Wie und wo kannst du diese Daten aus der Ferne lesen? Kann zwar die Temperatur, Heizzeiten einstellen von Ferne, und die Aussentemperatur sehen, aber nicht die Innentemperatur. Ist aber klar, weil die Heizung über die AT AT [Außentemperatur] gesteuert wird. Aber Stromverbrauch und AZ kann ich von Ferne nicht ablesen. |
||
|
||
Bei mir ist nach einem Neustart der WPWP [Wärmepumpe] (da sie mal wieder ein spinner hatte) die ganze History vom Jahr weg.
Ich mag Vaillant immer mehr. |
||
|
||
Habe im Zählerkasten mal irrtümlicherweise den Strom für WPWP [Wärmepumpe] gekappt. Trotzdem ging nichts verloren in der Historie. |
||
|
||
Irgendwie verstehe ich die Spreizung nicht kommt mir vor.
Hab die Umweltpumpe auf 58% gehabt... hab so ca. 4,4K bei 53% kommen 4,6K bei 49% kommen 4,9K bei 45% kommen 5,3K jedoch ist interessant dass die Quelle-EIN-Temp von 11,0 auf 11,3 im Vergleich gestiegen ist, während ich geändert habe. Dazu habe ich Analoge-Thermometer bei den Rohren drauf für die Wasser-Temperatur REIN und RAUS ... Rein = 15°C Raus = 11,5°C Natürlich ist da ein Parallaxenfehler noch zu beachten. Wärmepumpe hat Rein 11.3°C und raus 6.0°C Da ich gelesen habe, dass manche die Pumpe auf 1% haben mit 5K Spreizung... Was kommt raus wenn ich auf 1% stelle? Habe ja bei 45% schon 5.3K Oder verstehe ich da was nicht richtig? |
||
|
||
Wenn du auf 1% gehst, bekommst vermutlich eine Störung, da Spreizung zu hoch. |
||
|
||
servus bozm,
die umwälzpumpenleistung beeinflußt ja nicht die wärmemenge die von draußen reinkommt (das macht nur die (kälte-)leistung der wp). die umwälzpumpe fügt weder leistung hinzu noch zieht sie welche ab. sie beeinflußt nur das verhältnis von volumenstrom zu spreizung. die leistung ist das produkt von volumenstrom x spreizung. da sie fix ist bedeutet: halber v-strom -> doppelte spreizung doppelter v-strom -> halbe spreizung nachdem sich die leistung der wp mit der soletemperatur erhöht muß man das auch noch berücksichtigen: empfehlung: 10° sole-ein -> 5k spreizung 5° sole-ein -> 4k spreizung 0° sole-ein -> 3k spreizung bei konstanter drehzahl verhalten sich die spreizungen eh ungefähr so, aber man muß wissen daß man die soletemp beim einstellen eben berücksichtigt... wenn du jetzt die spreizung erhöhst (weniger v-strom) steigt natürlich die sole-ein-temp weil die sole mehr zeit hat wärme im kollektor aufzunehmen. aber da sie auch mehr zeit hat wärme in der wp abzugeben sinkt auch die sole-aus-temp. es hebt sich also auf, kein grund zur besorgnis ... zur 1%-pumpe. das geht nur bei modulierender wp, wenn diese auf 1,5kw runtermoduliert benötigt sie natürlich auch nur einen entsprechend kleinen volumenstrom. und da kommen bei optimaler auslegung von kollektor und sole-konzentration dann öfter bloß 1% pumendrehzahl raus... wenn sie auf 50hz und 3,5kw raufmoduliert gibt sie auch bei der solepumpe gas... |
||
|
||
Hallo Richard, also eine Störung bringst bei der Flexo so oder so, schnell hin. :) Hier und da, macht sie auch selbst eine. Da musst nicht mal was angreifen. Hallo arne, da finde ich wieder diese Empfehlung genial. Mir wurden 3K bewilligt. Aber die Wassertemperatur ist Min. 12°C und Max. 15,5°C laut Aufzeichnungen des Landes. Definitiv über 10°C. Da sollte ich 5K haben und darf laut Wisch nur 3K nehmen. Wie wirkt sich dies nun auf die Effizienz aus? Ist die Bewilligung dann eigentlich Kontraproduktiv, zu Effizienz? |
||
|
||
das bedeutet du darfst nicht mit kleinerer spreizung als 3k fahren, mit größerer natürlich schon, weil du dann ja weniger wasser entnimmst. wow, fette quelle, gratuliere... umgekehrt. kein problem, weil du mindestens 3K haben mußt... in der theorie sehr deutlich. 6k statt 3k heißt -> halber volumenstrom, heißt -> ein viertel an druckverlust heißt -> ein achtel an pumpenstrom. in der praxis ist die brunnenpumpe bei ww-wp ein sehr heißes thema. eh schon wissen. wenn sie einstellbar ist würde ich bei dir mindestens 5k spreizung fahren. würde viel strom sparen. die umwälzpumpe der wp gehört dann auf dieselbe spreizung synchronisiert... |
das ist bei ww-wp der sogenannte grundwasserkonsens, die bewilligte maximale wassermenge die du entnehmen darfst, der maximale volumenstrom.
