|
|
||
Da wir beide im Norden von Wien wohnen, könnten wir ja von deinem Kollektor a Leitung zu mir legen, damit deiner mal belastet wird. Wie wärs damit? Wir könnten es Fernerdwärme nennen 😄 |
||
|
||
|
Können wir machen, aber nur wenn ich im Sommer ein bissl Kälte von deinen Kollektor haben kann. 😄 ||
|
||
Von mir auch wieder ein Update: Seit Tagen hier Dauerfrost mit Nachttemperaturen bis -10 Grad. Quelle ist immer noch warm. Vorlauf auch bei diesen Temperaturen ziemlich niedrig bei für uns morgens angenehmer Raumtemperatur. Tagsüber wird es immer zu warm durch die Sonne, trotz maximaler Wettersteuerung. Aber die Pumpe läuft endlich durch😃 Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort Südsteiermark Baujahr 2020 (massiv 25er Ziegel+30cm VWS) Durchschnittliche AT -3,3°C (48h) Aktuelle AT -7,6°C (7:30Uhr) KNV(Nibe) F-1255-6 PC KT-Pumpe: KT ein 5.8°C KT aus 2.0°C Drehzahl der WQ-Pumpe 37% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 25,8°C Vorlauftemp. 25.7°C Rücklauftemp. 23.2°C Raumtemp. 22.0°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 45% (fix) Volumenstrom 12.3l/m Verdichter: 29 Hz GM: -432 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 4790W RGK Leistung (errechnet): 10681W Gebäude: Beheizte Fläche: 200 m² FBH, BKA in EG und OG Bädern KWL |
||
|
||
🙋Hierher auch bitte😃 |
||
|
||
ich starte mal wieder eine Jahres-Kurve: Verlauf ab 01.01.2024: |
||
|
||
Bei uns war jetzt 5 Tage ganztags zwischen -1 und -4 aussentemp und gar keine Sonne. So ziemlich worst case ohne solare gewinne... Bin jetzt bei -2.5/2° aus/ein von meinem 400m dn40 rgk. Die idm ipump 2-8 läuft auf ca 4.2 kw bei 50% pumenleistungen und 17 l/min durchfluss im haus. Ich würd ja fast sagen überdimensioniert 😀 Bin gespannt, übers we soll es noch 4 grad kälter werden aber sonnig - denke dann wird sich die Quelle wieder etwas erholen |
||
|
||
Bei uns ging es von 5C auf 3C: |
||
|
||
Morgen, bei uns ging es ab Silvester bis jetzt knapp 2 Grad von 7,3 auf 5,4 Grad Sole-Ein runter im 400m Einrohr. Hatte die Heizkurve die letzten Tage aufgrund der solaren Gewinne gedrosselt und bin nur mit 27 Grad Vorlauf gefahren. Es glühte gut rein. Jetzt wo wieder der Nebel kommt hab ich heute Morgen die Heizungskurve wieder etwas hochgeschraubt und die Pumpe produziert wieder 28,2 Grad Vorlauf, damit die Rücklauftemp. nicht absackt. |
||
|
||
Morgen jetzt kann ich auch amal mit Sole Zahlen dienen, S125506 +RGK seit Sept'22 in Betrieb. Ma merkt wirklich, dass Arnes Prophezeiung stimmt, die Quelle ist heuer noch "performanter" gefühlt war ma voriges Jahr um die Zeit scho knapp am Gefrierpunkt. 