« Heizung, Lüftung, Klima  |

IDM WP Terra SW

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ... 3  4 ... 5  6  7  8  9  10  11 
  •  flomax
  •   Silber-Award
20.10.2015 - 16.3.2016
212 Antworten 212
212
Hallo!
Nachdem der andere Beitrag etwas unübersichtlich geworden ist, mache ich hier meinen eigenen auf...
Kurz ein paar Eckdaten:
EFH HWB Standortbezogen 29,3
KG 70m2 Temp 20°C
EG+OG 150m2 Temp 23°C

Wärmepumpe Terra SW10 HGL 800ltr
WRL Wernig 90-380 mit Wärmerückgewinnung und Ethalpiewärmetauscher.

So nun kommen die ganzen Einstellungen wie gewünscht:

2015/20151020483348.JPG

2015/20151020118236.JPG

2015/20151020464107.JPG

2015/20151020137874.JPG

2015/20151020919963.JPG

2015/20151020909907.JPG

2015/20151020445659.JPG

2015/20151020594127.JPG

2015/20151020572352.JPG

2015/2015102016094.JPG

2015/20151020661830.JPG

2015/20151020997248.JPG

2015/20151020239391.JPG

2015/20151020794383.JPG

2015/20151020339320.JPG

2015/201510202636.JPG

2015/20151020774272.JPG

2015/20151020749171.JPG

2015/20151020626201.JPG

2015/20151020673869.JPG

So das wars mal fürs erste emoji

mfg flomax

  •  flomax
  •   Silber-Award
26.10.2015  (#41)
Hallo!

So kurzer Zwischenbericht!
Momentan sieht der tägliche Verbrauch so aus:
Erzeugte Wärmemenge 36,10kWh
Tatsächlicher Verbrauch 5,02kWh
8 Schaltzyklen bei einer Laufzeit von 2,1h
davon 1,4h Heizbetrieb und 0,8h Vorrangladung.

Also bin momentan zufrieden, die Schaltzyklen muss ich noch irgendwie minimieren!
Hier wäre es hilfreich wenn mir wer mal seine Einstellungen betreffend der Temperaturen von Wärmespeicher und Warmwasser sagen kann!

mfg

1
  •  bruno
26.10.2015  (#42)
Und ist die Temperatur vom Pufferspeicher immer noch so hoch?

1
  •  flomax
  •   Silber-Award
26.10.2015  (#43)
Nicht mehr, max 42 war sie von gestern auf heute...

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
26.10.2015  (#44)
Die Temperatur des Puffers ist abhängig von der angeforderten Vorlauftemperatur des Heizkreis und der eingestellten Pufferhysterese (in deinem Fall 4 Grad).
Wenn der Heizkreis z.b. 25 Grad (Vorlaufsoll) anfordert, schaltet die Maschine bei 24 Grad (plus Einschaltverzögerung) ein und schaltet bei 29 Grad Puffertemperatur wieder aus.
Eine fixe Puffertemperatur stellt man also nicht ein.

Beim Warmwasser kann dir vermutlich auch niemand so wirklich helfen, das ist sehr individuell.
Es kommt auf deinen (Euren) WW Verbrauch an und ob du 1x oder mehrmals eine WW WW [Warmwasser] Ladung pro Tag machst.
Stell mal keine Ahnung 48 Grad bei der Vorrangladung ein und gehe dann jeden Tag um 1 Grad runter und teste ob es reicht.
Wenn es sich nicht mehr aus geht, ein Grad dazu und gut ist es.

In der Übergangszeit sind 8 Takte pro Tag eh mehr als okay.
Eine Heizung stellt man übrigens nicht jetzt in der Übergangszeit ein, sondern dann, wenn die Heizung wirklich gefragt ist.


