|
|
||
Eine Frage an die blauen Kisten Profis wegen zentralen NA-Schutz bei NÖ Netz. Eine Anlage mit 6x Multiplus II 48/5000, zusammen also eine netzwirksame Bemessungssleistung von 27 kVA. soll mit einem AC-seitigen 12 kVA Wechselrichter ergänzt werden. Nun ist es ja bei NÖ Netz notwendig, bei über 30 kVA netzwirksame Bemessungsleistung, einen zentralen NA-Schutz zu installieren. Die Einspeise-Leistunbeschränkung beträgt 15 kVA. Wenn der AC-WR nun auf der AC-IN Seite anschlossen wird sind es in Summe 39 kVA -> zentraler NA-Schutz erforderlich. Bei Anschluss auf der AC-OUT Seite bleibt es bei den 27 kVA weil ja die 6 Multiplus nicht mehr durchlassen -> kein zentraler NA-Schutz. Sehe ich das richtig oder ist das durch die Einspeise-Leistungsbeschränkung gar irrelevant? |
||
|
||
Natürlich lassen die Multis das durch. Jeder Multi hat einen 50A Transfer |
||
|
||
Ich dachte, dass die WR WR [Wechselrichter] welche hinter den Multis auf der AC-OUT Seite hängen für den Netzbetreiben nicht von Interesse sind. Es ist dann also in beiden Fällen ein zentraler NA-Schutz notwendig weil über 30 kVA? |
||
|
||
Bei den 30kVA geht es um die Nennscheinleistung aller WR WR [Wechselrichter]. Da ist es den Netz NÖ egal ob der WR WR [Wechselrichter] am ACin oder ACout angeschlossen ist. |
||
|
||
Warum sollen sie nicht von Interesse sein? Die Leistung ist trotzdem vorhanden und wird auch ins Netz gschickt. Bei Victron am AC-out ist's halt nur die Besonderheit die MP2 für diesen WR WR [Wechselrichter] den NA-Schutz übernehmen. |
||
|
||
Ne geht nicht mehr so leicht. ist schon alles angeschlossen. fehlt nur noch der Akku und die IBN. entkoppelt hab ich sie ein wenig. Mit den Schaumstoffstreifen vom Trockenbau. gibt es da auch ein paar Detailfotos von den Lüftern? ich muss mir das dann alles noch genau ansehen wenn das Ganze läuft. bin schon sehr gespannt. |
||
|
||
ok, ist meistens eh nicht so schlimm, kenne aber auch schon Fälle die danach massive kopfstände machen mussten, weil in den Schlafräume oberhalb des Montageraums ziemlich unangenehmes Brummen hörbar/spürbar war - da hilft aber keine Schaumstoffmatte, da musst du dann die Dübel entkoppeln in meinem Fall (6 Stück MP2 3000 im Keller) hört/spürt man selbst bei maximaler Leistung im darüberliegenden Wohnzimmer absolut nix |
||
|
||
Hallo, ich habe seit ein paar Wochen einen Multigrid II GX an meiner 4 Jahre alten Pylontech US2000B laufen. Jetzt habe ich zusätzlich eine Pylontech US3000 bestellt und möchte diese am Wochenende zum System dazuhängen. Zusätzlich bekommt die US2000 ein Firmware-Update (passende Datei habe ich aus China bekommen). Frage: Wie geht man beim Zubauen der US3000 am besten vor? Ich hätte gedacht: 2000er vollladen, dann ausschalten. 3000er anhängen, mit Victron verbinden (CAN-Kabel Typ A vorhanden), ebenfalls vollladen. 2000er mit 3000er über Link-Kabel verbinden 2000er einschalten und ein paar Stunden den Spannungsabgleich abwarten. Im Victron kontrollieren, ob beide Akkus erkannt werden Nach Abgleich System starten. |
||
|
||
Ich würde sie eher bei ca 50% zusammen schalten. Wichtig ist eher auf die Spannung achten. Ohne Spannungsunterschied geschieht da auch nichts, egal wie unterschiedlich der SoC ist. Den Rest erledigen die ersten Zyklen. |
||
|
||
wir haben unsere trotzdem eher, wie von @passra beschrieben zusammen geschlossen. Ganz einfach, weil ein Angleichen der Packs so schneller und einfacher geht. Bei ganz neuen Packs, traue ich auch dem BMS BMS [Batteriemanagementsystem] nicht unbedingt zu, die 50% SOC wirklich zu kennen bzw. zu erraten. Je nach BMS BMS [Batteriemanagementsystem] Software ist das anfangs ja nur ein geratener Wert der sich erst nach ein paar Zyklen so richtig kalibriert. Also wir habens so gemacht: - bestehende Packs auf 100% geladen - abgeschlossen - neue Packs angeschlossen und auf 100% geladen - abschließen, Spannung fallen/stabilisieren lassen - alle Packs zusammenschließen aber ob das wirklich so ein Gewinn ist, kann ich jetzt auch nicht sagen?! Die Packs gleichen sich im normalem Betrieb nach ein paar mal Voll-Laden sowieso auch an. |
||
|
||
Würd auch eher beide vollladen mit abgeschlossen Zell-Balancing da hier dann bei der ersten gemeinsamen Vollladung am wenigsten Differenzen zu erwarten sind |
||
|
||
Habe die Akkus gestern wie beschrieben zusammengeschaltet, war problemlos möglich. Die Software "Battery View" von Pylontech hat dabei gute Dienste geleistet, zuerst für ein FW-Update auf dem 4 Jahre alten Speicherblock, dann zur Kontrolle der Spannungen vor dem Zusammenschalten und danach. |
||
|
||
Hey @passra: Würdest du ein SW Update empfehlen auch wenns nicht unbedingt sichtlich notwendig ist? Im PV Forum schreibens ja, dass das Risiko die FW zu killen gleich 0 geht weil der Bootloader ohnehin immer erreichbar ist (was früher einfach nicht bekannt gwesen ist und interresanterweise auch der Support nicht mitteilte). Zwei Hintergründe: 1. Bekomme ich heute zwei für 2 Jahre gebrauchte US2000B zu meinem bestehenden System (US3000C + US2000B) und bei Problemen sollte eventuell eine SW Update her 2. Hats mir ja einen US2000B vor einem Jahr zerlegt. Überspannung in einer Zelle mit, jedoch schließlich ALLE Packs aufgebläht. Das kann fast nur ein BMS BMS [Batteriemanagementsystem] Failure gewesen sein und am ehesten ein SW Problem. Der zweite US2000B war nämlich i.O. Interessanterweise zeigte er immer noch "Healthy: 98%" an. Gibts eigentlich eine Möglichkeit in der Venus Details der Pylons einzusehen ? Also alle Zellspannungen, Gesundheitsstatus pro Modul, ... |
||
|
||
Meines Wissens nicht, nur die Grenzen sind sichtbar. Für genaueres würde ich die software "Battery View" von Pylontech nehmen. Unbedingt notwendig ist es nicht, aber nach 4 Jahren hatte ich das Gefühl, das es sicher nicht schaden kann. alt war V1.4, die neue ist V2.x, ist ja doch ein Sprung. Ich habe allerdings zuerst die genauen Daten des Akkus (ausgelesen mit Batterie-View) an Pylontech (jeff) gesendet mit der Bitte, mir das passende bin-File für das Update zuzusenden. Mit diesem und der neuesten Batterie-View-Version (mitgesendet von Pylontech) habe ich dann das Udpate gemacht. |
||
|
||
Gut, dann werd ich die einzelnen Kisten mal anhängen und schauen was eig. so drauf ist - Danke! Hat irgendwer schon versucht einen Sungrow in die VRM Visualisierung mit einzubauen? Geht tut es was ich weiß, nur nirgends steht so recht wie. Jedenfalls findet die Venus den Sungrow nicht.. |
||
|
||
Frage an die Victron Modbus Nutzer: Ich lade in den Wintermonaten den Speicher teilweise gezielt in den Nachtstunden (stundenflexibler Stromtarif mit im Winter i.d.R. günstigsten Zeiten z.B. von 02:00 bis 05:00). Über Modbus-TCP möchte ich nun abfragen, ob zum aktuellen Zeitpunkt gerade geplantes Laden aktiv ist oder nicht. Ich finde jedoch kein entsprechendes Modubus-Register welches diesen Status anzeigt. Kann da wer helfen? https://www.victronenergy.com/upload/documents/CCGX-Modbus-TCP-register-list-3.10.xlsx In der Remote Konsole wird der Status angezeigt (im Bild, zum Zeitpunkt des Screenshots gerade "inaktiv"). Genau den hätte ich gerne über Modbus-TCP abgefragt. |
||
|
||
Hallo Leute, der Thread hier ist extrem spannend, total aktuell und informativ - gibt viel zum Abschauen und Lernen. Ich gebs zu - alle 98 Seiten hab ich noch nicht gelesen, bin aber dabei. 😅 --- Darf ich hier um euren Input bitten? Ich habe seit 3,5 Jahren eine fleißige Kostal Anlage laufen, der 8.5er Wechselrichter wurde zuerst mit 9,1kWp und nun mit 12,565kWp belegt, läuft einwandfrei, alles toll, soll so bleiben. Jetzt plane ich die nächste Ausbaustufe. Primär um Netzbezug zu senken, also mit Speicher, um (vermutlich) 2/3tel des Jahres nicht groß auf Netzbezug angewiesen zu sein. Mein Jahr 2022: 14,1MWh vom Dach geerntet 11,1MWh Hausverbrauch, 52% aus PV direkt, 48% vom Netz. In der Kostal App kann ich virtuelle Batterie simulieren, dann komme ich bei der 10,8er BYD HVS Version auf prognostizierte 24% Netz/24% Akku, was mir schon gefallen würde. Mein Jahr 2023 YtD: 12,9MWh vom Dach geerntet 9,1MWh Hausverbrauch, 57% aus PV direkt, 43% vom Netz. Simuliert komme ich bei der 10,8er BYD HVS Version auf prognostizierte 17% Netz/26% Akku, wobei der Winter ja erst kommt, also eher an 2022 Werte orientieren. Umsetzung aber aufgrund der genannten Vorteile eher mit einem flexiblen Victron System. Erste Idee: Heuer noch die Multiplus2 kaufen wegen der 2+1 Aktion, die kleineren Artikel und den Solarladeregler 2024, falls es im Jänner dann schon Details zur Steuerbefreiung gibt?! Wenn nicht wird alles ohne Förderung heuer gekauft. Jetzt die Detailfragen: Genehmigt vom EVU (Netz Burgenland) wurden 20kVA WR WR [Wechselrichter] bzw. 20 kWh Akku. Angehakt im Antrag: ENS integriert JA, DC Kopplung Speicher 20kWh, Netzrückspeisung möglich NEIN, Überschusseinspeisen, Leistungsbegrenzung möglich JA, Inselbetrieb möglich JA. Ich würde ja mit meiner Idee mit den 5000er Mulitplus Geräten auf 23,8kVA kommen, also kanns sein dass ich den Kostal gegen einen zB Fronius SYMO 5 tauschen müsste. Der hat aber weder 3 MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker], noch die Kapazität die ich beim 8.5er KOSTAL ausnutzen konnte. DC seitig zerreisen und auf mehrere Victron 450er legen wollt ich eigentlich vermeiden... Welche Lösungen gibts dafür? Wie groß muss/darf ich den Akku projektieren? kann ich einmal mit Pylontech 5000, also 2 Stk. zu je 4,8kWh starten und ggf. erweitern? Oder wie ist hier die 1:x Regel anzuwenden? Gibts sonst Einwände zum Schema im Anhang? Danke für eure Ideen! Schöne Grüße, Robert |
||
|
||
Hallo Fani, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten |
||
|
||
Warum den WR WR [Wechselrichter] austauschen mit dem du super zufrieden bist? Einfach die Victron begrenzen. Es sollte schon etwas mehr Akku sein bei der Anlagengröße. Ich will man Vorsichtig sagen mehr als 20kwh Hier vielleicht eine Alternative zu den Pylontech. Hab selber welche am Laufen. Werden als LG Resu erkannt. IBN war in einer Stunde geschehen inkl. Akku anschließen. https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/speicher-dowell-akku-3-3kwh-48v-lfp-lifepo4-pv-photovoltaik-pylontech-alternative-731842627/ |
||
|
||
Und was soll das technisch und preislich bringen, wenn es die US3000, die original von Victron freigegeben sind, für 845€ gibt? Anders um des Anders sein willen? https://solarscouts.de/Pylontech-US3000C-LiFePO4-Batterispeicher-35kWh-48V |
||
|
||
In Österreich zahlt man Steuer und damit kostet der mehr. Aber warum nicht gleich nen Gobel kaufen |
||
|
||
"Genehmigt vom EVU (Netz Burgenland) wurden 20kVA WR bzw. 20 kWh Akku. Angehakt im Antrag: ENS integriert JA, DC Kopplung Speicher 20kWh, Netzrückspeisung möglich NEIN, Überschusseinspeisen, Leistungsbegrenzung möglich JA, Inselbetrieb möglich JA." Wenn ich das richtig lese wurde ein DC gekoppelter Speicher genehmigt und kein AC gekoppeltes Victron System. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]