kann sein das mir gerade ein bisschen der Tim durchgeht aber 2,5m breite würde mir schon sehr gut gefallen hab halt trotzdem etwas Bauchweh wegen der Bepflanzung >:( deswegen quer durch die Bank 2 Meter sehr gut so eng ist es auch wieder nicht, mache halt gerne vieles selber und bei manchen Sachen ist es ja auch nicht nötig. 55€/h ist eh nicht so tragisch da spare ich lieber beim verlegen der FBHJ und mache es selbst. Außerdem werden die Bäume noch verkauft, laut Onkel um die 15 - 18rm, im schnitt mit 75€ gerechnet = eventuell gratis Baggern wenn es wegen der Überdimensionierung bis auf Kosten und Aufwand keine bedenken aufkommen werde ich doch eher bei der 10er Version bleiben http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=dVA8KcmAOeAKIFoyhfj2 trröööttt , kommt sicher aber das jetzige Beet muss bleiben oder wieder so gemacht werden wie es ist... anyway es sind vieeeele Wurzeln im Beet zum rausholen und vielleicht hat auch der Baggerfahrer einen schlechten Tag ... Nennen wir es Schicksal oder auch Kollateralschaden Die bekommt er fix |
||
|
||
eines verwirrt mich noch etwas da nibe immer von drei Leistungsgrößen spricht bei der 1155 & 1255 --> 1,5-6kW / 3-12kW / 4-16kW aber angeboten werden immer nur die 1,5-6kW bzw. 4-16kW Anlagen... ist das schon wieder so eine Irrsinnige Regelung wie bei den Autos mit diesem Österreich Paket?
|
||
|
||
Nein die 3-12 ist noch nicht offiziell am österreichischen Markt. In Schweden wohl schon. Vermutlich gibt es den Verkaufsstart nach der Energiesparmesse Wels vom 26 - 28. Februar. |
||
|
||
wäre das in meinem Fall nicht sogar die bessere Variante? 7,2kW laut EA EA [Energieausweis] --> nur um auf Nummer sicher zu gehen??? Wenn Frau kalt ist wird sie sagen wir mal ungemütlich Andererseits ist ja die 6kW WPWP [Wärmepumpe] gedrosselt und hat ja noch Reserven, oder habe ich das was bei euch falsch verstanden? Grund--> Lautstärke? |
||
|
||
Maider, wann wirst du volle 6kw von der wp abverlangen??
Lass dich nicht wahnsinnig machen mit der heizlast. Das ist wenn's draussen durchgehend -14 hat, ihr nicht zuhause seid und sonne nicht scheint. Und wenn du im winter im durchschnitt 4kw brauchst, ist es das beste, was dir mit der wp passieren kann. "Effizienzmonster" @richard Im sommer wirst nicht mehr als die 1,5kw brauchen. |
||
|
||
was kostet da der m² ? |
||
|
||
Soleverteiler im oder vor dem Haus? Wäre für die Variante im Haus da ja Die Sole Leitungen unterm Wintergarten durchlaufen und ich sonst keine Chance hätte diesen begehbar/sichtbar zu machen???
Was brauche ich da an Material und Dämmung/Isolierung? Habe einen KV für das Isolieren der Leitungen von 500€ gesehen... wft!!! |
||
|
||
ich hatte im alten angebot soleverteiler im technikraum:
1,00 Stck Wand Schachtbox für 2 Kreise D32 807,30 wollte ich mir nicht leisten ;) kellerwand rds kämen klarerweise noch dazu. aber als alternative zum schacht draussen sicherlicher überlegenswert |
||
|
||
das ist ja eh noch billig... ich habe die billigsten mit 1400€ gefunden >:( Ich werde mir da in der Firma was nettes basteln lassen oder was passendes Fremdendzwecken Hätte da< eher an so was gedacht wenn ich nichts passendes finde https://www.google.at/search?q=Soleverteiler&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwji1IPtvaTLAhVJORQKHfBDCRgQsAQIGw&biw=1280&bih=917 Bin noch auf der suche nach einem Kernbohrer für 50cm Stampfbeton |
||
|
||
unbedingt im haus, sind ja nur 2x2 röhrln. knv hat da einen schönen gedämmten verteiler. der hat rotgußanschlüsse und ein mehrkammerkunststoffgehäuse gedämmt, so wie fensterprofile. hab noch nix besseres gesehen; billigeres schon... |
habs leider nicht parat, frag dir gleich nach...
||
|
||
€ 65,- pro m² fürs system... verdammt teuer diese trockensysteme. dies ist sicher eines der besten, bsplw 12mm rohr ! |
||
|
||
das ist wirklich heftig Ich glaube ich bleibe beim Fließestrich da ich aus Statik gründen wieder das Gewicht reinbringen soll welches ja durch die Fehlende Schüttung verloren geht (Schlacke und Kies) Zum Ausgleichen werde ich Perlit verwenden welches ja auch gleich ein Guter Schallschutz und auch Dämmung ist |
||
|
||
ja unbedingt!
Nassestrich ist in jeder Hinsicht besser und günstiger. Trockenestrich sollte man nur machen wenns nicht anders geht, so wie bei mir im DG wg der Statik... |
||
|
||
Wenn ich jetzt bei der Variante bleiben möchte
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=sD3Mdbo0xhXVv1AlR1eL brauche ich dann 2 oder 3 Solekreise? |
||
|
||
keine Einwände?
Macht ein Reserverohr jetzt Sinn oder brauche ich sowieso 3 Kreise? Neuer EA EA [Energieausweis] errechnet 6,9kW Heizlast nachdem wir noch etwas am der Dämmung gebastelt haben http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=rlDD70BisVdDJO5IkGE1 |
||
|
||
Also mit der Nibe F1155-06 reichen 2 Kreise. Bei meinem Test mit einem Rohr sieht man, dass man bis zu 4,5KW mit einem Kreis entziehen kann. Aber die Sole Temp fällt ins Bodenlose. |
||
|
||
danke für die Info, somit machen 3 kreise eigentlich keinen Sinn da die WPWP [Wärmepumpe] max. 7,5kW kann, richtig? Ich habe es schon einmal gelesen das es einen Richtwert gibt ab wie viel kW 3 kreise, nur finde ich das leider nimmer >:( 3tes Rohr als Reserve? Wär sicher billiger als später nochmals graben... |
||
|
||
oder noch günstiger 1x 400m DN40 |
||
|
||
habs gerade wieder gefunden |
||
|
||
des trau ich mir nicht wie hoch ist die max. Entzug Leistung mit einem 40er Rohr |
||
|
||
2 x dn32 mit 300m
ist energetisch und hydraulisch gleichwertig mit 1 x dn40 mit 400m ich würde kein drittes rohr legen. richard und mario haben es vorgehabt und angesichts der sanften selbstdurchgeführten verlegung verworfen... mit einem rohr spart man den verteiler, mit 2 rohren bekommt man eine wunderschöne symmetrische grabenbelegung hin... super! |