« Heizung, Lüftung, Klima  |

Erdwärme Soletemperaturen 2024/25

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2  3 ...... 4  5 
  •  sixmich
4.10. - 15.12.2024
85 Antworten | 32 Autoren 85
3
88
Hallo Leute.
Da ich seit heuer ebenfalls stolzer Besitzer einer WP WP [Wärmepumpe] bin und auch schon seit 2 Wochen damit heize, freue ich mich heuer besonders auf diesen Thread.
Die Meisten von euch dürften auch schon in die Saison gestartet sein.
Hier meine aktuellen Werte von heute 8:00.

Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 100 m Duplex DN32
Standort: Kremsmünster/OÖ
Baujahr: 
1993 (massiv 38er Ziegel+8cm VWS), 2023 Sanierung (Fenster, OGD, Dach)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]:
10,6°C (36h)
Aktuelle AT: 9.0°C (08:00 Uhr)

KNV(Nibe) F-1156-8 PC (bestehender Solarspeicher 500 L)

KT-Pumpe:
KT ein: 9,3°C
KT aus: 5,2°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 30% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: 27,5°C
Vorlauftemp.
27,8°C
Rücklauftemp. 24,8°C
Raumtemp. 24,2°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 53% (Auto)
Volumenstrom 12,5l/m

Verdichter: 30 Hz
GM: -338

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,2 kW
TB Kälteleistung (errechnet): 7,6 kW (38W/m)
Gebäude:

Beheizte Fläche: 260 m²
FBH

  •  sixmich
  •   Bronze-Award
11.11.2024  (#21)
Bei uns ist jetzt seit über einer Woche die Temperatur dauerhaft unter 5°C gefallen. Sonne haben wir schon seit 3 Wochen keine mehr gesehen. Dauernebel! Ich musste die Heizkurve erhöhen, da es meinen Mädels im Haus mit 22 °C zu kalt war. Soletemperaturen gingen jetzt im Dauerlauf auch deutlich nach unten.

Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 100 m Duplex DN32
Standort: Kremsmünster/OÖ
Baujahr: 
1993 (massiv 38er Ziegel+8cm VWS), 2023 Sanierung (Fenster, OGD, Dach)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]:
4,1 °C (36h)
Aktuelle AT: 4,6 °C (08:00 Uhr)
KNV(Nibe) F-1156-8 PC (bestehender Solarspeicher 500 L)

KT-Pumpe:
KT ein: 7,8 °C
KT aus: 3,5°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 34% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: 29,5°C
Vorlauftemp.
29,4°C
Rücklauftemp. 25,8°C
Raumtemp. 23,0°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 70% (manuell)
Volumenstrom 13,7l/m

Verdichter: 41 Hz
GM: -311

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,2 kW
TB Kälteleistung (errechnet): 7,6 kW (38W/m)
Gebäude:

Beheizte Fläche: 260 m²
FBH


1
  •  titan
  •   Bronze-Award
13.11.2024  (#22)
Ich bin bisher total begeistert, obwohl ich den Winter nicht vor dem Frühling loben will. Abgerechnet wird zum Schluss. Bisher habe ich beim Heizen eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 6,2

Leistung aktuell 290 Watt/h
Gesamtverbrauch seit inbetriebnahme mitte August 2024: 322 kWh

Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 70 m Duplex DN32
Standort: Vorarlberg
Baujahr: 
2003, Ziegel 20 + 16 Dämmung
Durchschnittliche AT:
ca 6 °C (24h)
Aktuelle AT: 5.0°C (12:15 Uhr)

Stiebel Eltron WPE-I 06 H 230 Premium ohne Puffer (WW Speicher 300l)

KT-Pumpe:
KT ein: 11°C
KT aus: 9°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 22% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.:  bei uns wurde leider nichts berechnet da Bestandsgebäude, sondern anhand des Verbrauchs sowohl TB als auch Wärmepumpen Leistung geschätzt.
Vorlauftemp.
31°C
Rücklauftemp. 26,1°C
Raumtemp. 22,8°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
30%
Volumenstrom 5,6l/m

Verdichter: 25 Hz
GM: ?

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 7,7 kW
TB Kälteleistung (vom Insti angenommen): 5,6 kW (40W/m)
Gebäude:

Beheizte Fläche: 132 m² (FBH)+ 30 m2 Kellerraum (Heizkörper)

1
  •  Deep
13.11.2024  (#23)
@titan: Glaub deine WP WP [Wärmepumpe] ist noch nicht ideal eingestellt.
31°C VT bei 5°C Außentemp kommt mir doch etwas hoch vor. Dafür ist dein Volumenstrom mit 5,6l/min extrem wenig.
Glaub man könnte die Soll-VT Kurve etwas absenken aber dafür den Volumenstrom erhöhen. Weiß leider nicht wie das bei der Stiebel geht.