130m2 Hütte BJ2006 FTH FTH [Fertigteilhaus] Mittelschwere Bauweise Heizlast laut uraltem Energieausweis 5,2kW Für die Zahlenfreaks Stand 13.02.'24 00:00 Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1) -2,00Mittlere Raumtemperatur Klim 1 (BT50) 23,00Vorlauf (BT2) 29.00Rücklauf (BT3) 26.30Ber. Vorlauf Klim1 29.00Ber. KühlungsVorlauf Klim1 24.00Heizgrenze 14.00Brauchwasser, oben (BT7) 43.00Brauchwasserbereitung (BT6) 38.00Eintritt Wärmequellenmedium (BT10) 4,00Austritt Wärmequellenmedium (BT11) 1,00Mittlere Temperatur (BT1) -1,00Volumenstrommesser (BF1) 12.20Gradminuten -366.90Verdichterfrequenz, Istwert 32.10Verdichterfrequenz 32Verdichter Aufnahmeleistung 342erz. Energie Heizung letzte Stunde 2,00verbr. Energie Heizung letzte Stunde 0,00erz. Energie WW WW [Warmwasser] letzte Stunde 0,00verbr. Energie WW WW [Warmwasser] letzte Stunde 0,00erz. Energie Kühlung letzte Stunde 0,00verbr. Energie Kühlung letzte Stunde 0,00Verdichterstarts 592Gesamtbetriebszeit Verdichter 6316Gesamtbetriebszeit Verdichter NUR BW 488Gesamtbetriebszeit Verdichter NUR Heizung 5828Verdichterstatus 1Drehzahl Heizungsumwälzpumpe (GP1) 60Drehzahl Wärmequellenpumpe (GP2) 34Brauchwasser, einschl. interner ZH 1489.10Heizung, einschl. interner ZH 10732.50Kühlung Status 0Mehr Brauchwasser Status 0Aktueller Brauchwassermodus 0Verdichter verwenden Brauchwasser 0Verdichter verwenden Heizung 1 letzte6 Mon heuriges Jahr (die gelben und grünen Hacker sind stillstandszeiten, wo ka Bedarf war) LG Wolfgang |
||
|
||
jetzt tu die endlich mal rausfiltern... hab ich dir schon paarmal geschrieben 😉 Bei mir bleibt der Sole-Temp. Wert stehen, wenn die Pumpe nicht läuft. Schaut viel schöner aus bei den Auswertungen |
||
|
||
Hoi daunn sog ma wia ma des mocht, Hausmasta Kraweuschuasta waß des ned 😢 grammatikalischer Kluggackser: Und tun tut ma ned schreiben! 😁 LG |
||
|
||
ja, hochdeutsch gesprochen/geschrieben würd das ziemlich komisch klingen 😅 schwierig. Ist extrem abhängig davon was für eine Software du verwendest. Mit meiner UVR lassen sich relativ einfach irgendwelche Logiken bauen. Jedenfalls mach ich es so: 1. Sole-Pumpen-Drehzahl abfragen: 2. fällt diese auf 0% -> dann aktuellen BT10 Wert "halten/festnageln" 3. Wenn danach die Sole-Pumpe wieder mehr als 4min. über 0% steigt -> wieder BT10 normal weiterschreiben (wenn du diese Verzögerung nicht einbaust, hast du immer noch bei jedem Start der Pumpe eine riesige Temperatur-Spitze im Verlauf) 4. zusätzlich hab ich noch eine 40-Sekunden Mittelung über den korrigierten Wert, damit das auch halbwegs "glatt" aussieht |
||
|
||
wie habt ihr eure WPWP [Wärmepumpe] elektr. angeschlossen (auch an den elektr. Stromzähler)? je nach anschlussschema ist der Stromverbrauch der Steuerung, sumpfheizung und den Pumpen auf der zweiten Phase, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Der WPWP [Wärmepumpe] interne Stromzähler streut anscheinend auch ab und an, beim pedaaa passts ziemlich überein, bei meiner weichts in verschiedenen betriebssituationen dann schon erheblich ab. |
||
|
||
Kann auch gerne was von meinem abgeben, kannst bei mir anzapfen 7,5/3,2 WQ ein/aus |
||
|
||
meine AZ und ich denke auch beim @mampfgnom wird mit komplettem WPWP [Wärmepumpe] Strom gerechnet. jein, solange die WPWP [Wärmepumpe] über 20Hz Verdichter-Frequenz arbeitet, passt der Modbus-Wert ziemlich gut. Im "Leerlauf" mit 20Hz weicht der ModbusWert aber schon deutlich ab. Da zeigt der "echte" Stromzähler schon einiges mehr an Verbrauch an. |
