ich denke, dem war das wurscht. ist eh nicht sein kollektor. hauptsache rohr wird verkauft. ich unterstelle mal, dass der lieferant einfach gleichgültig oder blöd im kopf ist. |
||
|
||
du hast offenbar das richtige rohr bestellt |
||
|
||
das hast sicher recht. mitdenken ist leider nicht überall zu erwarten. |
||
|
||
erwartete reaktion von pipelife dummkopf(lieferant/mitarbeiter): "paßt eh, alles in ordnung, ist geegnet, sicher paßts" tipp: zertifikat pas1075 für geothermie!! |
||
|
||
werd ich nachfragen. ich erwarte mir als antwort nur ungläubiges kopfschütteln... |
||
|
||
OK bei mir ist es SDR11 |
||
|
||
hallo christian!
nerventest live ... wie im pipelife text steht ist das sdr17 zu dünnwandig zum schweißen. da brauchst du fleisch weil du ja kein material zugibst sondern die bestehende rohrwand aufschmilzt. zusätzlich beeinflußt die wandstärke die druckfestigkeit. der hydraulische druck ist kein problem, du gehst eh nicht mit 10 bar auf den solekreis, aber die mechanische druckfestigkeit. und da würde ich keine experimente wagen... man will daß der kollektor 100 jahre hält, darum nimmt man die beste verfügbare qualität. punkt. deine lieferanten haben das richtig verbockt: du hast ein nicht schweißbares rohr bekommen. punkt der günstige preis hätte uns stutzig werden lassen sollen ... blöd daß heute samstag ist und man nicht anfragen kann. wer weiß wo das nächste dn40 sdr11 liegt? wenn du nach grieskirchen kommmen willst kann ich dir vermutlich auch einen wochenendtermin vermitteln... kopf hoch! |
||
|
||
Ok. Kurz gesagt: das Rohr muss getauscht werden. Das heißt ich brauche so schnell wie möglich entweder 400m PE100-RC 40x3,7 oder 2x300m PE100-RC 32x2,9. Wer hat Vorschläge? Wo gibt's was lagernd? Zu welchem Preis? Und das übers Osterwochenende ist ne Challenge. Challenge accepted |
||
|
||
@dyarne
Grieskirchen ist momentan die einzige Option, insofern hochinteressant Wäre es denn möglich, am Montag die Rohre abzuholen? Dann könnten wir den Kollektor wie geplant am Dienstag verlegen. Und passen die Rohre in einen Citroen Berlingo? Denke eigentlich schon... |
||
|
||
Wäre dir das vor 2 wochen passiert, hätte ich riskiert dir meine rohre zu geben. Jetzt ist mir das zu knapp. :( Nächste woche werden ev schon die zuleitungen an der nordseite und keller gelegt. In zwei wochen ist der kollektor dann fertig, laut plan.
Die 2x300m 32x2,9 sind sicher lagernd, in oö. |
||
|
||
Was hast du für eine Ladefläche im Berlingo und wie groß ist die Kofferraumöfnung.
2. Sitzreihe sollte draußen sein. Projekt4568 hat bei mir damals mit einem VW T5 abgeholt. Dort war es kein Problem. |
||
|
||
Hab soeben einen T5 organisiert. Sollte also lt. Richard passen |
||
|
||
Kontaktdaten vom Installateur in Grieskirchen hast schon? Oder macht Arne das für dich aus? |
||
|
||
Nach dem was ich finden konnte hat pas1075 nichts mit Geothermie im Speziellen zu tun. Z.B.: http://www.gerodur.de/de/dnl/1_gerofit_produktbeschreibung_pas1075_103.pdf bzw. http://www.hessel-ingtech.de/pdf/pe100_rc_hessel.pdf Weiters aus dem Dokument: Somit hat man das sowieso wenn man ein Markenprodukt mit PE100-RC Kennzeichnung kauft. |
||
|
||
Richtig, esgibt unterschiedliche zertifikate. Vor einem jahr habe ich nachgeforscht. Wenn ein hersteller so ein zertifikat hat und eben eines für geothermie, dann kann man sich "sicher sein", dass es den rc qualitätsstandard erfüllt. Das ist nicht ganz richtig. Eine bezeichnung kannst du wählen, wie du willst. Nur weils "ultra" heißt, heißt es noch nicht, dass es besser als das konkurrenzprodukt ist. Das ist die idee der zertifikate, dass die zertifizierungsstelle qualitätsstandards bestätigt. --- Wie ich mein rohr gekauft habe, habe ich zuvor das zertifikat erfragt. Die bezeichnung im namen war mir zu wenig. |
||
|
||
Hallo goofgoo, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Flächenkollektor vs. Grabenkollektor |
||
|
||
|
Abholung Montag würde in Ordnung gehen... ||
|
||
Danke an euch alle ubd die vielen Hilfestellungen Hab jetzt gerade länger mit meinem Installateur telefoniert. Resultat: Er hat gestern abend beim Pipelifevetreter in Graz zwecks Verschweißbarkeit der Rohre nachgefragt. Dessen Aussage: Rohre lassen sich definitiv ohne Probleme per E-Muffe verbinden. Nur bei 6bar Rohren mi PE80 muss mit Stützhülsen nachgeholfen werden. Natürlich wird am Dienstag nochmals genau nachgefragt und etwas schriftliches verlangt. Sollten da Probleme auftauchen, können wir binnen ein paar Stunden in Graz ein neues, passendes Rohr auftreiben, so seine Aussage. Was meint ihr? Wenn die Verschweißbarkeit gegeben ist, dann sollte es doch passen, oder? Das PAS1075 Zertifikat habe ich zumindest im Netz gefunden, insofern sollte das Rohr schon passen... |
||
|
||
Ich habs ausgerechnet von pipelife nicht auf die schnelle gefunden, nur eines für gas rohre. Kannst du den link geben? |
||
|
||
Wenn du den kollektor mit den dünnwandigen rohren wagen willst, solltest das zumindest wie oben beschrieben machen. Falls es gelingt, hättest den besten dn40 kollektor. Toppen kann man den nicht mehr. |
||
|
||
Zwar nur auf der tschechischen pipelife-page...
https://www.google.at/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.pipelife.cz/cz-en/downloads/leaflet_SUPERpipe.pdf&ved=0ahUKEwje-f6fyt7LAhXDOhQKHeK6BP0QFggdMAE&usg=AFQjCNHef7RAk1O430dX6PcqNmKjsTugGg |
||
|
||
Ist aber kein zertifikat.
Hast du auf deinem rohr superpipe aufgedruckt? Und dann wären noch die dimensionen, worin dein rohr nicht reinpasst. |