|
|
||
vorsicht: die normheizlastberechnungen bilden nur die verluste ab, bilanzieren nicht die gewinne. typisch liegen die im neubau bei 20-40% so sieht das dann in der praxis aus: 2 häuser, beide mit einer normheizlast von 7,5kw hier wurde eine 3-12kw wp eingesetzt... hier wurde eine 1,5-7,5kw wp eingesetzt... jeweils die kälteste woche des winters. man sieht daß die 3-12-er den ganzen winter taktet und nie ins modulieren kommt... |
||
|
||
Würde man nicht sagen sie taktet an unterer Modulationsgrenze ? |
||
|
||
Hallo! Da hier ja einige sind mit der a3-11 Wärmepumpe: wie siehts denn mit der Wartung aus? Habt ihr die jährliche Wartung machen lassen? Wenn ja, wo liegt man da preislich? |
||
|
||
Eine WP WP [Wärmepumpe] wird nicht jährlich gewartet. Glaube, das gilt für Gasthermen. WP minimaler Zyklus 2 Jahre. Bei Vaillant liegt der Preis, so glaube ich jetzt, 250 Euro inkl. Fahrtkosten, natürlich ohne Material, sollte was erforderlich sein. |
||
|
||
IDM sieht eine jährliche Wartung vor zwecks Garantie anscheinend. Was alles gemacht wird, weiß ich nicht. Darum würde es mich interessieren, wer es macht und wieviel es kostet. |
||
|
||
Bei Vaillant genügt 2 Jahresrytmus für Garantieerhalt. Ist sicher bei den meisten Herstellern so. Dass IDM eine jährliche Wartung vorschreibt, ist mehr oder weniger eine Geschäftemacherei. Ob Wartung oder nicht, bzw. Kosten, da gibt es eh Beiträge im Forum. |
||
|
||
was muss an einer WP WP [Wärmepumpe] eigentlich gewartet werden? der kühlmittelkreislauf ist ja ohnehin abgeschlossen, an den umwälzpumpen, verdichter, .. sollte am besten nie herumgefummelt werden. wartung der heizungsanlage ist eher vorstellbar. da werden filter getauscht, druckausgleichsgefäße o.ä. kontrolliert, flüssigkeiten nachgedrückt. das hat mit der wp selbst aber nichts zu tun. bei unseren ca. 250 € / jahr stromkosten für heizen und ww wären die wartungskosten übermäßig hoch. durch das forum wird aber einem eh geholfen bei der kleinarbeit. daher habe ich die wartung der heizungsanlage selbst in die hand genommen. ein paar tipps hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-heizung-kollektor-selbst-befuellen/47409_1 ff |
||
|
||
Soweit ich mich ans Vorjahr erinnere, wurde das auch kontrolliert! Ob man jetzt die 250 € sparen will, muss jeder selber entscheiden! In der Gewährleistungsfrist wirst nicht umhin kommen. Wenn sich der Betreiber selbst gut auskennt, braucht er keinen Techniker. Es läuft aber Gefahr, dass man "blind" wird! Und dann doch was übersieht. 4 Augen sehen mehr, als 2 Augen, das war immer so. Mit einem neuem Auto musst ja auch das vorgeschriebene Service machen, sonst erlischt die Garantie. Da ist halt der Schmäh, 7 Jahre Garantie. Nur musst halt in der Zeit immer die Werkstätte aufsuchen, dass der Stempel rein kommt. Bei der WP WP [Wärmepumpe] ist auf den Kompressor 10 Jahre Garantie. Wenn ich das 2 jährliche Service "schwänze", dann wirds im Falle eines Schadens am Kompressor sicher daran gelegen sein. (wenns auch nicht stimmt, aber behaupten wirds halt der Hersteller) Zahle lieber die 250 €, als im Nachhinein jammern, wenn es dann ein Problem beim Gewährleistungsanspruch zu einem Problem kommt. Allerdings, wie ich schon geschrieben habe, jährliche Wartung wegen Garantie finde ich auch mehr als überzogen! |
||
|
||
Hallo ich bin neu hier und hoffe auf Infos zu meiner A3-11, die ich mittlerweile seit knapp 3 Jahren in Betrieb habe. Soweit alles gut bisher. Nun möchte ich die WP WP [Wärmepumpe] mit einer PV-Anlage verbinden. Der Wechselrichter hat die Schnittstelle "Modbus TCP". Muss ich da an der WP WP [Wärmepumpe] im GLT Menü nur diesen Modus auswählen, oder brauche ich da einen Service Techniker von IDM um die Kommunikation zu aktivieren? Grüße mxwoerni P.S.: WP ist bereits online. |
||
|
||
@Newer bezgl. den Maßen der Aussenanlage: Kann nun virtuell dargestellt werden. Andere Frage: Wurdet ihr über den optimalen Standort der Ausseneinheit berraten? Die Leitungslänge dazu sollte ja 15m nicht überschreiten. Kann man das Gerät xbeliebig platzieren oder kommen hier unter best. Umständen auch Negativeffekte hinsichtl. Leistung zu tragen? |
||
|
||
bei einer echten heizungssplit-wp gibt es keine leitungsverluste sondern leitungsgewinne weil hier über die kalte seite die anbindung wp<->garten erfolgt im gegensatz zu einer klimasplit, bei der das heißgas zwischen haus und garten zirkuliert. das thema ist hier der öltransport, der mit dem kältemittel erfolgt. hier spielt nicht nur der abstand, sondern auch steigung und gefälle eine rolle. das muß sowieso die servicetechnik des herstellers freigeben... |
||
|
||
Danke, wir haben sie mittlerweile schon stehen! :) |
||
|
||
Hat jemand das technische Handbuch dieser Maschine greifbar? IDM geizt auf der Homepage. Die eine Zeile zum Thema Schall im Werbefolder ist mir etwas zu wenig. Schalldruckpegel Außengerät in 10 m/4 m Entfernung dB(A) 21/29 im Silent Mode. |
||
|
||
Kannst du uns nochmal aktuelle Codes mit der aktuellen Uhrzeit geben? Leider sieht man diese im Forum nicht mehr und kann somit nicht auf die Codes der Ebene2 rückschließen :) Danke dir. |
Hallo New_Projekt, ||
|
||
21001 gültig für die nächsten 20 min. |
||
|
||
Meine IDM ist seit Mai in Betrieb. Haus mit 160m3 und 4 Personen. |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Warum brauchts du so eine hohe Warmwassertemperatur? Bei den Schaltzyklen (Takte) solltest auch nachbessern. |
||
|
||
Warmwasser ist normal auf 48grad eingestellt bei ausreichend pv Ertrag wird auf 52 grad erhöht. Mir kommt die Laufzeit des Heizbetriebs lange vor 10-19 Stunden?? Da kann doch was nicht stimmen. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]