Möchte die Unterschiede zwischen den Erdwärmepumpen von Heliotherm, Oekotherm, Neura und Vaillant wissen. Wer hat Erfahrung bezüglich Kosten, Wartung und Langlebigkeit?
@ hhöller - Kannst Du mir bitte Anlagenadressen schreiben wo solche Störfälle durch Netzschwankungen auftreten. Ich bin seit 20 Jahren in der Branche, aber so einen Schwachsinn höre ich heute zum ersten mal. Wie bereits mehrmals von mir geschrieben muß die Energiequelle, die Wärmepumpe sowie das wärmeabgebende System aufeinander abgestimmt sein. Neura gehört in Oberösterreich zu den besten 4 WP WP [Wärmepumpe]-Fabrikaten.
Hast völlig recht ! Ist schwachsinn ! - Aber dass ist die Antwort eines Service-Technikers der bei
einem Bekannten von mir die Neu-Anlage in Betrieb genommen hat.
Ich sagte ihm auch dass es Blödsinn ist. Aber solche Aussagen schaden einem guten Namen wie "Neura" eventuell.
IDM Erfahrungen? - Hat jemand schon Erfahrung mit IDM Wärmepumpen? Weitere Frage: Warum brauchen unterschiedliche Anbieter unterschiedliche Erd-Kollektorflächen (Sole-Wasser)? Beispiel: Hoval etwa 400 m2, Waterkotte kommt mit 200 m2 aus (geschätzt).
Waterkotte - Ich habe eine Waterkotte mit 180m² Fußbodenheizung:
Im Garten liegen 4 Absorberkreise mit einer Grabenlänge von 35lfm, Abstand der Rohre ca. 0,8m. 4x35x0,8 = 112m²
Verbrauchte Gartenfläche hängt davon ab ob die Gräben nebeneinander oder etwas verteilt sind. Nebeneinander ca.200m² stimmt !!
fragen über fragen - @hhöller: danke, auch für das email! unklar ist mir aber noch: wie viele betriebsstunden läuft das werkel pro jahr? (2000?) ich habe einen bericht über sinkenden wirkungsgrad nach 5 jahren gehört (warum wurde nicht erwähnt) - gibts das? läuft eine kollektor-wp auch im fensterlosen raum?
@mampf - 1) Das mit sinkenden Arbeitszahlen ist ein Märchen!
2) 2000 Betriebsstunden im Jahr ist eine gute Dimensionierung. Das entspricht ca. 20 Stunden am kalten Wintertag.
3) Habe meine WP WP [Wärmepumpe] seit 1986 und sie arbeitet mit Zahlen wie zu Beginn. Wer es nicht glauben will, meldet sich bei mir!
4) In Oberösterreich wird dzt. jedes 4. neu gebaute Haus mit einer WP WP [Wärmepumpe] beheizt. In der Schweiz jedes 2. bis 3. Haus!
Erfahrungen mit Neura - ich möchte, wie alle in diesem Forum, natürlich keine Werbung (weder positiv noch negativ) für irgendeine Firma machen. Spreche nur von meiner eigenen Erfahrung:
Wir haben uns für Neura entschieden, Hauptgrund war sicher die kompetente Beratung, bzw. die schwache Beratung der Konkurenz. Preislich lag Neura sogar günstiger als der Mitanbieter aus Steyr. Wir sind zur Zeit noch in der Ausbauphase, Erdkollektor ist verlegt, Wandheizung kommt demnächst, ...
Erfahrungen mit Neura Teil II - ... wir haben also keine weiteren Erfahrungen bis jetzt. 2 Bekannte haben ebenfalls Flächenkollektor von Neura und sind sehr zufrieden.
Letztenendes ist der Heizungskauf, wie Vieles beim Häuslbaun eine Bauchentscheidung.
Möchte mich bei dieser Gelegenheit dem Angebot von Robert anschließen, wir stehen anderen Häuslbauern gerne mit unseren bescheidenen Erfahrungen zur Verfügung. Unser Bautagebuch ist auch Online zu finden unter www.8ung.at/villa-vorhauer/
Erdwärmepumpen - Hallo,habe durch Zufall dieses Forum entdeckt.Heize selbst seit 1982 mit einer Waterkotte TX 5230 M zur Zufriedenheit. Hatte 2 Reparaturen(Undichtigkeit durch Vibration und eine Kontrollleuchte deutete auf einen Motorfehler hin).Habe jährliche Laufzeiten von 1350 bis 1600 Stunden. Dachte immer, je weniger desto besser. Wenn dem nicht so ist, ist die WP WP [Wärmepumpe] wohl zu groß ausgefallen, bei 150 qm Fläche. Will evtl. Ersatz beschaffen von der Fa. KF Refrigeration Fedder GmbH, www.kfr-fedder.de. Erfah?
@roland - 1) Das Fabr. als WP WP [Wärmepumpe] ist mir noch nicht bekannt. Kälte Fedder als Kältespezialist schon.
