« Heizung, Lüftung, Klima  |

Erfahrungsbericht IDM iPump A 3-11

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ... 3 ... 6  7  8  9 ... 10 ... 12  13  14 
  •  anfu
20.11.2017 - 27.8.2024
271 Antworten | 63 Autoren 271
7
278
Hallo

gibt es jemanden der Erfahrung mit einer IDM iPump A 3-11 Wärmepumpe hat und diese gerne mit mir teilen möchte.

Warmwassermenge, Heiszkosten, Verbindung mit PV-Anlage, Steuerung mit KNX.

Zu unserer Situation wir sind ein 3 Personen Haushalt mit 150 m² beheizter Fläche.

Vielen Dank!

  •  dyarne
  •   Gold-Award
25.2.2020  (#141)

zitat..
morgindale schrieb: Wegen Takten: Im Herbst und Winter kann das denke ich vorkommen, ja - aber ist das denn ein Problem für die WPWP [Wärmepumpe]? Gibt ja welche die ausschließlich takten.

zitat..
morgindale schrieb: Die Heizlast ist bei uns aber deutlich höher, deswegen glaub ich auch nicht das die zu einer "On-/Off-WPWP [Wärmepumpe]" mutiert. Das sie teilweise unterfordert sein wird glaub ich schon, aber nicht so weit, das die 3kW nicht erreicht werden.

vorsicht:
die normheizlastberechnungen bilden nur die verluste ab, bilanzieren nicht die gewinne.

typisch liegen die im neubau bei 20-40%

so sieht das dann in der praxis aus:

2 häuser, beide mit einer normheizlast von 7,5kw

hier wurde eine 3-12kw wp eingesetzt...

2019/20191112128234.png

hier wurde eine 1,5-7,5kw wp eingesetzt...

2019/20191112892692.png

jeweils die kälteste woche des winters.

man sieht daß die 3-12-er den ganzen winter taktet und nie ins modulieren kommt...


1
  •  Brombaer
  •   Silber-Award
25.2.2020  (#142)
Würde man nicht sagen sie taktet an unterer Modulationsgrenze ? emoji

1
  •  newer
  •   Bronze-Award
21.3.2020  (#143)
Hallo! Da hier ja einige sind mit der a3-11 Wärmepumpe: wie siehts denn mit der Wartung aus? Habt ihr die jährliche Wartung machen lassen? Wenn ja, wo liegt man da preislich?

1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
21.3.2020  (#144)
Eine WPWP [Wärmepumpe] wird nicht jährlich gewartet. Glaube, das gilt für Gasthermen. WPWP [Wärmepumpe] minimaler Zyklus 2 Jahre. Bei Vaillant liegt der Preis, so glaube ich jetzt, 250 Euro inkl. Fahrtkosten, natürlich ohne Material, sollte was erforderlich sein.

1
  •  newer
  •   Bronze-Award
21.3.2020  (#145)
IDM sieht eine jährliche Wartung vor zwecks Garantie anscheinend. Was alles gemacht wird, weiß ich nicht. Darum würde es mich interessieren, wer es macht und wieviel es kostet. 

1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
21.3.2020  (#146)
Bei Vaillant genügt 2 Jahresrytmus für Garantieerhalt. Ist sicher bei den meisten Herstellern so. Dass IDM eine jährliche Wartung vorschreibt, ist mehr oder weniger eine Geschäftemacherei.
Ob Wartung oder nicht, bzw. Kosten, da gibt es eh Beiträge im Forum.

1
  •  brink
  •   Gold-Award
22.3.2020  (#147)

zitat..
altehuette schrieb: Bei Vaillant liegt der Preis, so glaube ich jetzt, 250 Euro inkl. Fahrtkosten, natürlich ohne Material, sollte was erforderlich sein.

was muss an einer WPWP [Wärmepumpe] eigentlich gewartet werden?
der kühlmittelkreislauf ist ja ohnehin abgeschlossen, an den umwälzpumpen, verdichter, .. sollte am besten nie herumgefummelt werden.

wartung der heizungsanlage ist eher vorstellbar. da werden filter getauscht, druckausgleichsgefäße o.ä. kontrolliert, flüssigkeiten nachgedrückt. das hat mit der wp selbst aber nichts zu tun.

bei unseren ca. 250 € / jahr stromkosten für heizen und ww wären die wartungskosten übermäßig hoch. durch das forum wird aber einem eh geholfen bei der kleinarbeit. daher habe ich die wartung der heizungsanlage selbst in die hand genommen.
ein paar tipps hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-heizung-kollektor-selbst-befuellen/47409_1 ff


1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
22.3.2020  (#148)

zitat..
brink schrieb: wartung der heizungsanlage ist eher vorstellbar. da werden filter getauscht, druckausgleichsgefäße o.ä. kontrolliert, flüssigkeiten nachgedrückt. das hat mit der wp selbst aber nichts zu tun.

