  •  sixmich
4.10. - 15.12.2024
85 Antworten | 32 Autoren 85
3
88
Hallo Leute.
Da ich seit heuer ebenfalls stolzer Besitzer einer WP WP [Wärmepumpe] bin und auch schon seit 2 Wochen damit heize, freue ich mich heuer besonders auf diesen Thread.
Die Meisten von euch dürften auch schon in die Saison gestartet sein.
Hier meine aktuellen Werte von heute 8:00.

Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 100 m Duplex DN32
Standort: Kremsmünster/OÖ
Baujahr: 
1993 (massiv 38er Ziegel+8cm VWS), 2023 Sanierung (Fenster, OGD, Dach)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]:
10,6°C (36h)
Aktuelle AT: 9.0°C (08:00 Uhr)

KNV(Nibe) F-1156-8 PC (bestehender Solarspeicher 500 L)

KT-Pumpe:
KT ein: 9,3°C
KT aus: 5,2°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 30% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: 27,5°C
Vorlauftemp.
27,8°C
Rücklauftemp. 24,8°C
Raumtemp. 24,2°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 53% (Auto)
Volumenstrom 12,5l/m

Verdichter: 30 Hz
GM: -338

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,2 kW
TB Kälteleistung (errechnet): 7,6 kW (38W/m)
Gebäude:

Beheizte Fläche: 260 m²
FBH

  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
2.12.2024  (#41)
Ich bin schon wieder bei 2/5° angelangt Aus/Eintritt, ähnlich wie @tepee offenbar.

Haus natürlich immer noch eine Seite Fassade nicht fertig.. da fließt sicher noch zusätzlich Energie ab aktuell noch. War aber mit bestem Willen nicht zu stemmen vor dem Winter mehr. 

Mal sehen wie wir über diesen Winter kommen... Unser RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist nicht der beste Performer, aber da wir es letztes Jahr ja auch letztlich ohne Heizstab geschafft haben wir es das Jahr schon auch gehen. An sich ist der Kollektor besser überdeckt als letztes Jahr weil einiges weitergegangen ist an den Außenanlagen... Hmpf.

Der November war glaube ich in Summe garnicht Mal so wenig fordernd, weil es zumindest hier nicht oft sonnig war, und die ganze Zeit so 0-5°. Das ergibt schon eine ordentliche Heizlast.

1
  •  DrShouter
  •   Gold-Award
2.12.2024  (#42)

zitat..
MalcolmX schrieb:

Ich bin schon wieder bei 2/5° angelangt Aus/Eintritt, ähnlich wie @tepee offenbar.

Haus natürlich immer noch eine Seite Fassade nicht fertig.. da fließt sicher noch zusätzlich Energie ab aktuell noch. War aber mit bestem Willen nicht zu stemmen vor dem Winter mehr. 

Mal sehen wie wir über diesen Winter kommen... Unser RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist nicht der beste Performer, aber da wir es letztes Jahr ja auch letztlich ohne Heizstab geschafft haben wir es das Jahr schon auch gehen. An sich ist der Kollektor besser überdeckt als letztes Jahr weil einiges weitergegangen ist an den Außenanlagen... Hmpf.

Der November war glaube ich in Summe garnicht Mal so wenig fordernd, weil es zumindest hier nicht oft sonnig war, und die ganze Zeit so 0-5°. Das ergibt schon eine ordentliche Heizlast.

Hätte ich auch vermutet - aber bei mir sind Oktober und November 23/24 +-50kwh Wärme gleich. Letztes Jahr war der November bei uns viel kälter, dafür mit mehr Sonne. Nov 2024 wärmer dafür ohne Sonne.

Welche HK fährst du mit der Nibe - 2/2? Das sollte bei deinen Sole Temps/Haus/ATs dann irgendwas zwischen 1,5 und 1,8kw thermisch sein?

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
2.12.2024  (#43)
Ich habe meine Daten vom letzten Jahr um die Zeit angeschaut. Alles sieht ziemlich ähnlich aus, nicht nur die Sole-Temps, sondern auch die Wärme. War für Okt+Nov 2023 auch ca. 2000kWh wie jetzt.

Bei mir ist Sole immer am niedrigsten, wenn die WP WP [Wärmepumpe] nach WW WW [Warmwasser]-Bereitung für die Heizung wieder aufholt (ist auf <55Hz begrenzt). Da habe ich gestern auch schon 2 Grad Ein und -1 Grad Aus gesehen. Wenn die WP WP [Wärmepumpe] dann wieder mit 20-25Hz dahinschnurrt, pendeln sich max. 5,5 Ein und 2,5 Aus ein.

