Grundsätzlich ist es glaub ich egal ob Luft, Wasser oder Sole ... Die Medientemperatur/Zähflüssigkeit macht dann den Unterschied denke ich.. Grundsätzlich wäre für einen guten Vergleich der Daten besser im Heizmodus zu messen und ganz wichtig noch in Minute 0 alle Werte zu erfassen und dann eben am besten 10 Minuten lang jede Minute. Ja es kostet mal 30 Minuten um die Daten dann auch aufzubereiten... Nach wieviel Minuten hast du die Daten aufgenommen Dean ? |
||
|
||
Sorry, habe nicht sekundengenau mitgestoppt. Nach ca. 5 Minuten nach Taktstart habe ich begonnen, die Sachen raus zu schreiben. Da müssten wir uns drauf einigen, welche Werte dir genau wichtig sind, sonst ist das eine Drückerei und Schreiberei ohne Ende |
||
|
||
Also wichtig für mich wäre:
Position EEV: 30% Position EEV-VI: 34% Kompressor-Auslass Temp.: 83,5° Kompressor-Einlass-Temp: 6,1° Temperatur EEV-VI Einlass: 31,9° Temperatur EEV-VI Auslass: 26,3° Hochdruck: 32.5bar Niederdruck: 8,7bar Kondensationstemperatur: 52,6 Verdampfungstemp.: 2,9° Istwert Überhitzung: 2,6 Man sieht auf folgendem Bild den Unterschied zwischen Einstellung als 57/4 und 87/4. Eindeutig ersichtlich, dass das EEV hier ganz anders regelt. Bei 57/4 öffnet es sehr langsam, bei 87/4 schließt es dafür langsam... was besser ist Danke |
||
|
||
Hi, sorry, hatte 1. eine schmerzhafte Mandelentzündung und das 2. Problem war, ich habe das Energieintegral runtergeregelt. Problem war, dass es an dem Tag anscheinend so warm war, dass dann der Takt nach 7 Minuten gleich wieder beendet war. Ich konnte jedoch beobachten, dass EEV 4 Minuten lang unverändert blieb, danach von 22% auf 23% raufging, bevor der Takt aus war. Für einen seriösen Test müsste ich wohl doch an einem kälteren Tag den Taktstart abwarten und das ist nicht so einfach. |
||
|
||
Ist klar, bei den aktuellen Temps schwierig
|
||
|
||
@ dean,
da kannst (wahrscheinlich) den aktuellen gradminuten-wert überschreiben, damit löst du einen start aus. dann schreibst du den wert weit ins negative, oder stellst die temperaturverschiebung der heizkurve ein paar stufen rauf, dann bringst du die wp zum lange laufen... @ americium, daß die regelung mit der parametrierung der großen besser läuft ist sicher ein symptom. auch bei einem fehlerhaften eev könnte das linderung bringen. daß die software der kleinen flexotherm einen derartigen prinzipiellen bug hätte und noch niemand wäre draufgekommen? wobei, die geschichte mit dem heizstab spricht ja wieder dafür. dh die ganzen austausche der reglerkarten bei dir waren umsonst, weil es die software ist? |
||
|
||
Also ich hab eine Frage (mal wieder) - und bin sicher dass ich hier eine Antwort bekommen werde, die es auch für mich erklärt, warum dem so ist.
