« Heizung, Lüftung, Klima  |

IDM WP Terra SW

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 10  11 
  •  flomax
  •   Silber-Award
20.10.2015 - 16.3.2016
212 Antworten 212
212
Hallo!
Nachdem der andere Beitrag etwas unübersichtlich geworden ist, mache ich hier meinen eigenen auf...
Kurz ein paar Eckdaten:
EFH HWB Standortbezogen 29,3
KG 70m2 Temp 20°C
EG+OG 150m2 Temp 23°C

Wärmepumpe Terra SW10 HGL 800ltr
WRL Wernig 90-380 mit Wärmerückgewinnung und Ethalpiewärmetauscher.

So nun kommen die ganzen Einstellungen wie gewünscht:

2015/20151020483348.JPG

2015/20151020118236.JPG

2015/20151020464107.JPG

2015/20151020137874.JPG

2015/20151020919963.JPG

2015/20151020909907.JPG

2015/20151020445659.JPG

2015/20151020594127.JPG

2015/20151020572352.JPG

2015/2015102016094.JPG

2015/20151020661830.JPG

2015/20151020997248.JPG

2015/20151020239391.JPG

2015/20151020794383.JPG

2015/20151020339320.JPG

2015/201510202636.JPG

2015/20151020774272.JPG

2015/20151020749171.JPG

2015/20151020626201.JPG

2015/20151020673869.JPG

So das wars mal fürs erste emoji

mfg flomax

  •  dyarne
  •   Gold-Award
15.12.2015  (#141)
manfred, wir machen das!

schau bitte schon periodisch auf deinen wp-tacho und schreib die werte mit.

aus gedrittelten 3-tageswerten bekommt man schon richtig schöne tagesdurchschnitte.

bitte immer die temperatur (idealerweise im mittel) dazuschreiben...

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
16.12.2015  (#142)
OK, fang heut anWelche Werte brauchst denn?
Anbieten kann ich ohne großen Aufwand
LZ -> laufzeit in h
SZ - > schaltzyklen numerisch
HB -> heizbetrieb in h
WW -> warmwasserbetrieb in h
kwh -> aufgenommenen el. energie

Reicht das oder brauchen wir eingehendere Daten?
ng

bautech

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
19.12.2015  (#143)
Also losKonstante ist die Raumtemperatur, die bewegt sich zwischen 21,5 und 22,5°C, WW-Temperatur is auf 46° Zapftemperatur, im Hygienikspeicher entspricht das ner Temp von rund 50° für die ca. 320 lt, die fürs FriWa-Modul "reserviert" sind.

Die letzten 3 Tage:

-----16.12.---17.12.---18.12.
LZ----5327-----5333----5339
SZ----5350-----5353----5357
HB----4673-----4677----4684
WW----1870-----1871----1871
kWh---1834-----1844----1854
AT-----3°c------3°c-----3°c
dT-----3°c------3°c-----3°c

wobei AT AT [Außentemperatur] die derzeitige Außentemperatur und dT die durchschnittliche Außentemperatur der letzten 24h beschreibt.
Kannste damit was anfangen?

ng

bautech



1
  •  bautech
  •   Gold-Award
24.12.2015  (#144)
Fortsetzung @ arne - -----19.12.---20.12.---21.12.
LZ----5346-----5352----5358
SZ----5362-----5365----5368
HB----4691-----4695----4700
WW----1872-----1873----1874
kWh---1865-----1874----1884
AT-----2°c------3°c-----3°c
dT-----2°c------3°c-----3°

LiGrü nach Italien, rast dich aus! Hast dir redlich verdient! Frohes Fest

bautech


1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
25.12.2015  (#145)
Bin gespannt, ob da jemand Optimierungsmöglichkeiten findet.
Ich sehe da zumindest keine.


1
  •  bautech
  •   Gold-Award
25.12.2015  (#146)
Neue Daten-----22.12.---23.12.---24.12.
LZ----5366-----5373----5380
SZ----5372-----5377----5381
HB----4707-----4713----4719
WW----1875-----1876----1877
kWh---1895-----1907----1917
AT--- 2°c---- -1°c-----0°c
dT-----2°c------0°c-----0°c

@New_Projekt

Hast Du vielleicht eine Erklärung, warum die Laufzeiten HB / WW nicht mit der LZ Stufe 1 zusammenstimmen müssen? Hatte dies anfänglich...