Im 3. Winter sehe ich bei meinem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] keinen nennenswerten Unterschied, obwohl das Haus seit dem 1. Jahr wirklich etwas weniger Wärme braucht (Baufeuchte...). Im 1. Jahr Hz 9800 + WW 1700 = 11500kWh. Im 2. Jahr 8500 + 1700 = 10200kWh. Im 3. Jahr bis dato 11/23-1024 7800 + 1600 = 9400kWh.

Irgendwann Mitte Januar geht mein Sole-Ein unter Null und pendelt dann um bis zu -0,5 rum Ein und -3,5 rum Aus. Das ist wohl nicht so ungewöhnlich und auch oft typische Auslegungstemp. Musste ich auch erst mal verstehen, nach dem ganzen Monster-RGKs hier. Wobei ich eigentlich gedacht hätte mit 6kW RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Leistung (DA40 x 300m) und ca. 4kW Heizlast gute Reserven zu haben und zumindest bei Sole-Ein im Plus bleiben zu können.

Die WP WP [Wärmepumpe] läuft trotzdem effizient mit JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] ca. 5 und ca. 1850kWh Stromverbrauch/J.

1
  •  sixmich
  •   Bronze-Award
2.12.2024  (#44)
Hier mal ein Update von meiner Heizung. Sole wird immer kühler, allerding noch deutlich positiv.

Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 100 m Duplex DN32
Standort: Kremsmünster/OÖ
Baujahr: 
1993 (massiv 38er Ziegel+8cm VWS), 2023 Sanierung (Fenster, OGD, Dach)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]:
-1,1°C (36h)
Aktuelle AT: -2,4°C (09:00 Uhr)

KNV(Nibe) F-1156-8 PC (bestehender Solarspeicher 500 L)

KT-Pumpe:
KT ein: 6,0°C
KT aus: 2,4°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 52% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: 31,7°C
Vorlauftemp.
31,6°C
Rücklauftemp. 26,9°C
Raumtemp. 22,8°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 70% (Auto)
Volumenstrom 13,2l/m

Verdichter: 54 Hz
GM: -340

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,2 kW
TB Kälteleistung (errechnet): 7,6 kW (38W/m)
Gebäude:

Beheizte Fläche: 260 m²
FBH


1
  •  Deep
2.12.2024  (#45)
Ich bin auch noch leicht über 10°C+ Sole Ein.

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
2.12.2024  (#46)
Update von mir...

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
0.3°C (36h)
Aktuelle AT 1.7°C (bedeckt, neblig)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 10.3°C
KT aus 6°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 6% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 23.9°C
Vorlauftemp.
26.4°C
Rücklauftemp. 24.1°C
Raumtemp. 23.9°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 50% (fix)
Volumenstrom 12l/m

Verdichter: 20 Hz
GM: -405

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
2.12.2024  (#47)

zitat..
DrShouter schrieb:

──────..
MalcolmX schrieb:

Ich bin schon wieder bei 2/5° angelangt Aus/Eintritt, ähnlich wie @tepee offenbar.

Haus natürlich immer noch eine Seite Fassade nicht fertig.. da fließt sicher noch zusätzlich Energie ab aktuell noch. War aber mit bestem Willen nicht zu stemmen vor dem Winter mehr. 

Mal sehen wie wir über diesen Winter kommen... Unser RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist nicht der beste Performer, aber da wir es letztes Jahr ja auch letztlich ohne Heizstab geschafft haben wir es das Jahr schon auch gehen. An sich ist der Kollektor besser überdeckt als letztes Jahr weil einiges weitergegangen ist an den Außenanlagen... Hmpf.

Der November war glaube ich in Summe garnicht Mal so wenig fordernd, weil es zumindest hier nicht oft sonnig war, und die ganze Zeit so 0-5°. Das ergibt schon eine ordentliche Heizlast.
───────────────

Hätte ich auch vermutet - aber bei mir sind Oktober und November 23/24 +-50kwh Wärme gleich. Letztes Jahr war der November bei uns viel kälter, dafür mit mehr Sonne. Nov 2024 wärmer dafür ohne Sonne.

Welche HK fährst du mit der Nibe - 2/2? Das sollte bei deinen Sole Temps/Haus/ATs dann irgendwas zwischen 1,5 und 1,8kw thermisch sein?

Muss ich nochmal anschauen, aber eher ins Plus verschoben. Ich glaub 2/+1. Wie gesagt, Nord Fassade fehlen immer noch die Fenstersturzdämmungen und die Giebeldämmung...


