Heizi für Grabenkollektor NÖ gefunden

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4  5  6  7 ... 8 ... 13  14  15 
  •  maider187
19.1. - 20.10.2016
300 Antworten 300
300
altes Thema neue Infos emoji emoji emoji
Soeben hatte ich ein sehr angenehmes Gespräch mit eine Firma in NÖ, Neunkirchen bezüglich Grabenkollektor. Worauf ich auf meine Frage zum Grabenkollektor sehr viel Zuspruch bekommen habe und mir gesagt wurde das sie für alles offen sind und mir natürlich gerne helfen würden diese Projekt zu realisieren.emojiemoji
Jetzt habe ich ihnen mal von Arne die Grabenkollektor - FAQ
http://www.energiesparhaus.at/forum/39569

und auch die vom HTD Forum
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/145857/Diskussionsgrundlage-FAQ-Grabenkollektor-nach-Forums-Art

zugeschickt um diese zu lesen weil er sich doch sehr dafür zu interessieren scheint.
Bin mal auf den Anruf oder Mail gespannt emoji

  •  maider187
16.2.2016  (#101)

zitat..
brink schrieb: gut, jetzt übertreibst du ;)
du solltest wirklich bedenken, wie du die baggerarbeit machst.
meine empfehlung an dich: grabenbreite 2 m, nicht mehr. tiefe anfang ca. 1,6m, tiefe ende ca. 2m.


kann sein das mir gerade ein bisschen der Tim durchgeht emoji aber 2,5m breite würde mir schon sehr gut gefallen emoji

zitat..
brink schrieb: je tiefer du gehst, desto stabiler zwar die erde temp aber desto länger der angleich zur oberflächentemp. also im tiefstwinter hast nach dauerentzug und dann schönwetter niedrigere sole-temp als zb richard.


hab halt trotzdem etwas Bauchweh wegen der Bepflanzung >:( deswegen quer durch die Bank 2 Meter

zitat..
brink schrieb: ausser, dein kollektor ist wiederum so überdimensioniert, dass die wärme schneller nachfließt, also entzogen wird.


sehr gut emoji

zitat..
brink schrieb: dann sind wir wieder am anfang, wie viel geld du bei deinen eh schon engen verhältnissen für baggern/umlegen/zurücklegen/baggern/umlegen.. ausgeben möchtest.


so eng ist es auch wieder nicht, mache halt gerne vieles selber und bei manchen Sachen ist es ja auch nicht nötig. 55€/h ist eh nicht so tragisch

da spare ich lieber beim verlegen der FBHJ und mache es selbst. Außerdem werden die Bäume noch verkauft, laut Onkel um die 15 - 18rm, im schnitt mit 75€ gerechnet = eventuell gratis Baggern emoji

zitat..
brink schrieb: dein letzter vorschlag angepasst, 8,3 kw


wenn es wegen der Überdimensionierung bis auf Kosten und Aufwand keine bedenken aufkommen werde ich doch eher bei der 10er Version bleiben
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=dVA8KcmAOeAKIFoyhfj2

zitat..
dyarne schrieb: @ maider, letzter versuch.
steht deine freundin auf hochbeete?


trröööttt , kommt sicher aber das jetzige Beet muss bleiben oder wieder so gemacht werden wie es ist... anywayemoji es sind vieeeele Wurzeln im Beet zum rausholen und vielleicht hat auch der Baggerfahrer einen schlechten Tag emoji ... Nennen wir es Schicksal emoji oder auch Kollateralschaden emoji

zitat..
dyarne schrieb: gib deinem kachelofen wenigstens eine kleine chance ...


Die bekommt er fix emoji emoji

1
  •  maider187
17.2.2016  (#102)
eines verwirrt mich noch etwas da nibe immer von drei Leistungsgrößen spricht bei der 1155 & 1255 --> 1,5-6kW / 3-12kW / 4-16kW aber angeboten werden immer nur die 1,5-6kW bzw. 4-16kW Anlagen... ist das schon wieder so eine Irrsinnige Regelung wie bei den Autos mit diesem Österreich Paket?


