« Heizung, Lüftung, Klima  |

KNV-Topline Parametrieren&Optimieren

     
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 ... 48  49  50  51 ... 52 ... 74  75  76 
  •  dyarne
  •   Gold-Award
23.9.2016 - 14.1.2017
1.509 Antworten | 36 Autoren 1509
44
1553

auf mehrfache anregung soll hier ein einstellfaden für die knv-topline-wp (1x45 und 1x55-serie) entstehen.

vieles davon gilt natürlich prinzipiell für alle wp...

  •  brink
11.12.2016  (#981)

zitat..
radis schrieb: Wollt mich mal wieder mit eigenem Problem melden


Ja, ist "normal".
Der grund ist, dass die wp bereits im modulationsmodus ist und dann kommt längere zeit ww bereitung. Blöderweise auch noch nach dem ersten teil der ww bereitung fast schon unten, dann kommt ww bereitung nochmals.
Die wp ist dann so negativ in den gms, dass sie im modus ist: überkompensieren und aufholen.
Ich finde das verhalten deiner wp eigentlich normal. Funktioniert meiner meinung nach sehr gut. Ich habe sehr viele solcher situationen bei dyarnes seinen verrückten tests gesehen emoji

1
  •  platsch1
11.12.2016  (#982)

zitat..
brink schrieb: Da müssen die vorherigen werte falsch sein. Eventuell war die wp 2-3 stunden davor auf 0hz und nur uplink hats nicht geschnallt..


Könnte gut sein ...
Meine Sole kann nie und nimmer 30 Grad haben... Höchstens die da noch drin vorhandene Luft...(Heizungsbauer meinte, die bekommt man da auch nicht raus, weil ggf. da ein Punkt im Graben ist, der Höher als der höchste Teil der Sole-Installation ist.)



1
  •  jogi_54
11.12.2016  (#983)
Bläöde Ausrede deines Heizies...

Mit Vollgas Spülen, ggf. mit einer externen Pumpe, die man bei Solarkollies benutzt, bringt annähernd jede Luft aus solchen Kreisläufen.

emoji LG jogi

1
  •  radis
11.12.2016  (#984)
@brink:
Ja, glaube Du hast recht. Ich habe mir alle WW WW [Warmwasser]-Bereitungen der letzten Tage angesehen, alle ließen sich über den Stand der GM erklären. Vielen Dank für den Hinweis.

@Volker:
Selbst wenn da noch Luft im System wäre, warum sollte die eine wesentlich andere Temperatur, als die Sole, aufweisen? Macht keinen Sinn.

1
  •  brink
12.12.2016  (#985)
Blöder stromausfall, haut mir die kurven zam (und alle dummen digitaluhren grrr)
Wie verträgt das der verdichter? Bei 20hz könnte ich mir vorstellen, dass er es probleme übersteht. Aber 90 oder gar 120hz bei 15K ww ladung? Zerreißts ihn? emoji

1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
12.12.2016  (#986)
Stromausfall macht nichts, dafür hat die Pumpe ja die sogenannte "Einschaltverzögerung". Die soll verhindern, dass bei vollem Druck die Pumpe weglaufen soll. Zumindest ist es bei der Vaillant. Was die Vaillant aber nicht mag, Stromschwankungen. Da gibt es dann eine Fehlermeldung und die geht nicht mehr. Da muss man dann die Sicherung für min. 1 Minute ausschalten, und dann wieder einschalten. Erst vor ein paar Tagen so gewesen. Diesmal konnte man dann die Fehlermeldung auf der Handyapp sehen. Auch ein Anruf kam, (ging auf die Mobilbox) dass wahrscheinlich mit der Stromversorgung (F 1119, Anlaufstrombegrenzer) was los war. Als der Sicherungsautomat ausgeschaltet war, kam wieder eine Fehlermeldung. Und als alles wieder lief, kam wieder eine Meldung, "Anlage läuft wieder normal".

1
  •  brink
12.12.2016  (#987)
overclocking - spinnt..

2016/20161212436470.png


1
  •  fuggarex
12.12.2016  (#988)
EMk 300 - Hallo Radis

Funktioniert dein EMK 300 schon?

Danke
Hans

1
  •  radis
12.12.2016  (#989)
Hallo Hans,
erst mal herzlichen Glückwunsch zu Deiner Anlage.
Und nein, bei mir funktioniert der EMK 300 leider bisher nicht. Bei der Ursache tappe ich im Dunkeln. Hast Du ne Idee?
Gruß radis

1
  •  fuggarex
12.12.2016  (#990)
Hallo Radis

Schade, kann ja nur an der Software oder an einem Schalter auf der Platine liegen .
Vielleicht hat der X5 oderX3 eine Brücke?

2016/20161212129517.jpg
Liebe Grüße
Hans

1
  •  radis
12.12.2016  (#991)
Ja, ich hab sofort nachgeschaut,aber leider....wie sie sehen, seh`n sie nixemoji

2016/20161212831919.jpg


1
  •  jogi_54
12.12.2016  (#992)

zitat..
radis schrieb: wie sie sehen, seh`n sie ni


ich sehe 2 Brücken bei X5

keine Ahnung, was das zu bedeuten hat...

LG jogi

1
  •  radis
12.12.2016  (#993)
Hallo Jogi,
es gibt ja nur einen Verdrahtungsplan, keinen Schaltplan der einzelnen Platinen. Die Hersteller lassen sich da nicht in die Karten schauen. Vermutlich sind die zur Kontrolle der Platinen oder zum Abgleich, weiß der Pilz.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
12.12.2016  (#994)
radis, was hältst du davon die drähte des emk richtig anzuschließen ... emoji

1
  •  radis
12.12.2016  (#995)
Du meinst sicher links das weiße, dann das grüne und zum Schluß das braune?
Hatte ich als Erstes so gemacht, war aber nicht von Erfolg gekrönt. Die vorhandene Reihenfolge ist aus der 1145 von dir....war ja einen Versuch wert.

1
  •  fuggarex
12.12.2016  (#996)
jetzt brauchen wir noch ein Foto von einer Platine bei der es funktioniert ...

1
  •  radis
12.12.2016  (#997)
Hallo Hans,
genau das wollte ich dir gerade schreiben. Funktioniert es denn bei Dir?

1
  •  fuggarex
12.12.2016  (#998)
weiß,braun,grün steht im Plan

1
  •  radis
12.12.2016  (#999)
Stimmt, war ein Wortdreher von mir. War aber so auch angeschlossen.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
12.12.2016  (#1000)
Okay, schade... einen Versuch wars wert...

anscheinend geht es auf beide Arten. Die Skizze war von Richard, damals gabs ja noch keine 1x55 mit EMK...

Beim Zubehör ausgewählt hast du ihn ja?

1
  •  radis
12.12.2016  (#1001)
Ich hab schon mehrmals Zubehör suchen angewählt und dann im anschluß gesucht, wo etwas anzuhaken wär, aber nichts gefunden. Welcher Punkt sollte es sein?
Ich glaube es wäre 5.3?, aber den gibt es bei mir nicht.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next