1
  •  flomax
  •   Silber-Award
26.10.2015  (#45)
Hallo!
Danke für die Info, nehme ich das jetzt richtig an wenn ich die Pufferhysterese zb von 4°C auf 8°C stelle das Takten minimieren könnte? Da könnte ja der Puffer dann etwas mehr erwärmt wird und länger daraus versorgt wird? Ich lasse vermutlich jetzt eh mal alles so wie es ist.
Also momentan bekommen wir auch noch Warmwasser wenn der Warmwasserpuffer nur noch 33°C oder so hat, es wird ausreichend warm das Wasser.
Es lag übrigens an den PV-Einstellungen, hier kann man die Warmwassertemp und die Wärmespeichertemp. einstellen, das ganze hab ich jetzt mal deaktiviert. Entweder ist es verpolt angeschlossen oder ich kapier das ganze nicht. Er hat sich nämlich an diese Temperaturen gehalten. Wäre interessant zu wissen was normal bei SmartGrid bzw. PV-Signal dort stehen müssen O (open) oder C (closed) wenn er kein bzw ein Signal für ausreichend Strom bekommt.

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
26.10.2015  (#46)

zitat..
flomax schrieb: nehme ich das jetzt richtig an wenn ich die Pufferhysterese zb von 4°C auf 8°C stelle das Takten minimieren könnte?


Das ist richtig, aber es macht das System auf Grund der höheren Temperaturen ineffizenter.

WW musst testen,......

Woher kommt bei dir das PV Signal?
Welcher Wechselrichter generiert es?

1
  •  flomax
  •   Silber-Award
26.10.2015  (#47)
war mir schon klar, ging mir nur ums korrekte "denken" :)
kommt vom fronius wechselrichter! genauer fronius galvo 2.5

1
  •  flomax
  •   Silber-Award
27.10.2015  (#48)
wie schon befürchtet liegt/lag es anscheinend wirklich an der "verpolten" leitung für die pv, laut techniker der auch die inbetriebnahme gemacht hat sollte normal open stehen, wenn leistung durch die pv erzeugt wird und sie signal gibt sollte dann closed stehen! bei mir ists momentan genau umgekehrt!

die ladepumpen einstellung mit immer auf 100% passt auch laut seiner aussage!

sonst läuft sie eigentlich, wenn man momentan "russisch" den cop errechnet kommen sogar werte um die 6,4 heraus :)
jetzt gehts dann ans feintunnig :)
mfg und danke trotzdem für die vielen vielen guten tipps!!!



1
  •  Richard3007
27.10.2015  (#49)

zitat..
flomax schrieb: "russisch" den cop errechnet kommen sogar werte um die 6,4 heraus :)


russisch mit viel Propaganda???
Du redest von der Arbeitszahl. Und bei warmen Quelltemperaturen ist tatsächlich mehr als der COP möglich.

1
  •  flomax
  •   Silber-Award
27.10.2015  (#50)
mit ganz ganz viel :)
sagen wir so, der vereinfachten "bauernberechnung" nach...

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
28.10.2015  (#51)
Der Urlaub will genutzt seinHab nun mal die vergangene Woche ein wenig dokumentiert...

-----21.10.-----28.10.
LZ....5032.......5072
SZ....5149.......5177
HB....4425.......4458
WW....1819.......1826
kWh...1356.......1419
AT....7°.........9°
~T....7°.........8°

LZ=Laufzeit, SZ=Schaltzyklen, HB=Heizbetrieb und WW WW [Warmwasser]= Warmwasserbereitung. kWh= verbrauchte Energiemenge lt Stromzähler...

