« Heizung, Lüftung, Klima  |

Erdwärme Soletemperaturen 2024/25

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4  5  6 ... 7  8  9 
  •  sixmich
4.10.2024 - 17.1.2025
166 Antworten | 43 Autoren 166
3
169
Hallo Leute.
Da ich seit heuer ebenfalls stolzer Besitzer einer WP WP [Wärmepumpe] bin und auch schon seit 2 Wochen damit heize, freue ich mich heuer besonders auf diesen Thread.
Die Meisten von euch dürften auch schon in die Saison gestartet sein.
Hier meine aktuellen Werte von heute 8:00.

Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 100 m Duplex DN32
Standort: Kremsmünster/OÖ
Baujahr: 
1993 (massiv 38er Ziegel+8cm VWS), 2023 Sanierung (Fenster, OGD, Dach)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]:
10,6°C (36h)
Aktuelle AT: 9.0°C (08:00 Uhr)

KNV(Nibe) F-1156-8 PC (bestehender Solarspeicher 500 L)

KT-Pumpe:
KT ein: 9,3°C
KT aus: 5,2°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 30% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: 27,5°C
Vorlauftemp.
27,8°C
Rücklauftemp. 24,8°C
Raumtemp. 24,2°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 53% (Auto)
Volumenstrom 12,5l/m

Verdichter: 30 Hz
GM: -338

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,2 kW
TB Kälteleistung (errechnet): 7,6 kW (38W/m)
Gebäude:

Beheizte Fläche: 260 m²
FBH

  •  ztjuu
  •   Bronze-Award
11.12.2024  (#81)
Mit minus Graden kann ich auch mithalten (950 üM). Heizenergie (o. WW) seit 1.10. 3,51MWh
Beim Heizen
Sole Ein: 2,1°
Sole Aus: -0,9°

Nach WW WW [Warmwasser] Takt
Sole Ein: 1,9°
Sole Aus: -1,5°

1
  •  MPP33
11.12.2024  (#82)

zitat..
ds50 schrieb:

──────..
MPP33 schrieb: Keiner der Beteiligten (Installateur, TIefenbohrer, KNV Techniker) konnte mir sagen was hier übliche Temperaturen sind, jeder hats quasi auf den anderen geschoben das zu beantworten.
───────────────

Ein Armutszeugnis der Branche.

Das dachte ich mir nicht nur bei diesem Thema... Wenn man der Baufirma die ausschließlich mit 50er Ziegel baut (mit gutem Ruf) erklären muss warum man über dem Raffstorekasten nicht 2 Betonstürze so hinlegt, dass sie direkt an die Betondecke anschließen... ;)
Wenn man dann zu den Nachbarn schaut und den gleichen Mist gleich 3-4x sieht würd ich das ebenfalls als Armutszeugnis der Branche werten.


1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
12.12.2024  (#83)
Meine aktuellen Werte...

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
2.1°C (36h)
Aktuelle AT 3.7°C (leich bewölkt)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 9.1°C
KT aus 5°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 8% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 25.4°C
Vorlauftemp.
25.9°C
Rücklauftemp. 23.7°C
Raumtemp. 22.9°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 50% (fix)
Volumenstrom 12l/m

Verdichter: 20 Hz
GM: -458

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

1
  •  Seeland24
13.12.2024  (#84)
Sehr interessant das hier Werte geteilt werden, daher hier rauch meine Daten:

Meine Werte: 

Ringgrabenkollektor  2x400 m dn40, Standort: Flachgau Sbg 550 ü. NN, Baujahr: 2023, Kernsanierung, Vorlauf ca 27°, FBH und WW WW [Warmwasser],  beheizte Fläche 310 m²; Vissmann Vitocal 301.G16 
Heizlast berechnet EA EA [Energieausweis]: 12,5 kW; RGK Leistung berechnet: 15,9 kW

Tiefstwerte aktuell:  Sole ein: 5,4°,    Sole aus: -0,2°

1
  •  pred
  •   Bronze-Award
15.12.2024  (#85)
Standort:   Bezirk Kirchdorf OÖ 550 ü. NN
Wärmequelle:  2* 300m Erdkollektor

Sole ein: 6,6°C
Sole aus: 2,7°C

Nachdem es wieder etwas wärmer geworden ist hat nun die Wärmepumpe vom ~40Hz Dauerlauf auf 30Hz zurückgeregelt und auch die SoleTemps sind wieder etwas gestiegen.


2024/20241215434022.png

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
23.12.2024  (#86)
Meine aktuellen Werte...

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
2.6°C (36h)
Aktuelle AT 4.6°C (bedeckt)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 7.7°C
KT aus 4.4°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 29% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 26.3°C
Vorlauftemp.
26.9°C
Rücklauftemp. 24.5°C
Raumtemp. 22.8°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 50% (fix)
Volumenstrom 12l/m

Verdichter: 24 Hz
GM: -513

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
23.12.2024  (#87)
Kurz und bündig. 
Sole ein 4,8°
Sole aus 0,9°

1
  •  Marty
  •   Bronze-Award
23.12.2024  (#88)
Sole ein: 15,1
Sole aus: 12,3

Das Grundwasser ist heuer ca 1 Grad wärmer als letztes Jahr.

