auf mehrfache anregung soll hier ein einstellfaden für die knv-topline-wp (1x45 und 1x55-serie) entstehen.

vieles davon gilt natürlich prinzipiell für alle wp...

  •  radis
12.12.2016  (#1001)
Ich hab schon mehrmals Zubehör suchen angewählt und dann im anschluß gesucht, wo etwas anzuhaken wär, aber nichts gefunden. Welcher Punkt sollte es sein?
Ich glaube es wäre 5.3?, aber den gibt es bei mir nicht.

1
  •  fuggarex
13.12.2016  (#1002)
Hallo Radis
Den EMK habe ich noch nicht.
Möchte zuerst wissen wie ich ihn zum Laufen bringe.
Nibe sagt ja das es nicht geht, aber nachdem es nur eine Hardware gibt,
muss es an der Software liegen.
Bei der richtigen steht EM dabei.
Ist nur noch die Frage woher kriegen emoji
Liebe Grüße
Hans

1
  •  radis
13.12.2016  (#1003)
Hallo Hans,
Du hast also nicht die PC-Version?
Woher weißt Du, daß EM dabei stehen muß?
Shajen aus dem HTD-Forum hat den EMK auch mitbestellt. Schaun wir mal, wenn seine Maschine läuft, was er so sagt.
Wenn es an der Hardware nicht liegt, dann verstehe ich nicht, wieso z.B. die deutsche Version mit der gleichen Software-Version läuft, wie meine Schwedische.
Dann müsste es ja eine Grundsoftware, vergleichbar mit dem BIOS beim PC und dann die im Internet verfügbare aufgesetzte Software geben?
Gruß radis

1
  •  radis
13.12.2016  (#1004)
Protest, cih kann die Seite 51 nicht mehr aufrufen, obwohl sie eben noch vorhanden war>:(

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.12.2016  (#1005)
genau, unter 5.3 konfigurierst du das zubehör.

5.3 erscheint erst wenn zubehör gefunden und ausgewählt wurde...


2016/20161213928640.jpg


2016/20161213756769.jpg


2016/20161213519966.jpg

1155-6 EM

Die aktuelle Software kann alle Varianten, davor gings nicht. Als Richard das letzte mal aktualisiert hatte war der WMZ weg...

1
  •  radis
13.12.2016  (#1006)
Hallo Arne,
bin nun etwas irritiert.
Bei der letzten bildunterschrift steht: 1155-6 EM. Hans sprach ja auch schon davon.
Steht das auf dem Typenschild, oder woher wisst ihr das?
Bei mir kann ich nichts Entsprechendes lesen.


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.12.2016  (#1007)
EM steht für energy measurement. Das sind die Werksausführungen mit WMZ.
Gibt's nur für die D-A-CH Länder.

Vor 1 Monat habe ich die erste PC-EM gesehen...
Das steht in der WPWP [Wärmepumpe] am Typenschild und im Regler bei der Type im Info-Menü ...

Richard hatte die erste Topline in A ohne EM, weil es die PC bislang nicht damit gab...

Wärst du so nett einmal an deiner WT-Pumpe zu schrauben und nachzusehen wie weit runter dein WMZ den Volumenstrom erfassen kann? Der EMK 300 steigt ja bei 5 l/min vulgo 300 l/h hart aus...

Schlankhaustreibern wie Richard, brink und h1 verhagelt das ja die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]-Messung... emoji

Und jetzt geh ich in den Keller und versuche meiner importierten Schwedin zu erklären dass sie keine Österreicherin mehr ist.
Ob die auf mich hören wird?

1
  •  radis
13.12.2016  (#1008)
Also, habs grad mal ausprobiert:
Bei 45% zeigt sie 0,5m³/Std = 8,3l/Min,
bei 5% zeigt sie 0,147m³/Std. = 2,45l/Min an.
Allerdings gibt es einige Einschränkungen, was die Genauigkeit anbelangt.
Auf dem Markt sind auch welche mit einem Nenndurchsatz von 0,6³/Std.
Der wäre dann genauer.

2016/20161213902854.jpg
.
Und sie wollte sich nicht verwandeln lassen? Hätt ich auch nicht getan


1
  •  radis
13.12.2016  (#1009)
Musste bei Richard nicht das -EM nachgerüstet werden?
Und wenn Ja, was wurde getauscht....oder reichte die neue Software schon aus?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.12.2016  (#1010)

zitat..
radis schrieb: bei 5% zeigt sie 0,147m³/Std. = 2,45l/Min an.

danke dir!
sehr gut...
Qn06 wäre dann aber hydraulisch schon eine ziemliche drossel für eine 7,5kw maschine?

zitat..
radis schrieb: Und sie wollte sich nicht verwandeln lassen?



2016/2016121379479.jpg

und ich kann jetzt nach dem schwedischen preis modulieren ... emoji emoji emoji


2016/20161213855594.jpg


2016/20161213384514.jpg

wieder ein schritt in die zukunft...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.12.2016  (#1011)

zitat..
radis schrieb: oder reichte die neue Software schon aus?

ja, er bekam eine eigene beta-software vom christkind...
im frühjahr hat er dann auf ein uplink-update aktualisiert worauf der wmz nicht mehr da war. also wieder zurücksetzen.

jetzt sollte es gehen, hab ihn schon gebeten zu aktualisieren, weil er ja auch bald smartpricing testen soll...

