Bin auch von 4/0 auf 5/1 rauf wieder ![]() |
||
|
||
Meine Soletemps haben sich lediglich 2-3 Zehntel erholt. Von 1-2 Grad mehr kann ich nur träumen, genauso wie von generell positiven Soletemperaturen :) Mein min. Sole-Ein ist jetzt bei -0,5. Hatte vorher Tiefstpunkt bei -0,8 (Verdichter auf 55Hz begrenzt). Es war bei uns vielleicht nicht so stark und anhaltend mild, dass es sich stark auswirkt bzw. durch die anhaltenden -3,5 rum Sole-Aus und dadurch gefrorene kalte Seite meines 1x300m RGKs tut sich nur ganz langsam etwas. |
||
|
||
Das summiert unsere Situation auch immer noch gut. |
||
|
||
Die letzten Tag war es sehr kalt deshalb ist meine Sole Temperatur etwas tiefer um 7:00 Uhr war ich mit Sole Aus bei -2. Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT -3.6°C (36h) Aktuelle AT -1.9°C (sonnig) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 3.9°C KT aus 0.9°C Drehzahl der WQ-Pumpe 23% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 24.9°C Vorlauftemp. 25.9°C Rücklauftemp. 24°C Raumtemp. 22.6°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix) Volumenstrom 13l/m Verdichter: 21 Hz GM: -642 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
||
|
||
Ich frag mich immer weshalb bei uns die Spreizung der Soletemp so gering ist. TB mit 3x60m Aktuell: Sole ein 7°C Sole aus: 6°C davor war es lange 8/7 |
||
|
||
Wahrscheinlich pumpt die WP WP [Wärmepumpe], aber es liegt nur die minimale Verdichter Last an? Hast du eine minimale Pumpendrehzahl konfiguriert? |
||
|
||
Laut deinen Werten hast du ca. 1,8 kW in Haus gesteckt bei -2 AT AT [Außentemperatur]. Wie passt das denn mit deiner Heizlast vom Energieausweis zusammen? Ist der nur total falsch gerechnet oder hast du während des Baus noch so gravierende Änderungen ggü. dem Ausweis gemacht? |
||
|
||
Hohe Drehzahl der Solepumpe bei vergleichsweise geringer Energieentnahme. Ggf. fixe Pumpendrehzahl eingestellt? Solang der Sole Eintritt (also das was aus der Bohrung wieder rauskommt) nicht je nach Last stark schwankt bedeutet das, dass genug Wärme nachkommt und die geringe Spreizung rein durch die hohe Fördermenge zusammenkommt weil die Wärmepumpe schlicht nicht mehr entzieht. Verringerst du die Fördermenge/Drehzahl wird voraussichtlich der Eintritt bei 7°C bleiben und nur der Austritt sinken. Im Endeffekt ist das etwas schlechter für die Wärmepumpe da die mittlere Temperatur der Sole sinkt, dafür zieht die Solepumpe aber weniger Energie. Am Ende ein Spiel zwischen beiden Parametern Effizienz WP WP [Wärmepumpe] gegen parasitären Verbrauch der Solepumpe. |
||
|
||
Die Pumpe läuft eigentlich immer auf 70%. Bei der Viessmann WP WP [Wärmepumpe] kann ich da leider nix umstellen |
||
|
||
Mache nicht den Fehler und Vergleich deine Werte mit dem Haus von heinzi00 😁 |
||
|
||
Sole Ein: 5 Sole Aus: -2 |
||
|
||
jawoll. aber vielleicht hat er in wirklichkeit zwei kerzen zusätzlich am brennen... eine unterm AT AT [Außentemperatur]-fühler und eine unterm BT50🤷♂️ |
||
|
||
Das Haus hat eine EPS Plus Fassade bekommen und im Energieausweis ist normales EPS gerechnet worden. 🤣 Im Sommer schaut es dann wieder anderst aus... da hätte ich dann gerne niedrigere Sole Werte. 😉 Ich werde mal eine Inventur bei den Teelichtern meiner Freundin machen, vielleicht stellt sie ja wirklich Kerzen auf. 😁 |
Das ist ja nur eine Momentaufnahme, deshalb würde ich sagen dass man das nicht so rechnen kann. Gestern sind 79 kWh ins Haus geflossen. ||
|
||
Hab auch mal einen Status erhoben. Der Verdichter werkelt heuer schon ordentlich. Passen die Einstellungen so bzw. gibt es Verbesserungspotenzial. Lg aus dem Innviertel Wärmequelle 1x 400m dA40mm Standort Innviertel (SCHILDORN) Durchschnittliche AT 3°C (24h) Aktuelle AT 0°C KNV(Nibe) S1255-06 PC KT-Pumpe: KT ein 4,0 °C KT aus 0,2°C Drehzahl der WQ-Pumpe 52% (Auto) Heizkreispumpe: Heizkurve: 1 mit Verschiebung 4 berchnete VL-Temp. 27,2°C Vorlauftemp. 27,2°C Rücklauftemp. 23.7°C Raumtemp im EG/OG 22,0 bis 23 Grad°C Pumpengeschw. Wärmetr. 38% (fix) Volumenstrom 15,5 l/m Verdichter: 41 Hz GM: -286 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 5,9 kW der Ringgrabenkollektor liefert: 8703 Watt Heizleistung Gebäude: Beheizte Fläche im verputzten 50er Ziegel: 139 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad keine KWL |
||
|
||
