« Heizung, Lüftung, Klima  |

Warum sind viele Installateure wie sie sind?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 ... 7  8  9  10 ... 11 ... 13  14  15 
  •  rabaum
  •   Gold-Award
16.12.2023 - 1.2.2024
285 Antworten | 62 Autoren 285
98
383
Zugegeben ein etwas philosophischer Zugang in der Vorweihnachtszeit, aber ich habe wieder mal einen Einsatz bekommen. Keine Leistung zu hoch - keine Laufzeit zu klein - Pump Patrol fällt stets was ein - ein Anruf reicht wir sind bereit. 👷
Ptot bei ~9 kW - Preal bei ~6,5 - was wird verbaut? Natürlich eine 14 kW on/off. Sicher ist sicher.

Klar, wir machen uns (zurecht) mit memes und anderen Statements lustig über die negativen Helden der Branche, aber dieser Missstand muss ja begründbar woher kommen. "Ist halt so" reicht mir hier einfach nicht.

Vielleicht ist das so, weil der Installateur im Grunde genommen ein Handwerker ist wie der Maurer auch. Der Maurer ist auch kein Statiker und auch kein Bauphysiker, er hat Spezialisten, die ihm zuarbeiten. Wer arbeitet dem Installateur zu? Der sanitäre Großhandel, die Rohr- und Wärmepumpenhersteller. Da muss man halt auch mal mit Pfeifen leben. 😉

Ist dort die notwendige Expertise angesiedelt? Ich glaube, wir kennen die Antwort. 

Im Hinblick auf 1,4 Mio. fosslie Heizungen, die in den nächsten Jahren getauscht werden sollen, wird mir jetzt schon schlecht, wenn man ohne begleitende Maßnahmen die Betriebe mit dem derzeitigen Wissensstand diesen Umbau vollziehen lässt.

Wie seht ihr das, was könnte man wirklich unternehmen, um die Qualität zu heben?

von heislplaner, mani2

  •  stefano
  •   Bronze-Award
10.1.2024  (#161)

zitat..
HAR80 schrieb:

──────..
Der "Ingenieur" (bin übrigens selber einer )hingegen hat eine viel breitere, aber auch oberflächlichere und vor allem theoretischere Ausbildung...es gibt ja keine "Wärmepumpen oder Heizungs" HTLs.
───────────────

Es gibt ein paar wenige HTLs mit Zweig Gebäudetechnik. In OÖ gerade einmal eine und auch da nur jeden Jahrgang eine Klasse: Vöcklabruck.

Exakt, HTL Pinkafeld fällt mir auch noch auf die Schnelle ein.
Die HTL Vöcklabruck hat auch die beliebten KNV-WPs im Labor stehen ;)


1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
10.1.2024  (#162)
Hi

zitat..
titan schrieb: ich verstehe es grundsätzlich, aber ich wäre nicht in der Lage es dem Insti so zu erklären dass ich ihn davon überzeugen kann.

Geht ma auch so.


zitat..
titan schrieb: Dann wird der Insti halt sagen, hey, du wolltest keinen Puffer und ich übernehme nicht die Verantwortung für abweichende Konfigurationen.

Das Argument wird garantiert kommen, da hilft nur ein unfreundlich gebrülltes "Is ma wuascht"!!


zitat..
titan schrieb: Ich frage deshalb, weil von den 4 Angeboten die ich erhalten habe für eine Luft-WPWP [Wärmepumpe], ist kein einziges ohne Puffer vorgesehen.

Deswegen wunderts mich etwas, dass Arne und die ganzen anderen Kapazunder hier sich nicht jeden Tag abends in den Schlaf weinen....

zitat..
titan schrieb: Ganz ehrlich, ich erwarte mir von einem Profi dass er das optimal umsetzt, vor allem für die Kohle die man abdrücken muss in diesen Zeiten.

Ja, sollte ma erwarten können, ist aber leider in der Baubrache ned so und in der Installateurbranche exakt gegenteilig (mit paar wenigen rühmlichen Ausnahmen).
Habs eh scho amal geschrieben, komnt ma so vor, als ob ich dem Arzt vor der Nierentransplantation den Unterschied zwischen Arterien und Venen erklären muss und dass die Blase kein Puffer dafür ist, sondern eigentlich ein anderes Medium enthält...

