wenn du diese version nimmst ist die verteilung/gewichtung der kreise etwas aggressiver... kannst ja mal vergleichen... http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=rlDD70BisVdDJO5IkGE1 |
kannst du...
||
|
||
ok, also eh fast das gleiche, hat es einen gravierenden Unterschied bei der Regeneration der Quelle? |
||
|
||
nein überhaupt nicht.
geht nur darum das erschlossene erdvolumen möglichst gleichmäßig auszunutzen, daß nicht das erste drittel alles geben muß und das letzte sich fadisiert. man versucht das delta sole zu erdreich konstant zu halten. darum immer tiefer immer enger... im äxel-file kannst du die gewichtung individuell anpassen... |
||
|
||
gute Nachricht #1 - soeben ist heizi #4 auf der großen Bühne erschienen
dickes Plus, guter Freund vom Schwager und erst vor kurzen Selbstständig gemacht außerdem erst das Wärmepumpenzertifikat gemacht. Gestern kurzes Brainstorming auf der Baustelle und das Prinzip des Grabenkollektors erklärt, kannte er so nicht aber sofort verstanden Heute morgen alle Infos bezüglich Planung , Wärmepumpe (KNV), arnes faden(Zukunft Erdwärme..) geschickt und am Nachmittag die Info von ihm bekommen das er sich morgen mit KNV Vertreter einen Termin ausgemacht hat klingt sehr vielversprechend |
||
|
||
gute Nachricht #2 - Dame von Natur im Garten war hier, war meiner Frau wichtig damit sie ein Konzept hat, mir wichtiger das ich weiß wo alles hinkommt und dadurch beim Baggern schon vorsorgen kann großes Thema war ja das Beet bei uns... das ja Heilig gesprochen wurde und somit für mich und Bagger tabu war>:( Mein Einwand das es zu wenig Sonne haben wird wurde auf "Frauisch" gekonnt ignoriert ABER Natur im Garten hat das ganze umgedreht mit der selben Begründung wie ich damals... siehe da, Beet wird aus Sonnenmangel gespiegelt somit kommt neues Grabenkollektor Konzept mit weniger ecken und Kanten... Bin schon am Planen |
||
|
||
Kollektor Verlegung ist für 29 & 30 April geplant in 2734 |
||
|
||
sehr, sehr gut...
dh KNV hat bald einen neuen partner in deiner gegend, der gleich als allererstes einen ringgrabenkollektor baut? |
||
|
||
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=PgpWylUeXV98YfbaiUNp
|
||
|
||
dadurch das er im Wechselgebiet zuhause ist könnte er ein schönes Gebiet abdecken NÖ, BGLD, STMK |
||
|
||
wie knapp kann ich an die Grundstücksgrenze gehen? 1,5 meter, oder schenke ich da schon zu viel her?
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=PgpWylUeXV98YfbaiUNp |
||
|
||
Du schenkst zu viel her ;) 0,5-1m Wenn die gefahr besteht, dass der nachbar an der grundgrenze zu dir auch einen grabenkollektor baut, dann 1-1,5m |
||
|
||
eher nicht, Nachbar ist zwar Installateur aber low cost Sanierer und nur auf das notwendigste beschränkt |
||
|
||
sodale, habs jetzt nochmals mit dem "neuen" tool auf 2 Varianten gerechnet
#1 : 2 x 2 m Graben http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=f0bs0GGNOE7rHQiTqEHw #2 : 2 x 2,5 m Graben http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=I1kvCwa9QrPNDUeiw1Im |
||
|
||
ich bastle gerade an einem optischen Verlegeplan in Maßstab 1:100...
soll das Rohr an der Grabenkannte wie am Plan verlaufen oder eher im "äußeren" drittel des Graben. Entzugsfläche kommt ja von der Grabenkannte, somit wäre es ja so wie am Plan gezeichnet logischer, oder? |
||
|
||
richtig, an kanten rangehen.
2,5m breiter graben? irgendwie schon zu viel, oder? besser irgendwo mehr grabenlänge zusammenbringen - z.b. näher an grundgrenzen, das diagonale stück mit ecken ausführen. http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=aFkSUDN6gqIwxlWO6CNL hast du meinen gesehen? |
||
|
||
das Auge von Mordor??? ja habe ich gesehen nur habe ich es damals noch nicht verstanden gehabt |
||
|
||
da kommt die stiege vom Wintergarten hin und Pflastersteine gelegt, traue ich mich nicht wegen Hebungen... |
||
|
||
geplant sind mit 2 Meter, 2,5 wäre schon hardcore und steht glaube nicht in Relation zum Aufwand. Heizi hat 6kW errechnet. Will eine quelle mit min 8kW haben... dann habe ich 20% überdimensioniert... sollte ja reichen , oder? muss die kalte und warme Seite sowieso wegen dem Beet tauschen das ja jetzt auf die andere kommt, anderseits wäre die jetzige kalte Seite die Seite die den ganzen Tag Sonne bekommt (auch im Winter).... macht das für den Betrieb im Winter einen unterschied? http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=YjpYImrsjNqvYCfQlU7p |
||
|
||
DA32 x 3,0 PE100 RC PN16 SDR11
das ist ja jetzt eh das richtige Rohr, oder???? kommt vom Santherr aus DE. bitte um kurze Info, dann würde ich sofort bestellen das es nächsten Freitag auch wirklich da ist |
||
|
||
Ja, santherr bezieht es aus belgien, eupen |
||
|
||
mail ist schon unterwegs, danke! was sagst zu warmer/kalter seite beim Kollektor, macht das an unterschied wenn kalte Seite den ganzen Tag Sonne bekommt??? oder ist das so gering das es gleich bleibt |