1
  •  Richard3007
17.2.2016  (#103)
Nein die 3-12 ist noch nicht offiziell am österreichischen Markt. In Schweden wohl schon. Vermutlich gibt es den Verkaufsstart nach der Energiesparmesse Wels vom 26 - 28. Februar.

1
  •  maider187
17.2.2016  (#104)

zitat..
Richard3007 schrieb: Nein die 3-12 ist noch nicht offiziell am österreichischen Markt. In Schweden wohl schon. Vermutlich gibt es den Verkaufsstart nach der Energiesparmesse Wels vom 26 - 28. Februar.


wäre das in meinem Fall nicht sogar die bessere Variante?
7,2kW laut EA EA [Energieausweis] --> nur um auf Nummer sicher zu gehen??? Wenn Frau kalt ist wird sie sagen wir mal ungemütlich emoji
Andererseits ist ja die 6kW WP WP [Wärmepumpe] gedrosselt und hat ja noch Reserven, oder habe ich das was bei euch falsch verstanden?
Grund--> Lautstärke?


1
  •  brink
17.2.2016  (#105)
Maider, wann wirst du volle 6kw von der wp abverlangen??
Lass dich nicht wahnsinnig machen mit der heizlast. Das ist wenn's draussen durchgehend -14 hat, ihr nicht zuhause seid und sonne nicht scheint.
Und wenn du im winter im durchschnitt 4kw brauchst, ist es das beste, was dir mit der wp passieren kann. "Effizienzmonster" @richard
Im sommer wirst nicht mehr als die 1,5kw brauchen.

1
  •  maider187
1.3.2016  (#106)

zitat..
dyarne schrieb: steht mir auch bevor.
ich werde das T4-system nehmen, mit gefrästen gipsfaserplatten...


was kostet da der m² ?

1
  •  maider187
3.3.2016  (#107)
Soleverteiler im oder vor dem Haus? Wäre für die Variante im Haus da ja Die Sole Leitungen unterm Wintergarten durchlaufen und ich sonst keine Chance hätte diesen begehbar/sichtbar zu machen???
Was brauche ich da an Material und Dämmung/Isolierung?
Habe einen KV für das Isolieren der Leitungen von 500€ gesehen... wft!!!

1
  •  brink
3.3.2016  (#108)
ich hatte im alten angebot soleverteiler im technikraum:
1,00 Stck Wand Schachtbox für 2 Kreise D32 807,30
wollte ich mir nicht leisten ;)
kellerwand rds kämen klarerweise noch dazu.
aber als alternative zum schacht draussen sicherlicher überlegenswert

1
  •  maider187
3.3.2016  (#109)

zitat..
brink schrieb: ich hatte im alten angebot soleverteiler im technikraum:
1,00 Stck Wand Schachtbox für 2 Kreise D32 807,30


das ist ja eh noch billig... ich habe die billigsten mit 1400€ gefunden >:(
Ich werde mir da in der Firma was nettes basteln lassen oder was passendes Fremdendzwecken emoji
Hätte da< eher an so was gedacht wenn ich nichts passendes finde
https://www.google.at/search?q=Soleverteiler&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwji1IPtvaTLAhVJORQKHfBDCRgQsAQIGw&biw=1280&bih=917

Bin noch auf der suche nach einem Kernbohrer für 50cm Stampfbeton emoji


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
3.3.2016  (#110)

zitat..
maider187 schrieb: was kostet da der m²

habs leider nicht parat, frag dir gleich nach...

zitat..
maider187 schrieb: Soleverteiler im oder vor dem Haus?

unbedingt im haus, sind ja nur 2x2 röhrln.

knv hat da einen schönen gedämmten verteiler. der hat rotgußanschlüsse und ein mehrkammerkunststoffgehäuse gedämmt, so wie fensterprofile.
hab noch nix besseres gesehen; billigeres schon...


