  •  sixmich
4.10.2024 - 4.3.2025
210 Antworten | 50 Autoren 210
9
219
Hallo Leute.
Da ich seit heuer ebenfalls stolzer Besitzer einer WP WP [Wärmepumpe] bin und auch schon seit 2 Wochen damit heize, freue ich mich heuer besonders auf diesen Thread.
Die Meisten von euch dürften auch schon in die Saison gestartet sein.
Hier meine aktuellen Werte von heute 8:00.

Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 100 m Duplex DN32
Standort: Kremsmünster/OÖ
Baujahr: 
1993 (massiv 38er Ziegel+8cm VWS), 2023 Sanierung (Fenster, OGD, Dach)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]:
10,6°C (36h)
Aktuelle AT: 9.0°C (08:00 Uhr)

KNV(Nibe) F-1156-8 PC (bestehender Solarspeicher 500 L)

KT-Pumpe:
KT ein: 9,3°C
KT aus: 5,2°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 30% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: 27,5°C
Vorlauftemp.
27,8°C
Rücklauftemp. 24,8°C
Raumtemp. 24,2°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 53% (Auto)
Volumenstrom 12,5l/m

Verdichter: 30 Hz
GM: -338

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,2 kW
TB Kälteleistung (errechnet): 7,6 kW (38W/m)
Gebäude:

Beheizte Fläche: 260 m²
FBH

  •  thez
30.1.2025  (#181)
Bin auch von 4/0 auf 5/1 rauf wieder emoji

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
30.1.2025  (#182)
Meine Soletemps haben sich lediglich 2-3 Zehntel erholt. Von 1-2 Grad mehr kann ich nur träumen, genauso wie von generell positiven Soletemperaturen :)

Mein min. Sole-Ein ist jetzt bei -0,5. Hatte vorher Tiefstpunkt bei -0,8 (Verdichter auf 55Hz begrenzt).

Es war bei uns vielleicht nicht so stark und anhaltend mild, dass es sich stark auswirkt bzw. durch die anhaltenden -3,5 rum Sole-Aus und dadurch gefrorene kalte Seite meines 1x300m RGKs tut sich nur ganz langsam etwas.

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
30.1.2025  (#183)

zitat..
tepee schrieb:

Meine Soletemps haben sich lediglich 2-3 Zehntel erholt. Von 1-2 Grad mehr kann ich nur träumen, genauso wie von generell positiven Soletemperaturen :)

Mein min. Sole-Ein ist jetzt bei -0,5. Hatte vorher Tiefstpunkt bei -0,8 (Verdichter auf 55Hz begrenzt).

Es war bei uns vielleicht nicht so stark und anhaltend mild, dass es sich stark auswirkt bzw. durch die anhaltenden -3,5 rum Sole-Aus und dadurch gefrorene kalte Seite meines 1x300m RGKs tut sich nur ganz langsam etwas.

Das summiert unsere Situation auch immer noch gut.


1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
5.2.2025  (#184)
Die letzten Tag war es sehr kalt deshalb ist meine Sole Temperatur etwas tiefer um 7:00 Uhr war ich mit Sole Aus bei -2.

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
-3.6°C (36h)
Aktuelle AT -1.9°C (sonnig)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 3.9°C
KT aus 0.9°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 23% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 24.9°C
Vorlauftemp.
25.9°C
Rücklauftemp. 24°C
Raumtemp. 22.6°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 50% (fix)
Volumenstrom 13l/m

Verdichter: 21 Hz
GM: -642

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

1
  •  speckulazius
  •   Bronze-Award
5.2.2025  (#185)
Ich frag mich immer weshalb bei uns die Spreizung der Soletemp so gering ist. TB mit 3x60m

Aktuell:
Sole ein 7°C
Sole aus: 6°C

davor war es lange 8/7

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
5.2.2025  (#186)
Wahrscheinlich pumpt die WP WP [Wärmepumpe], aber es liegt nur die minimale Verdichter Last an?

Hast du eine minimale Pumpendrehzahl konfiguriert?

1
  •  Schorschi81
5.2.2025  (#187)

zitat..
heinzi00 schrieb:

Die letzten Tag war es sehr kalt deshalb ist meine Sole Temperatur etwas tiefer um 7:00 Uhr war ich mit Sole Aus bei -2.