||
|
||
Also dein Text ergibt Sinn.
Jedoch dieser (der in meinem Bescheid steht) nicht so die gleiche Meinung teilt. Außer ich lese es einfach falsch. Für mich steht da: 3K darf ich maximal erhitzen (beim kühlen) und auch kühlen (beim heizen) und das ist es auch schon. Und unter 5°C darf es so oder so nicht sein. Sollte das Wasser mal 6°C haben, dann darf ich eh nur 1K haben. So verstehe ich es. |
||
|
||
du liest es schon richtig , aber interpretierst es falsch ... meist wird im ww-wp genehmigungsbescheid die (kälte-)leistung der wp und der zulässige volumenstrom der entnahme festgeschrieben. bei dir steht dort nicht direkt die leistung der wp, sondern der arbeitspunkt 2,7 m³/h BEI 3K dies ergibt 2700 x 3 x 1,16 -> 9,4kw dies ist die entnahmeleistung die dir genehmigt wurde. wenn du die spreizung änderst sinkt wie gesagt verkehrt proportional der volumenstrom, da ja deine (entzugs-)leistung gleich bleibt, die hängt nur von der wp ab die an der quelle saugt. und nachdem deine quelle sehr warm ist bleibt die empfehlung mit großer spreizung zu fahren - so es deine brunnenpumpentechnik zuläßt? der arbeitspunkt wäre dann bsplw 1620 x 5 x 1,16 <- 9,4kw also 1600 l/h das würde grob vereinfacht 80% strom der brunnenpumpe sparen... 1 |
||
|
||
Ok, also du hast echt Boden in der Materie.
Die Pumpe ist nicht regelbar bei mir... im Moment. Jedoch kann die sicher auch eine Drossel oder ein Potenziometer vertragen. Werde dies nachfragen und dann soll dies auch installiert werden. Aber eine Frage habe ich noch... was sind diese 1,16 , bei der Rechnung? Danke schön. |
||
|
||
1,16 --> spezifische Wärmekapazität von Wasser = 4.200 J/(kg*K) dividiert durch 3.600 Sekunden |
||
|
||
spezifische wärmekapazität von wasser in kW*h/(kg*K) ca. 4,183 kJ/(kg*K) => 1,162 kW*h/(kg*K) edith: ap99 war schneller |
