|
|
||
Also bei mir wurde die Funktion ja auch nicht aktiviert und der Installateur weigert sich mit einer ähnlichen Begründung. Dabei wurde mir seitens des Bauträgers sogar mit dieser Kühlmöglichkeit geworben. Bin gespannt, was bei dir raus kommt. Klar muss man den Taupunkt beachten, liegt die minimale VL VL [Vorlauf] nicht bei 18 Grad? Könnte man ja etwas höher stellen denke ich. |
||
|
||
Ich habe im Handbuch nur was von den DIP Schaltern gesehen, wo man einstellen kann dass die Kühlung freigegeben wird. Evtl meint er das mit der Freischaltung. Also keine Hexerei... |
||
|
||
Ja das ist es auch, nach einem Neustart sollen die Menüs dann da sein. Aber wer will das schon ohne Rücksprache mit dem Installateur machen? Gerade wegen Garantie und Gewährleistung. |
||
|
||
Habe jetzt auch mal bei AIT nachgefragt (habe eine Apha Innotec WP WP [Wärmepumpe], baugleich mit Nibe). 1x Schemaerweiterung 1x IBN Kühlung 1x Auftragspauschale Alles zusammen soll ca 500 CHF kosten. Nur dafür einer vorbei kommt und den DIP Schalter umlegt? Und dann ein paar Einstellungen vornimmt die ich sowieso nachher wieder anpassen muss xD Warum es eine Schemaerweiterung geben muss weis ich auch nicht, es wird ja hydraulisch und elektrisch gar nichts angepasst. |
||
|
||
Ok, dann ist das bei mir zumindest kein Einzelfall.... Das mit der minimalen VL VL [Vorlauf] habe ich auch so gelesen. Nibe selbst war da ja auch sehr entspannt und wirbt in einem Prospekt offensiv damit, ohne Hinweis auf Extraisolierung etc. Wirst du die Kühlung denn einschalten lassen? Ich habe es mir für nach dem Garantiezeitraum und dem Wechsel auf einen anderen Installateuer aufgeschoben. Alternative wäre nur mittels Gutacher prüfen zu lassen ob die Installation der Anlage ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Ich denke wenn man eine Anlagen mit der Option Kühlung kauft, dann sollte die Installation auch so erfolgen, dass diese einsetzbar ist oder man als Kunde mindestens darauf hingewiesen werden das dem nicht so ist. |
||
|
||
Ich werde die Kühlung nun einschalten lassen. Möchte dann dabei sein und sehen was der Typ da genau macht (wahrscheinlich nur den DIP Schalter auf ON und die Parameter einstellen). Laut Alpha Innotec muss man nichts weiter machen einfach die minimale VL VL [Vorlauf] Temp von 18°C muss eingestellt sein wegen dem Taupunkt, dann braucht es laut ihnen auch keinen Taupunktmesser. So wie ich das gelesen haben braucht man auch nur eine spezielle Isolation wenn man eine 4 Rohrkühlung hat, weil man dann auch bis auf 7°C Vorlauf gehen kann mit Taupunktmessung. Ansonsten bis 18°C wird laut ihnen dies nicht gebraucht, ist für mich auch logisch da diese Temperatur unkritisch ist. Einzig wenn man EERs hat muss man schauen dass diese mit dem Kühlen klarkommen, habe ich aber nicht deswegen muss ich nichts umbauen/ergänzen an der Anlage. |
||
|
||
Hallo Leute Was soll man machen wenn es mal über Tage einen Stromausfall im Winter gibt und man kein Notstromaggregat oder Akkuspeicher hat? Es geht mir nicht um die Heizung da ich im Haus so noch einen Ofen habe aber um das abfrieren der Leitungen draußen in der Wärmepumpe da die Umwälzpumpe keinen Strom mehr hat. Hat sich darüber schon mal jemand Gedanken gemacht? |
||
|
||
Bin noch eine Antwort schuldig. Hab dieses Dok von KNV bekommen. Ich muss meiner Umwälzpumpe im Kühlbetrieb "Vollgas" geben, sonst liefert die WP WP [Wärmepumpe] nach kurzer Zeit <18° VL und schaltet ab. |
||
|
||
ich hoffw mal, dass das - bei mir verwendete - osmosewasser hier evtl. bessere Eigenschaften hat...?! hab mich aber auch noch nicht beschäftigt. 99% der Leitung ist indoor bzw. unter frosttiefe. Aber ja...keine Ahnung, was in der Maschine selbst alles passieren kann... |