1
  •  Akani
3.12.2024  (#48)
Sole ein 9,2 Sole aus 5,4
400mtr Einkreiser
Nibe 1255-6

1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
3.12.2024  (#49)
Habt ihr eine Versickerung über dem Kollektor? Bei mir sind sie Temperaturen nach dem großen Regen im Osten vor ca 2 Monaten stark gefallen.

Ich bin aktuell bei
Ein 7°
Aus 2.8°

RGK 1x400, s1155-6, aktuell 20Hz

1
  •  Armin1
3.12.2024  (#50)
Ein: 8,2°
Aus: 5,1°
Läuft gerade mit 20Hz bei 4°C AT AT [Außentemperatur]

TB 87m Duplex mit Stiebel Eltron WPE-i 04 HK

1
  •  thez
4.12.2024  (#51)
Ein: 10,6°C
Aus: 6,1°C
RGK 1x400, S1255-6
Läuft grad bei 20Hz

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
4.12.2024  (#52)
Da wird man neidisch ... 😳

@Fino:
Ich habe keine Versickerung, Soletemp ist trotzdem ordentlich runter :)
6kW WP WP [Wärmepumpe] und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] DA40 x 300m, siehe oben #43.
Sole-Ein mittlerweile bei maximalst 5 Grad bei 20Hz-Schnurren, sonst bei Belastung mit max 54Hz auch auf bis zu 2 Grad runter (dabei Sole-Aus bis zu -1).

Im letzten Winter habe ich Anfang/Mitte Januar erstmal Minus bei Sole-Ein gesehen. Schätze, dass es auch diesmal ähnlich sein wird.

1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
4.12.2024  (#53)
Grundsätzlich mache ich mir bei keinem eurer Kollektoren sorgen. Leider lauter freaks da... 🤣🤣🤣

Wer hat den längern🙃😅

3
  •  Fino
  •   Bronze-Award
9.12.2024  (#54)
Hat eigentlich schon mal jemand nach der Heizsaison mit einer Wärmebildkamera im Garten die Position vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] feststellen können. Ich wurde wieder einmal darauf angesprochen wie schlecht das System für das Erdreich ist der Kollektor die Erde zu sehr auskühlt... 

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
9.12.2024  (#55)

zitat..
Fino schrieb: mit einer Wärmebildkamera im Garten die Position vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor]

Halte ich bei normaler Nutzung für unmöglich. Gäbe es einen messbaren Unterschied würde es die Natur mit verzögerter Vegetation anzeigen.

Bei Flachkollektoren in der vollen Vereisung war das aber so.


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
9.12.2024  (#56)
Ich bin jetzt schon im Minusbereich bei Sole Aus, wenn wer schauen will am Ende der Heizsaison ist er herzlich eingeladen 😄

1
  •  Melmar
  •   Silber-Award
9.12.2024  (#57)

zitat..
Ulairi schrieb: Ich bin jetzt schon im Minusbereich bei Sole Aus, wenn wer schauen will am Ende der Heizsaison ist er herzlich eingeladen

The same here🙋‍♂️!

1
  •  earos
9.12.2024  (#58)

zitat..
rabaum schrieb:

──────..
Fino schrieb: mit einer Wärmebildkamera im Garten die Position vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor]
───────────────

Halte ich bei normaler Nutzung für unmöglich. Gäbe es einen messbaren Unterschied würde es die Natur mit verzögerter Vegetation anzeigen.

Bei Flachkollektoren in der vollen Vereisung war das aber so.

Es hat mich gejuckt und ich habe mit der Thermokamera geschaut.
Allerdings habe ich keinen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] sondern Erdwärme-Körbe.
Rein garnichts sichtbar.
(Außer die Lecks in den Nachbarhäusern :D )




1
  •  DoertyHarry
9.12.2024  (#59)
Melmar schrieb: [ref]Melmar:80684_3#852912[/ref]

──────..
Ulairi schrieb: Ich bin jetzt schon im Minusbereich bei Sole Aus, wenn wer schauen will am Ende der Heizsaison ist er herzlich eingeladen
───────────────

The same here🙋‍♂️!
Here too 😉


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
9.12.2024  (#60)
Wir sind auch schon im Minus. 

1
  •  titan
  •   Bronze-Award
9.12.2024  (#61)
Bei uns konstante 8° Sole ein bei unserer Tiefenbohrung. Geht nur mal kurz auf 7,6° währende der WW WW [Warmwasser] Bereitung. Danach wieder zwischen 8 und 8,5 je nach AT AT [Außentemperatur].