2) Zur Dime.: Es klingt logisch, daß WP wenig laufen soll, dann verbr. sie wenig. Tatsächl. ist es so: Eine WP WP [Wärmepumpe] soll 20-24 Std. an einem kalten Tag laufen, aber nicht mit 3 kW el. Lstg., sondern mit 2 kW. Der Stromverbrauch sinkt nicht wesentlich, aber die Zahl d. Schaltungen, die u.a. f. d. Lebensdauer verantwortl. ist geht zurück auch die Stillstandsverluste.Vergleiche 200 lit Faß füllen-10 l/20 l-Kübel
@roland-Fortsetzung - Warum willst Du die WP WP [Wärmepumpe] tauschen? Neue Scroll Kompressoren sind zwar noch leiser und haben weniger Verschleiß. Wichtig ist, daß Wärmequelle, WP und abgebendes System zusammenpassen. In Deinem Fall müßte der Erdkollektor und das Kältemittel, da es wahrscheinlich eine Direktverdampfung ist, aufeinander abgestimmt werden.
Fortsetzung Erdwärmepumpe - hallo gerhard, vielen Dank für die schnelle Antw. Habe ca. 9000 Kwh HT und NT Verbrauch bei ca. 1500 Laufstunden,also 6 KW/Std. Nach deinen Angaben ist der Wert offenbar viel zu hoch, vermute daher auf zu große WP WP [Wärmepumpe]. Letzte Stromrechnung für 1 Jahr(2001/2002) war 650 Euro nur für die WP WP [Wärmepumpe]. Will auch wegen des ab 2005 nicht mehr erhältlichen Kältemittels tauschen.Welches Fabrikat würdest Du empfehlen?
@roland - Ob der Verbrauch hoch ist hängt v. mehreren Faktoren ab. Wieviel m² werden beheizt. FB-od. Radiatorenhzg. WW mit WP WP [Wärmepumpe], wenn ja für ? Pers. Wenn die WP WP [Wärmepumpe] 20 Jahre alt ist, nehme ich an, daß Dämmung v. Haus auch v. dieser Zeit stammt,=nicht Stand v. heute. Nur weil es Kältemittel ab 2005 nicht mehr gibt, kein Grund für WP WP [Wärmepumpe]-Tausch. Rede bitte mit WP WP [Wärmepumpe]-Lieferanten, was er Dir rät. Meine WP WP [Wärmepumpe] hat auch ein Kältemittel eingefüllt, daß es nicht mehr gibt. Für jedes Kältemittel gibt es ein Ersatzmittel!
heizungs frage - hallo,ich hätte mal eine frage.hatt wer erfahrung mit einer WP WP [Wärmepumpe] mit FBH FBH [Fußbodenheizung] bzw sockelheizleisten inkl warmwasseraufbereitung, anschaffungskosten, die laufenden kosten bzw lebensdauer im gegensatz zu gasheizung.was muss ich beachten.dank an robert,wegen der super beschreibung seiner wp inkl nachtstrom,super idee....thx im vorhinein..da ich nicht oft im forum bin könnt ihr mir ja tips mailen...xaver5@gmx.at....cu alex
@alex - Bei der Sockelleistenheizung aufpasssen, daß die VL VL [Vorlauf]-Temperatur am kältesten Wintertag mögl. unter 45°C bleibt. Überlege eher eine Kombination v. Fußboden-u. Wandheizung. Das hat den Vorteil, daß man am kalten Wintertag mit max. 35°C das Auslangen findet und eine etwas bessere Jahresarbeitszahl (= bei gleicher Wärme weniger Stromverbrauch) als bei 45°C VL VL [Vorlauf]-Temp. erreicht
WP Hersteller Ochsner: Produkt 3in1 - Frage an alle: gibts eigentlich wirklich keine Erfahrungen mit der 3in1 vom Ochsner? Ist natürlich auch kein gutes Zeichen!!!! Das System hört sich für trotzdem sehr gut an.
Bitte um Info! Hätte gerne eine Referenz. Würd ich mir auch gern vor Ort anschauen.
waterkotte AI1 - Hallo, sind gerade in der Planung für eine Waterkotte AI1 WP WP [Wärmepumpe] und stehen vor der Frage ob Flaechenkollektor oder Erdsonde. Wer hat Erfahrungen mit der AI1 und kann Tipps für die Art der Wärmequelle geben.
Markus
Zur Wärmequelle - Wenn das Grundstück für einen Flachkollektor nicht ausreicht, ist die Tiefsonde von beiden Möglichkeiten die richtige. Man benötigt je nach Bodenbeschaffenheit im Untergrund und geplanter Wärmedämmung am Objekt ca. 1 Bohrmeter pro m² beheizter Fläche und Zuschlag, wenn Warmwassser mit der WP WP [Wärmepumpe] erwärmt wird. Beim Flachkollektor benötigt man ca. die 2 - 2,5 fache beheizte Fläche. Am besten die Fachfirma kontaktieren und beides anbieten lassen. Der flachkollektor ist in der Errichtung billiger.
zum Flachkollektor - Interessant ist die Möglichkeit die Verlegegräben mittels Erdfäse (1,2-1,5m) zu graben: vor allem im Herbst kühlt dann kein Baggeraushub aus, Pflanzenbestand bleibt geschont und die Rohrlage lässt sich einfacher fixieren.
Verlegetiefe ? - Gibts für einen Flachkollektor eigentlich eine maximale Verlegetiefe? Bei uns ist das Gelände ziemlich uneben, da könnte man ja - statt die Schläuche parallel zur Oberfläche zu verlegen - diese gleich in einer Ebene (mindestens in 120 cm Tiefe) verlegen... Aber wenn drüber ein Hügel ist: regeneriert sich der Boden nicht mehr oder ist das egal?