@jelly
wo sind deine postings mit den settings?? eigentlich warte ich drauf, dass wir dann was nachtunen können. deine wp läuft fast wie on/off. schaue ständig drauf.. warmwasser geht bei dir über 55° dann mit heizstab. ist dir der stromkonsum eh bewußt!? du verbrauchst damit so viel strom, wie der restliche heizbetrieb. |
||
|
||
welche settings brauchst du denn jetzt? ich hab mir paar sachen aus dem service menü rausgeschreiben bzw. fotografiert, was willst du wissen??? ja dass der "luxus" betrieb mit zusatzheitung geht ist mir bewusst, und wir versuchen das auch noch nach unten zu schrauben, aber eben nur soweit, dass sich eben ein vollbad ausgeht |
||
|
||
ALLE
heizungseinstellungen, wp einstellungen, service einstellungen --- erstes, was ich mich frage, wieso deine wp teilweise auf vollgas geht. eventuell hast du einen unsinnigen sperrbereich eingestellt und die wp kann nur zwischen 20 - 53 oder vollgas arbeiten (~120hz) deine 'start-verdichter' gms scheinen viel zu niedrig. |
||
|
||
ja der sperrbereich (punkt 5.1.24) kommt mir auch ein bisschen komisch vor
sperrbereich 1: aktiviert 20 - 29 hz sperrbereioch 2: aktiviert 65-114Hz heißt das, dass der nur in diesen zwei frequenzbereichen arbeiten kann? weil dass er in den zwei bereichen NICHT arbeiten kann ist ja lt. grafik nicht zu erkennen max. vorlauftemp. ist auf 35°C gestellt die automoduseinstellungen (4.9.2) sind mir irgedwie unklar: kühlstart: 25°C Heizungsstopp: 18°C ZH-Stopp -20°C Filterzeit: 48h Gradminuteneinstllung (4.9.3) (damals) aktueller wert -63 GM start verdicher -60GM startdifferenz zusatzheizung 400GM diff. zw. ZH-Stufen 100GM Pumpengeschw. wärmetr. (5.1.11) Heizung, auto: aktiv standba-DZ 30% Brauchwasser, auto: aktiv DZ pass. Kühl.: 70% max. zulässige Drehzahl: 100% restliche menüpunkte kann ich in ca. 1 bis 2 stunden liefern wenn ich zu hause bin... |
||
|
||
ui, sperrbereich ziemlich verstellt. zumindest der obere. heißt, dass dein verdichter nur von 30-64 Hz und von 115-120 Hz arbeiten darf. stell mal von 91-120 Hz ein. unter grenze passt.
menü 4.9.2 ist jetzt bei heizbetrieb nicht so von großer bedeutung. gradminuten start verdichter kannst du ruhig mal auf -300 stellen. menü 5.1.8 auf periodisch und 5.1.9 auf auto. restlichen pumpeneinstellungen passen soweit mal. stell das mal ein und dann mal schauen was sie macht |
||
|
||
Richtig, wie gsilly schreibt
Sperrbereiche deaktivieren Gm start verdichter auf -300 startdifferenz zusatzheizung auf max |
||
|
||
Soo bin zu hause
Sperrbereich lässt sich nur bis 118 einstellen nehme an dass der grad auf 120Hz läuft drum geht's grad nicht Sonst noch was? Edit: startdiff zusatzheizung auf max??? Also 1200gm? Und die Differenz zw zu Stufen auf 100gm lassen? |
||
|
||
gregor, du profi ...
jelly, wer hat denn diesen sperrbereich eingestellt? ab 65hz -> leicht erhöhtem halbgas wurde deine wp immer nahtlos auf vollgas gezwungen... naja, jetzt wird alles gut, brink wird deine wp auf gnadenlose effizienz trimmen |
||
|
||
Nein, müsste alles sperrbar sein. Der sperrbereich selbst kann aber max 50 umfassen. Aber egal, deaktiviere sie beide. Ja, da gehts darum, wann die zusatzheizung(heizstab) zur normaler heizung dazugeschaltet wird. Brauchst nicht. Daher auf max. Weitere zh stufen kämen in 100 schritten dazu. Wirst auch nicht brauchen. 100 ist ok. |
||
|
||
aber wie die kollegen schon gesagt habe, den oberen bereich einfach deaktivieren... im normalen betrieb brauchst du den nicht... edit: der prof war schneller... |
der sperrbereich hat nur eine maximale 'breite', dh du mußt den unteren wert anheben um oben weiter rauf zu können.
||
|
||
den sperrbereich musst aber auf 120 Hz raufstellen sonst läuft sie dir wieder mit 119+120.
wenn du in menü 4.2 auf auto stellst ist der heizstab sowieso deaktiviert. aber sicherheitshalber kannst die gradminuten ja auf 1200 hoch drehen. hat wie gesagt keinen einfluss. differenz zwischen den ZH stufen kannst lassen. sagt nur aus dass sich die heizstab kW alle 100 GM um 0,5 kW erhöhen bis zum maximum. edit: gott und prof. schneller. scheiß handy |
||
|
||
Vielen vielen Dank! Aber zum Verständnis: Sperrbereich den Haken weg? Bei beiden? Dann kann die ja erst recht von 0 bis 100% ist das gut so? Oder kann man den oberen Bereich ausschalten??? |
||
|
||
wenn die maschine richtig eingestellt ist kommt der obere sperrbereich nicht zum tragen. sie versucht dann immer mit niedrigster frequenz zu laufen.