1
  •  sixmich
  •   Bronze-Award
23.12.2024  (#89)
Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 100 m Duplex DN32 
Standort: Kremsmünster/OÖ
Baujahr: 
1993 (massiv 38er Ziegel+8cm VWS), 2023 Sanierung (Fenster, OGD, Dach)
Durchschnittliche AT:
 2,9 °C (36h) 
Aktuelle AT: 2,8°C (15:00 Uhr) 

KNV(Nibe) F-1156-8 PC (bestehender Solarspeicher 500 L)

KT-Pumpe:
KT ein: 6,1°C 
KT aus: 2,3°C 
Drehzahl der WQ-Pumpe 45% (Auto) 

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: 30,0°C
Vorlauftemp.
 30,8°C 
Rücklauftemp. 26,1°C 
Raumtemp. 23,2°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 70% (manuell) 
Volumenstrom 13,3l/m 

Verdichter: 50 Hz 
GM: -355

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,2 kW 
TB Kälteleistung (errechnet): 7,6 kW (38W/m)
Gebäude:

Beheizte Fläche: 260 m² 
FBH


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
23.12.2024  (#90)
Rechtzeitig zu Weihnachten auch schon auf Sole ein 4,1 °C herunten.
Alle Jahre wieder Mitte/Ende Dezember schlägt mich hier die benachbarte Tiefenbohrung.

Die TAZ für WW WW [Warmwasser]/Heizen gesamt nähert sich schon langsam runter dem 5er.

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
24.12.2024  (#91)
Ich bin je nach Belastung schon bei Sole-Ein +0,1 bis 2,8 Grad und Sole-Aus -0,5 bis -2,5 Grad.
Sole-Ein kratzt beinahe sn der 0 Grad Marke, wenn nach WW WW [Warmwasser] die Heizung mit 55Hz aufholt (entspricht ca. 3kW Leistung).

Es ist jetzt der 3. Winter und ich sehe keinen nennenswerten (positiven) Unterschied zu anfangs, obwohl das Haus deutlich weniger Wärme braucht (von 9800kWh runter auf 7700kWh + jeweils ca. 1600kWh WW WW [Warmwasser]).

Heizlast ca. 3,7kW lt. Trenchplanner + 0,4kW WW WW [Warmwasser].
RGK DA40 tatsächlich verlegt ca. 270-280m in 55m Schleifengeaben + in 13m gerader Graben, laut Tool ca. 6kW Leistung.

Der Heizwärmebedarf könnte durch neue besser gedämmte KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] noch etwas sinken,  aber bin etwas erstaunt warum der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] sich recht verausgabt, wenn 50% überdimensioniert.


1
  •  titan
  •   Bronze-Award
24.12.2024  (#92)
Tiefenbohrung 2x70m. Bin zufrieden 

2024/20241224245621.png

1
  •  DoertyHarry
24.12.2024  (#93)

zitat..
tepee schrieb:

Ich bin je nach Belastung schon bei Sole-Ein +0,1 bis 2,8 Grad und Sole-Aus -0,5 bis -2,5 Grad.
Sole-Ein kratzt beinahe sn der 0 Grad Marke, wenn nach WW WW [Warmwasser] die Heizung mit 55Hz aufholt (entspricht ca. 3kW Leistung).

Es ist jetzt der 3. Winter und ich sehe keinen nennenswerten (positiven) Unterschied zu anfangs, obwohl das Haus deutlich weniger Wärme braucht (von 9800kWh runter auf 7700kWh + jeweils ca. 1600kWh WW WW [Warmwasser]).

Bin ich froh dass nicht nur mein Kollektor so performt bei sehr ähnlicher Auslegung.
Eingangstemp relativ konstant zwischen 0,5 und 1°C. Ausgangstemp ca. -2,2 bis -2,5.

Bei mir braucht zwar der Keller derzeit noch viel zu viel Energie wegen ungedämmter Garage + erste Heizsaison, trotzdem kreisen die Gedanken um die Auslegung.
1x300m DN40


1
  •  Melmar
  •   Silber-Award
24.12.2024  (#94)
"Alle Jahre wieder kommt der Kollektor, der in die Vereisung geht".
Sole aus konstant bei -3,5 Grad. 
Frohes Fest!

1
  •  Akani
24.12.2024  (#95)
Die Heizsaison ist dieses Jahr irgendwie ziemlich tiefgehende.
Denke die Kälte mit dem vielen Regen bringt auch Kälte in die Tiefe.
Stell ich mir so vor obs stimmt gute frage.
Bei uns 400mtr40er Sole ein 6 und Sole aus bei 4 in der Warmwasserbereitung, je 0,5 höher beim heizen.
Ist der 2. Winter, Sitzungen hab ich auch keine. War auch letztes Jahr bei Sole aus nicht mal im minusbereich

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
25.12.2024  (#96)

zitat..
DoertyHarry schrieb:

──────..
tepee schrieb:

Ich bin je nach Belastung schon bei Sole-Ein +0,1 bis 2,8 Grad und Sole-Aus -0,5 bis -2,5 Grad.
Sole-Ein kratzt beinahe sn der 0 Grad Marke, wenn nach WW WW [Warmwasser] die Heizung mit 55Hz aufholt (entspricht ca. 3kW Leistung).

