Hallo,

ich habe gerade Angebote eingeholt für Pellts und Erdwärme mit Tiefenbohrung. Die Angebote sollte ich noch bis Weihnachten bekommen. Derzeit heize ich mit ÖL, würde sagen ca. 2500-2700 l ÖL pro Jahr inkl. WW.

Pelletheizung würde ich mit einen Pufferspeicher inkl. Warmwasser und Heizstab nehmen. Somit könnte ich wahrscheinlich ab März bis Oktober, das meiste mit PV Strom heizen.

Erdwärme wäre mit Tiefenbohrung, leider finde ich hier nichts zu einem zu erwarteten Stromverbrauch. Bei der Pelletheizung weiß ich das ich ca. 1000€ pro Jahr spare und die Anlage mit Förderung so wahrscheinlich grob in 10 Jahren abbezahlt ist.

  •  TheSeeker
  •   Bronze-Award
6.2.2024  (#281)

zitat..
ds50 schrieb: Prinzipiell gibt's nur Legionellenprobleme bei nie benützten Stichleitungen und/oder Zirkulationsleitungen.
Bei normalem Nutzungsverhalten im EFH wird es herzlich egal sein, ob 200 oder 300l.

Danke für die Info! Dachte, mit der fixen täglichen Umwälzung bei einem 200 l Speicher wäre ich auf der (noch) sicheren Seite, wenn die Temperaturen im Boiler unter 50° liegen. Die Frage wäre dann gewesen, ob das mit großen Einschränkungen einhergeht.

Zusammengefasst, mit 300l ist man safe?🙂

@­Ulairi: Danke, den tollen Beitrag kenne ich und darauf basierend habe ich mir Gedanken gemacht. Seitdem drehe ich wöchentlich kaum benutzte Stichleitungen auf. Auch wenn wir keine Zirkulation haben, wollte ich nochmal ein wenig Sicherheit drauflegen.

"Temperaturen
Speicherzonen, die dauerhaft unter 50 °C betrieben werden sind kritisch.
Anmerkung: Hier stellt sich aber für mich die Frage, wie kritisch das bei kleinen Speichern ist, die ständig umgewälzt werden.""

1
  •  Akani
6.2.2024  (#282)
Das ist pauschal nicht so einfach gesagt welchen ihr braucht.
Wieviel Warmwasser braucht ihr den am Tag?
Mein persönlicher Gedanke ist hier lieber den kleineren zu nehmen.
Bei Familie mit Kindern schadet der 300ltr mit Sicherheit nicht. 

1
  •  Destroent
6.2.2024  (#283)
Wir machen jetzt Nägel mit Köpfen. Es wir ein 300ltr. Registerspeicher, eventuel der von stiebel SBB 302 WP WP [Wärmepumpe] mot 4,8qm WT-Fläche. Gegen die kleinere war er nicht ganz abgeneigt, aber er will auch noch auf den EA EA [Energieausweis] warten und er würde die Bohrung größe nicht ändern

1
  •  EinHausinWien
  •   Bronze-Award
6.2.2024  (#284)
Wir haben zwei Kleinkinder und ich hab mich als bekennender Langduscher nicht über einen kleinen Speicher getraut. Wir haben uns für 300 L entschieden und bis jetzt ist es ein einziges mal passiert, dass es während des Duschens ein bisschen kühler geworden ist. 

Ich denke mir, wenn man mit WW WW [Warmwasser] Temperaturen um die 45° C fährt wird das Wasser schon oft genug umgewälzt werden.

1
  •  Deep
6.2.2024  (#285)
Warum sollten 200l nicht auch ausreichen?
Wenn die Temperatur zu stark während dem Verbrauch abfällt, dann heizt die WP WP [Wärmepumpe] einfach nach. Verstehe diese WW WW [Warmwasser]-Ungetüme nicht so ganz.

1
  •  TheSeeker
  •   Bronze-Award
6.2.2024  (#286)

zitat..
Akani schrieb: Das ist pauschal nicht so einfach gesagt welchen ihr braucht.