Danke und ng

bautech

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
26.12.2015  (#147)
LZ Stufe 1 ist nur die Kompressorlaufzeit.

Heizbetrieb ist Kompressorlaufzeit plus Zuschaltverzögerung plus der Zeit wo der Puffer entladen wird.

Die Zeit für WW WW [Warmwasser], bzw. Vorangladung muss auch nicht 100%ig stimmen.
Geht nämlich die IDM vom Heizbetrieb direkt in die Vorrangladung über, ohne das der Kompressor abschaltet, so wird diese WW WW [Warmwasser] Ladung zur Zeit für den Heizbetrieb hinzugerechnet.


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
27.12.2015  (#148)
danke Manfred,
melde mich!
ligrü
Arne

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
27.12.2015  (#149)
Und weiter gehts-----25.12.---26.12.---27.12.
LZ----5386-----5393----5399
SZ----5385-----5389----5393
HB----4725-----4731----4735
WW----1878-----1879----1880
kWh---1927-----1938----1949
AT-----1°c---- -1°c--- -2°c
dT-----1°c------0°c--- -1°c
ng

bautech

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
30.12.2015  (#150)
Die letzten Aufzeichnungen ausm alten Jahr-----28.12.---29.12.---30.12.
LZ----5406-----5411----5418
SZ----5398-----5400----5404
HB----4742-----4747----4753
WW----1881-----1881----1882
kWh---1960-----1968----1979
AT-----0°c------1°c--- -4°c
dT--- -1°c------0°c--- -2°c
Alles Gute, bis ins neue Jahr!

ng

bautech


1
  •  bautech
  •   Gold-Award
3.1.2016  (#151)
Frohe neue Daten-----31.12.---01.01.---02.01.
LZ----5426-----5433----5441
SZ----5410-----5414----5418
HB----4759-----4765----4772
WW----1883-----1884----1885
kWh---1992-----2003----2017
AT-----0°c------1°c--- -4°c
dT--- -1°c------0°c--- -2°c
WMZ---40608---40672---40754

Ab heuer gibt's auch (vollkommen wahnwitzige) Aufzeichnungen des integrierten WMZ...

ng

bautech

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
6.1.2016  (#152)
Die letzten 3 Tage-----03.01.---04.01.---05.01.
LZ----5449-----5458----5467
SZ----5422-----5426----5431
HB----4780-----4788----4797
WW----1886-----1887----1887
kWh---2028-----2043----2057
AT--- -5°c---- -7°c--- -6°c
dT--- -4°c---- -6°c--- -6°c
WMZ---40818---40930---40992

ng

bautech

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
9.1.2016  (#153)
Und auf ein Neues-----06.01.---07.01.---08.01.
LZ----5481-----5494----5504
SZ----5434-----5439----5445
HB----4810-----4822----4833
WW----1888-----1888----1888
kWh---2080-----2100----2117
AT--- -3°c------0°c--- -1°c
dT--- -4°c---- -2°c-----0°c
WMZ---41122---41236---4336

@arne - Willkommen zurück im zweiten Wohnzimmer!

ng

bautech


1
  •  flomax
  •   Silber-Award
10.1.2016  (#154)
wie funktioniert das, dass deine wp in 3 tagen keine einzige h fürs ww benötigt? eisdusche? oder hast du den hgl anteil fürs ww im normalen heizungsbetrieb so erhöht? mfg

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
10.1.2016  (#155)

zitat..
flomax schrieb: oder hast du den hgl anteil fürs ww im normalen heizungsbetrieb so erhöht?


Na ja, hab den HGL-Anteil auf 10% - anscheinend reicht das bei Laufzeiten von 12 Stunden am Tag auch fürs WW WW [Warmwasser]...

ng

bautech

1
  •  flomax
  •   Silber-Award
10.1.2016  (#156)
Wieviel Volt sind die 10% ?