1
  •  titan
  •   Bronze-Award
13.11.2024  (#24)
@Deep

Ich habe auch das Gefühl dass sie noch nicht optimal eignestellt ist, aber andererseits ist es überall angenehm warm und zwar im ganzen Haus. Zudem ist der Verbrauch m. E. doch ganz OK. Unser Haus hat einen HWB von 77, wobei ich das so nicht ganz glaube. Der Gasverbrauch lag immer irgendwo bei durchschnittlich 13000kwh

zitat..
Deep schrieb: Glaub man könnte die Soll-VT Kurve etwas absenken aber dafür den Volumenstrom erhöhen. Weiß leider nicht wie das bei der Stiebel geht.

Das habe ich bereits versucht, aber im ISG keinen Unterschied gesehen. Die WErte sind gleich geblieben.

Komisch ist auch dass die VT Kurve im Diagramm 29° bei 5° AT anzeigt, die VT aber mit 31° läuft. 

Vielleicht kann mich da jemand unterstützen bei den Einstellungen?


1
  •  Markus98
13.11.2024  (#25)

zitat..
titan schrieb:

@Deep

Ich habe auch das Gefühl dass sie noch nicht optimal eignestellt ist, aber andererseits ist es überall angenehm warm und zwar im ganzen Haus. Zudem ist der Verbrauch m. E. doch ganz OK. Unser Haus hat einen HWB von 77, wobei ich das so nicht ganz glaube. Der Gasverbrauch lag immer irgendwo bei durchschnittlich 13000kwh

──────..
Deep schrieb: Glaub man könnte die Soll-VT Kurve etwas absenken aber dafür den Volumenstrom erhöhen. Weiß leider nicht wie das bei der Stiebel geht.
───────────────

Das habe ich bereits versucht, aber im ISG keinen Unterschied gesehen. Die WErte sind gleich geblieben.

Komisch ist auch dass die VT Kurve im Diagramm 29° bei 5° AT anzeigt, die VT aber mit 31° läuft. 

Vielleicht kann mich da jemand unterstützen bei den Einstellungen?

Nutzt du die automatische Spreizungsregelung? Die geht nur auf 6K. Versuch mal mit einen fixen Volumenstrom. Mehr dazu in diesem Thread. https://www.energiesparhaus.at/forum-der-stiebel-eltron-wpe-i-04-06-08-hk-sammelthread/79665_1#822382


1
  •  EinHausinWien
  •   Bronze-Award
13.11.2024  (#26)
Läuft die Pumpe kontinuierlich mit 31°C Vorlauf oder übersteuert die nur am Anfang des Heiztaktes so?

Was für ein Wert ist bei Reglerdynamik eingestellt?

1
  •  titan
  •   Bronze-Award
13.11.2024  (#27)

zitat..
Markus98 schrieb: Nutzt du die automatische Spreizungsregelung? Die geht nur auf 6K. Versuch mal mit einen fixen Volumenstrom.

Ja genau. Ich muss mich da mal einlesen und etwas herumprobieren. 

zitat..
EinHausinWien schrieb: Läuft die Pumpe kontinuierlich mit 31°C Vorlauf oder übersteuert die nur am Anfang des Heiztaktes so?

Was für ein Wert ist bei Reglerdynamik eingestellt?

Die Pumpe läuft kontinuierlich mit 31° bei 5° AT. Wenns wärmer ist läuft sie mit 29°
Reglerdynamik ist mit 50 eingestellt.

Ich möchte diesen Thread nicht zumüllen mit meinem Thema. Ich werde in den Stiebel Thread wechseln. 
Danke für eure Hilfe


1
  •  Kirchstettner
15.11.2024  (#28)


_aktuell/20241115760505.png

15km östlich von St. Pölten. Haus Baujahr 2022, 50er-Ziegel, Dreifachverglasung. Raumtemperatur zwischen 22,00 und 22,5 Grad. Im Sommer hab ich mit der Deckenkühlung in den sehr lehmigen Boden gebuttert was ging. ^^ 

1
  •  Landei
  •   Gold-Award
16.11.2024  (#29)
Hier mal meine M-TEC WPS26 (2 bis 6,5 kW Heizleistung)
aktuelle AT AT [Außentemperatur]-3,3°C
164m² beheizte Fläche (FBH).
Nutzheizenergiekennzahl 45kWh/m²a


