Stromverbrauch WP im Winter

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8  9  10 
  •  wmbettter
3.12. - 12.12.2023
195 Antworten | 50 Autoren 195
45
240
Liebes Forum!

Ich bitte um Einschätzung meiner Situation. Ich habe die oben genannte WPWP [Wärmepumpe] für ein 2018 errichtetes EFH mit 160 qm Wohnfläche. Mich irritiert massiv, wie hoch der Stromverbrauch an kalten Tagen steigt. Gestern etwa hatte es tagsüber etwa 0 Grad und nächtens minus 3. Mein Stromverbrauch liegt nun für diesen Tag bei etwa 60 kwh - in erster Linie natürlich der Wärmepumpe wegen. Im Schnitt brauche ich in einem Dezember (zB 2022) etwa 54 kw/h am Tag.

Können Sie einschätzen, ob hier falsche Einstellungen vorliegen?

Ich habe folgende Daten:

aktueller Taupunkt: 11,5
Bivalenzpunkt: Heizung: -7
Energieversorger: WPWP [Wärmepumpe] aus
Zusatzheizgerät für: WW+ HZ
System Vorlauftemp.: 33

Heizkreis 1

Vorlaufsoll: 29
Vorlauf-Ist: 29

Ich heize mein Haus auf 20 Grad.

Bitte geben Sie mir Bescheid, wenn ich weitere Daten liefern soll.

Mir kommt der Verbrauch so extrem hoch vor ...

Vielen Dank!

  •  ds50
  •   Gold-Award
10.12.2023  (#181)
Naja, es IST @wmbetter 's Thread. Steht am Anfang emoji - auch wenn dieser Thread sehr oft von anderen gekapert worden ist.

Du musst versuchen, die für dich relevanten Antworten rauszufischen. Zum Beispiel wurde hier schon gesagt, dass deine überdimensionierte WPWP [Wärmepumpe] mit Pufferspeicher das Grundproblem ist:
https://www.energiesparhaus.at/forum-stromverbrauch-wp-im-winter/75597_4#778364
Du hast übrigens noch immer nicht beantwortet, ob du eine Einzelraumregelung hast (wenn ich mich nicht verschaut habe).

Den Pufferspeicher kann man rausschmeissen. Die WPWP [Wärmepumpe] wirst du halt nicht getauscht bekommen, befürchte ich.

1
  •  Tirolar
  •   Bronze-Award
10.12.2023  (#182)

zitat..
MalcolmX schrieb:

Sag das doch dazu... weil hier ist ja von Stromverbräuchen der WPWP [Wärmepumpe] die Rede :)

Genaues kann ich dir am 2.10.2024 sagen dann hab ich inkl dämmung einen Jahresverbrauch 


1
  •  Akani
10.12.2023  (#183)

zitat..
ds50 schrieb: Naja, es IST @wmbetter 's Thread. Steht am Anfang - auch wenn dieser Thread sehr oft von anderen gekapert worden ist.

Oh shit gar nicht so weit zurück verfolgt. Zuviel zwischenrein


1
  •  wmbetter
11.12.2023  (#184)

zitat..
ds50 schrieb:

Naja, es IST @wmbetter 's Thread. Steht am Anfang - auch wenn dieser Thread sehr oft von anderen gekapert worden ist.

Du musst versuchen, die für dich relevanten Antworten rauszufischen. Zum Beispiel wurde hier schon gesagt, dass deine überdimensionierte WPWP [Wärmepumpe] mit Pufferspeicher das Grundproblem ist:
https://www.energiesparhaus.at/forum-stromverbrauch-wp-im-winter/75597_4#778364
Du hast übrigens noch immer nicht beantwortet, ob du eine Einzelraumregelung hast (wenn ich mich nicht verschaut habe).

Den Pufferspeicher kann man rausschmeissen. Die WPWP [Wärmepumpe] wirst du halt nicht getauscht bekommen, befürchte ich.

Hallo! Danke, ja ERR ERR [Einzelraumregelung] habe ich. Für meine beiden Heizkreise habe ich jeweils Zugriff auf die Ventile, um den Durchfluss zu regeln. 

meine Umstellung dahingehend, die Temperaturüberhöhung nach oben zu schrauben, um damit ein zu häufiges Anspringen der Pumpe zu verhindern, ist also wirkungslos? Danke euch


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
11.12.2023  (#185)

zitat..
wmbetter schrieb: meine Umstellung dahingehend, die Temperaturüberhöhung nach oben zu schrauben, um damit ein zu häufiges Anspringen der Pumpe zu verhindern, ist also wirkungslos? Danke euch

Du solltest den Pufferspeicher abklemmen lassen, damit er nicht mehr parallel zur Heizung arbeitet, und direkt mit der WPWP [Wärmepumpe] in die Heizung fahren.

Die ERR ERR [Einzelraumregelung] gehört komplett aufgedreht bzw. entfernt!


1
  •  leawurst
11.12.2023  (#186)
Sind Einzelraumregler nicht gut?

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
11.12.2023  (#187)
Nein! Wie soll denn deine WPWP [Wärmepumpe] ihre Wärme loswerden, wenn du sie mit abgewürgten Heizkreisen nicht lässt?

