manfred, wir machen das!
schau bitte schon periodisch auf deinen wp-tacho und schreib die werte mit. aus gedrittelten 3-tageswerten bekommt man schon richtig schöne tagesdurchschnitte. bitte immer die temperatur (idealerweise im mittel) dazuschreiben... |
||
|
||
OK, fang heut anWelche Werte brauchst denn?
Anbieten kann ich ohne großen Aufwand LZ -> laufzeit in h SZ - > schaltzyklen numerisch HB -> heizbetrieb in h WW -> warmwasserbetrieb in h kwh -> aufgenommenen el. energie Reicht das oder brauchen wir eingehendere Daten? ng bautech |
||
|
||
Also losKonstante ist die Raumtemperatur, die bewegt sich zwischen 21,5 und 22,5°C, WW-Temperatur is auf 46° Zapftemperatur, im Hygienikspeicher entspricht das ner Temp von rund 50° für die ca. 320 lt, die fürs FriWa-Modul "reserviert" sind.
Die letzten 3 Tage: -----16.12.---17.12.---18.12. LZ----5327-----5333----5339 SZ----5350-----5353----5357 HB----4673-----4677----4684 WW----1870-----1871----1871 kWh---1834-----1844----1854 AT-----3°c------3°c-----3°c dT-----3°c------3°c-----3°c wobei AT AT [Außentemperatur] die derzeitige Außentemperatur und dT die durchschnittliche Außentemperatur der letzten 24h beschreibt. Kannste damit was anfangen? ng bautech |
||
|
||
Fortsetzung @ arne - -----19.12.---20.12.---21.12.
LZ----5346-----5352----5358 SZ----5362-----5365----5368 HB----4691-----4695----4700 WW----1872-----1873----1874 kWh---1865-----1874----1884 AT-----2°c------3°c-----3°c dT-----2°c------3°c-----3° LiGrü nach Italien, rast dich aus! Hast dir redlich verdient! Frohes Fest bautech |
||
|
||
Bin gespannt, ob da jemand Optimierungsmöglichkeiten findet.
Ich sehe da zumindest keine. |
||
|
||
Neue Daten-----22.12.---23.12.---24.12.
LZ----5366-----5373----5380 SZ----5372-----5377----5381 HB----4707-----4713----4719 WW----1875-----1876----1877 kWh---1895-----1907----1917 AT--- 2°c---- -1°c-----0°c dT-----2°c------0°c-----0°c @New_Projekt Hast Du vielleicht eine Erklärung, warum die Laufzeiten HB / WW nicht mit der LZ Stufe 1 zusammenstimmen müssen? Hatte dies anfänglich... Danke und ng bautech |
||
|
||
LZ Stufe 1 ist nur die Kompressorlaufzeit.
Heizbetrieb ist Kompressorlaufzeit plus Zuschaltverzögerung plus der Zeit wo der Puffer entladen wird. Die Zeit für WW WW [Warmwasser], bzw. Vorangladung muss auch nicht 100%ig stimmen. Geht nämlich die IDM vom Heizbetrieb direkt in die Vorrangladung über, ohne das der Kompressor abschaltet, so wird diese WW WW [Warmwasser] Ladung zur Zeit für den Heizbetrieb hinzugerechnet. |
||
|
||
danke Manfred,
melde mich! ligrü Arne |
||
|
||
Und weiter gehts-----25.12.---26.12.---27.12.
LZ----5386-----5393----5399 SZ----5385-----5389----5393 HB----4725-----4731----4735 WW----1878-----1879----1880 kWh---1927-----1938----1949 AT-----1°c---- -1°c--- -2°c dT-----1°c------0°c--- -1°c ng bautech |
||
|
||
Die letzten Aufzeichnungen ausm alten Jahr-----28.12.---29.12.---30.12.
LZ----5406-----5411----5418 SZ----5398-----5400----5404 HB----4742-----4747----4753 WW----1881-----1881----1882 kWh---1960-----1968----1979 AT-----0°c------1°c--- -4°c dT--- -1°c------0°c--- -2°c Alles Gute, bis ins neue Jahr! ng bautech |
||
|
||
Frohe neue Daten-----31.12.---01.01.---02.01.
LZ----5426-----5433----5441 SZ----5410-----5414----5418 HB----4759-----4765----4772 WW----1883-----1884----1885 kWh---1992-----2003----2017 AT-----0°c------1°c--- -4°c dT--- -1°c------0°c--- -2°c WMZ---40608---40672---40754 Ab heuer gibt's auch (vollkommen wahnwitzige) Aufzeichnungen des integrierten WMZ... ng bautech |
||
|
||
Die letzten 3 Tage-----03.01.---04.01.---05.01.