_aktuell/20241116204332.png

1
  •  EinHausinWien
  •   Bronze-Award
17.11.2024  (#30)
Wärmequelle: 1x 300, dn40
Standort: Wien 22
Baujahr: 2022 
Aktuelle AT:  5,8°
Wärmepumpe: Stiebel Eltron WPE-i 06 230 HK

Wärmequelle:
Sole ein: 12,3°C 
Sole aus: 9,2°C
Drehzahl der WQ-Pumpe: 34,5% (auto)
Wärmequellendruck: 2,2 Bar

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 25,5°C
Rücklauftemp. 24,2°C 
Raumtemp. : 22-23 je nach Raum.
Pumpengeschw. Wärmetr.
50% (fix)
Volumenstrom
16 l/m
Verdichter: 21 Hz

Gebäude-Heizlast Abschätzung
P-tot =
 4,8 kW (NAT -12,8°C)
P-real = 3,7 kW
RGK Leistung (errechnet): 5,75 kW

Gebäudedaten & Haushalt:
Beheizte Fläche: ~ 200m²
FBH (EG,OG), Wandheizung im Hauptbad.
Holzriegelbau mit Massivholzdecken.
300L WW Speicher, 2 Erwachsene & 2 Kinder

Energieverbauch laut KNX Energiezähler vom 14.11.2023-14.11.2024:  ~1700 kWh, 4,65 kWh/Tag. 

Energieverbauch Stand seit Heizbeginn am 4.11.2024
Wärmemenge Heizen: 370 kWh
Stromverbrauch: 34 kWh

Das Stiebel ISG misst allerdings nur den Energieverbrauch direkt am Verdichter, reale COP daher etwas schlechter,.

Dieses Jahr ist der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auch richtig herum angeschlossen. 🙄

Wir haben mit den Außenanlagen außerdem die endgültige Überdeckeng des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] erreicht. Mal schauen, wie sich das über den Winter auf die Soletemperaturen auswirkt.

1
  •  Deep
19.11.2024  (#31)

zitat..
Kirchstettner schrieb:
Im Sommer hab ich mit der Deckenkühlung in den sehr lehmigen Boden gebuttert was ging. ^^

Das ist quasi nicht relevant für die Sole Temps.


1
  •  Markus98
19.11.2024  (#32)

zitat..
Deep schrieb:

──────..
Kirchstettner schrieb:
Im Sommer hab ich mit der Deckenkühlung in den sehr lehmigen Boden gebuttert was ging. ^^
───────────────

Das ist quasi nicht relevant für die Sole Temps.

Bei einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Bei einer Tiefenbohrung schaut die Bilanzrechnung anders aus.


1
  •  DrShouter
  •   Gold-Award
19.11.2024  (#33)
Wärmequelle:
Sole ein: 11,5°C 
Sole aus: 6,8°C
Drehzahl der WQ-Pumpe: 23% (auto)

2te richtige Heizperiode - Sole Temperaturen sind um ca. 1,5K wärmer als letztes Jahr. Bin gespannt ob sich dieser Trend über den Winter fortsetzt.

1
  •  MPP33
19.11.2024  (#34)
Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 90 m Simplex
Standort: Weststeiermark
Baujahr: 
2022, Wienerberger Porotherm 50-20 Plan noch ohne Fassade, Internorm KF410 3-fach, Betonkeller 12cm XPS
Aktuelle AT: Siehe Bild unten

KNV(Nibe) S1255

KT-Pumpe:
KT ein: Im Schnitt derzeit etwa 7°C
KT aus: Im Schnitt derzeit ca. 3,5°C
Drehzahl der WQ-Pumpe (Auto)

_aktuell/20241119468152.png

_aktuell/20241119580580.png

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: Siehe Bild
Vorlauftemp.
Siehe Bild
Rücklauftemp. Siehe Bild
Raumtemp. 23°C (Wohnzimmer laut Raumfühler), 24-25°C Bäder, 22°C beheizte Kellerräume, 21°C Rest Keller
Pumpengeschw. Wärmetr.
meist 45% (Auto)
Volumenstrom 11,6l/m

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: ~8 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: EG/OG 180m²+ ~40m² Keller (von 90... Gang + 2 Räume, hält aber den ganzen Keller warm)
FBH + BKA (nutze ich beim heizen in den Kinderzimmern und Bädern, Rest ist abgedreht damit der Boden so warm wie möglich wird - Komfort vor Effizienz)


_aktuell/20241119725151.png

Ich erhoffe mir von der Fassade noch eine deutliche Reduktion der Vorlauftemperaturen da es (geklebter Ziegel) noch bei diversen Löchern in die Ziegel reinzieht.
Jahresstromverbrauch 2023 (gesamt incl. allem) 7400kWh wobei wir beim Strom nicht unbedingt auf sparen achten und auch bei der Heizung "was braucht das brauchts" - Großteil vom Strom kommt eh von der PV.