Aber im Unterschied: der Dokta hat das immer scho so gmocht 🤣🥳

Lg




1
  •  Oromis
10.1.2024  (#163)
@titan Da hätte ich Argumentationshilfen für dich: 
Druck den Installateuren den Leitfaden
vom deutschen Wärmepumpenverband aus und sag, dass du gerne Schema 1, allerhöchstens Schema 2 hättest: https://www.waermepumpe.de/uploads/tx_bcpageflip/BWP_LF_HYD_2019_DRUCK_final.pdf  Soweit ich weiß ist in Ö noch nichtmal die dämliche ERR ERR [Einzelraumregelung] vorgeschrieben, die in D den parallelen Puffer nach vorn bringt.

Des Weiteren kannst du zum Aufschlauen noch hier ab 1:06:00 schauen und evtl. sogar dem Insti weiterleiten:


Außerdem hat Nibe zB mit der VVM S320 eine Inneneinheit mit kleinem Reihenpuffer (im Vorlauf) - das hat dann unseren Installateur überzeugt (bzw. er kam nach Rücksprache mit Nibe aufgrund meiner Wünsche ohne parallelem Puffer mit dem Vorschlag), der  liebsten eine Komplettlösung (Inneneinheit + Monoblock außen) verkaufen wollte, wegen Gewährleistung. Sonst habe ich auch nur schlimme Angebote gekriegt und zur super Auftragslage wollte niemand einen unbequemen Kunden (oder war drauf angewiesen) bei uns damals... 

zitat..
titan schrieb:

──────..
kraweuschuasta schrieb: Und sehr oft Wozu brauche iich diesen Puffer überhaupt, den hat mir der Insti eingeredet....
───────────────

Ich habe das mit dem Puffer immer noch nicht verstanden, obwohl ich im Puffer Thread schon einiges gelesen habe. Oder sagen wir so, ich verstehe es grundsätzlich, aber ich wäre nicht in der Lage es dem Insti so zu erklären dass ich ihn davon überzeugen kann.

Zudem stellt sich mir die Frage, was wenn der es so ausführt wie ich es aus dem "Forum" empfohlen bekommen habe, und dann aber Probleme entstehen. Dann wird der Insti halt sagen, hey, du wolltest keinen Puffer und ich übernehme nicht die Verantwortung für abweichende Konfigurationen.

Ich frage deshalb, weil von den 4 Angeboten die ich erhalten habe für eine Luft-WPWP [Wärmepumpe], ist kein einziges ohne Puffer vorgesehen. 

Ganz ehrlich, ich erwarte mir von einem Profi dass er das optimal umsetzt, vor allem für die Kohle die man abdrücken muss in diesen Zeiten.

 


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo rabaum,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Warum sind viele Installateure wie sie sind?

  •  Altromondo
  •   Bronze-Award
10.1.2024  (#164)

zitat..
Oromis schrieb: Leitfaden vom deutschen Wärmepumpenverband

11 Hydraulikschemen, davon 1 ohne Puffer, 1 mit Reihenpuffer und 9 mit parallelem Puffer.

Was steht eigentlich dazu in den Lehrbüchern?
Lernen die Installateure von morgen eventuell noch immer in der Schule, dass bei einer Wärmepumpe ein paralleler Puffer verbaut werden soll?


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
10.1.2024  (#165)

zitat..
Altromondo schrieb: Lernen die Installateure von morgen

@dyarne hat mal erwähnt, dass in der Berufsschule nur eine Handvoll Stunden zur Wärmepumpe unterrichtet wird, aber auf weiter Strecke noch die große Kessellehre herrscht. 


1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
10.1.2024  (#166)

zitat..
rabaum schrieb: @dyarne hat mal erwähnt, dass in der Berufsschule nur eine Handvoll Stunden zur Wärmepumpe unterrichtet wird, aber auf weiter Strecke noch die große Kessellehre herrscht.

Von irgendwo muss ja dieses Wissen kommen. Eigentlich müsste man ja annehmen, dass die Industrie dann zumindest diese Irrglauben ausräumt, aber vielleicht orientiert man sich mehr am Umsatz, als an der Effizienz und Langlebigkeit.


1
  •  Destroent
10.1.2024  (#167)
Bei einem Bekannten war gerade der installateur bzgl neuer Heizung und der hat ihm gesagt flächenkollektor viel besser als rgk, weil mehr Fläche und die Wärme kommt ja von oben im Sommer mit dem regen

1
  •  Brombaer
  •   Gold-Award
10.1.2024  (#168)
Es geht nach wie vor ums "Verkaufen", im Zweifelsfalle finden sich alternative Wahrheiten. Und da der Standardhausbesitzer keinen blassen Schimmer hat, ist das Verkaufspersonal ziemlich entspannt bei der Arbeit.