1
  •  radis
13.12.2016  (#1012)
Zwischen 3 und 5 cts? ja nichts wie zuschlagenemoji

1
  •  radis
13.12.2016  (#1013)
Offtopic - Also bei uns kommst Du auf ca. 29cts mit Ökostrom.
Dafür zahlt die Industrie dann deutlich weniger und rettet deutsche Arbeitsplätze und ist im Euroraum super konkurrenzfähig....dafür dürfen die Griechen dann ihre Flughäfen an Fraport verscherbeln...und eines Tages ist oÖ auch dran, dann kriegt ihr endlich deutsche Preise...der Gerechtigkeit wegen....geht gar nicht so was>:( emoji


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.12.2016  (#1014)
ja ist zu befürchten.
darum hänge ich mich schon rechtzeitig an den schwedischen stromarkt.
dem gehts gut weil der kann D wegen gewinnentgang aufgrund abzuwrackender akw's klagen ... emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.12.2016  (#1015)

zitat..
radis schrieb: Zwischen 3 und 5 cts? ja nichts wie zuschlagen


hab ich jetzt auch schon zu den richtigen zeiten. manchmal bekomme ich sogar etwas für die stromabnahme...

irgendwie haben sie in D vor lauter streit wer die nord/süd stromautobahn zahlt ganz darauf vergessen das smartgrid aufzudrehen...

http://www.energiesparhaus.at/forum/34614
http://www.energiesparhaus.at/forum/41168

1
  •  radis
13.12.2016  (#1016)

zitat..
dyarne schrieb:Qn06 wäre dann aber hydraulisch schon eine ziemliche drossel für eine 7,5kw maschine?


Glaub ich nicht. Wenn ich es richtig mit bekommen habe, ist das Unterteil, zumindest beim diesem WMZ, immer das Selbe.
Meiner ist ja gebraucht und ich habe vorsichtshalber eine neue wechselbare Batterie draußen aufgeklebt. Das war Arbeit, sonst hätte ich ihn gegen den Kleineren getauscht.
Ich denke, man kann den brauchbaren Arbeitsbereich sicher herausfinden. Der kleine WMZ hätte den Vorteil der größeren Genauigkeit im meistens benutzten Lastfall bei der 1155-6.

1
  •  radis
13.12.2016  (#1017)

zitat..
dyarne schrieb:irgendwie haben sie in D vor lauter streit wer die nord/süd stromautobahn zahlt ganz darauf vergessen das smartgrid aufzudrehen...


Glaub ich nicht. Wir haben ja einen Schlaumeier als Wirtschaftsminister. Der ist von der Patei, die vor langer Zeit für die kleinen Leute da war.
Und vergessen haben die nichts, was die Profite der Stromkonzerne im Lot hält.
Wenn bei uns Smart Grid kommt, dann mit Sicherheit nicht so, wie bei euch.
Kennst Du übrigens in Europa ein Land, was mehr Strom exportiert, als Deutschland? Trotz AKW-Abschaltung?
Na ja, vielleicht frankreich. Deutschland hat einen Exportüberschuß von 24% in 2014
Dabei heisst es doch, daß Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen?

1
  •  radis
13.12.2016  (#1018)

zitat..
dyarne schrieb:Qn06 wäre dann aber hydraulisch schon eine ziemliche drossel für eine 7,5kw maschine?


Wenn eine Nibe 1155-6 7,5kW bringt, wird sie das bei der Auslegungstemperatur von z.B. -10°C tun (ist bei mir so).
Dann hat sie bei einem angenommenen Delta-t der WT-Pumpe von 10K einen Durchsatz von 650ltr./Std. Passt doch perfekt?

1
  •  kleinwoelfchen
14.12.2016  (#1019)
EMK300 - Hallo Radis,

anbei das Bild einer Platine mit funktionierendem EMK. Allerdings wie bereits woanders geschrieben mit neuer Platine.

2016/20161214696608.jpg

Gruß
Wolle

1
  •  kleinwoelfchen
14.12.2016  (#1020)
Brauchwasser - So ... nachdem ich nun auch bunte Bildchen habe, bin ich etwas geschockt oder nur verwundert.

2016/20161214474224.jpg

Er zeigt mir hier an
"BW, inkl. int. ZH"
"BW, nur Verd."
Die Kurve ist identisch.
Bedeutet das er hat den Heizstab für's Warmwasser genutzt?
PS:
Kann man die Grafiken direkt speichern oder geht das nur über nen Screenshot und beschneiden? emoji

1
  •  ricer
  •   Bronze-Award
14.12.2016  (#1021)
Solange die beiden Kurven identisch sind bedeutet das, dass der Heizstab eben nicht genutzt wird. Wenn die Kurve "BW, inkl. int. ZH" höher geht wurde die Differenz mit dem Heizstab gemacht.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.