Heizen .. aber wie ;)

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8  9  10 ... 11 
  •  Hauslbauer
8.9.2015 - 15.4.2016
207 Antworten 207
207
also laut vorläufigem geschätzten EA EA [Energieausweis] komme ich auf ~8k Heizleistung.

Die Frage ist jetzt womit erzeugen?
Gasanschluss wäre vorhanden ....
Tendieren würde ich aber im Moment zur Wärmepumpe, und dort dann eher zur Erdwärme, alleine schon für die passive Kühlung.
Tiefenbohrung ist mir auf alle fälle zu teuer, Flächenkollektor will ich auch nicht aufgrund de Platzbedarfs.
Bleiben nur noch Grabenkollektor und Erdwärmekörbe/-säulen (wo ja auch sehr viel Eigenleistung möglich ist)
Ich hab mal ganz grob den Grabenkollektor gezeichnet .... und irgendwie muss ich sowieso einmal um mein Grundstück aufgraben, was mir schon extrem vorkommt:
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=otjIWrFeFeiKMKCMK0Nr

Irgendwie Brauchen Körbe bei weitem weniger platz .....
Da würde es reichen die obere lange Grundstückskante bzw. das kurze Stück runter bis zum Eingang zu verwenden. wenn ich das jetzt richtig sehe ... mal so überschlagen mit 8 körben / 7 Säulen

so hier mal meine Laienhafte "Idee", würde mich freuen wenn mir hier einige die entsprechende Heizsysteme haben meine "Fehler" mal aufzeigen.
Bzw. ist das eh "normal" das der Grabenkolli schon so extrem viel mehr platz braucht als die Körbe? bzw. wo sind die Nachteile der Körbe die ich nicht sehe? klingt ja jetzt erst mal viel besser .... bedeutend weniger platz verbraucht, weniger Grabarbeiten bei gleicher Leistung?

tia

  •  Hauslbauer
21.10.2015  (#161)
ja klar wirds nicht einfacher bei den Temperaturen das ist mir schon klar, aber an sich lässt sich das PE Rohr laut Hersteller auch bei -20°C verlegen.

und ja stimmt Versand sind bei mir 120€ netto.

Der einzige Preis den ich bis jetzt für den SBK Verteiler gefunden habe waren 450€ für den 3fach Verteiler kommt das hin?

1
  •  brink
21.10.2015  (#162)
mein thread
http://www.energiesparhaus.at/forum/39142_14

mein übersicht der möglichen lieferanten (dn40! mit dn32 bekommst überall 300m am stück)

2015/20151021732539.JPG

meine bestellung

2015/20151021250636.JPG

mein rohr

2015/20151021234142.JPG

meine muffe

2015/20151021152980.JPG

e-schweißgerät habe ich keines, da vertraue ich auf meinen installateur. noch mache ich mir keine sorgen..

1
  •  Richard3007
21.10.2015  (#163)
Wird passen, mein 2 fach hat glaub ich 290,- gekostet weiß aber nicht ob brutto oder netto....

1
  •  Hauslbauer
21.10.2015  (#164)
ah der von Santherr ist genau dieser Verteiler.
Schaut also so aus als könnte ich das Paket bedenkenlos zu bestellen.

wären dann 1300€ netto für 3x300m + 1x100m + Verteiler.

Eine Frage hab ich noch zum Schweißen.
dieses "Spiegelschweissen" ist ja eigentlich für PP Wasserrohre, wo habt ihr PE 100 RC Muffen her? ich finde da immer nur die E-Muffen.

1
  •  Richard3007
21.10.2015  (#165)
Also ich habe meine vom Forster Brunnenbau inkl. Gerät geholt und ausgeborgt. Ging aber wahrscheinlich nur weil Arne das für mich gedreht hat.

Aber solche Firmen welche TB anbieten sollten so etwas inkl. passender Muffen haben. Einfach danach fragen inkl. Leihgebühr fürs WE.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
21.10.2015  (#166)

zitat..
johro schrieb: diesen Wert habe ich noch nicht verstanden, woher sind die 1.7 m³/h ( falls von mir, dann habe ich das falsch geschrieben) Meine Pumpe läuft auf höchster Stufe, dh laut Diagramm hat sie da ja deutlich mehr?

hallo johro,
da schulde ich dir noch eine antwort...

die 1,7m³/h waren von dir weiter oben, ist ja ein typischer nennwert für ein 10kw wp. (der volumenstrom geht linear mit der leistung).

das diagramm mußt du so lesen:
auf der y-achse gehst du zum druckverlust deines rohrnetzes samt anbindungsleitungen, verteiler und vor allem wärmetauscher in der wp, das können bsplw 300-500mbar sein , entsprechend 3-5m wassersäule.

dann gehst du waagrecht zur kurve mit deiner leistungseinstellung, dann kannst du den volumenstrom entnehmen...

der ist dann natürlich viel geringer als der theoretische höchstwert wenn du die pumpe ohne rohrwiderstand in einem becken im kurzschluß laufen läßt...