Sole EIN Temperaturen sind seit ~2 Wochen stabil gleich am untersten Niveau. Aktuelle Werte / 14.02. 09:19 Wärmequelle: Flächenkollektor Standort: Graz-Umgebung Baujahr: 2008 Aktuelle AT: 2,6°C Durchschnittliche AT: 2,8°C (36h) Wärmepumpe: S 1156-8 Wärmequelle: Sole ein: 3,8°C Sole aus: 0,4°C Heizkreispumpe: Berechneter VL. 29,4°C Vorlauftemp. 29,4°C Rücklauftemp. 26,6°C Raumtemp. : 23,9°C (Nibe Innenraum-Fühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix) Volumenstrom 17,2 l/m Verdichter: 44 Hz GM: -628 (-600 = Start) Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9,099 kW Gebäudedaten & Haushalt: Beheizte Fläche: ~ 240m² FBH (EG,OG), Wandheizkörper im Bad 45er Ziegel + 17cm WVDS. 300L WW Speicher, 2 Erwachsene & 1 Kind |
||
|
||
Ich bin mittlerweile bei sole ein +1.1°, aus - 2.2°. 2.Heizsaison, ich glaube voriges Jahr um die Zeit waren die Temperaturen höher bzw ginge es Mitte Februar 2024 wieder bergauf. |
||
|
||
Leistung aktuell 480 Watt/h Gesamtverbrauch seit inbetriebnahme mitte August 2024: 1420 kWh Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 70 m Duplex DN32 Standort: Vorarlberg Baujahr: 2003, Ziegel 20 + 16 Dämmung Durchschnittliche AT: - Aktuelle AT: 0°C (12:15 Uhr) Stiebel Eltron WPE-I 06 H 230 Premium ohne Puffer (WW Speicher 300l) KT-Pumpe: KT ein: 7,4°C KT aus: 4,4°C Drehzahl der WQ-Pumpe 30% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp.: bei uns wurde leider nichts berechnet da Bestandsgebäude, sondern anhand des Verbrauchs sowohl TB als auch Wärmepumpen Leistung geschätzt. Vorlauftemp. 29,4°C Rücklauftemp. 27,1°C Raumtemp. 23°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 55% fix Volumenstrom 17,5l/m Verdichter: 39 Hz GM: ? Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 7,7 kW TB Kälteleistung (vom Insti angenommen): 5,6 kW (40W/m) Gebäude: Beheizte Fläche: 132 m² (FBH)+ 30 m2 Kellerraum (Heizkörper) |
||
|
||
Diese Heizsaison sind die Durchschnittstemperaturen niedriger (zumindest für meinen Standort laut wetterkontor z.B.) und von Arne habe ich augeschnappt, dass die solaren Gewinne auch weniger sind. Bei mir äußert sich das so, dass mein Sole-Ein schon Mitte/Ende Dezember unter 0 gefallen ist. Im (etwas midleren) Jahr vorher war es erst Mitte Januar. Liege jetzt meist bei -0,6 Ein und -3,7 Aus. Gestern Abend hatte ich statt 55Hz für etwas mehr WW WW [Warmwasser] 70Hz freigegeben und es ging auf -1,0 / -4,0 runter. Beim 20Hz Dahinschnurren erholt sich Sole-Ein auf max. +0,3. RGK Graben ca. 6kW, DN40 290m verlegt, davon 280m aktiv. Heizlast ca. 4kW, FBH, KWL. Wärmebedarf bisher seit Oktober: 6472kWh (Hz. 5908 + WW 564) |
||
|
||
Hallo, hier die Auswertung meiner ersten Saison, bin ganz zufrieden! Ringgrabenkollektor 2x400 m dn40, Standort: Flachgau Sbg 550 ü. NN, Baujahr: 2023, Kernsanierung, FBH und WW WW [Warmwasser] 6 Personen, beheizte Fläche 310 m²; Vissmann Vitocal 301.G16 Heizlast berechnet EA: 12,5 kW; RGK Leistung berechnet: 15,9 kW ![]() Hier aufgegtragen sind die Tiefstwerte pro Kalenderwoche, y in °C. |
||
|
||
Heute war die kälteste Nacht bisher in diesem Winter. um 6:00 in der Früh hatten wir -8 °C. Nach wie vor bin ich bei beiden Werten im positiven Bereich. Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 100 m Duplex DN32 Standort: Kremsmünster/OÖ Baujahr: 1993 (massiv 38er Ziegel+8cm VWS), 2023 Sanierung (Fenster, OGD, Dach) Durchschnittliche AT: - 4,1°C (36h) Aktuelle AT: -7,2 °C (08:00 Uhr) KNV(Nibe) F-1156-8 PC (bestehender Solarspeicher 500 L) KT-Pumpe: KT ein: 4,2°C KT aus: 0,5 °C Drehzahl der WQ-Pumpe 68% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp.: 33,6°C Vorlauftemp. 33,5 °C Rücklauftemp. 27,1 °C Raumtemp. 22,8 °C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 70 % (manuell) Volumenstrom 12,5l/m Verdichter: 67 Hz GM: -331 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,2 kW TB Kälteleistung (errechnet): 7,6 kW (38W/m) Gebäude: Beheizte Fläche: 260 m² FBH |
||
|
||
Heute war es auch bei uns richtig kalt, auch die letzten Tage waren die Nachttemperaturen im höheren Minusbereich. Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT -5.4°C (36h) Aktuelle AT -3.2°C (sonnig) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 2.8°C KT aus -1.4°C Drehzahl der WQ-Pumpe 100% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 30°C Vorlauftemp. 30.6°C Rücklauftemp. 24°C Raumtemp. 23.7°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix) Volumenstrom 13l/m Verdichter: 80 Hz GM: -640 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |