Mit minus Graden kann ich auch mithalten (950 üM). Heizenergie (o. WW) seit 1.10. 3,51MWh Beim Heizen Sole Ein: 2,1° Sole Aus: -0,9° Nach WW WW [Warmwasser] Takt Sole Ein: 1,9° Sole Aus: -1,5° |
||
|
||
Das dachte ich mir nicht nur bei diesem Thema... Wenn man der Baufirma die ausschließlich mit 50er Ziegel baut (mit gutem Ruf) erklären muss warum man über dem Raffstorekasten nicht 2 Betonstürze so hinlegt, dass sie direkt an die Betondecke anschließen... ;) Wenn man dann zu den Nachbarn schaut und den gleichen Mist gleich 3-4x sieht würd ich das ebenfalls als Armutszeugnis der Branche werten. |
||
|
||
Meine aktuellen Werte... Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 2.1°C (36h) Aktuelle AT 3.7°C (leich bewölkt) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 9.1°C KT aus 5°C Drehzahl der WQ-Pumpe 8% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 25.4°C Vorlauftemp. 25.9°C Rücklauftemp. 23.7°C Raumtemp. 22.9°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix) Volumenstrom 12l/m Verdichter: 20 Hz GM: -458 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
||
|
||
Sehr interessant das hier Werte geteilt werden, daher hier rauch meine Daten: Meine Werte: Ringgrabenkollektor 2x400 m dn40, Standort: Flachgau Sbg 550 ü. NN, Baujahr: 2023, Kernsanierung, Vorlauf ca 27°, FBH und WW WW [Warmwasser], beheizte Fläche 310 m²; Vissmann Vitocal 301.G16 Heizlast berechnet EA EA [Energieausweis]: 12,5 kW; RGK Leistung berechnet: 15,9 kW Tiefstwerte aktuell: Sole ein: 5,4°, Sole aus: -0,2° |
||
|
||
Standort: Bezirk Kirchdorf OÖ 550 ü. NN Wärmequelle: 2* 300m Erdkollektor Sole ein: 6,6°C Sole aus: 2,7°C Nachdem es wieder etwas wärmer geworden ist hat nun die Wärmepumpe vom ~40Hz Dauerlauf auf 30Hz zurückgeregelt und auch die SoleTemps sind wieder etwas gestiegen. |
||
|
||
Meine aktuellen Werte... Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 2.6°C (36h) Aktuelle AT 4.6°C (bedeckt) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 7.7°C KT aus 4.4°C Drehzahl der WQ-Pumpe 29% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 26.3°C Vorlauftemp. 26.9°C Rücklauftemp. 24.5°C Raumtemp. 22.8°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix) Volumenstrom 12l/m Verdichter: 24 Hz GM: -513 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
||
|
||
Kurz und bündig. Sole ein 4,8° Sole aus 0,9° |
||
|
||
Sole ein: 15,1 Sole aus: 12,3 Das Grundwasser ist heuer ca 1 Grad wärmer als letztes Jahr. |
||
|
||
Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 100 m Duplex DN32 Standort: Kremsmünster/OÖ Baujahr: 1993 (massiv 38er Ziegel+8cm VWS), 2023 Sanierung (Fenster, OGD, Dach) Durchschnittliche AT: 2,9 °C (36h) Aktuelle AT: 2,8°C (15:00 Uhr) KNV(Nibe) F-1156-8 PC (bestehender Solarspeicher 500 L) KT-Pumpe: KT ein: 6,1°C KT aus: 2,3°C Drehzahl der WQ-Pumpe 45% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp.: 30,0°C Vorlauftemp. 30,8°C Rücklauftemp. 26,1°C Raumtemp. 23,2°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 70% (manuell) Volumenstrom 13,3l/m Verdichter: 50 Hz GM: -355 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,2 kW TB Kälteleistung (errechnet): 7,6 kW (38W/m) Gebäude: Beheizte Fläche: 260 m² FBH |
||
|
||
Rechtzeitig zu Weihnachten auch schon auf Sole ein 4,1 °C herunten. Alle Jahre wieder Mitte/Ende Dezember schlägt mich hier die benachbarte Tiefenbohrung. Die TAZ für WW WW [Warmwasser]/Heizen gesamt nähert sich schon langsam runter dem 5er. |
||
|
||
Ich bin je nach Belastung schon bei Sole-Ein +0,1 bis 2,8 Grad und Sole-Aus -0,5 bis -2,5 Grad. Sole-Ein kratzt beinahe sn der 0 Grad Marke, wenn nach WW WW [Warmwasser] die Heizung mit 55Hz aufholt (entspricht ca. 3kW Leistung). Es ist jetzt der 3. Winter und ich sehe keinen nennenswerten (positiven) Unterschied zu anfangs, obwohl das Haus deutlich weniger Wärme braucht (von 9800kWh runter auf 7700kWh + jeweils ca. 1600kWh WW WW [Warmwasser]). Heizlast ca. 3,7kW lt. Trenchplanner + 0,4kW WW WW [Warmwasser]. RGK DA40 tatsächlich verlegt ca. 270-280m in 55m Schleifengeaben + in 13m gerader Graben, laut Tool ca. 6kW Leistung. Der Heizwärmebedarf könnte durch neue besser gedämmte KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] noch etwas sinken, aber bin etwas erstaunt warum der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] sich recht verausgabt, wenn 50% überdimensioniert. |
||
|
||
Tiefenbohrung 2x70m. Bin zufrieden |
||
|
||
Bin ich froh dass nicht nur mein Kollektor so performt bei sehr ähnlicher Auslegung. Eingangstemp relativ konstant zwischen 0,5 und 1°C. Ausgangstemp ca. -2,2 bis -2,5. Bei mir braucht zwar der Keller derzeit noch viel zu viel Energie wegen ungedämmter Garage + erste Heizsaison, trotzdem kreisen die Gedanken um die Auslegung. 1x300m DN40 |
||
|
||
"Alle Jahre wieder kommt der Kollektor, der in die Vereisung geht". Sole aus konstant bei -3,5 Grad. Frohes Fest! |
||
|
||
Die Heizsaison ist dieses Jahr irgendwie ziemlich tiefgehende. Denke die Kälte mit dem vielen Regen bringt auch Kälte in die Tiefe. Stell ich mir so vor obs stimmt gute frage. Bei uns 400mtr40er Sole ein 6 und Sole aus bei 4 in der Warmwasserbereitung, je 0,5 höher beim heizen. Ist der 2. Winter, Sitzungen hab ich auch keine. War auch letztes Jahr bei Sole aus nicht mal im minusbereich |
||
|
||
Ich liege auf ähnlich. Auch eine Fassadenseite noch nicht fertig |
||
|
||
Seit heute nicht mehr. Zwischen -3,6 und -3,8 und wird noch weniger werden. |
||
|
||
Wärmequelle: RGK 3x 300 m DN32 Standort: Cham/Oberpfalz Baujahr: 2024 (massiv 42,5 Ziegel, KfW40) Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]: -1,9 °C (36h) Aktuelle AT AT [Außentemperatur]: -4 (8:00 Uhr) KNV(Nibe) S1156-8 KT-Pumpe: KT ein: 2,4 °C KT aus: -0,7 °C Drehzahl der WQ-Pumpe 70% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp.: 23,3°C Vorlauftemp. 23,6°C Rücklauftemp. 20,8°C Raumtemp. 19,2°C Pumpengeschw. Wärmetr. 70% (manuell) Volumenstrom 18,3l/m Verdichter: 51 Hz GM: -802 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 6 kW RGK Kälteleistung (errechnet): 9 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 270 m² FBH Flow30 Untersparrendämmung, Haustüren und Außenputz fehlt noch. Außerdem seit Oktober bereits an die 10 MW/h aus dem Kollektor genuckelt (Estrich ausheizen). |
||
|
||
Wärmequelle: 1x 300, dn40 Standort: Wien 22 Baujahr: 2022 Aktuelle AT: -3°C Wärmepumpe: Stiebel Eltron WPE-i 06 230 HK Wärmequelle: Sole ein: 5,1°C Sole aus: 1,8°C Drehzahl der WQ-Pumpe: 54,1% (auto) Wärmequellendruck: 2,2 Bar Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 27,8°C Rücklauftemp. 25,5°C Raumtemp. : 22-23,5 je nach Raum. Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix) Volumenstrom 16 l/m Verdichter: 44 Hz Gebäude-Heizlast Abschätzung P-tot = 4,8 kW (NAT -12,8°C) P-real = 3,7 kW RGK Leistung (errechnet): 5,75 kW Gebäudedaten & Haushalt: Beheizte Fläche: ~ 200m² FBH (EG,OG), Wandheizung im Hauptbad. Holzriegelbau mit Massivholzdecken. 300L WW Speicher, 2 Erwachsene & 2 Kinder Außentemperaturverlauf diese Woche: Die Sole ist bei uns dieses Jahr definitiv temperaturstabiler als im ersten Jahr. Dass der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] diese Saison richtig herum angeschlossen ist und mit dem Garten die endgültige Überdeckung erreicht ist, dürfte sich positiv auswirken. 😃 Am 24.12. lief der Verdichter noch mit entspannten 26 Hz und Sole-Ein lag bei über 7°C |
||
|
||
Ja sieht sehr gut aus dieses Jahr 👍 |
||
|
||
Kann leider nicht so tolle Auswertungen fahren, sondern an meiner Viesmann nur am Display rumfummeln. TB 3x60m Sole VL VL [Vorlauf]: 6 Grad Sole RL RL [Rücklauf]: 8 Grad FBH VL VL [Vorlauf]: 29 Grad |