||
|
||
die hersteller. in den betriebs-/installationsanleitungen steht daß die anlage bei längerem stromausfall zu entleeren ist. eben um frostschäden zu vermeiden... 1 |
||
|
||
Na super das kann ja sicherlich jeder selber machen.🙄 Bei uns war wegen extremen Sturm gerade letzte Woche mehr wie 24 Stunden ca. 5000 Haushalte ohne Strom. Wenn das im Winter passiert ist das nicht gerade super |
||
|
||
hab ich mich auch schon öfter gefragt, wie das wirklich in der Praxis gelöst wird... Glaub weniger, dass das alle Monoblock Besitzer dann wirklich machen und dann wohl eher mit Verwunderung vor Frostschäden stehen werden. Ham jetzt bei meinen Eltern auch eine F2120 installiert. Allerdings mit gut zugänglicher und großzügiger Entleermöglichkeit. Und eine Frage hab ich noch dazu, vielleicht weiß das einer von euch: Wo wird der EMK500 Volumenstromsensor am SMO S40 Regler angeschlossen? In der Anleitung ist nur die ältere SMO 40 Ausführung erwähnt. Da wirds an X22 angeschlossen. Einen X22 Stecker find ich auf der S40 Platine auch. Aber das sieht mir nicht wirklich richtig aus... Da bräuchte es einen 6-poligen Spezial-Gegenstecker, der nicht beiliegt: hat einer von euch den S40 Regler samt EMK500??? Wie wurde das bei euch gemacht? Danke! |
||
|
||
habs nun doch geschafft, auch ohne Nibe-Doku... So wird ein EMK500 an den SMO S40 Regler angeschlossen: grün = Masse weiß = 5V Versorgung auf Pin X14:6 braun = Singal auf Pin X14:7 Bittesehr Nibe... bitte in die Anleitungen mit aufnehmen 😉 |
||
|
||
Laufen eure Heizungen schon an ? |
||
|
||
Meine ja, seit heute früh. |
||
|
||
Wie ist eure Einstellung für Heizungsstop & Filterzeit? bei mir sind Heizungsstop: 12°C Filterzeit: 48 h bis gestern Aben ist die Heizung noch nicht gelaufen Ob 48 h nicht zuviel ist? ich hab auch eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] KNV F 2120-Nibe. |
||
|
||
Ich habe Heizungstop: 14°C Filterzeit: 24h Aber habe auch keinen Neubau. Nur du kannst sagen ob das passt oder nicht. Wird es in der Bude zu kalt weil die Heziung noch nicht angesprungen ist musst du entweder den Heizungsstop oder die Filterzeit anpassen. Das gleiche dann im Frühling wenn langsam wärmer wird auch noch mal beobachten und schauen ob es zu kalt in der Bude wird weil die Heizung schon ausgeschalten hat. Oder halt auch andersrum.... |
||
|
||
...deshalb schalte ich die Heizung manuell an und checke gleich noch, ob die Steuerung nichts über den Sommer wieder auf Default oder so verstellt hat |
||
|
||
wo machst du das? Wenn die komplett ausschaltest hast ja WW WW [Warmwasser] auch keines |
||
|
||
Einfach den Betriebsmodus auf manuell und den Haken bei Heizung entfernen. Dann wird nur Warmwasser gemacht. |
||
|
||
Hallo zusammen die Heizsaison beginnt so langsam wieder und ich habe wie alle Jahre kurz die Aufzeichnungen meiner WP WP [Wärmepumpe] kontrolliert um zu schauen ob sie wieder schön anfängt zu heizen. Nun ist mir aufgefallen, dass sie bei den jetzigen Temperaturen ca. 10°C schön mit den 45Hz anfängt wie immer und dann runter auf die 25Hz geht. So weit so gut, doch plötzlich geht sie schlagartig auf über 50Hz und bleibt dann in diesem sehr hohen Bereich bis zum Ende des Taktes?!? Warum?? Das macht die Takte völlig kaputt und sie gehen viel kürzer als sie könnten. Ausserdem überschiesst die VL VL [Vorlauf] Temp natürlich völlig...über 5°C zu hoch Hat jemand das gleiche Problem? Kann etwas mit den Sauggas/Heissgas/Verdampfer Temp oder Drücken nicht stimmen? Da kenne ich miche ehrlich gesagt nicht aus. Hier habe ich sonst noch das ganze CSV. Danke für eure Hilfe. https://ucarecdn.com/be5ab114-f045-4498-b634-079e90e48b8a/ |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]