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT -3.6°C (36h)
Aktuelle AT -1.9°C (sonnig)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 3.9°C
KT aus 0.9°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 23% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 24.9°C
Vorlauftemp. 25.9°C
Rücklauftemp. 24°C
Raumtemp. 22.6°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix)
Volumenstrom 13l/m

Verdichter: 21 Hz
GM: -642

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

Laut deinen Werten hast du ca. 1,8 kW in Haus gesteckt bei -2 AT AT [Außentemperatur]. Wie passt das denn mit deiner Heizlast vom Energieausweis zusammen? Ist der nur total falsch gerechnet oder hast du während des Baus noch so gravierende Änderungen ggü. dem Ausweis gemacht?


1
  •  MPP33
5.2.2025  (#188)
Hohe Drehzahl der Solepumpe bei vergleichsweise geringer Energieentnahme.
Ggf. fixe Pumpendrehzahl eingestellt?

Solang der Sole Eintritt (also das was aus der Bohrung wieder rauskommt) nicht je nach Last stark schwankt bedeutet das, dass genug Wärme nachkommt und die geringe Spreizung rein durch die hohe Fördermenge zusammenkommt weil die Wärmepumpe schlicht nicht mehr entzieht.

Verringerst du die Fördermenge/Drehzahl wird voraussichtlich der Eintritt bei 7°C bleiben und nur der Austritt sinken.
Im Endeffekt ist das etwas schlechter für die Wärmepumpe da die mittlere Temperatur der Sole sinkt, dafür zieht die Solepumpe aber weniger Energie.
Am Ende ein Spiel zwischen beiden Parametern Effizienz WP WP [Wärmepumpe] gegen parasitären Verbrauch der Solepumpe.


1
  •  speckulazius
  •   Bronze-Award
5.2.2025  (#189)

zitat..
MPP33 schrieb:

Hohe Drehzahl der Solepumpe bei vergleichsweise geringer Energieentnahme.
Ggf. fixe Pumpendrehzahl eingestellt?

Solang der Sole Eintritt (also das was aus der Bohrung wieder rauskommt) nicht je nach Last stark schwankt bedeutet das, dass genug Wärme nachkommt und die geringe Spreizung rein durch die hohe Fördermenge zusammenkommt weil die Wärmepumpe schlicht nicht mehr entzieht.

Verringerst du die Fördermenge/Drehzahl wird voraussichtlich der Eintritt bei 7°C bleiben und nur der Austritt sinken.
Im Endeffekt ist das etwas schlechter für die Wärmepumpe da die mittlere Temperatur der Sole sinkt, dafür zieht die Solepumpe aber weniger Energie.
Am Ende ein Spiel zwischen beiden Parametern Effizienz WP WP [Wärmepumpe] gegen parasitären Verbrauch der Solepumpe.

Die Pumpe läuft eigentlich immer auf 70%. Bei der Viessmann WP WP [Wärmepumpe] kann ich da leider nix umstellen


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
5.2.2025  (#190)

zitat..
Schorschi81 schrieb: Laut deinen Werten hast du ca. 1,8 kW in Haus gesteckt bei -2 AT AT [Außentemperatur]. Wie passt das denn mit deiner Heizlast vom Energieausweis zusammen? Ist der nur total falsch gerechnet oder hast du während des Baus noch so gravierende Änderungen ggü. dem Ausweis gemacht?

Mache nicht den Fehler und Vergleich deine Werte mit dem Haus von heinzi00 😁

1
  •  Deep
5.2.2025  (#191)
Sole Ein: 5
Sole Aus: -2

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
5.2.2025  (#192)

zitat..
Ulairi schrieb: Mache nicht den Fehler und Vergleich deine Werte mit dem Haus von heinzi00 😁

jawoll.

aber vielleicht hat er in wirklichkeit zwei kerzen zusätzlich am brennen...
eine unterm AT AT [Außentemperatur]-fühler und eine unterm BT50🤷‍♂️


1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
5.2.2025  (#193)

zitat..
Schorschi81 schrieb: Laut deinen Werten hast du ca. 1,8 kW in Haus gesteckt bei -2 AT AT [Außentemperatur]. Wie passt das denn mit deiner Heizlast vom Energieausweis zusammen? Ist der nur total falsch gerechnet oder hast du während des Baus noch so gravierende Änderungen ggü. dem Ausweis gemacht?

Das ist ja nur eine Momentaufnahme, deshalb würde ich sagen dass man das nicht so rechnen kann. Gestern sind 79 kWh ins Haus geflossen.
Das Haus hat eine EPS Plus Fassade bekommen und im Energieausweis ist normales EPS gerechnet worden.


zitat..
Ulairi schrieb: Mache nicht den Fehler und Vergleich deine Werte mit dem Haus von heinzi00 😁

🤣 Im Sommer schaut es dann wieder anderst aus... da hätte ich dann gerne niedrigere Sole Werte. 😉


zitat..
cacer schrieb: jawoll.

aber vielleicht hat er in wirklichkeit zwei kerzen zusätzlich am brennen...
eine unterm AT AT [Außentemperatur]-fühler und eine unterm BT50🤷‍♂️

Ich werde mal eine Inventur bei den Teelichtern meiner Freundin machen, vielleicht stellt sie ja wirklich Kerzen auf. 😁




1
  •  LukasH
  •   Bronze-Award
14.2.2025  (#194)
Hab auch mal einen Status erhoben. Der Verdichter werkelt heuer schon ordentlich. Passen die Einstellungen so bzw. gibt es Verbesserungspotenzial. Lg aus dem Innviertel
Wärmequelle 1x 400m dA40mm    
Standort Innviertel (SCHILDORN) 
Durchschnittliche AT  3°C (24h)    
Aktuelle AT 0°C    
 
KNV(Nibe) S1255-06 PC   
KT-Pumpe:   
KT ein 4,0 °C 
KT aus  0,2°C    
Drehzahl der WQ-Pumpe 52% (Auto)    
 
Heizkreispumpe:   
Heizkurve: 1 mit Verschiebung 4
berchnete VL-Temp. 27,2°C   
Vorlauftemp. 27,2°C    
Rücklauftemp. 23.7°C    
Raumtemp im EG/OG 22,0 bis 23 Grad°C 
Pumpengeschw. Wärmetr. 38% (fix)    
Volumenstrom 15,5 l/m    
Verdichter: 41 Hz    
GM: -286  
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 5,9 kW 
der Ringgrabenkollektor liefert: 8703 Watt Heizleistung    
Gebäude:   
Beheizte Fläche im verputzten 50er Ziegel: 139 m²    
FBH, BKA, Wandheizung im Bad    
keine KWL


1
  •  sintakonte
14.2.2025  (#195)
Sole EIN Temperaturen sind seit ~2 Wochen stabil gleich am untersten Niveau.
Aktuelle Werte / 14.02. 09:19

Wärmequelle:
 Flächenkollektor
Standort: Graz-Umgebung
Baujahr: 2008 
Aktuelle AT:  2,6°C
Durchschnittliche AT: 2,8°C (36h)
Wärmepumpe: S 1156-8

Wärmequelle:
Sole ein: 3,8°C 
Sole aus: 0,4°C

Heizkreispumpe:
Berechneter VL. 29,4°C
Vorlauftemp.
29,4°C
Rücklauftemp. 26,6°C 
Raumtemp. : 23,9°C (Nibe Innenraum-Fühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
55% (fix)
Volumenstrom
17,2 l/m
Verdichter: 44 Hz
GM: -628 (-600 = Start)

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9,099 kW

Gebäudedaten & Haushalt:
Beheizte Fläche: ~ 240m²
FBH (EG,OG), Wandheizkörper im Bad
45er Ziegel + 17cm WVDS.
300L WW Speicher, 2 Erwachsene & 1 Kind

1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
17.2.2025  (#196)
Ich bin mittlerweile bei sole ein +1.1°, aus - 2.2°.

2.Heizsaison, ich glaube voriges Jahr um die Zeit waren die Temperaturen höher bzw ginge es Mitte Februar 2024 wieder bergauf.

1
  •  titan
  •   Bronze-Award
17.2.2025  (#197)
Leistung aktuell 480 Watt/h
Gesamtverbrauch seit inbetriebnahme mitte August 2024: 1420 kWh

Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 70 m Duplex DN32
Standort: Vorarlberg
Baujahr: 
2003, Ziegel 20 + 16 Dämmung
Durchschnittliche AT:
-
Aktuelle AT: 0°C (12:15 Uhr)

Stiebel Eltron WPE-I 06 H 230 Premium ohne Puffer (WW Speicher 300l)

KT-Pumpe:
KT ein: 7,4°C
KT aus: 4,4°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 30% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.:  bei uns wurde leider nichts berechnet da Bestandsgebäude, sondern anhand des Verbrauchs sowohl TB als auch Wärmepumpen Leistung geschätzt.
Vorlauftemp.
29,4°C
Rücklauftemp. 27,1°C
Raumtemp.  23°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
55% fix
Volumenstrom 17,5l/m

Verdichter: 39 Hz
GM: ?