||
|
||
Ich habe alle 3 Phasen aufgelegt (Sdm72) und bei Phase 2&3 passiert nichts. In der Auswertung schaue ich mir aber immer die totale Leistung/Energie über alle 3 Phasen an. Yap so ist es. Ich unterscheide zusätzlich in Heizbetrieb, Standby, Warmwasser und Kühlung. |
||
|
||
nAbend, verstehe, was Du meinst & machst, aber dann würde ich ja im Ergebnis rumpfuschen, weiß nicht, ob ich das will... UND das ist wahrscheinlich das "Problem", dass ich ka eigentliche Software verwende, sondern am Raspi die Werte von der S1255 per Modpoll Kommando ausles, per Regular Expression den eigentlichen Wert aus dem textstring raussuch und dann noch "irgendwie" aufbereite, damit der Wert auch richtig mit z.b. 0,273 angezeigt wird und ned mit ,273 usw.. Hier 2 Beispiele: # Eintritt Wärmequellenmedium (BT10) SolEinTemp=$(modpoll -a 1 -m tcp -t 3 -r 11 -c 1 -1 -o 10 $NIBE_IP | tail -1) # echo $SolEinTemp SolEinTemp=$(echo $SolEinTemp | egrep -o ' {1,8}[0-9,-]{1,5}') SolEinTemp=$(echo "scale=2; $SolEinTemp/ 10" |bc | sed 's/^\./0./') SolEinTemp=$(echo $SolEinTemp| xargs echo -n) #SolEinTemp=$(printf '%.2f\n' "$(echo $SolEinTemp)") echo "Eintritt Wärmequellenmedium (BT10) $SolEinTemp" curl -i -XPOST "http://localhost:8086/write?db=zhaus" --data-binary "NIBE category=\"SolEinTemp\",unit=\"°C\",value=$SolEinTemp" # Austritt Wärmequellenmedium (BT11) SolAusTemp=$(modpoll -a 1 -m tcp -t 3 -r 12 -c 1 -1 -o 10 $NIBE_IP | tail -1) # echo $SolAusTemp SolAusTemp=$(echo $SolAusTemp | egrep -o ' {1,8}[0-9,-]{1,5}') SolAusTemp=$(echo "scale=2; $SolAusTemp/ 10" |bc | sed 's/^\./0./') SolAusTemp=$(echo $SolAusTemp| xargs echo -n) #SolAusTemp=$(printf '%.2f\n' "$(echo $SolAusTemp)") echo "Austritt Wärmequellenmedium (BT11) $SolAusTemp" curl -i -XPOST "http://localhost:8086/write?db=zhaus" --data-binary "NIBE category=\"SolAusTemp\",unit=\"°C\",value=$SolAusTemp" LG Wolfgang |
||
|
||
Es geht bergab. Peak bei Sole out is fett im Minus Reserven mehr als genug :). Sensor 1 kommt nach den Sole out |
||
|
||
Oag - Delta von 2,5K zwischen Sole und Erdreich. Daher Verreisung rund ums Rohr ws erst zwischen -2 und -3 SoleAus. Oder wie weit liegen die Sensor vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Rohr entfernt? |
||
|
||
Das war aber ein kurzes Peak. Denke vom WW WW [Warmwasser] machen. Sonst ca 1k höher. Aber zw Sole.Out auf der Maschine und den ersten Sensor liegen ca 15m Grabenlänge. Wahrscheinlich wärmt das das Rohr schnell mit den grossen Slinkys mit weiten Abstand. Sensor pickt direkt am Rohr |
||
|
||
Darf ich fragen womit du das mit der Reserve siehst? Weils 3 Grad wärmer reinkommt als rausgeht oder weil die Erdsensoren noch wärmer sind? Bin bei SoleAus bei -2.5 und ein bei 0.5, hab mir da schon Gedanken gemacht, dass das kalt ist? |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]