Vielen Dank! Aktuell würden mit 45° temperierte 200l leicht reichen. Dusche selbst gerne kühler. Allerdings ist der zukünftige WW WW [Warmwasser]-Verbrauch bei zwei ganz kleinen Kindern schwierig vorherzusagen. Eine Kronoterm S sollte genug Power haben, das Wasser schnell zu erwärmen, oder?


zitat..
Deep schrieb: Wenn die Temperatur zu stark während dem Verbrauch abfällt, dann heizt die WP WP [Wärmepumpe] einfach nach. Verstehe diese WW WW [Warmwasser]-Ungetüme nicht so ganz.

Genau das wäre zuerst meine Herangehensweise gewesen. Allerdings bin ich doch etwas unsicher geworden. Meine Sorge ist, dass es von vornherein etwas "naiv" von mir ist, mit 200 Litern bei einer vierköpfigen Familie zu rechnen und man lieber 300 Liter nimmt und zur Not die Temperatur noch weiter absenkt, um den Grundumsatz zu garantieren. 


zitat..
EinHausinWien schrieb: Wir haben zwei Kleinkinder und ich hab mich als bekennender Langduscher nicht über einen kleinen Speicher getraut. Wir haben uns für 300 L entschieden und bis jetzt ist es ein einziges mal passiert, dass es während des Duschens ein bisschen kühler geworden ist. 

Danke für den Einblick! Damit kenne ich mich mit der Obergrenze aus😃




1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
6.2.2024  (#287)

zitat..
Destroent schrieb: s wir ein 300ltr. Registerspeicher,

gut so.

zitat..
Destroent schrieb: stiebel SBB 302 WP WP [Wärmepumpe] mot 4,8qm WT-Fläche

Tauscherfläche sieht ungewöhnlich groß aus, für einen 300L Speicher?
Würd ich hinterfragen. Aber wenns stimmt, ist das top.
Die WP WP [Wärmepumpe]-Hersteller eigenen Speicher sind aber meist tendenziell sehr teuer... Ich hoffe dein Preis passt dann halbwegs...

Als Vergleich mal, hier die 300L Speicher, die ich mir als "gute WP WP [Wärmepumpe] BW-Speicher" abgespeichert hab. (Liste kann gerne ergänzt werden)
 

KNV Greenwater 300/200 FM V1: 500L, 128W
KNV Greenwater 300/200 FM V2: 500L, 112W
KNV Greenwater 300/200 FMC V3: 500L, 108W
KNV Greenwater 300/200 FMC V4: 500L, 80W

SHWT HWS1Dmax 300: 279L, 3,84m² 67W

Thermic Energy (oder Evenes) WP TWS 1W 300: 291L, 3,8m², 49W (75mm HVI)
Thermic Energy (oder Evenes) WP TWS 1W 300: 291L, 3,8m², 69W (75mm PU)

Austria Email HRS 300: ???L, 3,5m², 63,8W

Juratherm HDW 300: 276L, 3,8m³, 67W

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
6.2.2024  (#288)

zitat..
TheSeeker schrieb: Allerdings ist der zukünftige WW WW [Warmwasser]-Verbrauch bei zwei ganz kleinen Kindern schwierig vorherzusagen.

Solange sie ganz klein sind ist's eh kein Problem, im Teenageralter wird's interessanter. 😂
Wobei es dort manchmal eh nicht schlecht wäre, wenn die Dusche mal kalt würde. 🤔 😬

Gibt im Forum viele S1255 Besitzer mit integriertem 180l (?) Speicher, funktioniert mit Familie auch. Macht halt 2x am Tag WW WW [Warmwasser], auch kein Problem.

2
  •  Destroent
6.2.2024  (#289)

zitat..
Pedaaa schrieb:

Tauscherfläche sieht ungewöhnlich groß aus, für einen 300L Speicher?
Würd ich hinterfragen. Aber wenns stimmt, ist das top.
Die WP WP [Wärmepumpe]-Hersteller eigenen Speicher sind aber meist tendenziell sehr teuer... Ich hoffe dein Preis passt dann halbwegs...

