Die Sole riecht nach Alkohol (Ethanol). Der Geruchstest deutet auf Kondensat hin. |
||
|
||
Sole Eingangsseite: ![]() unser Heizungsbauer Arkani schreibt vom Kappenventil. Hier https://www.kesselheld.de/kappenventil/ nachgelesen und bei meiner Heizung gesucht. Gibt's bei mir nicht. Nur der Kugelhahn zum Absperren des MAG. Die Zusammenfassung der beiden Solekreise ist günstig gelöst. Hoffentlich passt das so. Mittig hinter den silbernen Klebestreifen verbirgt sich ein Kugelhahn mit Filtersieb. wozu sind zwei Füll-/Entleerventile, links und rechts vom Filterkugelhahn, verbaut? Kann zum Sole nachfüllen an einem Füllventil einfach etwas Leitungswasser gedrückt werden? Was benötigt man um abgelassene Sole wieder reinzudrücken? |
||
|
||
Guten Morgen. Wiedermal ein Update meiner Soletemperaturen. Die Ausgangstemperatur der Sole nähert sich immer weiter dem Gefrierpunkt an. Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 100 m Duplex DN32 Standort: Kremsmünster/OÖ Baujahr: 1993 (massiv 38er Ziegel+8cm VWS), 2023 Sanierung (Fenster, OGD, Dach) Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]: - 1,0°C (36h) Aktuelle AT: - 1,5°C (09:00 Uhr) KNV(Nibe) F-1156-8 PC (bestehender Solarspeicher 500 L) KT-Pumpe: KT ein: 4,5°C KT aus: 1,2°C Drehzahl der WQ-Pumpe 66% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp.: 33,4°C Vorlauftemp. 33,4°C Rücklauftemp. 27,5°C Raumtemp. 22,8°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 70% (manuell) Volumenstrom 12,8l/m Verdichter: 66 Hz GM: -340 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,2 kW TB Kälteleistung (errechnet): 7,6 kW (38W/m) Gebäude: Beheizte Fläche: 260 m² FBH Schöne Grüße, Michael |
||
|
||
Die Werte gehen nach unten, um 7:00 Uhr war ich mit Sole Aus im Minusbereich. Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 1.3°C (36h) Aktuelle AT 0.7°C (bedeckt) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 5.5°C KT aus 1.5°C Drehzahl der WQ-Pumpe 14% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 28.3°C Vorlauftemp. 25.7°C Rücklauftemp. 23.6°C Raumtemp. 22.4°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix) Volumenstrom 12.8l/m Verdichter: 23 Hz GM: -492 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
||
|
||
@ moef , dann musst du die Anlage komplett drucklos machen, MAG prüfen. Die beiden KFE Hähne sind für das luftfrei Spülen des Solekreises, mit dem Filterball kugelhahn wird gesperrt. Da kommt dann beiderseits die Spülpumpe dran |
||
|
||
Hallo, heute auch mal meine Soletemperaturen. Aktuelle Aussentem. der letzten Tage immer um 0°- 1. Winter, Pumpe seit 04/24 in Betrieb. Wärmequelle: Tiefenbohrung 1x 120 m Duplex DN32 Standort: Dresden/Sachsen/D Baujahr: 1953 (massiv 33er Ziegel mit Luftschicht (ausgeblasen mit Dämmung)+5cm VWS), Anbau 38 cm Poroton mit Dämmstoff, fenster 3 fach verglast, Obergeschoss schlechter gedämmt) Durchschnittliche AT: 0,0°C (36h) Aktuelle AT: - 0,0°C (08:00 Uhr) KNV(Nibe) S-1155-6 KT-Pumpe: KT ein: die letzten tage 4 - 5°C KT aus: 1 - 2°C Drehzahl der WQ-Pumpe (Auto) Heizkreis 1: berechnete VL VL [Vorlauf]-Temp.: 38°C FuBo Heizung Vorlauftemp. 38°C Rücklauftemp. 33°C Raumtemp. 21,8°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Heizkreis 35 % fest Volumenstrom Heizkreis 2: berechnete VL VL [Vorlauf]-Temp.: 40°C Heizkörper Vorlauftemp. 40°C Rücklauftemp. 35°C Raumtemp. ca. 20°C (unterschiedlich laut Raumfühler) Pumpengeschw. Heizkreis 35 % fest Volumenstrom Verdichter: 55 Hz GM: Gebäude-Heizlast Abschätzung selbst: 5 - 6 kW TB Kälteleistung (überschläglich selbst abgeschätzt): 6 kW (50 -55 W/m) Gebäude: Beheizte Fläche: in Summe 100 m², davon 70 m² nur Fb Hz. Viele Grüße, Heiko und danke an Michael für die Vorlage ![]() |
