  •  KA_
11.7.2015 - 9.7.2018
254 Antworten | 23 Autoren 254
5
259
Wo soll man so ein Thema stellen wenn nicht im ENERGIE-SPAR-HAUS-forum emoji

Laut EA EA [Energieausweis] hat bzw. wird mein Haus folgende Daten aufweisen:

Brutto-Fläche=215 m^2
Bezugsfläche=172 m^2
Brutto-Volumen=675 m^3
Hüllfläche=472 m^2
Kompaktheit (A/V)=0,7
mitlerer U-Wert= 0,20
----------------------------------
Norm-Aussentemperatur=-12,3°C
Heiztage=211
Luftwechselzahl=0,4
---------------------------------
HWB(referenz-klima)=35,4 kWh/m^2a
HWB(standort)=37,7 kWh/m^2a
---------------------------------
Heizlast-Abschätzung=4,9 kW
Wärmebrücken (vereinfacht)=10 W/K
Transmissions_Leitwert=92,24 W/K
Lüftungs-Leitwert=60,90 W/K
---------------------------------
Wärmepumpe:
Nennnwärmeleistung=8,55kW
Jahresarbeitszahl=2,8
COP=3,7 Defaultwert A7/W35
---------------------------

Das sind meiner Meinung nach die wichtigsten Daten, mehr auf den 12 Fotos unten.

Nun wie ich in unzähligen Threads gelesen habe, neigen die Installateure zur Überdimensionierung. Es ist ja kein Wunder wenn schon EA EA [Energieausweis]-Aussteller solche Werte angibt emoji
Also genau deswegen möchte ich mich sehr gut vorbereiten bevor mir eine überdimensionierte und "teuere" Pumpe angedreht wird.

Bei mir stellen sich folgende Fragen:

1. Welchen Heizbedarf bzw. Gesamt-Wärmebedarf (WW-4 Personen) habe ich tatsächlich +/- 0,5 kW?

- Nach meiner Recherchen und Meinung ich könnte/sollte mit ~5 kW auskommen.

2. Welche Alternativen gibt es zu Luft-WPWP [Wärmepumpe]?

- Aktuell sehe ich mögliche Alternativen so:

2.1. Mein Baugrund ist mit 551 m^2 (~21m breit, ~25m bzw. ~27 lang) relativ klein für Flächenkollektoren. Fazit -> kommt nicht in Frage

2.2. Bezüglich Tiefenbohrung habe ich für eine WPWP [Wärmepumpe] mit 6 kW Entzugleistung schon nachgefragt. Eine bekannte Fa in Stmk, wurde 2X70m bohren und verlangt dafür 10.158 ohne MwSt. Fazit -> kommt nicht in Frage

2.3. D&W X2 Plus ist vielleicht zu klein und mit ~35.000-40.000 deutlich über mein Budget für die Heizung. Fazit-> kommt nicht in Frage

2.4. Als einzige Alternative bleibt dann meiner Meinung nach noch Sole-EWP mit Grabenkollektor. Hier mein erster Versuch (vorne links ist kein Pool sondern Kanal und unten links kommt Gartenhaus nicht Garage, vorne und rechst Einfahrt bzw. Carport gepflastert oder asphaltiert):

http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=UNJVkpd4kInSpvZ47MpZ

Laut dem Tool kann mit mind. 5 kW rechnen.

Was ist eure Meinung zum Thema bzw. meinen Überlegungen? Danke im Voraus! emoji

Ich suche eine "optimale" Lösung bezogen auf Preis-Leistung und Nutzungsdauer von 20 -25 Jahre emoji


2015/20150711764155.JPG

2015/20150711580531.JPG

2015/20150711401103.JPG

2015/20150711438319.JPG

2015/20150711593043.JPG

2015/20150711426997.JPG

2015/20150711651164.JPG

2015/20150711452495.JPG

2015/20150711692973.JPG

2015/20150711353359.JPG

2015/20150711653224.JPG

2015/20150711798762.JPG

  •  dyarne
  •   Gold-Award
14.3.2016  (#121)
@all,
jetzt wo ihr gesehen habt daß die kilometrierungen stimmen, wäre mein vorschlag nicht einfacher umzusetzen gewesen, zuerst mit abschnitt C an der terassenseite anzufangen, zuzuschütten und diesen größten platz dann auch noch als lager erst für abschnitt A und dann den rest zu verwenden?

1
  •  Kleinhirn
14.3.2016  (#122)
Platz ist auf dem kleinsten Grundstück emoji


2016/2016031489946.JPG

1
  •  Kleinhirn
14.3.2016  (#123)

zitat..
dyarne schrieb: jetzt wo ihr gesehen habt daß die kilometrierungen stimmen, wäre mein vorschlag nicht einfacher umzusetzen gewesen, zuerst mit abschnitt C an der terassenseite anzufangen, zuzuschütten und


Das war einer der spannendsten Momente festzustellen, dass die Kilometrierung stimmt emoji
Zum Beginn wars nicht klar, wie es stimmen wird emoji

1
  •  Meinereiner
14.3.2016  (#124)
Der Bagger hätte sich ja auch um 180 Grad drehen können, hinter den weissen Öffnungen wär sicher noch Platz zum zwischenlagern gewesen, oder?
Ernst beiseite:
Ich gratulier Euch!!