Laut stiebel Datenblatt:


_aktuell/20240206649768.jpg




1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
6.2.2024  (#290)
ja, hab ich auch gesehen, und jetzt auch Bildchen dazu gefunden
der SBB 301 WP WP [Wärmepumpe] sieht so aus: mit 3,2m²

_aktuell/20240206486472.png

der SBB 302 WP WP [Wärmepumpe] hat für die Größe schon erstaunlich viel Wärmetauscherfläche mit 4,8m²:

_aktuell/20240206178482.png

irgendwie ist das aber schon merkwürdig, oder?
Im Vergleich dazu, so sieht der SHWT 300L mit Doppelt!! gewickeltem WT aus, und der bringts trotzdem "nur" auf 3,8m² :

_aktuell/20240206360775.png

_aktuell/20240206994270.png

Denke, der WT im Stiebel muss dann auch noch ein elliptisches Rohr haben, sonst kann sich das fast gar nicht ausgehen.
Aber ja, wenn die Daten stimmen... Top Werte

1
  •  EinHausinWien
  •   Bronze-Award
6.2.2024  (#291)
Wir haben auch den SBB 302 WP WP [Wärmepumpe] im Einsatz. Das mit der Tauscherfläche stimmt schon, Warmhaltverluste liegen bei 88 W.

Die hohe Fläche erkauft er sich aber damit, dass der Tauscher sehr weit an die Oberkante reicht.
_aktuell/20240206695956.png
Ich hab hier im und im HTD schon einige mal gelesen, dass sich das nachteilig auswirken an, wenn während dem Duschen nachgeladen wird, weil der anfangs kühlere Vorlauf den obersten Teil des Warmwassers runterkühlt. Mir wäre es bis jetzt noch nicht negativ aufgefallen, wir fahren momentan aber auch nur einen WW WW [Warmwasser] Zyklus pro Tag.

zitat..
Deep schrieb: Warum sollten 200l nicht auch ausreichen?
Wenn die Temperatur zu stark während dem Verbrauch abfällt, dann heizt die WP WP [Wärmepumpe] einfach nach. Verstehe diese WW WW [Warmwasser]-Ungetüme nicht so ganz.

290 L Nutzinhalt würde ich nich unbedingt als WW WW [Warmwasser]-Ungetüm bezeichnen. Es kann aber natürlich sein, dass wir mit 200 L auch das Auslangen gefunden hätten.

EDIT: Pedaaa hat glaub ich recht, das Rohr ist elliptisch. Zumindest hab ich das irgendwo mal aufgeschnappt, bild ich mir ein.

1
  •  kleinbali
6.2.2024  (#292)
Meine langjährige Erfahrung mit BW-WP (300l; nur im Sommerbetrieb) und Temperatur bei 2/3 Höhe auf max. 45°C (hat beim WW WW [Warmwasser]-Auslass sicher so 55°C): geht sich bei 5 Erwachsenen (2 Haushalte) bei uns manchmal nicht so optimal aus. Wird auch teilweise gebadet und das mit der zeitlichen Abstimmung untereinander funktioniert halt auch nicht immer 😅.
Um eine günstige Ladung in der Nacht mit Reserven zu haben plane ich bei der Umstellung von Öl auf WP WP [Wärmepumpe] einen größeren WW WW [Warmwasser]-Speicher. Bin mir aber noch nicht sicher wegen Frischwasserstation oder klassischem Speicher.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
7.2.2024  (#293)

zitat..
kleinbali schrieb: hat beim WW WW [Warmwasser]-Auslass sicher so 55°C

Wenn du das auch von der WP WP [Wärmepumpe] erwartest, dann sehe ich darin schon ein Problem.