40 Stunden Laufzeit in einer Woche, aufgeteilt in 7 Stunden Warmwasserbereitung (ich nehm mal an je Tag eine Stunde weil so voreingestellt) und 33 Stunden Heizbetrieb, was ca. 4,8 Stunden/d entspricht. Dazu 63 verbrauchte kWh / 7d, was 9 kWh / d entspricht. Es is ein wenig wärmer geworden in unseren Breiten...
Erzeugte Wärmemenge lt WMZ in der IDM = 37316,2 kWh

Morgen selbes Prozedere, dann werden TAZ´s ermittelt emoji

ng

bautech

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
28.10.2015  (#52)
schaut alles soweit sehr vernünftig aus bei dir...

wobei es ja schon wieder richtung heizgrenze geht ... emoji

wir haben seit dem woe wieder sonne, da steht die wp bis auf 2-3 takte in der (frostnahen) nacht.

wenns so weiter geht sind wir wieder bei der heizgrenze (11°) und die wp geht in altweibersommerpause... emoji

mittlere außentemperatur (24h) meiner erst-wp ist knapp 10°
die meiner zweit-wp im waldviertel ist knapp 8°
die kleine mit dem grabenkolli und die ww-wp haben leider noch kein netz - aber ich werde heute abend beide besucht haben ... emoji
arne
bekennender wp-polygamist

1
  •  flomax
  •   Silber-Award
28.10.2015  (#53)
also bei mir sieht auf den gleichen zeitraum so aus:

Laufzeit 19,3h
9,7h WW WW [Warmwasser]
9,6h HZ
SZ 75
Erzeugte WM 317kWh
Verbrauch lt. Stromzähler 55,02kWh

Wobei die WPWP [Wärmepumpe] die ersten Tage noch nicht optimal eingestellt war und mittlerweile mehr Heizzeit hat als Vorrang und der Verbrauch von 13kwh auf die hälfte runter ist.

Mittlerweile habe ich auch die Schaltung mit der PV wieder aktiviert, leider keine Sonne, aber ich glaub diesesmal ist alles korrekt angeschlossen!

mfg

1
  •  flomax
  •   Silber-Award
29.10.2015  (#54)
Also gestern ist wieder was komisches passiert.
Eingestellt ist das um 17.30 ww gemacht wird, das dauert ja ca. 1h stunde! das hat sie auch brav gemacht, ich hab dann ein wenig gewerkt und wie ich danach um halb acht oder so auf die Temp schaue zeigt der Puffer schon unter 30°C für den Hygenik-Bereich an :O Da war aber bis dahin noch gar keiner Duschen!!! Heizung ist dazwischen zwar im Betrieb gewesen aber hat selbst nix "erzeugt". Das Wasser war zwar dann um zehn beim Duschen trotzdem noch warm, aber stutzig macht mich das schon!


2015/20151029896128.PNG

Sonst siehts so aus von gestern auf heute
44,6kWh erzeugt, 6,18kWh verbraucht, 5 schaltzyklen, 1,5h heizen, 1,2h warmwasser
AT ~ 7°C

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
29.10.2015  (#55)

zitat..
flomax schrieb: 44,6kWh erzeugt, 6,18kWh verbraucht, 5 schaltzyklen, 1,5h heizen, 1,2h warmwasser


Rein gefühlsmäßig hast zuviele Takte mit zuwenig Laufzeit... außerdem deuten 44 kWh Erzeugung und 6,2 kWh Entnahme auf einen Wahnsinns-COP von ~7 hin... da hats imho was! Oder bei mir is was im Argen... emoji

ng

bautech

1
  •  flomax
  •   Silber-Award
29.10.2015  (#56)
also fürs ww erzeugen läuft die pumpe 1mal, da passt die laufzeit.
die 4 restlichen takte sind von der "heizung", da ists natürlich bei 1,5h heizen 4 takte = daher eine laufzeit von ca. 22 minuten eher etwas dürftig.
was meinst damit dass da was hat? das sind die tatsächlichen werte, jeden tag um die gleiche zeit abgelesen und notiert seit 21.10!

die verbrauchten kw beinhalten aber nur den kompressorstrom ( 400v ), alles was auf lichtstrom läuft wird nicht mitgezählt...

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
29.10.2015  (#57)

zitat..
flomax schrieb: was meinst damit dass da was hat?


Ich mein dass man da noch ein wenig schrauben kann, um die Takte länger und somit weniger in der Anzahl zu machen...

