auf mehrfache anregung soll hier ein einstellfaden für die knv-topline-wp (1x45 und 1x55-serie) entstehen.

vieles davon gilt natürlich prinzipiell für alle wp...

  •  Richard3007
4.1.2017  (#1321)
Ist ein Huba Control.

1
  •  radis
4.1.2017  (#1322)

@bink:
...daraus ergibt sich dann das Delta-t....

1
  •  gsilly
  •   Bronze-Award
4.1.2017  (#1323)

zitat..
radis schrieb: Es wird kein Problem sein, den nächst kleineren Durchflussmesser zu wählen.


mag sein, keine ahnung. aber die verbesserung von 5,0 auf 3,5 l/min wird nicht reichen wenn die WT-pumpe im niedrigen einstelligen %bereich herumtuckert.

da sieht der weg über das PWM-signal vielversprechender aus. vorausgesetzt man bekommt kein problem mit der genauigkeit.

1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
4.1.2017  (#1324)

zitat..
radis schrieb: Natürlich bringt das was....Der hydraulische Abgleich ist bei HKH genau so wichtig, wie bei der FBH FBH [Fußbodenheizung]. Das hat Arne glaube ich ausreichend erklärt und will ich mich jetzt nicht mehr zu äußern:
www.energiesparhaus.at/forum/39756_1
Und gilt sebstverständlich bei jedem Heizsystem!
Erst wenn dann alles gut eingeregelt ist, die Temperaturdifferenz mit der WT-Pumpe eingestellt ist, wird die Wohlfühltemperatur mit der Heizkurve eingestellt. Anders geht´s nicht....jedenfalls nicht sinnvoll.


Lieber radis!
wie sagt der jockey: ruuuhig brauner emoji
keiner will dir deine kompetenz absprechen!

es ging in meinem fall um die problematik der durchflussmenge..
so schlecht scheint die hydraulik bei mir nicht zu sein, wie die hzk eingeregelt sind..
zumindest fahr ich mit rippenhzk und -10° at um die 22,5° IT bei vl/ Rl ca 40°/30°
siehe Grafik emoji
auch ein foto der hzk, dass du siehst von welchen dimensionen wir sprechen..emoji
alles unter der gezeigten VL VL [Vorlauf]/RL Temps wären bei diesen HZK glaub ich ein Wunder, oder?

leider gibts bei den emoticons kein versöhnliches prost smily!
hätts hier gepostet zur versöhnung emoji

2017/201701044897.jpg

2017/20170104671763.jpg



1
  •  brink
4.1.2017  (#1325)

zitat..
Kleinhirn schrieb: auch ein foto der hzk


wie viele hast du davon im haus auf wie vielen m2?
---
andere frage: wieso eigentlich wt auto und nicht einfach zb 8 oder 9% fix, wenn's eh schon wurscht ist bez. wmz

1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
4.1.2017  (#1326)

zitat..
brink schrieb: andere frage: wieso eigentlich wt auto und nicht einfach zb 8 oder 9% fix, wenn's eh schon wurscht ist bez. wmz


weil mit den 12% die RT RT [Raumtemperatur] runtergklatscht ist um ein paar /10°. MIt 15% und erhöhung auf 5 / +3 war ich erst wieder auf die vorhergegangenen temps..Zufall??
Und im OG hatte ich auch noch einen etwas stärkeren IT abfall..
das is ein kleinerer im stiegenhaus, aber insgesamt von der art sins 7 und je2 kleine aluflachdinger in den küchen und bad. Grundfläche mit Stiegenhaus 10x10m (EG + OG). Wohnfläche ca 130m² gesamt..

1
  •  brink
4.1.2017  (#1327)

zitat..
Kleinhirn schrieb: weil mit den 12% die RT RT [Raumtemperatur] runtergklatscht ist um ein paar /10°. MIt 15% und erhöhung auf 5 / +3 war ich erst wieder auf die vorhergegangenen temps..Zufall??
Und im OG hatte ich auch noch einen etwas stärkeren IT abfall..


eben, mit 8% hättest permanent höhere VL VL [Vorlauf] temps. (wmz wäre aber geschichte)
heizkurveneinstellung müßtest wieder eine neue finden emoji

zitat..
Kleinhirn schrieb: das is ein kleinerer im stiegenhaus, aber insgesamt von der art sins 7 und je2 kleine aluflachdinger in den küchen und bad. Grundfläche mit Stiegenhaus 10x10m (EG + OG). Wohnfläche ca 130m² gesamt..


dann nehme ich meine aussage wegen "zu kleiner abgabefläche" zurück. nur geben die dinger direkt an luft ab und nicht zuerst an eine speichermasse ab (wie fbh->estrich oder wandhz->putz)

1
  •  radis
4.1.2017  (#1328)
@Kleinhirn:
Bin ja schon wieder unten..und kompetenter als du bin ich sicher auch nicht, habe vielleicht andere Texte gelesen, als Du. Das macht ja gerade die "Schwarmintelligenz" in den foren aus! Ohne die Foren würden wir doch alle ganz schön alt aussehen.