1
  •  Hauslbauer
21.10.2015  (#167)
Forster in St.Florian wär ja nicht weit von meiner Baustelle, und fragen kostet ja nichts ;) mal schaun danke für die info.



1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
21.10.2015  (#168)

zitat..
Hauslbauer schrieb: spiegelscheissen

netter verschreiber ... emoji

ist aber ganz was anderes, schau einmal in den link, da ist ein video...

geht um keinen optischen spiegel, sondern eine art großer lötkolben der auf einer seite eine innen- auf der anderen eine außenmuffe hat.

zitat..
Hauslbauer schrieb: wo bekommt man diesen sbk verteiler her

im guten installateurshandel, österreichvertrieb durch die firma
jaraflex...
http://www.jaraflex.at/produkte/verteilersysteme/erdwaermeverteiler/

oder bei meinem vertrauensinstallateur. kannst dich ja melden...

zitat..
Hauslbauer schrieb: im moment hoffe ich ja noch das ich nicht schweißen muss ausser beim Anschluss an den Verteiler...

gerade dort mußt du nicht schweißen. bei dem sbk hast du dort schneidverbindungen und kannst das rohr einfach mit überwurfverschraubungen anklemmen...



1
  •  Hauslbauer
  •   Bronze-Award
21.10.2015  (#169)

zitat..
dyarne schrieb: st aber ganz was anderes, schau einmal in den link, da ist ein video...


ja ich kenn das eh von den PP Wasser rohren wie gesagt. Aber ich habe keine PE 100 RC Muffen bisher gefunden?

zitat..
dyarne schrieb: oder bei meinem vertrauensinstallateur. kannst dich ja melden...


Danke aber das hat sich dann eh erledigt, anscheinend verkauft Santherr sowieso diesen SBK verteiler, hab das Datenblatt dazu bekommen.

zitat..
dyarne schrieb: gerade dort mußt du nicht schweißen.


naja ich werde ja im 90° winkel aus der Kellerwand kommen, also muss ich irgendwie dann von dort 90° zum anschluss des Verteilers, dort werde ich am anschweißen eines 90° Bogens wohl nicht vorbeikommen.


1
  •  Hauslbauer
  •   Bronze-Award
16.11.2015  (#170)
Hi,

ich hab jetzt immer wieder gelesen das es positiv ist wenn man das Regenwasser über der erdwärme versickern lässt.
Wie sollte man das umsetzen?

Meine gemeinde schreibt mir mind. 3m³ Versickerung für Regenwasser vor.

ich dachte daran einfach an einem Stück des Grabenkollektors die Versickerung direkt mit ein zu bauen .... macht das sinn, oder ist das eher negativ da man sich ja erdreich für den entzug weg nimmt.

Ich dachte an einen aufbau in der Art:

2015/20151116879252.PNG

Also in 2m Tiefe die Slinkys, dann 0,5m mit erde aufgefüllt, dann 0,5m kies mit drainrohr, eingehüllt von geovlies, und dann noch eben 1m erdreich drauf.
Wenn ich das auf 6m länge mach habe ich meine 3m³ .... aber dann sind die Rohre natürlich irgendwie nur von 0,5m erde bedeckt.

1
  •  Richard3007
16.11.2015  (#171)
Ich hab das so gelöst:

10m³ Zisterne, Überlauf mittels geschlitzten Drainrohr etwa 30cm über den Kollektor gelegt, Darauf 16/32 Kies und darüber das Geovlies und wieder Lehm drauf.

1
  •  Hauslbauer
  •   Bronze-Award
16.11.2015  (#172)
wie hoch war die Kies Schicht?

1
  •  Richard3007
16.11.2015  (#173)
30 - 40cm

1
  •  Hauslbauer
  •   Bronze-Award
16.11.2015  (#174)
und wie sind deine Erfahrungen damit?