LZ----5449-----5458----5467 SZ----5422-----5426----5431 HB----4780-----4788----4797 WW----1886-----1887----1887 kWh---2028-----2043----2057 AT--- -5°c---- -7°c--- -6°c dT--- -4°c---- -6°c--- -6°c WMZ---40818---40930---40992 ng bautech |
||
|
||
Und auf ein Neues-----06.01.---07.01.---08.01.
LZ----5481-----5494----5504 SZ----5434-----5439----5445 HB----4810-----4822----4833 WW----1888-----1888----1888 kWh---2080-----2100----2117 AT--- -3°c------0°c--- -1°c dT--- -4°c---- -2°c-----0°c WMZ---41122---41236---4336 @arne - Willkommen zurück im zweiten Wohnzimmer! ng bautech |
||
|
||
wie funktioniert das, dass deine wp in 3 tagen keine einzige h fürs ww benötigt? eisdusche? oder hast du den hgl anteil fürs ww im normalen heizungsbetrieb so erhöht? mfg |
||
|
||
Na ja, hab den HGL-Anteil auf 10% - anscheinend reicht das bei Laufzeiten von 12 Stunden am Tag auch fürs WW WW [Warmwasser]... ng bautech |
||
|
||
Wieviel Volt sind die 10% ? |
||
|
||
1,0 Volt entspricht 10% - Glaube ich zumindest... ich schau Dir heute Abend noch mal nach! |
||
|
||
HGL-Einstellungen - Ich hatte nen Kommafehler, Startöffnung Mischer is auf 10 für 10%... also kannst Du auch ein wenig raufgehen wennst magst! Du hast momentan 7%...
Meine aktuellen Daten: -----09.01.---10.01.---11.01. LZ----5515-----5525----5533 SZ----5450-----5457----5464 HB----4844-----4853----4861 WW----1888-----1889----1889 kWh---2135-----2150----2165 AT-----1°c------2°c-----4°c dT-----0°c------1°c-----3°c WMZ---41436---41525---41608 ng bautech |
||
|
||
ah, dachte ich mir ja :) weil warmwasser hab ich schon... ok probier ich mal! danke fürs nachschauen!! mfg |
||
|
||
@bautech
recht viel geändert hat sich dadurch nicht, zumindest scheints mir so :) noch eine kurze frage, was hast du bei max vorlauftemp.heizung, und was bei max. vorlauf.temp. eingestellt? ( ich hab hier heizung 62°C, WW 63°C ). Hier könnte ich mir vorstellen bei Heizung die Temp zu senken, oder? Weiters habe ich jetzt eigentlich wieder allg. kürzere Laufzeiten der WPWP [Wärmepumpe], hab so um die 4-5 Takte am Tag, mit bescheidener Laufzeit von ca. 30-45min. Außer der WW WW [Warmwasser] Takt, der braucht schon eine gute Stunde für die 800L Die Überhöhung der Temp beim Heizbetrieb hab ich auf 5K eingstellt, jetzt werd ich die Zuschaltzeit von 35 mal auf 60min erhöhen. Hab irgendwie zu wenig abnahme der Wärme, auf der Vorlauf und Rücklauf sein zumeist schon gleich warm... |
||
|
||
Max. HZ- und WW WW [Warmwasser]-Vorlauf weiß i ned auswendig, guck i heut Abend nach... kommt mir aber eindeutig überhöht vor!
Greif mal die HGL-Leitung während eines Heiztaktes an... wird die überhaupt warm? Ich hatte anfangs das Problem, dass (wahrscheinlich wg zu wenig Durchfluss) irgendein Ventil nicht aufmachte -> kein positiver Effekt durch HGL Das is glaub ich der höheren Außentemperatur geschuldet. Ich bin relativ ähnlich unterwegs... aber 5 Takte HZ + 1 Takt WW WW [Warmwasser] paßt schon Öhm, der WW WW [Warmwasser]-Takt macht nur die oberen 325lt auf WW WW [Warmwasser]-Niveau, die unteren 500lt sind fürn NT-Kreis Heizung reserviert! Kann dir ned ganz folgen - welche VL VL [Vorlauf]-Temp hast momentan, wann erreicht der RL RL [Rücklauf] die annähernd gleiche Temp? Aber mit den Maßnahmen Hystereseerhöhung und Zuschaltzeiterhöhung hast mal entgegengewirkt... ng bautech |