Soweit ich mich ans Vorjahr erinnere, wurde das auch kontrolliert! Ob man jetzt die 250 € sparen will, muss jeder selber entscheiden! In der Gewährleistungsfrist wirst nicht umhin kommen. Wenn sich der Betreiber selbst gut auskennt, braucht er keinen Techniker. Es läuft aber Gefahr, dass man "blind" wird! Und dann doch was übersieht. 4 Augen sehen mehr, als 2 Augen, das war immer so. Mit einem neuem Auto musst ja auch das vorgeschriebene Service machen, sonst erlischt die Garantie. Da ist halt der Schmäh, 7 Jahre Garantie. Nur musst halt in der Zeit immer die Werkstätte aufsuchen, dass der Stempel rein kommt. Bei der WPWP [Wärmepumpe] ist auf den Kompressor 10 Jahre Garantie. Wenn ich das 2 jährliche Service "schwänze", dann wirds im Falle eines Schadens am Kompressor sicher daran gelegen sein. (wenns auch nicht stimmt, aber behaupten wirds halt der Hersteller) Zahle lieber die 250 €, als im Nachhinein jammern, wenn es dann ein Problem beim Gewährleistungsanspruch zu einem Problem kommt. 
Allerdings, wie ich schon geschrieben habe, jährliche Wartung wegen Garantie finde ich auch mehr als überzogen!

1
  •  mxwoerni
28.6.2020  (#149)
Hallo ich bin neu hier und hoffe auf Infos zu meiner A3-11, die ich mittlerweile seit knapp 3 Jahren in Betrieb habe. Soweit alles gut bisher.
Nun möchte ich die WPWP [Wärmepumpe] mit einer PV-Anlage verbinden. Der Wechselrichter hat die Schnittstelle "Modbus TCP". Muss ich da an der WPWP [Wärmepumpe] im GLT Menü nur diesen Modus auswählen, oder brauche ich da einen Service Techniker von IDM um die Kommunikation zu aktivieren? 

Grüße mxwoerni
P.S.: WPWP [Wärmepumpe] ist bereits online.

1
  •  hektor
29.6.2020  (#150)
@Newer
bezgl. den Maßen der Aussenanlage:


2020/20200629527028.png

Kann nun virtuell dargestellt werden.

Andere Frage:
Wurdet ihr über den optimalen Standort der Ausseneinheit berraten?
Die Leitungslänge dazu sollte ja 15m nicht überschreiten. Kann man das Gerät xbeliebig platzieren oder kommen hier unter best. Umständen auch Negativeffekte hinsichtl. Leistung zu tragen?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
29.6.2020  (#151)
bei einer echten heizungssplit-wp gibt es keine leitungsverluste sondern leitungsgewinne weil hier über die kalte seite die anbindung wp<->garten erfolgt im gegensatz zu einer klimasplit, bei der das heißgas zwischen haus und garten zirkuliert.

das thema ist hier der öltransport, der mit dem kältemittel erfolgt. hier spielt nicht nur der abstand, sondern auch steigung und gefälle eine rolle. das muß sowieso die servicetechnik des herstellers freigeben...

1
  •  newer
  •   Bronze-Award
30.6.2020  (#152)

zitat..
hektor schrieb: @newer
bezgl. den Maßen der Aussenanlage:

Kann nun virtuell dargestellt werden.

Andere Frage:
Wurdet ihr über den optimalen Standort der Ausseneinheit berraten?
Die Leitungslänge dazu sollte ja 15m nicht überschreiten. Kann man das Gerät xbeliebig platzieren oder kommen hier unter best. Umständen auch Negativeffekte hinsichtl. Leistung zu tragen?

Danke, wir haben sie mittlerweile schon stehen! :) 

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
1.7.2020  (#153)
Hat jemand das technische Handbuch dieser Maschine greifbar? IDM geizt auf der Homepage.
Die eine Zeile zum Thema Schall im Werbefolder ist mir etwas zu wenig.
Schalldruckpegel Außengerät in 10 m/4 m Entfernung dB(A) 21/29 im Silent Mode.

1
  •  cyrexo
1.10.2020  (#154)

zitat..

zitat..
New_Projekt schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Sparmeister81: reiner Aufruf der Fachmannebene zu einem Garantieverlust führt.

So ist es sicher nicht.
Nur wer die Fachmannebene aufruft will auch verstellen und da kann was schief gehen, was teuer werden kann.

Hier gibt es viele, die wissen was sie tun.
Ich gebe euch die aktuellen Code, die sind aber dynamisch, also mitdenken.....
Ich weisse ausdrücklich darauf hin, das jeder die Fachmannebene auf eigene Gefahr aufruft!!!
Ebene1: 3101
Ebene2: 90911

Wenn ihr es rausfindet, müsst ihr selber entscheiden, ob ihr diese Info auch für weniger begabte Spezialisten postet.

Hallo New_Projekt,

Kannst du uns nochmal aktuelle Codes mit der aktuellen Uhrzeit geben? Leider sieht man diese im Forum nicht mehr und kann somit nicht auf die Codes der Ebene2 rückschließen :)

Danke dir.


1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
1.10.2020  (#155)
21001
gültig für die nächsten 20 min.

1
  •  NeubauIDM
18.10.2020  (#156)
Meine IDM ist seit Mai in Betrieb.  Haus mit 160m3 und 4 Personen.

2020/20201018187754.jpg

1
  •  NeubauIDM
18.10.2020  (#157)


2020/20201018979639.jpg

1
  •  NeubauIDM
18.10.2020  (#158)


2020/20201018253287.jpg

1
  •  NeubauIDM
18.10.2020  (#159)


2020/20201018652691.jpg


2020/20201018218338.jpg

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
19.10.2020  (#160)
Warum brauchts du so eine hohe Warmwassertemperatur?
Bei den Schaltzyklen (Takte) solltest auch nachbessern.


1
  •  NeubauIDM
19.10.2020  (#161)
Warmwasser ist normal auf 48grad eingestellt bei ausreichend pv Ertrag wird auf 52 grad erhöht. Mir kommt die Laufzeit des Heizbetriebs lange vor 10-19 Stunden?? Da kann doch was nicht stimmen. 

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next