1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
10.1.2024  (#169)
Arbeitskollege ist im Dezember ins neue Haus gezogen. Geheizt wird mit einer LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Jetzt als es kälter wurde, haben ihn morgens immer so 25°C auf dem Raumthermometer begrüßt. Ein Blick auf die vom Heizungsbauer eingestellte Heizkurve verriet, dass ab T< -12°C mit VL VL [Vorlauf]=45°C gefahren wird. Ich nehme mal an, dass er die letzten Tage bei -13°C so 100 kWh täglich verbraten hat, also Strom !!! Die Service Hotline hat ihn mit einem Vertriebler verbunden, welcher ihm riet, die Parallelverschiebung auf -2 zu stellen ... noch Fragen?!

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
10.1.2024  (#170)

zitat..
Destroent schrieb: flächenkollektor viel besser als rgk, weil mehr Fläche und die Wärme kommt ja von oben im Sommer mit dem regen

jo eh, "blöd" ist aber, dass man im Sommer eher wenig Heizbedarf hat emoji


1
  •  Akani
10.1.2024  (#171)
Bei uns wird in der Berufschule nix über WPWP [Wärmepumpe] erzählt.
Die ganze Novelierung im System sollte mal an die heutige Zeit und der heutigen Technik angepasst und komplett erneuert werden, genau so wie die Leute die dafür verantwortlich sind das als niederschrift von  Gesetzen und Regeln zu veranlassen 

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
10.1.2024  (#172)

zitat..
Akani schrieb: Bei uns wird in der Berufschule nix über WPWP [Wärmepumpe] erzählt.

Es ist ja auch gar nicht so einfach eine WPWP [Wärmepumpe] vernünftig zu erklären. Bei einem Kessel ist das viel einfacher, es brennt, macht Wasser heiß und im Heizkörper kühlt es wieder ab, der Raum wird warm. Diese Technik ist seit dem ersten Lagerfeuer (naja fast) auch gut erfahrbar.

Bei der WPWP [Wärmepumpe] musst beim Herrn Carnot anfangen, eventuell hilft der Kühlschrank als Anschauungsobjekt noch weiter. Der Rest ist ein gar nicht so kleiner Haufen Physik, den ein Schüler aus einer NMS oder Hauptschule einfach noch nie in seinem Leben gehört hat. Ein Durchschnitts-HTLer (egal welche Fachrichtung) hört in der 2. Klasse zumindest einmal von den Gasgesetzen und hat damit viel eher eine Chance 1+1 bei der WPWP [Wärmepumpe] zusammenzuzählen.

Ich glaub' wir haben hier einen klaren selection bias was Physikgrundwissen angeht ... und ohne diese Grundlagen, ist so eine Wärmepumpe ein ziemlich magisches Wesen.

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
10.1.2024  (#173)

zitat..
gdfde schrieb: jo eh, "blöd" ist aber, dass man im Sommer eher wenig Heizbedarf hat

Flächenkollektoren sind nicht per se schlechter als ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Die Frage ist (vordergründig) immer die Verbautiefe und die Einzugsfläche bezogen auf den Herstellungspreis.


1
  •  berhan
  •   Gold-Award
10.1.2024  (#174)
Ich würde sagen, hinsichtlich der Ausbildung die falsche Fachrichtung. Ein Kälteanlagentechniker wird damit kein Problem haben. Der Inst wildert halt teilweise in fremden Fachgebieten (z.B. Lüftungtechnik) und das geht halt teilweise schief. Bei Splitgeräten ist es eh nicht gegangen und würde er eine PV machen dürfen, würde er diese auch aufs Dach montieren. Das Fachgebiet ist mMn einfach viel zu groß. Man braucht ja nur den Recknagel zur Hand nehmen, der hat 2000 Seiten und deckt noch nicht einmal alles ab. Es fehlt halt die planende Stelle, rein nur die Montage wäre sicher weniger ein Problem. Sieht ja man auch ganz gut am RGK RGK [Ringgrabenkollektor], da erfolgt die Planung inkl. fachlicher Unterstützung durch externe (die haben sich nur auf dieses Thema spezialisiert) und deswegen funktioniert es auch. In anderen Bereichen erfolgt eine Planung durch den GH oder Hersteller, und der will grundsätzlich einmal verkaufen. Das ist in etwa so, als ob ich die Statik von einem Baustahlhändler berechnen lasse, da kommt dann wahrscheinlich ein Bunker raus 😬.

