aufheben, dann geht die wp bis 120hz (7,5kw).
Die max zusatzheizung kanns von 6,0 auf 0,0 stellen. Bringt es was?
Reduktion von 40° auf 34° ist gut. Um den trocknungseffekt gleich zu haben, kannst die anzahl der tage erhöhen.
Wow 92% luftfeuchte..

1
  •  KA_
  •   Bronze-Award
9.6.2016  (#175)

zitat..
brink schrieb: Den sperrbereich kannst aufheben


wo finde ich dies?

zitat..
brink schrieb: Die max zusatzheizung kanns von 6,0 auf 0,0 stellen. Bringt es was?


Gute Frage, was ist besser mit Soletemp. nach unten und höhere Verdichterfrequenz (Stromverbrauch?) oder dem Heizstab zulassen mitzuhelfen...
Ich vermute die ersten Stunden wo 5° Temperatursprung zu bewältigen ist, ist nicht verkehrt mit dem Heizstab zu helfen.

zitat..
brink schrieb: Wow 92% luftfeuchte..


Ist kein Wunder wenn es jeden Tag regnet und draußen oft über 80% (http://www.wetteralarm.at)

2016/20160609302425.JPG

Heute nach ~30 Min.lüften war die LF bei 65% und die Temp. um 3° kleiner, bin gespannt wie es morgen in der Früh sein wird. Es regnet schon wieder..



1
  •  brink
9.6.2016  (#176)
Was ist bei dir unter info punkt 6?

2016/20160609134456.PNG

1
  •  brink
9.6.2016  (#177)
Heizstab ist eigentlich nie gut. Ausser dein zeitplan drängt und du möchtest auf alle fälle auf temp kommen. ;)


1
  •  brink
9.6.2016  (#178)

zitat..
KA_ schrieb: wo finde ich dies?


5.1.24
Bei mir war sperrbereich 91-120 voreingestellt. Gelöscht.
Laut deinen bildern sieht man einen zweiten sperrbereich 20-29hz. Vermute ich mal.. :)

1
  •  brink
10.6.2016  (#179)
Bei unserem haus noch kein regen..

2016/20160610637935.PNG

1
  •  KA_
  •   Bronze-Award
10.6.2016  (#180)

zitat..
brink schrieb: Was ist bei dir unter info punkt 6?



2016/20160610173519.JPG

zitat..
brink schrieb: Ausser dein zeitplan drängt


Leider, spätestens Ende Juli muss ich im Haus sein.

zitat..
brink schrieb: sperrbereich 20-29hz. Vermute ich mal.. :)


Ja, es steht min. 30Hz, morgen werde ich dies anpassen ;)

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
10.6.2016  (#181)
unter Gradminuten-Einstellung Start-Differenz Zusatzheizung auf -2000 stellen...

über den Heizstab reden wir wenn deine Sole deutlich unter 0 gefallen ist... emoji

der zweite Sperrbereich war aber nicht ab Werk drinnen ?!?

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.