Es ist jetzt der 3. Winter und ich sehe keinen nennenswerten (positiven) Unterschied zu anfangs, obwohl das Haus deutlich weniger Wärme braucht (von 9800kWh runter auf 7700kWh + jeweils ca. 1600kWh WW WW [Warmwasser]).
───────────────

Bin ich froh dass nicht nur mein Kollektor so performt bei sehr ähnlicher Auslegung.
Eingangstemp relativ konstant zwischen 0,5 und 1°C. Ausgangstemp ca. -2,2 bis -2,5.

Bei mir braucht zwar der Keller derzeit noch viel zu viel Energie wegen ungedämmter Garage + erste Heizsaison, trotzdem kreisen die Gedanken um die Auslegung.
1x300m DN40

Ich liege auf ähnlich.

Auch eine Fassadenseite noch nicht fertig 


1
  •  Melmar
  •   Silber-Award
26.12.2024  (#97)

zitat..
Melmar schrieb: Sole aus konstant bei -3,5 Grad.

Seit heute nicht mehr. Zwischen -3,6 und -3,8 und wird noch weniger werden.


1
  •  manuon
27.12.2024  (#98)
Wärmequelle: RGK 3x 300 m DN32  Standort: Cham/Oberpfalz
Baujahr: 2024 (massiv 42,5 Ziegel, KfW40)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]: -1,9 °C (36h) 
Aktuelle AT AT [Außentemperatur]: -4 (8:00 Uhr) 
 
KNV(Nibe) S1156-8
 
KT-Pumpe:
KT ein: 2,4 °C 
KT aus: -0,7 °C 
Drehzahl der WQ-Pumpe 70% (Auto) 
 
Heizkreispumpe:
berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp.: 23,3°C
Vorlauftemp. 23,6°C 
Rücklauftemp. 20,8°C 
Raumtemp. 19,2°C
Pumpengeschw. Wärmetr. 70% (manuell) 
Volumenstrom 18,3l/m 
 
Verdichter: 51 Hz 
GM: -802
 
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 6 kW 
RGK Kälteleistung (errechnet): 9 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 270 m² 
FBH Flow30

Untersparrendämmung, Haustüren und Außenputz fehlt noch. Außerdem seit Oktober bereits an die 10 MW/h aus dem Kollektor genuckelt (Estrich ausheizen).


1
  •  EinHausinWien
  •   Bronze-Award
27.12.2024  (#99)
Wärmequelle: 1x 300, dn40
Standort: Wien 22
Baujahr: 2022 
Aktuelle AT:  -3°C
Wärmepumpe: Stiebel Eltron WPE-i 06 230 HK

Wärmequelle:
Sole ein: 5,1°C 
Sole aus: 1,8°C
Drehzahl der WQ-Pumpe: 54,1% (auto)
Wärmequellendruck: 2,2 Bar

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 27,8°C
Rücklauftemp. 25,5°C 
Raumtemp. : 22-23,5 je nach Raum.
Pumpengeschw. Wärmetr.
 50% (fix)
Volumenstrom
 16 l/m
Verdichter: 44 Hz

Gebäude-Heizlast Abschätzung
P-tot =
 4,8 kW (NAT -12,8°C)
P-real = 3,7 kW
RGK Leistung (errechnet): 5,75 kW

Gebäudedaten & Haushalt:
Beheizte Fläche: ~ 200m²
FBH (EG,OG), Wandheizung im Hauptbad.
Holzriegelbau mit Massivholzdecken.
300L WW Speicher, 2 Erwachsene & 2 Kinder

Außentemperaturverlauf diese Woche:


2024/20241227101077.png

Die Sole ist bei uns dieses Jahr definitiv temperaturstabiler als im ersten Jahr. Dass der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] diese Saison richtig herum angeschlossen ist und mit dem Garten die endgültige Überdeckung erreicht ist, dürfte sich positiv auswirken. 😃

Am 24.12. lief der Verdichter noch mit entspannten 26 Hz und Sole-Ein lag bei über 7°C


2024/20241227575347.png

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
27.12.2024  (#100)
Ja sieht sehr gut aus dieses Jahr 👍 

1
  •  speckulazius
  •   Bronze-Award
29.12.2024  (#101)
Kann leider nicht so tolle Auswertungen fahren, sondern an meiner Viesmann nur am Display rumfummeln.

TB 3x60m

Sole VL VL [Vorlauf]: 6 Grad
Sole RL RL [Rücklauf]: 8 Grad

FBH VL VL [Vorlauf]: 29 Grad


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next