wenn man besonders perverse spielchen treibt, bsplw nach dem strompreis regelt statt nach den gradminuten dann kann man den oberen sperrbereich brauchen... |
||
|
||
So die Kiste schnurrte jetzt am Abend mit 30hz jetzt hab ich die Sperrbereiche raus gegeben und schon hat sie runter gedreht und macht jetzt 20hz
Ich kenn das von Berufswegen von normalen getriebemotoren und da sind extreme Frequenzen eher schädlich ist das hier auch so? Sitte man unten herum einen gewissen Bereich nicht doch sperren? Der Lebensdauer wegen??? Aber jetzt dann die nächste Frage was kann noch optimiert werden Hab die Wassertemperatur etwas nach unten verschoben ich hoffe a) ein Vollbad geht sich noch aus und b) alle Mitbewohner sind noch glücklich mit den Temperaturen... |
||
|
||
Ich wünschte mir 10hz Bei 20hz ist die wp fast unhörbar. Plakativ, aber ich denke, was so schön leise ewig dahinläuft, kann nicht "schädlich" sein. Hmm, wieso dann 1255 und nicht 1155 mit ww speicher? Hydraulischer abgleich schon gemacht? Welche heizkurve hast du eingestellt? Benutzt du den innenraumfühler mit? Bald wird sie wieder gas geben. Mal schauen, wie weit sie überschwingt. Das über/unterschwingen könntest massiv reduzieren und die wt pumpe für heizung manuell auf zb 30% stellen. |
||
|
||
Apropos Innenraum-Fühler...
Meiner ist Angeschlossen und ich sehe Ihn auch im Verlauf. Muss ich Ihn aktivieren ? Wäre es besser ihn zu Aktivieren ? Kam gestern nicht zum Fixen der WT-Pumpe. das habe ich jetzt gerade erst nachgeholt. Gruß Volker PS: WT-Pumpe steht auf Auto,Drehzahl Heizung 60%, 30 % BW Auto 100% So richtig ? PPS: Hab das Brauchwasser noch von 43 auf 37 Grad gestellt. Der BT6 sitzt, seit ich dem BT7 aktiviert habe kurz oberhalb der Schicht-Platte und kühlt daher schneller aus als der obensitzende 47 Grad BT7.. bisheriger Erfolg des Festsetzen der WT-Geschwindigkeit : VL ist von 29 auf 27 Grad gesunken... RL ist gleich geblieben.. Anzeige der WT-Pumpe ist im Chaos versunken..sprich es zeigt 25 % an bleibt auch da, bis auf den letzten Wert, der ist wieder 60 % |
||
|
||
Zwischenfrage - Da der hydraulische Abgleich ja auch nicht ganz unwichtig ist ... ich habe zwar ein Lustiges Infrarotthermometer ... aber so wirklich genau erscheint mir das nicht (egal bisher welches Fabrikat) Gibt es eine Variante mit Anlegefühlern welche nicht gleich 300€ kostet? Habe das Controme System (würde ich mir mit dem heutigen Wissen auch nicht mehr holen) und da könnte ich die Fühler anschließen. Kostet aber je Fühler 20€ und das mal 16 ... Gruß Wolle |
||
|
||
a) Platzgründe und b) warum an 345 von 365 tagen einen unötig großen WW WW [Warmwasser] tank aufheizen (mind. auf 42° = duschtemp. meiner frau) wenn man an den 20 tagen mit vollbad auch kurzfristig den kleinen speicher rauf heizen kann UND# C) wir zuerst eine etwas kleinere badewanne geplant hatten der wurde mal grob vom heizungsbauer gemacht, anhand der leitungslängen, die feinregulierung machen wir jetzt nach und nach, bzw. steht sowieso als nächstes am programm heizkurve? hm lt. internet bzw. app ist der verlauf auf 4 und die parallelverschiebung auf 1 gestellt ja den nutze ich schon, denke ich zumindest eingestellt jedenfalls auf 22°C und den heizfaktor auf 0,7 gestellt JUP!!! hat sie gemacht -> siehe bild hier sieht man auch schön dass sie gestern kurzfristig auf 30hz unterwegs war und als ich die sperren raus genommen habe ist sie dann geich (hörbar) auf 20hz gefallen aber um 00:15, da waren die GM auch schon auf ca. -750 gesunken, ist die frequenz nach oben geschossen bis sie um 02:41 auch schon wieder bei den 120Hz war... normal???? ich denke eher nicht oder?? |
||
|
||
du hast jetzt -300 GM als startwert für den verdichter eingestellt oder? warum driftet die WPWP [Wärmepumpe] dann bis rund -1000 GM ab? sooo träge kann sie jetzt auch wieder nicht sein? ich würde den oberen frequenzbereich trotzdem sperren. nutzt dir ja nichts wenn sie die GM so schnell als möglich mit 120 Hz abbaut. da würden ja 90 Hz auch locker dazu reichen. bitte graph mit den pumpengeschwindigkeiten posten.
edit: und warum kurve 4 und temperatur +1? musst du 35 grad vorlauftemperatur haben? |
||
|
||
so ok??? also der inhalt des graphen, und nicht die werte die die linien anzeigen habe es gestern noch paar mal probiert, aber ich kann nicht bis 120hz sperren auch wenn ich nur den bereich von 100 bis 120 sperren will hüpft die anzeige immer wieder auf 118.. hmmm keine ahnung was wäre da besser zu probieren??? |
||
|
||
naja, wenn du 35 grad brauchst um auf deine gewünschte wohlfühl raumtemperatur zu kommen dann passts. kommt mir nur ein wenig viel vor auch wenn es jetzt schon richtig kalt ist. |