Meine Flexo mit 2.0 kW zieht 3,8kW aus der Dose. Es ist Warmwasserbetrieb - eventuell ist das wichtig. Normal oder doch seltsam? Kein Heizstab |
||
|
||
Bist sicher, dass kein Heizstab dabei ist? |
||
|
||
@BoZm
bei den Vaillant Pumpen ist es normal, dass diese im Warmwasserbetrieb eine höhere Leistungsaufnahme haben. |
||
|
||
Beim Warmwasserbetrieb geht die 57/4 er auch bis 1,8 KW kurzzeitig, aber war der höhere Verbrauch bei Bozm beim Warmwasserbetrieb gewesen? Stand nichts davon. |
||
|
||
Heizstab wär einmal weiter klicken.... eine eigene Angabe
Ist es eine 57/4er ? Die geht im WW WW [Warmwasser] Betrieb auf max 2kW (bei mir 1.8kW) |
||
|
||
100% sicher So normal kann es nicht sein, da der Techniker keine Antwort auf das Phänomen hatte. Wieviel hat den die 57/4er? Ich habe eine 87/4 Flexotherm. Leistungsaufnahme laut Vaillant 1.9kW Geht beim Warmwasser schon mal auf 3.8kW Beim Heizen auch schon 2.2kW auf der Anzeige gesehen Beim Heizstab steht 0.0kW, da er abgedreht ist. lg |
||
|
||
Warum kann das nicht sein. Das steht sogar in den technischen Daten, dass sie beim Warmwasser eine höhere Leistungsaufnahme hat. B0/W35 2,0kW Leistungsaufnahme B0/W55 2,8kW Leistungsaufnahme 3,8kW ist zwar viel höher aber scheinbar hat deine Pumpe beim heizen auch eine erhöhte Leistungsaufnahme. Du erreichst beim Warmwasser die Leistungsaufnahme der 117/4er |
||
|
||
Genau daran setzen wir an. Ich habe den Verdacht, dass dein Gerät die falsche Kennung hat. @BozM: Teil uns mal deine eingestellte Gerätekennung mit in der Fachhandwerkerebene mit Code 17... |
||
|
||
Kommt heute in der Nacht, ich fahre später noch zum Haus. |
||
|
||
@Americium
jetzt hast meine Interesse geweckt. kann es sein dass Vaillant in den Geräten den gleichen Kompressor verbaut welcher lediglich mit der Auswahl des Wärmepumpentyps auf eine bestimmte Leistung eingestellt/beschränkt wird? Ich hab mir gerade die Installationsanleitung für Fachhandwerker (für meine "alte" VWL) zu Gemüte geführt. Dort wird zwar angegeben, dass der Wärmepumpentyp werksseitig eingestellt ist, dieser aber beim Austausch der Platine oder beim Rücksetzten auf Werkseinstellungen ggf. neu eingestellt werden muss. Wäre ja sehr interessant. |
||
|
||
@StefanP:
Jein, also meiner Meinung nach sind die Kompressoren nicht gleich, der Vergleich der Angaben in den Anleitungen zeigt hier Differenzen. Der Techniker meinte jedoch schon, das glaub ich ihm aber nicht. Du kannst dem Gerät aber einstellen was er für ein Gerät ist. D.h. Vaillant braucht nur eine Elektronik auf Lager legen / produzieren und sagt dem Gerät nur SW mäßig was es ist... Meine rennt z.B.: derzeit als 87/4 ist aber eine 57/4 ... d.h. die angezeigten Werte entsprechen einer 87/4 die Leistung bringt sie aber nur der 57/4, wieso ? => WEil die Werte wie Wärmeleistung / kW etc. nur gemäß hinterlegten Daten angezeigt werden, das sind KEINE ECHTEN MESSWERTE (Das Ding hat keinen Wärmemengenzähler eingebaut!) Es geht ja in diesem Thread darum, dass meine Pumpe als 87/4er das EEV korrekt ansteuert und als 57/4 nicht... dies geht NUR BEI DEN FLEXOS LG, Alex |
||
|
||
Bei Warmwasser stand gerade bei meiner 57/4 1,5kw, bei Leistungsaufnahme. |
||
|
||
Dürfte etwas schwanken, gerade nochmal runter geschaut, stand auf 1,1kW. |
||
|
||
Ich hab eine Seriennummer gesehen aber keine Gerätekennung... Werde heute nochmal schauen. Das schaut ja noch gut aus im Vergleich zu meinen 3,8kW |
||
|
||
@ BoZm: Fachhandwerkerebene => Konfiguration => Gerätekennung - dort steht dann eine Nr. die einfach hier posten... NICHT UMSTELLEN! |