1
  •  Destroent
11.1.2024  (#175)

zitat..
taliesin schrieb:

──────..
gdfde schrieb: jo eh, "blöd" ist aber, dass man im Sommer eher wenig Heizbedarf hat
───────────────

Flächenkollektoren sind nicht per se schlechter als ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Die Frage ist (vordergründig) immer die Verbautiefe und die Einzugsfläche bezogen auf den Herstellungspreis.

Er sagte ihm ja auch das der Flächenkollektor mehr Fläche hat


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
11.1.2024  (#176)

_aktuell/20240110663340.jpg
danke Wolfgang!
mir ist gerade gaaaanz viel klar geworden...

zitat..
kraweuschuasta schrieb: Deswegen wunderts mich etwas, dass Arne und die ganzen anderen Kapazunder hier sich nicht jeden Tag abends in den Schlaf weinen....

kennst du meine roten augen?
😳


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
11.1.2024  (#177)

zitat..
Destroent schrieb:
Bei einem Bekannten war gerade der installateur bzgl neuer Heizung und der hat ihm gesagt flächenkollektor viel besser als rgk, weil mehr Fläche und die Wärme kommt ja von oben im Sommer mit dem regen...

zitat..
Destroent schrieb:
Er sagte ihm ja auch das der Flächenkollektor mehr Fläche hat...

das stimmt ja überhaupt nicht.
das ist eine aussage wie wenn ich erkläre holz/riegel häuser sind ja viel größer als ziegelbauten...

da kommen einem ja die tränen. der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kommt weiter runter, ja. dutzende unserer projekte wären mit einem flächenkollektor nicht umsetzbar gewesen aufgrud mangelnder flexibilität.

aber das heißt ja nicht daß NUR klein geht... 😉
alles was auf knapp&effizient optimiert ist spielt seine vorteile natürlich umso mehr im großen aus.

ich bin die letzten beiden wochen vor weihnachten in einem konsortium an einem wettbewerb für ein wiener leuchtturmprojekt gesessen, da geht es um 1 MW RGK RGK [Ringgrabenkollektor]...

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
11.1.2024  (#178)

zitat..
berhan schrieb: Der Inst wildert halt teilweise in fremden Fachgebieten (z.B. Lüftungtechnik) und das geht halt teilweise schief. ... würde er eine PV machen dürfen, würde er diese auch aufs Dach montieren.

Genau, sieht man eh, was für eine Qualität herauskommt bei der
_aktuell/20240111899445.jpg Fraktion. Die Kundschaft lässt sich meist noch einlullen mit so Slogans "da hast du alles aus einer Hand". Der vermeintliche Vorteil ist eigentlich ein Nachteil. Wie im Restaurant mit der zentimeterdicken Speisekarte und 728 Gerichten, da ist bestimmt auch alles frisch und hochqualitativ. 

zitat..
berhan schrieb: Das ist in etwa so, als ob ich die Statik von einem Baustahlhändler berechnen lasse, da kommt dann wahrscheinlich ein Bunker raus 😬.

Der ist auch gut. 😄

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
11.1.2024  (#179)

zitat..
taliesin schrieb:
Flächenkollektoren sind nicht per se schlechter als ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Die Frage ist (vordergründig) immer die Verbautiefe und die Einzugsfläche bezogen auf den Herstellungspreis...

nicht?
dann hätten wir uns aber viele jahre umsonst den kopf zerbrochen wir wir das 50jahre alte konzept des flächenkollektors weiterentwickeln können, stichwort randzone, kurzschluß, gewichtung, turbulenz...
https://www.energiesparhaus.at/forum-unterschiede-rgk-zu-flachkollektor/48436

hier eine auswertung des ergebnisses...

_aktuell/20240111862888.jpg


1
  •  berhan
  •   Gold-Award
11.1.2024  (#180)

zitat..
dyarne schrieb: hier eine auswertung des ergebnisses...

Wie groß ist bei dieser Auswertung die Anzahl der jeweiligen Kollektoren, gibt es auch eine Darstellung als Boxplot sowie der durchschnittlichen Außentemperatur.


1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
11.1.2024  (#181)
Verlegetiefe, Erdreich, Leitungslänge, Leistungsentnahmeüberall gleich?

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next