Zur Sache:
Das Delta-t VL VL [Vorlauf]/RL Heizkreis sieht ordentlich aus, jedenfalls keine Effizienzfalle.
Habe mich auf diese Aussage bezogen:

zitat..
hab gestern mal bei einem hzk probiert den durchfluss zu drosseln.. mehr als 5° differenz zw VL VL [Vorlauf]/RL hab ich nicht geschafft..


Da ist dann ein Delta-t von 5K? Und das deutet auf fehlenden Abgleich hin, wenn insgesamt Delta-t 10K. Und zwangsläufig muß das Delta-t größer werden, wenn Du eindrosselst! Es sei denn, bei dir geistert ein Wooduu-Priester ums Haus....oder das Ventil ist kaputtemoji
Meine natürlich nicht, daß alle Heizkörper so lange gedrosselt werden sollen, bis sich das passenden Delta-t einstelltemoji


1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
4.1.2017  (#1329)

zitat..
radis schrieb: Das Delta-t VL VL [Vorlauf]/RL Heizkreis sieht ordentlich aus, jedenfalls keine Effizienzfalle.


oder ein messfehler ;_)
jetzt eben bspw 34,2 vl zu 28,2 rl
wird ein wochenendprojekt hier den abgleich zu machen..

zitat..
radis schrieb: oder das Ventil ist kaputt


original von heizungsbau~30jahre?

zitat..
radis schrieb: Ohne die Foren würden wir doch alle ganz schön alt aussehen.


stimmt, ich wüßte vielleicht gar nichgt, dass ich ein problem mit dem wmz habe emoji



1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
4.1.2017  (#1330)

zitat..
Jelly schrieb: wie hast du die WW WW [Warmwasser]/Heizungs-Torte aufgeteilt???


Einstellung von Erstinbetriebnahme:
WW 80min
HZ 0

1
  •  kleinwoelfchen
4.1.2017  (#1331)
Hi Radis,

zitat..
radis schrieb: @Wolle:
VWenn deine Haupt-Schwachstelle (Graben) besser werden soll, dann wird es wohl nur mit dem Bagger gehen.


Graben ist schon Mist ... würde gerne den 4. Kreis in Betrieb hehmen, muß aber warten bis der Bodenfrost vorbei ist. Vermutlich wird auch um die Rohre selbst alles schön vereist sein? Wird also diesen Winter nix mehr werden. Weiterhin wartet im Sommer noch die Aufschüttung auf die vollen ca. 2m ... im Moment läuft der kalte Teil teilweiße bei 1.40m Tiefe durch. der warme am Ende dann bei 2 bis 2.20.
Mal sehen wie es dann nächsten Winter mit der Quelle läuft emoji

1
  •  platsch1
5.1.2017  (#1332)

zitat..
kleinwoelfchen schrieb: Graben ist schon Mist ... würde gerne den 4. Kreis in Betrieb hehmen, muß aber warten bis der Bodenfrost vorbei ist. Vermutlich wird auch um die Rohre selbst alles schön vereist sein? Wird also diesen Winter nix mehr werden. Weiterhin wartet im Sommer noch die Aufschüttung auf die vollen ca. 2m ... im Moment läuft der kalte Teil teilweiße bei 1.40m Tiefe durch. der warme am Ende dann bei 2 bis 2.20.


was soll ich da sagen ?
bei mir liegt der Graben in 0,80m - 1,10m tiefe..
drumm bin ich ja noch froh, das meine Sole-ein-Temps wenigstens hin und wieder mal an die 0 Grad kratzen...