Hast Sperrzeiten (EVU-Sperre) eingerichtet? Ich geb meiner IDM in der Übergangszeit nur gewisse Zeiten, wo sie arbeiten darf. Gepaart mit Mindestlaufzeit und Mindeststehzeit kannst da viel ausrichten, dann noch Hysterese nach oben schrauben und fertig sind die geschmeidigen langen Takte!

ng

bautech

1
  •  flomax
  •   Silber-Award
29.10.2015  (#58)
seas,

ja sperrzeit von mitternacht bis 6uhr glaube ich.
minimum stehtzeit 10min, mindestlaufdauer 15min sind glaube ich eingestellt.

sobalds mal kälter wird geh ich die einstellerei an!


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
29.10.2015  (#59)
da hats massiv was an der hydraulischen abstimmung...


2015/2015102924685.JPG

zuerst kratzt der wp-vl nahe dem 50-er, der ww-speicher grundelt aber noch bei gut 30°.

dann kommt der ww-speicher viel zu schnell in die höhe und die wp schaltet bei 48° ab.

sofort darauf beginnt der ww-speicher aber wieder zu fallen - ohne ww-entnahme nur bei heizbetrieb und ist eine halbe stunde später wieder im keller.

das schaut schwer danach aus, daß die heizung sich im ww-bereich bedient, typisches problem bei kombipuffern.

der heizkreis mit kilometerlangen schnürln hat ein vielfaches an druckverlust gegenüber dem leeren puffer.

im heiztakt wird der puffer bei dir parallel zu den heizkreisen beladen.
wo wird mehr wasser durchsprudeln?

deine wp liefert rund 1500l/h, das zerstört die schichtung im puffer (warm oben kalt unten).

das prinzip des gleitladens basiert darauf daß nach abregeln der heizkreise der puffer weiterbeladen wird. das kann nur funktionieren wenn dafür dann die pufferladepumpe gedrosselt wird. bei dir steht die auf minimum 100% (!).

wenn ich ww lade mach ich das mit unter 10% der ladepumpe um eben die schichtung zu schonen.

stoppt deine ladepumpe überhaupt wenn die wp ausgeht?

wo sitzen die fühler für TW und wärmespeicher genau?

zitat..
flomax schrieb: 44,6kWh erzeugt, 6,18kWh verbraucht, 5 schaltzyklen, 1,5h heizen, 1,2h warmwasser

meine hütte hat bis zum letzten wochenende auch rund 40kwh pro tag an wärme gebraucht, jetzt ist der verbrauch auf unter 10kwh/d herunten.
wo geht die wärme bei dir hin?

44,6kwh in 2,7h bedeuten 16,5kw leistung

das hat deine wp hoffentlich nicht ... emoji

wo kommt der wert her?
echter wärmemengenzähler oder interne berechnung?

1
  •  flomax
  •   Silber-Award
29.10.2015  (#60)
naja da hat ja die ww-aufbereitung gestartet, klar dass sie hier erst mal erhitzt und dann erst der speicher geladen wird, mir gings dann eher um die rasche entladung, das passierte sonst die letzten tage eigentlich nicht!
naja die ladepumpe fährt auf 100% und geht großteils in den heizkreis und anteilig in den puffer bei ladung, bei ww geht sie großteils oben in den ww bereich und anteilig in den puffer unten.
die ladepumpe läuft glaube ich nicht durch, also schaltet ab.
wärmespeicher sitzt ziemlich unten der vom ww etwas ober der schichttrennplatte.

die wärmemenge kommt von der wp und deren interen zähler, der strom von mir :)
hmm unter 10kwh am tag? das funktioniert? das wäre 1/4! damit machst du warmwasser und heizt du 220m2 auf 23° ???

1
  •  flomax
  •   Silber-Award
29.10.2015  (#61)
ps ich hab mir jetzt mal damit geholfen damit ich die heizzeit einfach ändere, abends ca. 17uhr ww erzeugen, dann gibts halt mal einfach bis 10uhr abends heizbetrieb pause... mal schauen ob das funktioniert.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next