2015/20150831998820.JPG

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
3.3.2016  (#111)

zitat..
maider187 schrieb: was kostet da der m² ?


€ 65,- pro m² fürs system...

verdammt teuer diese trockensysteme.

dies ist sicher eines der besten, bsplw 12mm rohr !

1
  •  maider187
4.3.2016  (#112)

zitat..
dyarne schrieb: € 65,- pro m² fürs system...
verdammt teuer diese trockensysteme.


das ist wirklich heftig emoji
Ich glaube ich bleibe beim Fließestrich da ich aus Statik gründen wieder das Gewicht reinbringen soll welches ja durch die Fehlende Schüttung verloren geht (Schlacke und Kies)
Zum Ausgleichen werde ich Perlit verwenden welches ja auch gleich ein Guter Schallschutz und auch Dämmung ist

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
4.3.2016  (#113)
ja unbedingt!

Nassestrich ist in jeder Hinsicht besser und günstiger.
Trockenestrich sollte man nur machen wenns nicht anders geht, so wie bei mir im DG wg der Statik...

1
  •  maider187
18.3.2016  (#114)
Wenn ich jetzt bei der Variante bleiben möchte
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=sD3Mdbo0xhXVv1AlR1eL
brauche ich dann 2 oder 3 Solekreise?

1
  •  maider187
22.3.2016  (#115)
keine Einwände?

Macht ein Reserverohr jetzt Sinn oder brauche ich sowieso 3 Kreise?
Neuer EA EA [Energieausweis] errechnet 6,9kW Heizlast nachdem wir noch etwas am der Dämmung gebastelt haben emoji emoji

http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=rlDD70BisVdDJO5IkGE1

1
  •  Richard3007
22.3.2016  (#116)
Also mit der Nibe F1155-06 reichen 2 Kreise. Bei meinem Test mit einem Rohr sieht man, dass man bis zu 4,5KW mit einem Kreis entziehen kann. Aber die Sole Temp fällt ins Bodenlose.

1
  •  maider187
22.3.2016  (#117)

zitat..
Richard3007 schrieb: Also mit der Nibe F1155-06 reichen 2 Kreise. Bei meinem Test mit einem Rohr sieht man, dass man bis zu 4,5KW mit einem Kreis entziehen kann


danke für die Info, somit machen 3 kreise eigentlich keinen Sinn da die WP WP [Wärmepumpe] max. 7,5kW kann, richtig?

Ich habe es schon einmal gelesen das es einen Richtwert gibt ab wie viel kW 3 kreise, nur finde ich das leider nimmer >:(
3tes Rohr als Reserve? Wär sicher billiger als später nochmals graben...

1
  •  brink
22.3.2016  (#118)

zitat..
maider187 schrieb: 3tes Rohr als Reserve? Wär sicher billiger als später nochmals graben...


oder noch günstiger 1x 400m DN40 emoji

1
  •  maider187
22.3.2016  (#119)

zitat..
Richard3007 schrieb: Bei 10KW Heizlast, wird das 3. Rohr aktiv sein.


habs gerade wieder gefunden emoji

1
  •  maider187
22.3.2016  (#120)

zitat..
brink schrieb: oder noch günstiger 1x 400m DN40


emoji des trau ich mir nicht emoji
wie hoch ist die max. Entzug Leistung mit einem 40er Rohr

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
22.3.2016  (#121)
2 x dn32 mit 300m
ist energetisch und hydraulisch gleichwertig mit
1 x dn40 mit 400m

ich würde kein drittes rohr legen.

richard und mario haben es vorgehabt und angesichts der sanften selbstdurchgeführten verlegung verworfen...

mit einem rohr spart man den verteiler, mit 2 rohren bekommt man eine wunderschöne symmetrische grabenbelegung hin...

zitat..
maider187 schrieb: Neuer EA EA [Energieausweis] errechnet 6,9kW Heizlast nachdem wir noch etwas am der Dämmung gebastelt haben...

super!
emoji

1