Bei uns ist jetzt seit über einer Woche die Temperatur dauerhaft unter 5°C gefallen. Sonne haben wir schon seit 3 Wochen keine mehr gesehen. Dauernebel! Ich musste die Heizkurve erhöhen, da es meinen Mädels im Haus mit 22 °C zu kalt war. Soletemperaturen gingen jetzt im Dauerlauf auch deutlich nach unten. Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 100 m Duplex DN32 Standort: Kremsmünster/OÖ Baujahr: 1993 (massiv 38er Ziegel+8cm VWS), 2023 Sanierung (Fenster, OGD, Dach) Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]: 4,1 °C (36h) Aktuelle AT: 4,6 °C (08:00 Uhr) KNV(Nibe) F-1156-8 PC (bestehender Solarspeicher 500 L) KT-Pumpe: KT ein: 7,8 °C KT aus: 3,5°C Drehzahl der WQ-Pumpe 34% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp.: 29,5°C Vorlauftemp. 29,4°C Rücklauftemp. 25,8°C Raumtemp. 23,0°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 70% (manuell) Volumenstrom 13,7l/m Verdichter: 41 Hz GM: -311 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,2 kW TB Kälteleistung (errechnet): 7,6 kW (38W/m) Gebäude: Beheizte Fläche: 260 m² FBH |
||
|
||
Ich bin bisher total begeistert, obwohl ich den Winter nicht vor dem Frühling loben will. Abgerechnet wird zum Schluss. Bisher habe ich beim Heizen eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 6,2 Leistung aktuell 290 Watt/h Gesamtverbrauch seit inbetriebnahme mitte August 2024: 322 kWh Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 70 m Duplex DN32 Standort: Vorarlberg Baujahr: 2003, Ziegel 20 + 16 Dämmung Durchschnittliche AT: ca 6 °C (24h) Aktuelle AT: 5.0°C (12:15 Uhr) Stiebel Eltron WPE-I 06 H 230 Premium ohne Puffer (WW Speicher 300l) KT-Pumpe: KT ein: 11°C KT aus: 9°C Drehzahl der WQ-Pumpe 22% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp.: bei uns wurde leider nichts berechnet da Bestandsgebäude, sondern anhand des Verbrauchs sowohl TB als auch Wärmepumpen Leistung geschätzt. Vorlauftemp. 31°C Rücklauftemp. 26,1°C Raumtemp. 22,8°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 30% Volumenstrom 5,6l/m Verdichter: 25 Hz GM: ? Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 7,7 kW TB Kälteleistung (vom Insti angenommen): 5,6 kW (40W/m) Gebäude: Beheizte Fläche: 132 m² (FBH)+ 30 m2 Kellerraum (Heizkörper) |
||
|
||
@titan: Glaub deine WPWP [Wärmepumpe] ist noch nicht ideal eingestellt. 31°C VT bei 5°C Außentemp kommt mir doch etwas hoch vor. Dafür ist dein Volumenstrom mit 5,6l/min extrem wenig. Glaub man könnte die Soll-VT Kurve etwas absenken aber dafür den Volumenstrom erhöhen. Weiß leider nicht wie das bei der Stiebel geht. |
||
|
||
@Deep Ich habe auch das Gefühl dass sie noch nicht optimal eignestellt ist, aber andererseits ist es überall angenehm warm und zwar im ganzen Haus. Zudem ist der Verbrauch m. E. doch ganz OK. Unser Haus hat einen HWB von 77, wobei ich das so nicht ganz glaube. Der Gasverbrauch lag immer irgendwo bei durchschnittlich 13000kwh Das habe ich bereits versucht, aber im ISG keinen Unterschied gesehen. Die WErte sind gleich geblieben. Komisch ist auch dass die VT Kurve im Diagramm 29° bei 5° AT anzeigt, die VT aber mit 31° läuft. Vielleicht kann mich da jemand unterstützen bei den Einstellungen? |
||
|
||
Nutzt du die automatische Spreizungsregelung? Die geht nur auf 6K. Versuch mal mit einen fixen Volumenstrom. Mehr dazu in diesem Thread. https://www.energiesparhaus.at/forum-der-stiebel-eltron-wpe-i-04-06-08-hk-sammelthread/79665_1#822382 |
||
|
||
Läuft die Pumpe kontinuierlich mit 31°C Vorlauf oder übersteuert die nur am Anfang des Heiztaktes so? Was für ein Wert ist bei Reglerdynamik eingestellt? |
||
|
||