1
  •  Richard3007
16.11.2015  (#175)
Najo wurde erst vor 3 Wochen gemacht, seitdem hat es ned wirklich geregnet.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
17.11.2015  (#176)

zitat..
dyarne schrieb: endlich auch im entwicklungsland A lieferbar ist und wir nicht mehr auf importe angewiesen sind


Es is pervers.
Ich hab die 3x300 m Solerohr auch bei santherr in Deutschland bestellt.
Das Rohr wird aber tatsächlich in Österreich hergestellt, es steht der Link aufm Rohr drauf, den ich jetzt nicht mehr weiss.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.11.2015  (#177)

zitat..
Hauslbauer schrieb: oder ist das eher negativ da man sich ja erdreich für den entzug weg nimmt...

nein, ich find das schon sehr gut.

man nimmt sich ja nicht wirklich was weg, wenn du den sickerkoffer von sagen wir 3m3 auf 60m länge aufteilst bleibt ein schlanker querschnitt von 0,2m2 bzw 45cm x 45cm.

das rohr gibts in 50m bünden.

bloß schauen daß über dem kollektor noch soviel bindiges erdreich wie möglich liegt (0,5-1m) und dann den streifenförmigen sickerkoffer drüber...

zitat..
Hauslbauer schrieb: ber ich habe keine PE 100 RC Muffen bisher gefunden?

die gibts bei den brunnenbauern...

zitat..
Hauslbauer schrieb: naja ich werde ja im 90° winkel aus der Kellerwand kommen, also muss ich irgendwie dann von dort 90° zum anschluss des Verteilers, dort werde ich am anschweißen eines 90° Bogens wohl nicht vorbeikommen...

ah, ok.
wenn du nahe dem raumeck einführst sparst du dir vielleicht die umlenkung und fährst gleich an der nächsten wand weiter. ansonsten gehen dort auch geschraubte pe-schneidverbinder...


2015/20151118843760.JPG



1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.11.2015  (#178)

zitat..
gdfde schrieb: Das Rohr wird aber tatsächlich in Österreich hergestellt, es steht der Link aufm Rohr drauf, den ich jetzt nicht mehr weiss...

wird wohl mauderli&wiroplast sein. die gibts bei santherr alternativ zu den belgiern.

der installateur meines vertrauens ist gerade am anfragen, er wird sich ein paar 1000m plt32-rc in 300m auf lager legen.

er bietet ja auch den grabenkollektor ab installateur an.

wems nicht zu weit ist kann sich dann mit dem pkw-anhänger das rohr bei ihm im oö zentralraum abholen...

1
  •  Hauslbauer
  •   Bronze-Award
18.11.2015  (#179)

zitat..
dyarne schrieb: wems nicht zu weit ist kann sich dann mit dem pkw-anhänger das rohr bei ihm im oö zentralraum abholen...


was kostet das Pendant zum Set2 ;) wenns aus der Nachbarschaft kommt

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
19.11.2015  (#180)
ist noch nicht heraußen, ziel ist aber natürlich unter einem D-import zu bleiben ... emoji

ist leider auch für den profi mühsam, die bekannten großen produzenten sind nicht engagiert bzw verlangen das doppelte des D-preises...

1
  •  Hauslbauer
  •   Bronze-Award
12.1.2016  (#181)
Sooooo meine selbst ausgerechnete heizlast kommt ja grad mal auf 4,5kW
und aktuell warte ich auf die angebote für die Heizlastrechnung von 2 Firmen, will das jetzt erstmal komplett unabhängig rechnen lassen. Hat evtl. jemand eine Empfehlung?

Solange ich darauf warte hab ich nochmal am Kollektor gezeichnet ....
Variante 1 (Slinkys komplett ums Grundstück)
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=HQSpP3wrTqr3Jjh7MxYS
Slinky graben knapp 100m
Gerade 16m
Aushub 357
= 9500W
Variante 2 (Slinkys nur an einer Grundstücksseite)
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=XxvSpOo2qbfpzxei9Ejt
Slinky 40m
Gearde 40m
Aushub 177
= 5450W
Variante 3 (Slinkys nur zur Strasse/Vorgarten)
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=CRrAkrRh1NPD2cAVQwWe
Slinky 31m
Gerade 81m
Aushub 175
= 6000W

Variante 3 schaut zwar nicht schlecht aus, aber ich glaube da wird der Bagger Probleme bekommen den Aushub irgendwo unter zu bringen, da zwischen Haus und Strasse ja nicht besonders viel platz ist.
Es würde mich zwar reizen einfach die 9500W variante zu machen, aber vermutlich stehen die kosten und der mehraufwand nicht dafür wenn ich die quelle nicht brauche.
Falls jemand eine Kreative idee für eine 5-6KW quelle hat bin ich für vorschläge offen ;)

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.