Deswegen: Zuerst hydraulischen Abgleich (sehr kurze Heizkreise eindrosseln), dann thermischer Abgleich (wo es zu warm ist, etwas zurückdrosseln), und dann Finden der richtigen Heizkurve in Abhängigkeit zur Außentemperatur (gerade so hoch, damit der "kälteste" Raum warm genug ist).

Wenn das geschafft ist braucht man keine ERR ERR [Einzelraumregelung], Thermostate, oder ähnliches unnützes Zeug bei einer WPWP [Wärmepumpe] (oder gar einen Puffer), und man betreibt sie maximal effizient bei hohem Komfort.

4
  •  ds50
  •   Gold-Award
11.12.2023  (#188)

zitat..
wmbettter schrieb: Bivalenzpunkt: Heizung: -7

Hast du den schon auf -30°C gesetzt? 😉


1
  •  wmbetter
11.12.2023  (#189)

zitat..
ds50 schrieb:

──────..
wmbettter schrieb: Bivalenzpunkt: Heizung: -7
───────────────

Hast du den schon auf -30°C gesetzt? 😉

Ja! 


1
  •  wmbetter
11.12.2023  (#190)

zitat..
ds50 schrieb:

Nein! Wie soll denn deine WPWP [Wärmepumpe] ihre Wärme loswerden, wenn du sie mit abgewürgten Heizkreisen nicht lässt?

Deswegen: Zuerst hydraulischen Abgleich (sehr kurze Heizkreise eindrosseln), dann thermischer Abgleich (wo es zu warm ist, etwas zurückdrosseln), und dann Finden der richtigen Heizkurve in Abhängigkeit zur Außentemperatur (gerade so hoch, damit der "kälteste" Raum warm genug ist).

Wenn das geschafft ist braucht man keine ERR ERR [Einzelraumregelung], Thermostate, oder ähnliches unnützes Zeug bei einer WPWP [Wärmepumpe] (oder gar einen Puffer), und man betreibt sie maximal effizient bei hohem Komfort.

Herzlichen Dank für die Tipps und das gute Erklären!


1
  •  leawurst
11.12.2023  (#191)
Blöde Frage
Wenn ich die Räume zum teil einzeln regle --und sich die ausgewälten Heizkreisläufe abdrehen haben dann die anderen nicht mehr Volumemstrom? Und spar ich dann nciht Strom weil ich weniger Wasser brauche sprich Durchfluß habe. Weniger Duschen heißt ja auch weniger Verbrauch weniger Energieverbrauch

Aber bei mir eh egal weil ich komme eh nie auf die 22 Grad in Wohnräumen 
lg

1
  •  Akani
11.12.2023  (#192)

zitat..
leawurst schrieb:

Blöde Frage
Wenn ich die Räume zum teil einzeln regle --und sich die ausgewälten Heizkreisläufe abdrehen haben dann die anderen nicht mehr Volumemstrom? Und spar ich dann nciht Strom weil ich weniger Wasser brauche sprich Durchfluß habe. Weniger Duschen heißt ja auch weniger Verbrauch weniger Energieverbrauch

Aber bei mir eh egal weil ich komme eh nie auf die 22 Grad in Wohnräumen 
lg

Und irgendwann drehst vor lauter abstellen der ERR ERR [Einzelraumregelung] die Heizkurve hoch 
Weil der eine Raum dein Haus nicht mehr heizt. Zutode gespart und getaktet.
Leute lest ihr auch bei den anderen treads mit?! Ehrlich jetz


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
12.12.2023  (#193)

zitat..
leawurst schrieb: Wenn ich die Räume zum teil einzeln regle --und sich die ausgewälten Heizkreisläufe abdrehen haben dann die anderen nicht mehr Volumemstrom?

Nein, das haben sie nicht. Du hast nur insgesamt weniger Volumenstrom, was für ein System, welches auf hohen Volumenstrom angewiesen ist, natürlich "tödlich" ist.


1
  •  Andreas90
  •   Bronze-Award
12.12.2023  (#194)
ERR abbauen ist zwar absolut richtig, wird hier aber nicht die Wende bringen wenn man weiterhin die FBH FBH [Fußbodenheizung] mit der Warmwasserbereitung erstellt

Ist zwar maximal unbequem aber ohne Umbau wirst du hier nicht wirklich weiterkommen, also besorg dir bitte einen Heizungsbauer der dir den Kombipuffer rausreißt und durch einen Warmwasserspeicher ersetzt
Darauf sollte momentan der Fokus liegen

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
12.12.2023  (#195)

zitat..
leawurst schrieb:
Sind Einzelraumregler nicht gut?

dann noch der 'beliebte' autovergleich...

ERR ist ein dummes auf/zu ventil daß der intelligenten variablen drehzahlgeregelten modulierenden wärmepumpe hinten einfach die türe zuwirft ohne ihr was zu sagen.

das wäre beim auto so wie wenn du auf der autobahn auf eine baustelle zufährst und anstatt vom gas zu gehen draufbleibst und mit beiden händen an der handbremse ziehst um mit 80 durch die baustelle zu kommen.
tut schon beim gedanken weh, oder...