1
  •  Kleinhirn
14.3.2016  (#125)

zitat..
dyarne schrieb: willst sie mir auf einen webdienst hochladen?


am weg...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
14.3.2016  (#126)

zitat..
Meinereiner schrieb: hinter den weissen Öffnungen wär sicher noch Platz zum zwischenlagern gewesen, oder?

schau genau hin, da ist schon alles voll ... emoji

zitat..
Kleinhirn schrieb: am weg...

danke!

zitat..
Kleinhirn schrieb: Platz ist auf dem kleinsten Grundstück...

cooooool
großen respekt!

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
14.3.2016  (#127)

zitat..
brink schrieb: Sehr gut. Learning by doing.

ins wasser springen und schwimmen ... emoji
musiker, elektriker und feuerwehrmänner sind protegiert, weil die kabel- bzw schlauchwickeln gewohnt sind...

zitat..
brink schrieb: Sehr oft haben wir es mit roher gewalt und anheben gemacht und auch noch quer zum graben...

und das aus deinem munde ... emoji

zitat..
brink schrieb: Anfangs haben wir brav 5-6 scheifen runtergenommen und rest fixiert...

beim hannes hatten wir 2 innviertler am schlauchpaket, da haben wir gleich von anfang an auf den sicherheitsgurt verzichtet. spart enorm zeit, aber nur zu empfehlen bei 2 hauptberuflichen schlauchrollenschleuderern...

zitat..
brink schrieb: Vielleicht wars auch unsere übereile schnell schnell weiterzukommen...

wenn mans zum ersten mal macht ists naturgemäß eine lernstunde.
unterschätzt, aber am wichtigsten ist nicht der schleifenbieger, sondern das team an der rolle. der richtige mix aus fallen lassen und abrollen machts, mit zurückrutschen zum vergrößern der schleifen.

und immer drauf schauen daß die schleifen auf der richtigen seite von der rolle runterfallen damits keinen knoten gibt.
ess sind auch nicht alle bunde gleich schön gespindelt...

zitat..
brink schrieb: Erde.. Sowas von ein gegenteil meiner erde...

schaut aus der ferne super aus, viel feinanteil, rieselfähig

1
  •  KA_
  •   Bronze-Award
14.3.2016  (#128)

zitat..
Kleinhirn schrieb: Das war einer der spannendsten Momente festzustellen, dass die Kilometrierung stimmt


Zum Schluss war ein Rohr ~6m zu lang und zweites ~8m, es empfiehlt sich wirklich an jedem Eckpunkt die Metrierung :) zu prüfen.

zitat..
dyarne schrieb: wäre mein vorschlag nicht einfacher umzusetzen gewesen, zuerst mit abschnitt C an der terassenseite anzufangen,


Ich habe dies dem Baggerfahrer vorgeschlagen, er hat gemeint dies wäre nicht unbedingt viel schneller.

zitat..
Meinereiner schrieb: Der Bagger hätte sich ja auch um 180 Grad drehen können, hinter den weissen Öffnungen wär sicher noch Platz zum zwischenlagern gewesen, oder?


Leider war die Bodenplatte nicht geflammt ;) sonst wer weiß..


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
14.3.2016  (#129)
übrigens weil vergessen...

die ecklösung ist sehr schön ... emoji

1
  •  brink
14.3.2016  (#130)

zitat..
dyarne schrieb:
brink schrieb: Sehr oft haben wir es mit roher gewalt und anheben gemacht und auch noch quer zum graben...

und das aus deinem munde ...


*lol* was glaubst wie oft ich "zurechtweisen" musste emoji

1
  •  brink
14.3.2016  (#131)

zitat..
dyarne schrieb: die ecklösung ist sehr schön ...


Unter berücksichtigung, dass das innenlaufende rohr kürzeren gesamtweg hat, wurde beschlossen, dass dieses in der ecke den riesenslinky macht. Das aussenlaufende rohr wurde so verschleift, dass es mit optimal viel erde umschlossen wird. Ich musste natürlich davon eine großbildaufnahme machen emoji

1
  •  Kleinhirn
30.3.2016  (#132)
Und Anlage schon geliefert und angeschlossen?

1
  •  KA_
  •   Bronze-Award
10.5.2016  (#133)
Anlage kommt nächste Woche und bei dir Heinz?
Habe mich entschieden auch die passive Kühlung zu nehmen, kostet zwar ~800 mehr aber ich hoffe es wird sich im Sommer lohnen.