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 7,7 kW
TB Kälteleistung (vom Insti angenommen): 5,6 kW (40W/m)
Gebäude:

Beheizte Fläche: 132 m² (FBH)+ 30 m2 Kellerraum (Heizkörper)

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
17.2.2025  (#198)
Diese Heizsaison sind die Durchschnittstemperaturen niedriger (zumindest für meinen Standort laut wetterkontor z.B.) und von Arne habe ich augeschnappt, dass die solaren Gewinne auch weniger sind.

Bei mir äußert sich das so, dass mein Sole-Ein schon Mitte/Ende Dezember unter 0 gefallen ist. Im (etwas midleren) Jahr vorher war es erst Mitte Januar.

Liege jetzt meist bei -0,6 Ein und -3,7 Aus. Gestern Abend hatte ich statt 55Hz für etwas mehr WW WW [Warmwasser] 70Hz freigegeben und es ging auf -1,0 / -4,0 runter.

Beim 20Hz Dahinschnurren erholt sich Sole-Ein auf max. +0,3.

RGK Graben ca. 6kW, DN40 290m verlegt, davon 280m aktiv.
Heizlast ca. 4kW, FBH, KWL.

Wärmebedarf bisher seit Oktober: 6472kWh (Hz. 5908 + WW 564)

1
  •  Seeland24
19.2.2025  (#199)
Hallo, 

hier die Auswertung meiner ersten Saison, bin ganz zufrieden!

Ringgrabenkollektor  2x400 m dn40, Standort: Flachgau Sbg 550 ü. NN, Baujahr: 2023, Kernsanierung,  FBH und WW WW [Warmwasser] 6 Personen,  beheizte Fläche 310 m²; Vissmann Vitocal 301.G16 
Heizlast berechnet EA: 12,5 kW; RGK Leistung berechnet: 15,9 kW


_aktuell/20250219531755.jpg

Hier aufgegtragen sind die Tiefstwerte pro Kalenderwoche, y in °C.



1
  •  sixmich
  •   Bronze-Award
19.2.2025  (#200)
Heute war die kälteste Nacht bisher in diesem Winter.  
um 6:00 in der Früh hatten wir -8 °C. 

Nach wie vor bin ich bei beiden Werten im positiven Bereich. 

Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 100 m Duplex DN32 
Standort: Kremsmünster/OÖ
Baujahr: 
1993 (massiv 38er Ziegel+8cm VWS), 2023 Sanierung (Fenster, OGD, Dach)
Durchschnittliche AT:
- 4,1°C (36h) 
Aktuelle AT: -7,2 °C (08:00 Uhr) 

KNV(Nibe) F-1156-8 PC (bestehender Solarspeicher 500 L)

KT-Pumpe:
KT ein: 4,2°C 
KT aus: 0,5 °C 
Drehzahl der WQ-Pumpe 68% (Auto) 

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: 33,6°C
Vorlauftemp.
 33,5 °C 
Rücklauftemp. 27,1 °C 
Raumtemp. 22,8 °C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 70 % (manuell) 
Volumenstrom 12,5l/m 

Verdichter: 67 Hz 
GM: -331 

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,2 kW 
TB Kälteleistung (errechnet): 7,6 kW (38W/m)
Gebäude:

Beheizte Fläche: 260 m² 
FBH

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
19.2.2025  (#201)
Heute war es auch bei uns richtig kalt, auch die letzten Tage waren die Nachttemperaturen im höheren Minusbereich.

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
-5.4°C (36h)
Aktuelle AT -3.2°C (sonnig)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 2.8°C
KT aus -1.4°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 100% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 30°C
Vorlauftemp.
30.6°C
Rücklauftemp. 24°C
Raumtemp. 23.7°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
55% (fix)
Volumenstrom 13l/m

Verdichter: 80 Hz
GM: -640

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

1