1
  •  Melmar
  •   Silber-Award
20.11.2024  (#35)

zitat..
MPP33 schrieb: Jahresstromverbrauch 2023 (gesamt incl. allem) 7400kWh wobei wir beim Strom nicht unbedingt auf sparen achten und auch bei der Heizung "was braucht das brauchts"

The same here🙋‍♂️!


1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
22.11.2024  (#36)
So schaut es im Augenblick bei mir aus.

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
2.8°C (36h)
Aktuelle AT 1.4°C (bedeckt)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 12°C
KT aus 7.5°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 4% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 24.6°C
Vorlauftemp.
25.9°C
Rücklauftemp. 23.6°C
Raumtemp. 22.8°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 50% (fix)
Volumenstrom 12l/m

Verdichter: 20 Hz
GM: -163

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

1
  •  DrShouter
  •   Gold-Award
28.11.2024  (#37)
Heuer noch immer deutlich wärmer als letztes Jahr um die Zeit.

Wärmequelle
 1x 400m dn40
Standort  OÖ
Baujahr 
2022 (massiv 50er)
Durchschnittliche AT
3.9°C (24h)
Aktuelle AT 4.6°C (Regen)

KNV(Nibe) S-1255-6 PC

KT-Pumpe:
KT ein 10.4°C
KT aus 6.1°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 25% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 26.6°C
Vorlauftemp.
26.5°C
Rücklauftemp. 24.4°C
Raumtemp. 22.6°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 50% (fix)
Volumenstrom 14,3l/m

Verdichter: 21 Hz
GM: -407

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 6 kW
RGK Leistung (errechnet): 7 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 200 m²
FBH, KWL

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
30.11.2024  (#38)
Vergleich: mein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und eine TB in der Nachbarschaft


_aktuell/20241130691907.png

RGK (dunkleres blau) immer noch in Führung, aber der Abstand schwindet. Bin gespannt, wann sie sich schneiden.

2
  •  tepee
  •   Bronze-Award
1.12.2024  (#39)
Mein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] scheint so weit auch in seinem 3. Winter wie gewohnt auf niedrigerem Level im Vgl. zu den anderen hier zu laufen.

Aktuell ist Sole-Ein bei um die 5 Grad und Sole-Aus bei 1,5 Grad rum. Bei stärkerer Belastung hatte ich aber vorübergehend auch schon mal Sole-Aus bei -0,5 Grad gesehen.

Produzierte Wärme inkl. WW im Oktober ca. 500kWh + im November ca. 1500kWh = 2000kWh.

1
  •  DoertyHarry
1.12.2024  (#40)
Wahnsinnige Temperaturen bei euch 😬

Ich weiß dass der erste Winter tendenziell schwächer ist. 
Aber ich bin jetzt mit der S1155-6 und 40x300m bei 2°C Ein und ca. -1,5°C aus.

Es wurde jedoch auch schon 2 Ausheizzyklen gefahren.
2-3 Wochen August
2-3 Wochen nachtrocknen September
und während der Baustellenphase immer damit temperiert. 

Zusätzlich fehlt derzeit noch die Dämmung der Gebäudeintegrierten Garage... 

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
2.12.2024  (#41)
Ich bin schon wieder bei 2/5° angelangt Aus/Eintritt, ähnlich wie @tepee offenbar.

Haus natürlich immer noch eine Seite Fassade nicht fertig.. da fließt sicher noch zusätzlich Energie ab aktuell noch. War aber mit bestem Willen nicht zu stemmen vor dem Winter mehr. 

Mal sehen wie wir über diesen Winter kommen... Unser RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist nicht der beste Performer, aber da wir es letztes Jahr ja auch letztlich ohne Heizstab geschafft haben wir es das Jahr schon auch gehen. An sich ist der Kollektor besser überdeckt als letztes Jahr weil einiges weitergegangen ist an den Außenanlagen... Hmpf.

Der November war glaube ich in Summe garnicht Mal so wenig fordernd, weil es zumindest hier nicht oft sonnig war, und die ganze Zeit so 0-5°. Das ergibt schon eine ordentliche Heizlast.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next