In den letzten 7 Wochen wurde die Bodenplatte geflämmt, Elektro-, Wasser- und Abwasserleitungen fertig verlegt. Danach die Schüttung ~6cm, EPS W20 im EG 2x5cm, im OG 3cm. Folie und Randdämmstreifen, Fußbodenheizung verlegt.

Es wurden pro Geschoss 10 Kreise verlegt, von der Längen her sollen die Kreise zwischen 60 und 80m liegen. In den Bädern sehr eng verlegt, auch unter Duschen und Badewanne, es sieht dann bspw. im OG so aus (2x3,1m):

2016/20160510456645.JPG

Die Firma nutzt die Schienen zum verlegen und verwendet Rohre von Jaraflex 16x2:

2016/20160510811992.JPG

Vor 19 Tagen ist dann Fließestrich anhydrit csfe 225 gegossen (~7cm) und inzwischen auch abgeschliffen

2016/20160510396831.JPG

Die Woche muss man im Technikraum den Bereich wo die Pumpe und 300l Boiler kommt verfliesen und dann nächste Woche beginnen wir mit dem Ausheizen des Estrichs.

1
  •  KA_
  •   Bronze-Award
10.5.2016  (#134)
Übrigens wie es scheint mein Kollektor ist dicht emoji trotz sehr hoher Beanspruchung der Rohre. Seit ~6 Wochen unter Druck, am Beginn waren es 4 bar inzwischen nunmehr 2,5 bar.

2016/20160510806758.JPG
Ich hoffe so ein Druckabfall ist normal bei einer Dichtheitsprüfung mit Luft.


1
  •  maider187
10.5.2016  (#135)

zitat..
KA_ schrieb: Habe mich entschieden auch die passive Kühlung zu nehmen, kostet zwar ~800 mehr aber ich hoffe es wird sich im Sommer lohnen.


hast du Wandheizung oder Deckenheizung?

zitat..
KA_ schrieb: Vor 19 Tagen ist dann Fließestrich anhydrit csfe 225 gegossen (~7cm) und inzwischen auch abgeschliffen


hast noch ein besseres Angebot bekommen oder bist dann dabei geblieben?

1
  •  KA_
  •   Bronze-Award
10.5.2016  (#136)

zitat..
maider187 schrieb: hast du Wandheizung oder Deckenheizung?


nur FBH FBH [Fußbodenheizung]...

zitat..
maider187 schrieb: hast noch ein besseres Angebot bekommen oder bist dann dabei geblieben?


Danke für die Hilfe ! Ja ich habe ein besseres Angebot bekommen emoji

1
  •  maider187
10.5.2016  (#137)

zitat..
KA_ schrieb: nur FBH FBH [Fußbodenheizung]...


ich habe mir sagen lassen das PC bei FBH FBH [Fußbodenheizung] unnötig ist da es sonst immer kalte Füße gibt, nur in Kombi mit Wand bzw Deckenheizung ratsam ???

zitat..
KA_ schrieb: Ja ich habe ein besseres Angebot bekommen


bitte gerne, wenn es nur als Druckmittel hergehalten hat wars ja schon was wert emoji
lass hören, brauche auch bald einen Estrich emoji

1
  •  Hauslbauer
  •   Silber-Award
11.5.2016  (#138)

zitat..
maider187 schrieb: ich habe mir sagen lassen das PC bei FBH FBH [Fußbodenheizung] unnötig ist da es sonst immer kalte Füße gibt, nur in Kombi mit Wand bzw Deckenheizung ratsam ???


so sehr wird ja nicht gekühlt alleine schon wegen kondensat, ein Problem wären nur kälteseen, und die werden mit einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] z.b. verhindert.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.5.2016  (#139)

zitat..
maider187 schrieb: habe mir sagen lassen das PC bei FBH FBH [Fußbodenheizung] unnötig ist da es sonst immer kalte Füße gibt...

gibt viele sehr zufriedene betreiber...

zitat..
Hauslbauer schrieb: so sehr wird ja nicht gekühlt

genau...

1
  •  maider187
13.5.2016  (#140)

zitat..
dyarne schrieb:
maider187 schrieb: habe mir sagen lassen das PC bei FBH FBH [Fußbodenheizung] unnötig ist da es sonst immer kalte Füße gibt...gibt viele sehr zufriedene betreiber...
Hauslbauer schrieb: so sehr wird ja nicht gekühlt genau...


war dann eine Verkaufsmasche für Wand & Deckenheizung >:( ????

egal, i hob eh in Schneeberg vor da Haustür, der kühlt sogar im Sommer emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.5.2016  (#141)
wand u decke kann diesbezüglich ein bissl mehr, kondensatthema ist aber auch dort der limiter...

zitat..
maider187 schrieb: Schneeberg...

eben.
die wahre naturkühlung ... emoji

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.