1
  •  Destroent
8.2.2024  (#294)
In meinem Kopf ist jetzt eine frage aufgetaucht bzgl. FBH Länge. Ich hänge ja FBH FBH [Fußbodenheizung] und Heizkörper alles auf einen Kreis. 2 heizkörper werden auf fbh umgebaut die anderen 2 sind jetzt mal vernachlässigt. Bzgl der FBH FBH [Fußbodenheizung] sollte die Länge ja irgendwie zum Bestand passen, leider weiß ich hier aber nicht wie lang die sind, gleich auf alle Fälle nicht. Soll ich dann die 2 neuen Räume dann eher länger ausführen oder 2 Kreise pro Raum? Einer hat 14qm der andere knapp 22 qm

1
  •  Akani
9.2.2024  (#295)
Im 10er Raster benötigst du ca 9mtr/m2. Werden also eher definitiv 2 Kreise bei den 14m2 und  3 Kreise bei den 22m2.
Ich würde hier auf ca gleich lange Kreise setzen. 
Also je 1 auf ca 7m2 + Anfahrt.
Dann hast du eine gute hydraulische Voraussetzung. 
Wie lang sind deine EG Kreise?

1
  •  Destroent
9.2.2024  (#296)

zitat..
Akani schrieb:

Im 10er Raster benötigst du ca 9mtr/m2. Werden also eher definitiv 2 Kreise bei den 14m2 und  3 Kreise bei den 22m2.
Ich würde hier auf ca gleich lange Kreise setzen. 
Also je 1 auf ca 7m2 + Anfahrt.
Dann hast du eine gute hydraulische Voraussetzung. 
Wie lang sind deine EG Kreise?

Das ist eins meiner großen Probleme. Ich kenn meine Längen der EG Kreise nicht 


1
  •  Destroent
9.2.2024  (#297)

zitat..
Akani schrieb:

Im 10er Raster benötigst du ca 9mtr/m2. Werden also eher definitiv 2 Kreise bei den 14m2 und  3 Kreise bei den 22m2.
Ich würde hier auf ca gleich lange Kreise setzen. 
Also je 1 auf ca 7m2 + Anfahrt.
Dann hast du eine gute hydraulische Voraussetzung. 
Wie lang sind deine EG Kreise?



_aktuell/20240209858779.jpg

So sieht mein HKV aus, ohne Beschriftung oder irgendwas 


1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
10.2.2024  (#298)
Fotos hast auch keine oder? Bleibt nur mehr die Methode mit dem Rücklauf-Kick um die vorhandenen Kreislängen abzuschätzen...wurde hier im Forum schon wo beschrieben.

1
  •  Destroent
10.2.2024  (#299)

zitat..
Puitl schrieb:

Fotos hast auch keine oder? Bleibt nur mehr die Methode mit dem Rücklauf-Kick um die vorhandenen Kreislängen abzuschätzen...wurde hier im Forum schon wo beschrieben.

Nein von den installationen innen wurden keine gemacht..... hab jetzt mal etwas gestöbert im internet und ich glaub hierfür brauch ich bei den einzelnen FBH FBH [Fußbodenheizung] kreisen einem Durchfluss Messer 


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
10.2.2024  (#300)

zitat..
Markus98 schrieb: Funktioniert die Schleichladung mit der Kronoterm und Stiebel Eltron (Ist bei Stiebel R454C oder R452B das aktuellere? auf der Messe in Graz wurde gesagt die stellen auf R452B um) weiterhin?

die - extreme - schleichladung mit 15-20K spreizung wurde - auch - durch das kältemittel R407C ermöglicht, ein niederdruckkältemittel und damit sehr gutmütig.

die R45x kältemittel sind nahe am R410A und damit hochleistungskältemittel. daher wird das so extrem wohl nicht mehr gehen. aber auch mit 10K spreizung ist eine hervorragende schichtende ww-ladung möglich, wenn das setup aus hydraulik, regler und ww-speicher paßt...


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
10.2.2024  (#301)

zitat..
Markus98 schrieb: Gibts die Shortlist irgendwo einzusehen?

sobald sie steht werde ich sie hier veröffentlichen...


1