1
  •  brink
5.1.2017  (#1333)
@kleinhirn
seit deinen versuchen mit manueller wt pumpe, hast du was an der ww bereitung umgestellt? du ladest 6x pro tag, aber mit deutlich höheren temperaturen!? ist zwei mal so "ineffizient", wie letzte woche..
jetzt

2017/20170105855300.jpg
besser wäre

2017/2017010512337.jpg

1
  •  platsch1
5.1.2017  (#1334)
man... man...
ich bin derzeit auch sehr ineffektiv unterwegs...

hab heute mal meine eigene Auswertung dabei hier die Grafik:

2017/20170105145882.jpg

und hier die Tabelle dazu

2017/20170105495596.jpg

könnt ihr da mal drüber gucken, was ich da machen kann ?
Gruß
Volker

1
  •  radis
5.1.2017  (#1335)
Hallo Volker, die Legende scheint etwas durcheinander geraten zu sein.
Und wenn ich die AZ richtig identifiziert habe, dann liegt sie deutlich über 4. Dafür, daß dein Graben schon fast als "Graswurzelkollektor"emoji begriffen werden kann, doch eigentlich noch recht gut.

1
  •  kleinwoelfchen
5.1.2017  (#1336)
Hi Platsch,

zitat..
platsch1 schrieb: was soll ich da sagen ?
bei mir liegt der Graben in 0,80m - 1,10m tiefe..
drumm bin ich ja noch froh, das meine Sole-ein-Temps wenigstens hin und wieder mal an die 0 Grad kratzen...


In welchen Regionen fährst du denn? Mein tiefstes Sole ein war mal kurzzeitig -0,4 ... jetzt rangiert es immer um die 0 herum.

1
  •  radis
5.1.2017  (#1337)
Hallo Wolle,
hast Du dich durchgerungen, die WT-Pumpe auf mauell zu stellen?
egal, die Kurven sind jedenfalls beneidenswert bezüglich ihrer schwankungsbreite. Meine sind schlechter. Auch das Delta-t ist im Heizbetrieb super. AT= -5°C.


2017/20170105642460.jpg

Nur die WW WW [Warmwasser]-Bereitung würde ich auch auf manuell bei niedriger Drehzahl stellen. Aber das geht nur, wenn der BT25 vernünftig funktioniert. Wüsste gern, warum der bei dir so rumzickt. (Der rote Kreis stellt ca. die untere Kurve dar.)


2017/2017010595248.jpg


1
  •  radis
5.1.2017  (#1338)
Nachtrag:
Ich vermute, unabhängig von der zweiten Heizkurve bleibt das Delta-t konstant,
wenn die WT-Pumpe mit konstanter Drehzahl läuft.(abhängig von den GM)
Und dein BT25 scheint auch gut zu arbeiten?!
Mir ist übrigens aufgefallen, daß der BT25 manchmal während der WW WW [Warmwasser]-Bereitung stärker abfällt, manchmal weniger stark. Ein schlüssige Erklärung dafür habe ich dafür noch nicht gefunden.

1
  •  radis
5.1.2017  (#1339)
@Volker:
Bei dir sehe ich eine Verdichterfrequenz von 20Hz! im Heizmodus. Habt ihr euch in einem Zimmer eingeigelt und die anderen Heizkreise abgestellt?emoji
Ich kanns gar nicht glauben, daß da die Bude noch warm wird.
Der Kompressor scheint bei 20Hz blockiert zu sein?..........Müssen Andere ihren Senf zu geben.Versteh ich nicht.


2017/20170105560899.jpg

1
  •  radis
5.1.2017  (#1340)
noch ein Nachtrag:
Hast Du den Sperrbereich evtl. falsch eingestellt?

1
  •  platsch1
6.1.2017  (#1341)
Eingestellt ist, das der Verdichter nicht unter 20% darf...

ne..ne.. der verdichter wartet immer darauf dass er noch Panik bekommt bevor er los legt ( und ich auch *lol* )

jetzt gerade eben fährt er mit 59 Herz.. und WT mit 68% ist aber auch nur 22,2 grad inner Hütte.. aber vieleicht ist die 12 KW maschiene für die 164qm doch was stark... aber ich dachte mir lieber was zu stark als sicher zu schwach... und sie moduliert ja...

@ wölfchen
wohne in Köln-Sürth
Siehe WPWP [Wärmepumpe]-Verbrauchsdatenbank ID 1907

Noch ne Frage. ...
Was bedeutet eigentlich zh-stop ?
Sole-Temperatur ab deren unterschreiten die Heizung abschaltet ?
Sole-Temperatur ab deren unterschreiten die Zusatz Heizung einschaltet ?
Und bezieht es sich auf die eingangs oder Ausgangs Temperatur ?



1