||
|
||
Danke euch! |
||
|
||
1 Problem gelöst - Hallo Leute!
Kann mit heutigem Tage sagen, dass die Reparatur (Tausch Expansionsventil) mein Problem mit der Störung "Verdampfungstemperatur zu gering" gelöst hat. Hab nun lang genug getestet, auch bei kalten Temperaturen und somit langer Gerätelaufzeit. Der Fehler ist nicht wieder gekommen. Offen sind nun noch: - Regelung findet kein DCF Signal - Regelung hält sich nicht an Vorgabezeiten für WW WW [Warmwasser] - Regelung benutzt Heizstab und ignoriert Bivalenzpunkttemperatur |
||
|
||
Hallo,
auch ich bin seit rund 2 Monaten Besitzer einer Vaillant Flexotherm 88/4. Dank einiger Tipps hier, habe ich bereits einige Einstellungen der WPWP [Wärmepumpe] anpassen können Jetzt bin ich aber auf ein Problem gestoßen. Wegen dem tollen Wetter der letzten Tage, habe ich die Heizfunktion der WPWP [Wärmepumpe] deaktiviert, da sich die Aufenthaltsräume tagsüber auf 25° aufheizen und am morgens noch immer mind. 21,5° haben. Trotzdem läuft die WPWP [Wärmepumpe] sporadisch und heizt (sie heizt tatsächlich, Warmwasser ist weiterhin auf Auto und startet zur Mittagszeit). Wenn die Heizfunktion auf Aus ist, dann sollte doch nur der Frostschutz aktiv sein (bei AT AT [Außentemperatur]<4°) und damit eine Raumsolltemperatur von 5°. Raum-Ist ist aber weit darüber, deswegen sollte die WPWP [Wärmepumpe] auch nicht dazuheizen? Oder verstehe ich die Frostfunktion falsch? |
||
|
||
Das würde ich mir ersparen und im Winter das Programm übernehmen lassen, selbst wenn es durch Sonneneinfall oder Kochen kurzfristig 24 oder 25 bekommen sollte. Der Rücklauf wird dadurch wärmer und die Heizung wird dadurch auch etwas weniger heizen. Sollte ein nebeliger/kalter Tag kommen, stimmt die Einstellung wieder. Bei einem wieder aufheizen der Hütte brauchst außerdem ca. genau so viel Energie wie wenn du sie hältst, des weiteren ist eine FBH FBH [Fußbodenheizung] so träge, dass die Reaktion Stunden dauert. Also einfach mal kurz den sonnigen Tag genießen und gut ist => Ist im Neubau einfach so dass Sonne ne Menge ausmacht. Zur eigentlichen Frage: Hast du einen Stromzähler an der WPWP [Wärmepumpe] um zu messen, ob wirklich geheizt wurde? Lief er Kompressor mit Programm Heizen? Oder zeigt nur die Multimatic Heizverbrauch an? |
||
|
||
Ja, das habe ich natürlich auch bis jetzt gemacht. Ich bin aber auch noch am probieren und wollte mal aus Neugierde wissen, welchen Temperaturrückgang ich in der Nacht bei Minus-Temperaturen habe. Deswegen habe ich auf AUS geschalten. Wenn ich mal im Winter auf Urlaub bin, und Tage außer Haus plane, dann hätte ich schon gerne, dass sich die WPWP [Wärmepumpe] auch richtig verhält und nicht auf 22° heizt. Aber wenn sie schon bei AUS heizt... Eigenen Stromzähler habe ich noch nicht, der kommt erst. Es lief aber der Kompressor und das Display auf der WPWP [Wärmepumpe] hat Heizen angezeigt, zusätzlich hat die Multimatic den Verbrauch angegeben. |
||
|
||
@markusho:
Poste bitte mal deine genauen Einstellungen. Meine Regelung z.B.: hört auf das wenn ich sage "Heizbetrieb aus". |
||
|
||
Hallo zusammen!
Auch ich besitze eine 57/4 und muss sagen, dass diese eigentlich ganz gut läuft. Allerdings bin ich mit der Materie und Detaileinstellungen nicht so gut vertraut wie ihr. Falls Interesse besteht kann ich auch später mal paar Daten/Einstellungen bekannt geben. Eventuell könnt ihr mir ja helfen meine Flexothermo etwas zu optimieren Ab zu meiner Frage: Ich benutze die Vaillant-App. Diese ist zwar kein Meisterwerk, ich kann aber die Zeiten (vor allem für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) einfacher regeln als mit der VRC700 (welche im Gerät ist). Gleich zum Punkt, Zirkulation ist hier von 06:00-21:00 Uhr voreingestellt. Heißt das dann also, dass in der Nacht nichts gepumpt, sprich nicht geheizt wird??? Gefühlt ist es in der Früh schon etwas kühler als am Abend wenn ich heim komm. Gleiche Einstellung auch beim WW WW [Warmwasser]. Was sagt ihr dazu? Grüße aus dem verschneiten OÖ |
||
|
||
Hi NDH,
deine Frage ist gut - das müsste ich bei mir nachsehen. Kann mir aber nicht vorstellen, dass man die Zirkulation ausschalten kann ? Das Handbuch befragt ? Sonst schau ich am Abend bei mir mal nach! LG |