||
|
||
Rennt gut :) ![]() |
||
|
||
Ein paar etwas mildere Tage und wir stehen schon wieder bei 1/-2 aus der Nacht kommend. Untertags habe ich schon 1,5 am Eingang gesehen. |
||
|
||
![]() |
ähnlich bei uns, jedoch mit Flachkollektor. ||
|
||
Da es heute sonnig ist, werden die Räume von der Sonne mitgeheizt. Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 5.2°C (36h) Aktuelle AT 7.2°C (sonnig) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 5°C KT aus 1.4°C Drehzahl der WQ-Pumpe 12% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 23.8°C Vorlauftemp. 25.4°C Rücklauftemp. 23.5°C Raumtemp. 23.5°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix) Volumenstrom 12.8l/m Verdichter: 20 Hz GM: -414 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
||
|
||
|
Wie schnell reagiert der sonst bei wärmeren Tagen und viel Sonne? ||
|
||
du stellst Fragen 😄. Ich kann die sagen den tiefsten Wert den ich diesen Winter abgelesen habe war Ein-0,8 Aus -2. (164m² beheizte Fläche durchschnittl. 20-21 Grad Raumtemp.). |
||
|
||
Aktuell steigen die Soletemps wieder aufgrund milder Außentemperatur Ein 7,7 Aus 4,9 |
||
|
||
Durch die warmen und vor allem sonnigen Tage geht die Sole Temperatur schon wieder gut nach oben. Vor ein paar Tagen noch 1,5/-1,5 und jetzt 3,0/0,0. |
||
|
||
Ich bin erst gaaaaanz minimal raufgekommen auf -3/0 von -3.5/-0.5 |
||
|
||
Bei mir gehts auch nach oben: Tiefstwert --> 0,6 °C aus und 4,7 °C ein auf --> 2,4 °C aus und 6,2 °C ein |
||
|
||
Unsere dürften wohl sehr ähnlich performen. Heute Höchstwerte waren 0,2/-2,7 Verdichter: 20Hz RGK 1x300m DN40 Normalerweise: -0,5/-3,5 |
||
|
||
wieviel kWh hast du verbraucht? In deinem alten Thread hab ich gelesen, dass du einen Verbrauch von 2500 Liter hattest, bevor du die Fenster getauscht hast. Bei welcher Leistung hattest du den Tiefstwert? Danke |
||
|
||
Ich hab Stand gestern Abend in Summe 1750 kWh Strom verbraucht und dabei (H+WW) 11000kWh produziert. Bei der Sanierung wurden Fenster getauscht, Dach und Oberste Geschossdecke bezüglich Dämmung verbessert. Den Heizölverbrauch nach Sanierung kenn ich leider nicht. Aber rein rechnerisch hab ich mich durch die Sanierung beim Heizwärmebedarf inkl. WW von 26000 kWh auf 16 000kWh verbessert. Beim Tiefstwert hatte die Heizung eine Verdichterfrequenz von 76 Hz bei 6 kW thermisch.
|
Guten Morgen. ||
|
||
Erster Winter mit der neuen Heizung : Wärmequelle TB 140m Duplex Standort Zentralraum OÖ Baujahr 2001 Hartl Fertigteilhaus, alles FBH FBH [Fußbodenheizung] Stiebel Eltron WPE-/ 08 HW30 Premium KT-Pumpe: KT ein 6°C KT aus 3°C Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 28.3°C Rücklauftemp. 27°C Verdichter: 45Hz Was mich wundert, die kleine Spreizung des Heizkreislaufs, die letzten Tage hatte ich da nie mehr als 2 Grad. |
||
|
||
Bin auch von 4/0 auf 5/1 rauf wieder ![]() |