Ja genau. Ich muss mich da mal einlesen und etwas herumprobieren. Die Pumpe läuft kontinuierlich mit 31° bei 5° AT. Wenns wärmer ist läuft sie mit 29° Reglerdynamik ist mit 50 eingestellt. Ich möchte diesen Thread nicht zumüllen mit meinem Thema. Ich werde in den Stiebel Thread wechseln. Danke für eure Hilfe |
||
|
||
15km östlich von St. Pölten. Haus Baujahr 2022, 50er-Ziegel, Dreifachverglasung. Raumtemperatur zwischen 22,00 und 22,5 Grad. Im Sommer hab ich mit der Deckenkühlung in den sehr lehmigen Boden gebuttert was ging. ^^ |
||
|
||
Hier mal meine M-TEC WPS26 (2 bis 6,5 kW Heizleistung) aktuelle AT AT [Außentemperatur]-3,3°C 164m² beheizte Fläche (FBH). Nutzheizenergiekennzahl 45kWh/m²a |
||
|
||
Wärmequelle: 1x 300, dn40 Standort: Wien 22 Baujahr: 2022 Aktuelle AT: 5,8° Wärmepumpe: Stiebel Eltron WPE-i 06 230 HK Wärmequelle: Sole ein: 12,3°C Sole aus: 9,2°C Drehzahl der WQ-Pumpe: 34,5% (auto) Wärmequellendruck: 2,2 Bar Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 25,5°C Rücklauftemp. 24,2°C Raumtemp. : 22-23 je nach Raum. Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix) Volumenstrom 16 l/m Verdichter: 21 Hz Gebäude-Heizlast Abschätzung P-tot = 4,8 kW (NAT -12,8°C) P-real = 3,7 kW RGK Leistung (errechnet): 5,75 kW Gebäudedaten & Haushalt: Beheizte Fläche: ~ 200m² FBH (EG,OG), Wandheizung im Hauptbad. Holzriegelbau mit Massivholzdecken. 300L WW Speicher, 2 Erwachsene & 2 Kinder Energieverbauch laut KNX Energiezähler vom 14.11.2023-14.11.2024: ~1700 kWh, 4,65 kWh/Tag. Energieverbauch Stand seit Heizbeginn am 4.11.2024 Wärmemenge Heizen: 370 kWh Stromverbrauch: 34 kWh Das Stiebel ISG misst allerdings nur den Energieverbrauch direkt am Verdichter, reale COP daher etwas schlechter,. Dieses Jahr ist der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auch richtig herum angeschlossen. 🙄 Wir haben mit den Außenanlagen außerdem die endgültige Überdeckeng des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] erreicht. Mal schauen, wie sich das über den Winter auf die Soletemperaturen auswirkt. |
||
|
||
Das ist quasi nicht relevant für die Sole Temps. |
||
|
||
Bei einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Bei einer Tiefenbohrung schaut die Bilanzrechnung anders aus. |
||
|
||
Wärmequelle: Sole ein: 11,5°C Sole aus: 6,8°C Drehzahl der WQ-Pumpe: 23% (auto) 2te richtige Heizperiode - Sole Temperaturen sind um ca. 1,5K wärmer als letztes Jahr. Bin gespannt ob sich dieser Trend über den Winter fortsetzt. |
||
|
||
Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 90 m Simplex Standort: Weststeiermark Baujahr: 2022, Wienerberger Porotherm 50-20 Plan noch ohne Fassade, Internorm KF410 3-fach, Betonkeller 12cm XPS Aktuelle AT: Siehe Bild unten KNV(Nibe) S1255 KT-Pumpe: KT ein: Im Schnitt derzeit etwa 7°C KT aus: Im Schnitt derzeit ca. 3,5°C Drehzahl der WQ-Pumpe (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp.: Siehe Bild Vorlauftemp. Siehe Bild Rücklauftemp. Siehe Bild Raumtemp. 23°C (Wohnzimmer laut Raumfühler), 24-25°C Bäder, 22°C beheizte Kellerräume, 21°C Rest Keller Pumpengeschw. Wärmetr. meist 45% (Auto) Volumenstrom 11,6l/m Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: ~8 kW Gebäude: Beheizte Fläche: EG/OG 180m²+ ~40m² Keller (von 90... Gang + 2 Räume, hält aber den ganzen Keller warm) FBH + BKA (nutze ich beim heizen in den Kinderzimmern und Bädern, Rest ist abgedreht damit der Boden so warm wie möglich wird - Komfort vor Effizienz) Ich erhoffe mir von der Fassade noch eine deutliche Reduktion der Vorlauftemperaturen da es (geklebter Ziegel) noch bei diversen Löchern in die Ziegel reinzieht. Jahresstromverbrauch 2023 (gesamt incl. allem) 7400kWh wobei wir beim Strom nicht unbedingt auf sparen achten und auch bei der Heizung "was braucht das brauchts" - Großteil vom Strom kommt eh von der PV. |
||
|
||
The same here🙋♂️! |