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
11.1.2016  (#157)
1,0 Volt entspricht 10% - Glaube ich zumindest... ich schau Dir heute Abend noch mal nach!

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
12.1.2016  (#158)
HGL-Einstellungen - Ich hatte nen Kommafehler, Startöffnung Mischer is auf 10 für 10%... also kannst Du auch ein wenig raufgehen wennst magst! Du hast momentan 7%...

Meine aktuellen Daten:

-----09.01.---10.01.---11.01.
LZ----5515-----5525----5533
SZ----5450-----5457----5464
HB----4844-----4853----4861
WW----1888-----1889----1889
kWh---2135-----2150----2165
AT-----1°c------2°c-----4°c
dT-----0°c------1°c-----3°c
WMZ---41436---41525---41608
ng

bautech

1
  •  flomax
  •   Silber-Award
12.1.2016  (#159)
ah, dachte ich mir ja :) weil warmwasser hab ich schon... ok probier ich mal! danke fürs nachschauen!! mfg

1
  •  flomax
  •   Silber-Award
13.1.2016  (#160)
@bautech

recht viel geändert hat sich dadurch nicht, zumindest scheints mir so :)

noch eine kurze frage, was hast du bei max vorlauftemp.heizung, und was bei max. vorlauf.temp. eingestellt? ( ich hab hier heizung 62°C, WW 63°C ).

Hier könnte ich mir vorstellen bei Heizung die Temp zu senken, oder?

Weiters habe ich jetzt eigentlich wieder allg. kürzere Laufzeiten der WPWP [Wärmepumpe], hab so um die 4-5 Takte am Tag, mit bescheidener Laufzeit von ca. 30-45min. Außer der WW WW [Warmwasser] Takt, der braucht schon eine gute Stunde für die 800L

Die Überhöhung der Temp beim Heizbetrieb hab ich auf 5K eingstellt, jetzt werd ich die Zuschaltzeit von 35 mal auf 60min erhöhen.

Hab irgendwie zu wenig abnahme der Wärme, auf der Vorlauf und Rücklauf sein zumeist schon gleich warm...


1
  •  bautech
  •   Gold-Award
13.1.2016  (#161)
Max. HZ- und WW WW [Warmwasser]-Vorlauf weiß i ned auswendig, guck i heut Abend nach... kommt mir aber eindeutig überhöht vor!

zitat..
flomax schrieb: recht viel geändert hat sich dadurch nicht, zumindest scheints mir so :)


Greif mal die HGL-Leitung während eines Heiztaktes an... wird die überhaupt warm? Ich hatte anfangs das Problem, dass (wahrscheinlich wg zu wenig Durchfluss) irgendein Ventil nicht aufmachte -> kein positiver Effekt durch HGL emoji

zitat..
flomax schrieb: Weiters habe ich jetzt eigentlich wieder allg. kürzere Laufzeiten der WPWP [Wärmepumpe], hab so um die 4-5 Takte am Tag, mit bescheidener Laufzeit von ca. 30-45min.


Das is glaub ich der höheren Außentemperatur geschuldet. Ich bin relativ ähnlich unterwegs... aber 5 Takte HZ + 1 Takt WW WW [Warmwasser] paßt schon emoji

zitat..
flomax schrieb: Außer der WW WW [Warmwasser] Takt, der braucht schon eine gute Stunde für die 800L


Öhm, der WW WW [Warmwasser]-Takt macht nur die oberen 325lt auf WW WW [Warmwasser]-Niveau, die unteren 500lt sind fürn NT-Kreis Heizung reserviert!

zitat..
flomax schrieb: Hab irgendwie zu wenig abnahme der Wärme, auf der Vorlauf und Rücklauf sein zumeist schon gleich warm...


Kann dir ned ganz folgen - welche VL VL [Vorlauf]-Temp hast momentan, wann erreicht der RL RL [Rücklauf] die annähernd gleiche Temp? Aber mit den Maßnahmen Hystereseerhöhung und Zuschaltzeiterhöhung hast mal entgegengewirkt...

ng

bautech

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next